> Замечания экспертизы по отоплению в связи с СанПиН 2.1.2.2645-10, По новому СанПиНу в I клим. районе для жилых пом. 1 этажа теплый пол
evr
сообщение 11.4.2011, 13:30
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 102969



Подскажите пожалуйста, как ответить экспертизе на замечание в том, что в жилом доме 1 этажа не предусмотрена система отопления для равномерного прогрева поверхности пола (п. 4.5. СанПиН 2.1.2.2645-10), под жилыми помещениями теплый подвал и перекрытия утеплены???
Раньше было то же самое, но конкретно оговаривалось что устройство теплых полов необходимо если они будут холодными (холодный подвал). Как поступать сейчас?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 13)
msi
сообщение 11.4.2011, 15:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(evr @ 11.4.2011, 14:30) *
Подскажите пожалуйста, как ответить экспертизе на замечание в том, что в жилом доме 1 этажа не предусмотрена система отопления для равномерного прогрева поверхности пола (п. 4.5. СанПиН 2.1.2.2645-10), под жилыми помещениями теплый подвал и перекрытия утеплены???
Раньше было то же самое, но конкретно оговаривалось что устройство теплых полов необходимо если они будут холодными (холодный подвал). Как поступать сейчас?

Посчитать температуру полов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
evr
сообщение 12.4.2011, 10:24
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 102969



Расчет температуры пола, не отменяет указания СанПиН!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 12.4.2011, 11:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(evr @ 12.4.2011, 11:24) *
Расчет температуры пола, не отменяет указания СанПиН!

В таком разе это Ваша проблема. Решайте сами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeva
сообщение 12.4.2011, 16:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 6.10.2010
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 75202



Цитата(evr @ 12.4.2011, 10:24) *
Расчет температуры пола, не отменяет указания СанПиН!

Против Онищенко не попрешь. Если Вы сдали документацию до 15.08.2010, то есть надежда на дополнительную оплату
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 12.4.2011, 17:03
Сообщение #6


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(evr @ 11.4.2011, 11:30) *
Подскажите пожалуйста, как ответить экспертизе на замечание в том, что в жилом доме 1 этажа не предусмотрена система отопления для равномерного прогрева поверхности пола (п. 4.5. СанПиН 2.1.2.2645-10), под жилыми помещениями теплый подвал и перекрытия утеплены???
Раньше было то же самое, но конкретно оговаривалось что устройство теплых полов необходимо если они будут холодными (холодный подвал). Как поступать сейчас?

Поверхность пола равномерно прогрета системой отопления подвала. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
evr
сообщение 13.4.2011, 2:17
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 102969



То то и оно, поверхность пола в норме, а в пункте трактуется именно о системе отопления. (п. 4.5 Помещения первых этажей жилых зданий, расположенных в I климатическом районе, должны иметь системы отопления для равномерного прогрева поверхности полов.)
Это недоработанный пункт может привести к тому, что жильцы при отсутствии электроэнергии либо замерзнут, либо будут как на сковородке прыгать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иванов В.А.
сообщение 13.4.2011, 5:40
Сообщение #8


Не придуман ещё мой мир ·)


Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377



Цитата(evr @ 13.4.2011, 3:17) *
То то и оно, поверхность пола в норме, а в пункте трактуется именно о системе отопления. (п. 4.5 Помещения первых этажей жилых зданий, расположенных в I климатическом районе, должны иметь системы отопления для равномерного прогрева поверхности полов.)
Это недоработанный пункт может привести к тому, что жильцы при отсутствии электроэнергии либо замерзнут, либо будут как на сковородке прыгать.

Температуру пола всё же посчитайте, так как это требует тот же СанПиН
Цитата(СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях)
4.3. Перепад между температурой воздуха помещений и температурой поверхностей стен не должен превышать 3°С; перепад между температурой воздуха помещений и пола не должен превышать 2°С.

И пишите письмо на имя руководителя экспертизы с Вашим соображениями по поводу
недоработанности СанПиН, перерасхода средств и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
evr
сообщение 13.4.2011, 7:35
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 102969



Спасибо. Попробую!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lapylina
сообщение 12.11.2013, 7:30
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 21.6.2013
Пользователь №: 196735



Привет. Вот и мне досталсось замечание по тому вопросу: "Не представлена информация о запроектированных устройствах системы отопления для равномерного прогрева поверхности пола в помещениях первых этажей, что не соответствует требованиям п. 4.5 СанПиН 2.1.2.2645-10"

Эксперт сказал, что нужно сделть теплый пол на 1 этаже в жилой части. водяной или электрический. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
evr
сообщение 12.11.2013, 9:07
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 102969



Здравствуйте. На наше спасение появился СП 60.13330.2012, который пунктом 6.2.1 все возвращает обратно, как и было. Если конечно у вас не ниже -40С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 12.11.2013, 11:19
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1711
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(evr @ 12.11.2013, 13:07) *
Здравствуйте. На наше спасение появился СП 60.13330.2012, который пунктом 6.2.1 все возвращает обратно, как и было. Если конечно у вас не ниже -40С.

На самом деле это не спасение. Само по себе наличие СП никак не отменяет СанПиН, который сам по себе в любом варианте обязателен для исполнения.

Но если почитать СанПиН на который здесь дают ссылку, то пункт 4.5 звучит так:
Цитата
4.5. Помещения первых этажей жилых зданий, расположенных в I климатическом районе, должны иметь системы отопления для равномерного прогрева поверхности полов.

То есть ссылка на I климатический район есть и в СанПиНе. По крайне мере в редакции с изменениями и дополнениями от 27 декабря 2010г.
http://base.garant.ru/12177273/

В I климатический район у нас не так много что попадает. Площадь может и приличная, но городов там мало...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВешница
сообщение 13.11.2013, 13:34
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 26.11.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 41376



Подскажите. Есть проектируемое здание общежития, находиться в 1 климатическом районе. Отопление полов не делали т.к. подвал теплый. Собираемся заходить на экспертизу. Стоит ли ждать замечаний эксперта касательно этого момента?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lapylina
сообщение 18.11.2013, 11:47
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 21.6.2013
Пользователь №: 196735



Стоит. Я только что вернулась из экспертизы. Мне сказал делать теплый пол, даже если подвал отапливаемый до +20С.
А логики в этом пункте сказал не искать. Печалька bang.gif bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 10:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных