> Выбор OPC сервера
Гость_AndreiMankovski_*
сообщение 18.4.2011, 14:13
Сообщение #1





Guest Forum






Я новичок в диспетчеризации
но есть опыт в LON и других Crestron - Lutron


есть проект в котором есть необходимость построить BMS для оптимального энергопотребления и энергогенерации

на проекте есть различные устройства которые в документации предлагают использовать разные OPC сервера


как искать общий знаменатель и выбрать один или использовать для каждого типа оборудования свой OPC
если же оборудование имеет интерфейс к OPC но таже имеет LON или BAcnet интерфейс тогда лучше в последствии соединять через Bacnet в OPC

в общем у меня много вопросов на которые нет ответов

в принципе постоения BMS
для
-SMA (имеет собственный OPC) - система электрических солнечных панелей с аккумуляторной установкой
-Menerga (K&P,LON,OPC,Bacnet) вент машина для бассейна
-Buderus газовый котел c LON интерфейсом или K&P
- Janitza - сбор энергопотребления (OPC Bacnet)
- система отопления постоена на LON контроллерах от ELKA
- K&P DDC 4000 упарвление насосной группой
- Wilo(bacnet или K&P)

могу оплачивать консультационные затраты




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
DmitriyN
сообщение 18.4.2011, 14:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 1.4.2008
Пользователь №: 17228



Так OPC и есть самое стандартное средство.
Еще все зависит от системы диспетчеризации которую вы выберете.
Мой совет берите OPC-сервер Cimetrics для Bacnet, NLOPC для LON.
Для железок со своим закрытым протоколом альтернатива OPC это запрашивать подробное описание протокола и самому его реализовывать. В этом случаи можете много проблем себе заработать.
Если K&P это кибак энд петер, то у него как раз Bacnet либо LON.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AndreiMankovski_*
сообщение 18.4.2011, 15:26
Сообщение #3





Guest Forum






Да я имел в виду именно Kieback & Peter


пока есть одна идея это neitrino GLT как система диспетчеризации

других я пока не знаю

Вот один из тех OPC от SMA (приложил PDF к письму) которые я не понимаю стоит мне покупать или пробовать интегрировать с Симетрикс например

Сообщение отредактировал AndreiMankovski - 18.4.2011, 15:41
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  OPC_DEN101412.pdf ( 1,36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 28
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DmitriyN
сообщение 18.4.2011, 16:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 1.4.2008
Пользователь №: 17228



Лучше не связываться с такими скадами как нейтрино, если на объекте зоопарк оборудования разных производителей.
Лучше возьмите Intouch, CitectFacilities, Indusoft или любую другую универсальную скаду. У вас сразу появляется огромное пространство для маневра хотя бы в выборе исполнителей - спецов по ним куча. Кстати, у CitectFacilities есть драйвер Bacnet.

По SMA. Вы видимо не совсем в курсе что такое OPC.
OPС-сервер это "программа" которая на одном "конце" понимает какой-то определенный протокол (LON, Bacnet или любой другой, в том числе и закрытый). А на другом "конце" выдает данные по СТАНДАРТНОМУ ПРОТОКОЛУ OPC.
Соответственно чтоб интегрировать SMA Cimetrics OPC, этот ваш SMA должен иметь поддержку Bacnet.
Такого как я понимаю нет, но есть готовый OPC-сервер, который вам и надо использовать для связи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AndreiMankovski_*
сообщение 18.4.2011, 17:19
Сообщение #5





Guest Forum






У меня действительно открылись глаза на OPC

от Нейтрино мы главным образом хотели получить один модуль

это SM04/D E-MAX "Программа сброса нагрузки для электрических потребителей для предотвращения пиков нагрузки "

мы будет теперь анализировать те OPC которые вы описали выше которые имеют данную аналитику событий

Сообщение отредактировал AndreiMankovski - 18.4.2011, 17:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Umbrella
сообщение 18.4.2011, 17:29
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.12.2009
Пользователь №: 43000



Посмотрите на Kepware комплексный модульный OPC, поддерживает большое кол-во протоколов и производителей железа.
Kepware в моем зоопарке оказался как нельзя хорош + плюс есть модуль позв реализовывать собственные протоколы.

Сообщение отредактировал Umbrella - 18.4.2011, 17:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AndreiMankovski_*
сообщение 19.4.2011, 8:30
Сообщение #7





Guest Forum






Еще один вопрос про OPC

могут ли Разные OPC работать с одной и той же СУБД

то есть можно ли в базу данных проекта информацию заносить одновременно разными OPC .


Сообщение отредактировал AndreiMankovski - 19.4.2011, 8:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 19.4.2011, 11:15
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



СУБД - это из другой области.
Со SCADA могут работать одновременно разные OPC сервера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AndreiMankovski_*
сообщение 19.4.2011, 13:14
Сообщение #9





Guest Forum






Еще вопрос

кто тогда хранит исторические данные SCADA ?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ters_*
сообщение 19.4.2011, 13:20
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(AndreiMankovski @ 19.4.2011, 14:14) *
кто тогда хранит исторические данные SCADA ?


в той или иной мере исторические данные хранит сама SCADA (в своем формате, или во внешней СУБД)
также исторические данные могут передаваться на хранение выше - на уровень MES/ERP-систем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nick
сообщение 19.4.2011, 15:53
Сообщение #11


Руководитель проекта


Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028



Цитата(AndreiMankovski @ 18.4.2011, 15:13) *
-SMA (имеет собственный OPC) - система электрических солнечных панелей с аккумуляторной установкой
-Menerga (K&P,LON,OPC,Bacnet) вент машина для бассейна
-Buderus газовый котел c LON интерфейсом или K&P
- Janitza - сбор энергопотребления (OPC Bacnet)
- система отопления постоена на LON контроллерах от ELKA
- K&P DDC 4000 упарвление насосной группой
- Wilo(bacnet или K&P)


Странно, почему K&P используется только для управления насосов, контроллеры серии DDC4000, легко справиться с задачей управления отоплением.

-SMA (имеет собственный OPC) - система электрических солнечных панелей с аккумуляторной установкой
для Neutrino GLT нужен OPC<>BACNet (SMA <>OPC<=>OPC Cimetrics<>BACNet)

-Menerga (K&P,LON,OPC,Bacnet) вент машина для бассейна
если на K&P, то для Neutrino GLT ни чего дополнительного не нужно

-Buderus газовый котел c LON интерфейсом или K&P
здесь от LONа нужно уходить, уж слишком он замороченный по сравнению с BACNet'ом
- Janitza - сбор энергопотребления (OPC Bacnet)
- система отопления постоена на LON контроллерах от ELKA
нужно смотреть, что построено, так как можно сделать на DDC4000
- K&P DDC 4000 упарвление насосной группой
- Wilo(bacnet или K&P)
Wilo - это насосы, зачем им BACNet, тем более что они управляются DDC4000


Цитата(AndreiMankovski @ 18.4.2011, 16:26) *
пока есть одна идея это neitrino GLT как система диспетчеризации


Neutrino GLT - по сравнению с другим, довольно мощный продукт, работает на ОС QNX, BACNet стандартный протокл, LON расширяется платой, но опять же не очень, то я его люблю из-за геморойности.

Сообщение отредактировал Nick - 19.4.2011, 16:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 21:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных