> Расчет расходы воды на ферме КРС.
Kaori
сообщение 27.4.2011, 15:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 22.4.2011
Пользователь №: 104987



Подскажите, пожалуйста, где можно найти методику расчета расходов воды на ферме КРС (коровник на 200 голов).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
Serg Ivanov
сообщение 27.4.2011, 16:54
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9583
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Поиском. Была такая тема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
artem1903
сообщение 9.6.2011, 14:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 2.4.2011
Пользователь №: 101553



Здравствуйте! Допускается ли прокладка внутреннего водопровода из полипропиленовых труб в коровнике под полом?

В СНиП 2.10.03-84 "Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения" говорится, что:
3.8. Прокладку водопроводных труб в зданиях и помещениях следует предусматривать открытой — по стенам и колоннам, а также по стационарным кормушкам, клеткам, постоянным ограждениям станков, стойл, денников и др.

В ТП 801-2-5585 прокладывают под полом.

Что в данном случае важнее СНиП или ТП?

Сообщение отредактировал artem1903 - 9.6.2011, 14:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
twiggy
сообщение 10.6.2011, 8:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 5.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26308



Что есть СНиП и что ТП?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
artem1903
сообщение 11.6.2011, 19:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 2.4.2011
Пользователь №: 101553



Однозначно над полом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 12.6.2011, 13:47
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9583
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(artem1903 @ 11.6.2011, 20:14) *
Однозначно над полом?

Да. Еще лучше - под потолком. И теплее и меньше шансов что повредят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
artem1903
сообщение 12.6.2011, 21:14
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 2.4.2011
Пользователь №: 101553



Спасибо большое!

Там (в коровнике) нужно организовать подачу воды к автопоилкам. Вода в них подогревается от электрического нагревателя, стоящего в каждой поилке. Заказчик хочет, чтобы вода в сильные морозы циркулировала еще и от поилки к поилке, чтобы в трубах не замерзла. Циркулирующая вода будет проходить через некий прибор (насос и нагреватель в одном флаконе). Заказчик указал уже конкретные марки и модели этих приборов. Производитель, в паспорте прибора, пишет, что максимальная длина системы изолированных трубопроводов, включая обратный трубопровод, не должна превышать 200 м. и указан расход 150 л/мин. Перепад высоты между поступательным и обратным трубопроводом должен составлять макс. 5 м. Давление воды должно находиться в пределах от мин. 1 бар до макс. 4 бара.

Если прокладывать трубы по верху (+6 м), то циркулирующей воде нужно будет опускаться к поилке и вновь подниматься к магистральному трубопроводу на высоту 6 м. И таким образом воде нужно будет пройти 8 поилок, т.е. 48 м по высоте + 150 м по длине. Если прокладывать трубы по верху, то только по продольной балке 9на высоте 6 м, ни выше ни ниже)

А если проложить трубы под полом, то воде, по сути, нужно будет пройти эти 150 м по длине без потерь по высоте.

У меня сомнения сможет ли этот насос продавить все 8 автопоилок если трубопровод проложен по верху

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Mod__303_300___________________________.pdf ( 656,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 13.6.2011, 8:40
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9583
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Да хоть на высоте 30м - для циркуляции без разницы на какой высоте Ваша труба, а заполняется она от давления в водопроводе. Спускники воздуха поставьте в верхних точках. Общая длина кольца должна быть в пределах 200м.
Гидравлику перечитать до просветления! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
artem1903
сообщение 13.6.2011, 14:02
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 154
Регистрация: 2.4.2011
Пользователь №: 101553



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 1:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных