Как оживить Sauter? |
|
|
|
26.4.2011, 21:59
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 21.4.2011
Пользователь №: 104883

|
На реконструируемом объекте на тепловом узле стоит автоматика Sauter. 3 контроллера novaFlex и панель Nova 240 врезана в дверь шкафа и через переключатель соединяется с контроллерами. Автор произведения неизвестен, документация утрачена, работало ли это когда-нибудь вообще никто не знает. Жгут проводов между соседними щитами автоматики и управления перерезан добрыми и заботливыми руками. Но это как раз просто восстановить, там всё промаркировано. User EPROM в контроллерах отсутствует, контроллеры включаются, выводят на панель меню. Как узнать, есть ли в них программа по управлению тепловым узлом или они девственно чистые? Во что вообще может вылиться попытка это реанимировать? Я понимаю, программируется это дело только с компьютера? Панель только для просмотра состояния? Сколько будет стоить интерфейс к компу и софт и на чём можно сэкономить при условии, что пока сильно не торопят? Хочу по возможности разобраться сам, с чего начать?
|
|
|
|
3 страниц
1 2 3 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
26.4.2011, 22:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
Выбросить! Или денег дать (немерянно) представителям сего неуважаемого(мною) дивайса!
|
|
|
|
|
26.4.2011, 22:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Есть одни шаманы, но их стоимость их услуг Вас НЕприятно удивит. Я бы выбросил и поставил Segnetics SMH-2G. Могу продать лишний с закаченной программой, если лень ждать
|
|
|
|
|
26.4.2011, 22:45
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 21.4.2011
Пользователь №: 104883

|
Цитата(Анатолий1 @ 26.4.2011, 22:32)  Выбросить! Я уже начал об этом догадываться, но ответ "выбросить" ководство не устроит. Надо сразу предлагать замену. Я не волшебник, только учусь, чем можно автоматизировать небольшой тепловой узел, чтобы не очень дорого и не было зависимости от "закрытых" интерфейсов и софта?
|
|
|
|
|
26.4.2011, 22:53
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 21.4.2011
Пользователь №: 104883

|
Цитата(Abysmo @ 26.4.2011, 22:40)  Есть одни шаманы, но их стоимость их услуг Вас НЕприятно удивит. Я бы выбросил и поставил Segnetics SMH-2G. Могу продать лишний с закаченной программой, если лень ждать  Подозреваю, что 3 контроллера придется менять на 3 контроллера.
|
|
|
|
|
26.4.2011, 22:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
Цитата(borodaty @ 26.4.2011, 23:45)  Я уже начал об этом догадываться, но ответ "выбросить" ководство не устроит. Надо сразу предлагать замену. Я не волшебник, только учусь, чем можно автоматизировать небольшой тепловой узел, чтобы не очень дорого и не было зависимости от "закрытых" интерфейсов и софта? Ну, Сегнетикс уже предложил Абысмо. Я добавю - любое программируемое реле. АББ,Шнайдер,Моллер. У Сегнетика красивше отображение.
|
|
|
|
|
26.4.2011, 23:09
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 21.4.2011
Пользователь №: 104883

|
Не нашёл. У Сегнетика есть аналоговые входы и выходы?
|
|
|
|
|
26.4.2011, 23:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
Цитата(borodaty @ 27.4.2011, 0:09)  Не нашёл. У Сегнетика есть аналоговые входы и выходы? Есть, но у не красивого
|
|
|
|
|
27.4.2011, 8:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 18480

|
эээ... на МС 8 AI и до 4 АО
Можно замутить на 3-х Pixel'ях + SMH2G (в качестве панели и общего управляющего устройства)
Сообщение отредактировал младшой - 27.4.2011, 8:39
|
|
|
|
|
27.4.2011, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024

|
Нужно побольше информации. у вас есть функциональная схема теплопунктов? скидывайте. или хотябы сколько и каких сигналов предполагается автоматизировать (АИ-АО-ДИ-ДО)? а контроллеры можно подобрать исходя из исходных данных, и предполагаемых затрат - как вариант можно поставить от копеечного РАУТа - с "годовым сроком эксплуатации" .... и до "Хоневелла" - "Сименса" с уже заточенными - сконфигурированными программами для котельных и теплопунктов, раз настроить отладить и забыть.
|
|
|
|
|
27.4.2011, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024

|
Нужно побольше информации. у вас есть функциональная схема теплопунктов? скидывайте. или хотябы сколько и каких сигналов предполагается автоматизировать (АИ-АО-ДИ-ДО)? а контроллеры можно подобрать исходя из исходных данных, и предполагаемых затрат - как вариант можно поставить от копеечного РАУТа - с "годовым сроком эксплуатации" .... и до "Хоневелла" - "Сименса" с уже заточенными - сконфигурированными программами для котельных и теплопунктов, раз настроить отладить и забыть.
|
|
|
|
|
27.4.2011, 20:59
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 21.4.2011
Пользователь №: 104883

|
Схему... Вобщем так. Я понимаю, это 3 контроллера.
1) Приходит перегретая вода. Уходит на калориферы приточки, отопление и ГВС. Стоит 4 датчика давления 0-10 V 2 задвижки. Одна общая на входе и одна на калориферы приточной вентиляции.
2) Отопление: 4 датчика давления 0-10 V, 3 термопары. 1 задвижка, 2 циркуляционных насоса (но в них вроде регулировать нечего) и 2 насоса подпитки. Наверно ещё задвижка на подпитку должна быть?
3) ГВС 3 датчика давления 0-10 V 3 термопары. 2 задвижки 2 циркуляционных насоса
задвижки все 220
Датчики и термопары вроде все посчитал. Есть желание задвижки и датчики оставить в том количестве, как есть, менять только автоматику.
Свободное ПО и встроенный PC интерфейс у Segnetics очень заманчиво. "Годовой" срок эксплуатации не устраивает.
Сообщение отредактировал borodaty - 27.4.2011, 21:04
|
|
|
|
|
28.4.2011, 7:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Да в Вашем случае проще и дешевле всего автоматизировать на 3 x (Pixel+MR) + SMH-2G в качестве общей панели. Сегнетикс дает гарантию 3 года.
Вы в каком городе?
|
|
|
|
|
28.4.2011, 9:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 18480

|
Как-то много датчиков давления. Либо к SNHу добавлять МС, либо модуль аналоговых входов с модбасом. И термопары как-то смущают - их вроде к сегнетиксам не подцепишь. Может там все-такие термосопротивления?
|
|
|
|
|
28.4.2011, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 6.7.2010
Пользователь №: 63766

|
Кстати Саутер нельзя в помойку выбрасывать его надо как то утилизировать, или выслать по почте в саутер
|
|
|
|
|
28.4.2011, 21:31
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 21.4.2011
Пользователь №: 104883

|
Цитата(Abysmo @ 28.4.2011, 7:13)  Да в Вашем случае проще и дешевле всего автоматизировать на 3 x (Pixel+MR) + SMH-2G в качестве общей панели. Сегнетикс дает гарантию 3 года. Я в входные попробую это всё осмыслить. Цитата Вы в каком городе? Объект в Москве.
|
|
|
|
|
28.4.2011, 21:36
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 21.4.2011
Пользователь №: 104883

|
Цитата(младшой @ 28.4.2011, 9:52)  Как-то много датчиков давления. Либо к SNHу добавлять МС, либо модуль аналоговых входов с модбасом. И термопары как-то смущают - их вроде к сегнетиксам не подцепишь. Может там все-такие термосопротивления? Хмм... я просто зашёл, посмотрел, глаза разбежались... По виду термопары. Надо выкрутить и разобраться наверно.
|
|
|
|
|
28.4.2011, 22:26
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 21.4.2011
Пользователь №: 104883

|
Цитата(DrAlex @ 28.4.2011, 10:29)  Кстати Саутер нельзя в помойку выбрасывать его надо как то утилизировать, или выслать по почте в саутер Угу, наложенным платежом.
|
|
|
|
|
29.4.2011, 7:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 311
Регистрация: 26.12.2008
Пользователь №: 27213

|
Лучше бочками (они же контейнерные перевозки) (С) почтальон Печкин
|
|
|
|
|
30.4.2011, 0:15
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 21.4.2011
Пользователь №: 104883

|
Термосопротивления там конечно а не термопары, это я погорячился... ТПТ-1-1 1000П
|
|
|
|
|
2.6.2011, 10:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 29.11.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1602

|
Цитата(borodaty @ 26.4.2011, 21:59)  с чего начать? В первую очередь надо было позвонить в представительство, телефоны на сайте www.sauter-bc.ru Цитата(Анатолий1 @ 26.4.2011, 22:32)  Выбросить! Или денег дать (немерянно) представителям сего неуважаемого(мною) дивайса! Поподробнее, пожалуйста про "немеряно" и про "неуважаемого". Цены так называемых "шаманов" в любом случае ниже замены оборудования на новое. А предложить заменить на другое (естественно свое) это самый простой развод на бабло. Браво!! Цитата(DrAlex @ 28.4.2011, 10:29)  Кстати Саутер нельзя в помойку выбрасывать его надо как то утилизировать, или выслать по почте в саутер Если кто-то хочет выбросить оборудование Sauter, сообщите, заберу самовывозом. Мне всегда было интересно почему в России принято сначала включить, сжечь, выбросить, а потом только открыть инструкцию??
Здесь была подобная тема. Человек 3 раза винду переустановил и лишь потом позвонил в представительство. Проблема была решена за 1 минуту.
Сообщение отредактировал NVN - 2.6.2011, 10:12
|
|
|
|
|
2.6.2011, 13:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040

|
Цитата(NVN @ 2.6.2011, 11:11)  А предложить заменить на другое (естественно свое) это самый простой развод на бабло. Браво!! Да, не обращайте внимания. На этом форуме в последнее время на все вопросы по контроллерам один ответ - "всё выбросить, поставить Сегнетикс". Прям, секта какая-то. :-) Вот, почитайте, хотя бы, эту тему: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6...t=0&start=0
|
|
|
|
|
3.6.2011, 9:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024

|
Действительно. Трактористы хотят запустить ракету, еще и на своем топливе. а она лететь нехочет. плохая ракета. в урну ее... ТАк зачем вы с саутером связывались? зделали б все на релюшках и таймерах - вышло дешевле и ненадо искать nycnherwbb в инете.
|
|
|
|
|
3.6.2011, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
То NVN (Дата Вчера, 11:11) +1 По всем пунктам.
Принимал у них BMS-ки нескольких объетов на эксплуатацию. На первом объекте малеха померились ... умами, а затем покатило в правильном русле. И дока и матчасть и проверки с испытания.
ЗЫ. В случае чего, М.А. передавайте привет.
Сообщение отредактировал vadim999 - 3.6.2011, 10:33
|
|
|
|
|
3.6.2011, 21:00
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 21.4.2011
Пользователь №: 104883

|
Ни я ни кто другой не любит попадать в лапы к монополистам. Я тоже много раз переустанавливал винду пока окончательно не перешёл на линукс. Да, не всё привычно, но работает, не ломается и никто не пытается меня убедить в том, что я ему должен денег.
У меня в наличии контроллеры без программы и откусанные провода. Это устанавливали и разрушали неизвестные мне люди. Для меня лично (у меня есть руководство имеющее свои соображения), легче приобрести оборудование с возможностью самостоятельного использования, чем каждый раз приглашать кадров, которые будут производить манипуляции, прикрывая рукой экран (видел я такой способ обслуживания в одной фирме) ну или с помощью закрытых интерфейсов и программ.
Сообщение отредактировал borodaty - 3.6.2011, 21:08
|
|
|
|
|
3.6.2011, 22:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(borodaty @ 3.6.2011, 22:00)  Ни я ни кто другой не любит попадать в лапы к монополистам. Я тоже много раз переустанавливал винду пока окончательно не перешёл на линукс. Да, не всё привычно, но работает, не ломается и никто не пытается меня убедить в том, что я ему должен денег.
У меня в наличии контроллеры без программы и откусанные провода. Это устанавливали и разрушали неизвестные мне люди. Для меня лично (у меня есть руководство имеющее свои соображения), легче приобрести оборудование с возможностью самостоятельного использования, чем каждый раз приглашать кадров, которые будут производить манипуляции, прикрывая рукой экран (видел я такой способ обслуживания в одной фирме) ну или с помощью закрытых интерфейсов и программ. Немножко сумбурно, но в общем понятно.  Я с Вами совершенно согласен.
|
|
|
|
|
4.6.2011, 9:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 29.11.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1602

|
Цитата(borodaty @ 3.6.2011, 21:00)  Ни я ни кто другой не любит попадать в лапы к монополистам. Я тоже много раз переустанавливал винду пока окончательно не перешёл на линукс. Да, не всё привычно, но работает, не ломается и никто не пытается меня убедить в том, что я ему должен денег.
У меня в наличии контроллеры без программы и откусанные провода. Это устанавливали и разрушали неизвестные мне люди. Для меня лично (у меня есть руководство имеющее свои соображения), легче приобрести оборудование с возможностью самостоятельного использования, чем каждый раз приглашать кадров, которые будут производить манипуляции, прикрывая рукой экран (видел я такой способ обслуживания в одной фирме) ну или с помощью закрытых интерфейсов и программ. Уверенны, что контроллеры не запрограммированы? Уверены, что провода резали те кто устанавливал шкафы? Вы можете пройти обучение и сами обслуживать свои системы. У Саутера несколько партнеров в России и Вы можете обратиться к любому из них. Прежде, чем слушать доброжелателей, и огульно обвинять производителя в закрытости и монополизме, может стоит хотя бы поговорить с представителем (т.е "открыть инструкцию")?
|
|
|
|
|
4.6.2011, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Автору - забей на Саутер - customer care в Рашке не работает. Мазда-менеджеры из Саутера тебе будут долго петь хвалебные песни, пока не получишь счет на их услуги и ПО. Раз провода порезаны, то все равно потрошить весь шкаф и восстанавливать схемотехнику - наращивать и менять провода, рисовать схемы. После этой операции АБСОЛЮТНО ВСЕ РАВНО что за контроллер туда ставить. Хоть Danfoss Apex, хоть "Трансформер", хоть "Сегнетикс". Выбирай на любой вкус и кошелек.
В случае Segnetics красная цена всей работе - 50000 рублей наличными, включая стоимость железа и работы. Если интересно - пиши в личку. Контроллер и модуль расширения в наличии.
Сообщение отредактировал Abysmo - 4.6.2011, 10:57
|
|
|
|
|
4.6.2011, 10:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26

|
Цитата Для меня лично (у меня есть руководство имеющее свои соображения), легче приобрести оборудование с возможностью самостоятельного использования, чем каждый раз приглашать кадров, которые будут производить манипуляции, прикрывая рукой экран (видел я такой способ обслуживания в одной фирме) ну или с помощью закрытых интерфейсов и программ. Кто вам сказал, что Sauter нельзя самостоятельно использовать ? Это не космические нанотехнологии, а нормальная открытая европейская компания, с достойным уровнем техподдержки, которую я ощущаю вот уже 11 лет и не планирую от нее отказываться. Контор, которые прикрывают экран рукой, куча и делают это они самостоятельно по своему усмотрению (и в ряде случаев к слову делают это правильно, основываясь на поведении заказчика, который часто в нашей стране хочет получить то, за что за заплатил и платить не собирается), а производители оборудования здесь вовсе не причем. Могу привести еще несколько известных и достойных производителей, партнеры которых ведут себя аналогично. Проще всего свались все на бренд, но это неправильно... Согласен с NVN, если человек хочет разобраться, разберется, а не хочет, никто ему не поможет. Чем тогда он сам отличается от "шаманов" ?
|
|
|
|
|
4.6.2011, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 29.11.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1602

|
Цитата(Abysmo @ 4.6.2011, 10:52)  Автору - забей на Саутер - customer care в Рашке не работает. Мазда-менеджеры из Саутера тебе будут долго петь хвалебные песни, пока не получишь счет на их услуги и ПО.............Хоть Danfoss Apex, хоть "Трансформер", хоть "Сегнетикс". Выбирай на любой вкус и кошелек. Сразу почему-то реклама вспомнилась. "какая разница? разница есть!"(С) Цитата(Abysmo @ 4.6.2011, 10:52)  Раз провода порезаны, то все равно потрошить весь шкаф и восстанавливать схемотехнику - наращивать и менять провода, рисовать схемы. Провода маркированы, можно достать документацию, в этом случае восстановление и ПНР будет дешевле 50тыр. Цитата(Abysmo @ 4.6.2011, 10:52)  В случае Segnetics красная цена всей работе - 50000 рублей наличными, включая стоимость железа и работы. Если интересно - пиши в личку. Контроллер и модуль расширения в наличии. А Вы отличный менеджер-барыга, браво!! Почему налом? Гарантия? К кому обращаться в случае чего?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|