Там (в коровнике) нужно организовать подачу воды к автопоилкам. Вода в них подогревается от электрического нагревателя, стоящего в каждой поилке. Заказчик хочет, чтобы вода в сильные морозы циркулировала еще и от поилки к поилке, чтобы в трубах не замерзла. Циркулирующая вода будет проходить через некий прибор (насос и нагреватель в одном флаконе). Заказчик указал уже конкретные марки и модели этих приборов. Производитель, в паспорте прибора, пишет, что максимальная длина системы изолированных трубопроводов, включая обратный трубопровод, не должна превышать 200 м. и указан расход 150 л/мин. Перепад высоты между поступательным и обратным трубопроводом должен составлять макс. 5 м. Давление воды должно находиться в пределах от мин. 1 бар до макс. 4 бара.
Если прокладывать трубы по верху (+6 м), то циркулирующей воде нужно будет опускаться к поилке и вновь подниматься к магистральному трубопроводу на высоту 6 м. И таким образом воде нужно будет пройти 8 поилок, т.е. 48 м по высоте + 150 м по длине. Если прокладывать трубы по верху, то только по продольной балке 9на высоте 6 м, ни выше ни ниже)
А если проложить трубы под полом, то воде, по сути, нужно будет пройти эти 150 м по длине без потерь по высоте.
У меня сомнения сможет ли этот насос продавить все 8 автопоилок если трубопровод проложен по верху