				Гидравлический расчет выполняется в соответствии с методикой изложенной в главе 4 «Наладка водяных сетей», п. 4.6, [1]. Характеристики участка (диаметр, длина) определяются по план-схеме.
 Сумма коэфициентов местных коэффициентов определяются исходя из типов и количества местных сопротивлений
 Расход теплоносителя определяется исходя из тепловой нагрузки на участок и параметров теплоносителя.
 Удельные потери напора определяются по номограммам (рис. 4.27-4.34) [1] исходя из расхода теплоносителя и диаметра трубы.
 Коэффициент эквивалентной шероховатости принимается по техническим условиям.
 Поправочные коэффициенты к удельным потерям определяются по табл. 4.14 [1], исходя из значения коэффициента эквивалентной шероховатости и диметра трубы.
 Далее определяются потери давления по участкам.
 
 1. В.И. Манюк, Я.И. Каплинский. Справочник проектировщика. «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей», Стройиздат, 1988, с изменениями.
 |