> ДУ со взрывозащитой, Существует ли подобное оборудование?
Станислав
сообщение 19.4.2011, 21:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 26.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20989



Доброго времени суток.

Встречал кто-нибудь в своей практике нечто подобное? Вентилятор дымооудаленния во взрывозащищенном исполнении и вентиляторы для перекачки водорода(не эжектор)? Буду признателен за любую информацию!

Буду признателен за любую информацию!

С уважением...

Сообщение отредактировал Станислав - 19.4.2011, 21:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Buharick
сообщение 19.4.2011, 23:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95729



"...вентиляторы для перекачки водорода(не эжектор)..."

bestbook.gif и bang.gif Надеюсь это не для технологического процесса в каком-то производстве и ...не в Москве.

" Вентилятор дымооудаленния во взрывозащищенном исполнении "
Встречал в прайсе изготовителя, но только э/дв. во взрывозащищенном исполнении, а вот, что бы САМ вентилятор, не приходилось.

Сообщение отредактировал Buharick - 19.4.2011, 23:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
veza
сообщение 20.4.2011, 9:06
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 31.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 101110



Есть такой клиент ГАЗПРОМ , так вот он 10 лет назад запросил такое исполнение
для него и начали делать а потом появился РОСНФТЬ ТРАНСНЕФТЬи и прочие
документы и конструкция честная , так как приемку РСОТЕХНАДЗОРовская потом идет
ДУ может работать в совмещенном режиме и тогда ДО пожара должен быть безопасен
дым может быть холодным (что чаще всего и есть) и тогда тем более для водорода (Т1=450С)
работа в опсаной атомосфере может происходить при пожаре
проблема ДУ на водород в том что на эту категорию бумаги получаются только сейчас
и не факт что там будет ДУ-шный вентилятор. Нет спроса, нет и разрешений
есть спрос (лежит в проекте) есть и документы, за все платит заказчик
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
veza
сообщение 20.4.2011, 9:18
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 31.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 101110



Отдельно про водород (без ДУ)
разница в степени защиты мотора и конечно в разрешении
у большинства производителей включая любиый всеми СИСТЕМЭЙР
указано IIA IIB в категории перемещаемой вентилятором среды
а для водорода нужна категория IIC, что касается именно мотора
для самого вентилятора нужна запись IIC Hydrogen only
что означает применимость строго к водороду , так как есть еще более
опасные газы (например ацетилен у него класс Т-хуже)
на все это конечно меняется сама конструкция вентилятора и разрешение делается более
честно (без последников) и дорого - долго.
Клиент под которого мы прогнулись -РОСНЕФТЬ
потребовал еще и ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРЫ на водород
срок подготовки составил как раз год.
Теперь есть все вообще что бывает на IIC и клапаны и вентиляторы и приточки и автоматика
стоит - дорого, срок большой, альтернатива импорт и риск пролететь с бумагами
так как большинство оформляет только сертификат соответсвия а нужно еще много чего
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_rome_0001_*
сообщение 11.5.2011, 8:08
Сообщение #5





Guest Forum






Посмотрите оборудование Климат Вент Маш там вроде были такие вентики
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_denis777_*
сообщение 8.6.2012, 9:46
Сообщение #6





Guest Forum






Добрый день
Прошу помощи в решении такой проблемы
Есть помещения категории А (спирты)
Проектом предусмотрены фонари дымоудаления с пневмотической схемой открывания.
Есть блоки пуска фонарей. (балон с иглой + слаботочный электромагнит 0.37мА для запуска системы от системы сигнализации).
Нужно ли взрывозащищённое исполнение блоков пусков. Ведь система слаботочная и работает не в постоянном режиме.
Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 7:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных