				7.16 (СП 7.13130.2009. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования)г) приемные отверстия для наружного воздуха, размещаемые на расстоянии не
 менее 5 м от выбросов продуктов горения систем противодымной вытяжной
 вентиляции;
 7.10 (СП 7.13130.2009. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования)
 г) выброс продуктов горения над покрытиями зданий и сооружений на
 расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной
 противодымной вентиляции; выброс в атмосферу следует предусматривать на
 высоте не менее 2 м от кровли из горючих материалов; допускается выброс
 продуктов горения на меньшей высоте при защите кровли негорючими
 материалами на расстоянии не менее 2 м от края выбросного отверстия.
 Допускается выброс продуктов горения:
 - через дымовые люки, клапаны и фонари в проемах покрытий зданий и
 дымовые фрамуги в ограждениях зданий, оснащенные управляемыми приводами,
 обеспечивающими их открытие при пожаре с учетом собственного веса и при
 эквивалентном ветровом давлении и снеговой нагрузке по [2], [3], но не менее:
 - для снеговой нагрузки 60 кг/м2;
 - для ветрового давления 15 кг/м2;
 - через решетки на наружной стене (или через шахты у наружной стены) на
 фасаде без оконных проемов или на фасаде с окнами на расстоянии не менее 5 м по
 горизонтали и по вертикали от окон и не менее 2 м по высоте от уровня земли или
 при меньшем расстоянии от окон при обеспечении скорости выброса не менее 20
 м/с;
 - через отдельные шахты на расстоянии не менее 15 м от наружных стен с
 окнами или от воздухозаборных устройств систем приточной общеобменной
 вентиляции других примыкающих зданий или систем приточной противодымной
 вентиляции данного здания;
 д) выброс продуктов горения из шахт, отводящих дым из нижележащих этажей и
 подвалов, допускается предусматривать в аэрируемые пролеты плавильных,
 литейных, прокатных и других горячих цехов. При этом устье шахт следует
 размещать на уровне не менее 6 м от пола аэрируемого пролета (на расстоянии не
 менее 3 м по вертикали и 1 м по горизонтали от строительных конструкций зданий)
 или на уровне не менее 3 м от пола при устройстве дренчерного орошения устья
 дымовых шахт. Дымовые клапаны на этих шахтах устанавливать не следует;
 
 Возможно они перепутали с выбросом.
 |