> Тепературный график
Alone
сообщение 17.7.2006, 15:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 5.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3325



Чесно говоря первый раз вижу такое : дизайнер прислал каталог радиаторов которые бы подходили по внешнему виду когда посмотрел на температурный граффик был уверен что это ошибка но позвонил на эту фирму там сказали что это верно все же уверен что это бред посмотрите пожайлуста вот на этом сайте http://www.avangardteplo.ru/catalog/demrad/radretro
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 78)
Гость_Anette_*
сообщение 17.7.2006, 15:16
Сообщение #2





Guest Forum






а что не так? 90 - это средняя температура воды в приборе, 20 - температура воздуха в помещении, 70 - разность средних температур.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 17.7.2006, 15:27
Сообщение #3


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44736
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Anette @ Jul 17 2006, 16:16 )
а что не так? 90 - это средняя температура воды в приборе, 20 - температура воздуха в помещении, 70 - разность средних температур.

а где в каталоге Вы увидели, что так написано.
У всех продавцов на сайтах какая то чушь.
ТО Anette.
Ими торгует крупный поставщик ИНТЕРМА - позвоните им узнайте, вроде они адекватные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alone
сообщение 17.7.2006, 15:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 5.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3325



Цитата(Vano @ Jul 17 2006, 16:27 )
Цитата(Anette @ Jul 17 2006, 16:16 )
а что не так? 90 - это средняя температура воды в приборе, 20 - температура воздуха в помещении, 70 - разность средних температур.

а где в каталоге Вы увидели, что так написано.
У всех продавцов на сайтах какая то чушь.
ТО Anette.
Ими торгует крупный поставщик ИНТЕРМА - позвоните им узнайте, вроде они адекватные.

в том то и дело что мне сказал "специалист" 90 - подача 20 -обратка 70 -дельта (разница)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Anette_*
сообщение 17.7.2006, 15:48
Сообщение #5





Guest Forum






теплоотдача прибора указывается при разнице средних температур, обозначается ДэТэ.
там, в каталоге так и написано. Дельта тэ 70градусов. И в скобках еще пояснено, из чего она состоит. Никаких пояснений не требуется. Зачем звонить-то? Есть какие-то другие варианты? wink.gif

Добавлено - 16:50
хыыы))))) "Специалисту" - пламенный привет!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
allre
сообщение 17.7.2006, 16:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 9.12.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675



Цитата(Anette @ Jul 17 2006, 16:48 )
хыыы))))) "Специалисту" - пламенный привет!!!

И от меня!

А вообще-то видел два варианта:
1. Подача/обратка
2. Подача/температура в помещении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 17.7.2006, 17:27
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



Цитата
теплоотдача прибора указывается при разнице средних температур, обозначается ДэТэ.
там, в каталоге так и написано. Дельта тэ 70градусов. И в скобках еще пояснено, из чего она состоит. Никаких пояснений не требуется. Зачем звонить-то? Есть какие-то другие варианты? wink.gif

Добавлено - 16:50
хыыы))))) "Специалисту" - пламенный привет!!!

А где вы такой график видели 90-20, этот прибор при таком перепаде должен раза в два больше отдавать. Дельта Тэ это подача+обратка, разделить на 2 и вычесть внутреннюю температуру. Тоесть при 100-80 (средняя 90) и 20 внутри Дэ Тэ получается 70. Обычно производители дают теплоотдающую способность при Дэ Тэ 70 и 50, вот и все и ни каких 90 на 20, забудьте.
Цитата
И от меня!

А вообще-то видел два варианта:
1. Подача/обратка
2. Подача/температура в помещении.

Но надо еще и думать адекватно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Anette_*
сообщение 17.7.2006, 18:05
Сообщение #8





Guest Forum






"Дельта Тэ это подача+обратка, разделить на 2 и вычесть внутреннюю температуру. Тоесть при 100-80 (средняя 90) и 20 внутри Дэ Тэ получается 70. "
Многоуважаемый Daymonic! Мы с вами говорим об одном и том же! НЕПРАВ был манагер, который назвал 90 и 20 - температурами подачи и обратки! Но это же очевидно! Ибо сраднее арифметическое между 90 и 20 - 55.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_LVV_*
сообщение 18.7.2006, 6:15
Сообщение #9





Guest Forum






Интересно а каким отопительным прибором можно получить температуру обратки +20, при требуемой в помещении +18...+22?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 18.7.2006, 8:48
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



А от меня привет инженерам и проектировщикам, которые сами не могут разобраться в таких простых вещах и звонят менагерам thumbdown.gif

А вообще дельта т =70 конечно это развод полный клиента. Я в свое время долго боролся за то чтобы мощность радиатора у нас указывали при дельта т =62,5, но победила коммерция. Типа конкуренты указывают по завышенной температуре, мощность секции у них больше, стоимость одного киловатта ниже и т.д. В результате в своих проектах используем правильные параметры, а обычые покупатели пользуются неправильными. sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asl
сообщение 18.7.2006, 9:04
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73



Да этим и пользуются. Хотя думующие Заказчики стараются доверить выбор отопительного прибора специалистам. Которые хотя бы понимают в на что надо обратить внимание при выборе радиатора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 18.7.2006, 9:06
Сообщение #12


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44736
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(zeman @ Jul 18 2006, 09:48 )
А от меня привет инженерам и проектировщикам, которые сами не могут разобраться в таких простых вещах и звонят менагерам thumbdown.gif

Я проектировщик и работаю минимум 10 часов в день, каталог оборудования дожен быть составлен точно, понятно и читаемо, чтоб не возникало сомнений. Мне просто физически некогда разбираться в каталогах.
Я сам работал по другую сторону, обеспечивал техническое сопровождение продаж - составлял, редактировал после превода каталоги и знаю о чем говорю.
Что касается данного радиатора, так у половины фирм им торгующих приведена его мощность, а параметров теплоносителя просто нет, разме так можно продавать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 18.7.2006, 9:24
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



Цитата
Что касается данного радиатора, так у половины фирм им торгующих приведена его мощность, а параметров теплоносителя просто нет, разме так можно продавать?

Честно говоря практически все фирмы выдают информацию при дэ тэ 70, и делают это от души, мол гляньте ни у кого нет такой теплоотдачи, в этот же момент можно сказать что график 100-80 тоже не у всех есть, максимум что я видел на радиаторное отопление 95 гр и это редкий случай. Вот так то. Сам из-за этих манагеров ошибался. Ну не дают они график теплоносителя для своей теплоотдачи, где-то вычитал что это информация для 95-70, ну и лоханулся, хорошо 10 % запаса спасают
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 18.7.2006, 10:54
Сообщение #14


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44736
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



К некоторым приборам есть рекомендации по применению, ФГУП НИИсантехники, закладываю обычно те приборы, к которым есть эти рекомендации.
Нормальные производители заказывают эти рекомендации в которых приведена мощность приборов для разных графиков, вводятся коэф поправочные и пр. С этим данными удобно работать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 18.7.2006, 12:45
Сообщение #15


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Все, что надо - это знать мощность радиатора при каком-нибудь заданном температурном напоре и то, что теплоотдача пропорциональна температурному напору в степени где-то 1,3; то есть зависимость нелинейна. Считаем обычно на dT=50C, т.е. вполне реальные рабочие режимы типа 80/60/20 или 75/65/20.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТТГВ
сообщение 18.7.2006, 16:05
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975



Господа проектировщики Вы, что с другой планеты или у всех ускоренные курсы взлет-посадка, температурный напор 70 градусов и расход 360 кг/час - это стандартные условия при которых дается номинальная мощность отопительного прибора, далее идут поправкии в зависимости от различных условий нечего менять на напор в 62,5 или 55 и т.д., велосипед уже есть нужно им пользоваться а не приделывать третье, четвертое, пятое колесо. В итоге нарисуем таблиц на разные параметры и завалим себя каталогами, а торгашу который нам тулит эти приборы влом раз денюжку заплатить и нормальные испытания провести, и появляются у нас стандарты разных европейских стран и мы под них подстраиваемся и думаем вот у них самое лучшая метода, самый лучший опыт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimur
сообщение 18.7.2006, 16:37
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561



... а человек спросил про конкретный "дизайнерский" прибор...
даже не знаю, что бы делал на его месте... тем более, что если б это оказалась какая-нибудь замороченная "гнутая" труба в стиле "космос". Ведь самому определить её характеристики ой как не просто.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 19.7.2006, 1:38
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



Наделали много шума из ничего. Постараюсь расставить все точки над i. Путаницу с самого начала внес менеджер-"специалист" (см. 4-й пост), который сказал автору темы, что цифра 20 °С в каталоге - это температура обратки. По российским нормам номинальный тепловой поток отопительных приборов определяется при температурном напоре 70 °С. Так что ни о каком "разводе клиента" речь не идет. Все в пределах норм. Открываем, например, ГОСТ 8690 на обычные радиаторы М-140 из чугуния. Регламентируемые параметры испытаний при определении номинального теплового потока следующие: температурный напор 70 °С, расход теплоносителя 0,1 кг/с при его движении в приборе по схеме «сверху-вниз», атмосферное давление 1013,3 гПа. Все. Температурный напор 70 °С характерен для отечественных однотрубных систем отопления при параметрах теплоносителя 105-70 °С. Есть специальная "Методика определения номинального теплового потока отопительных приборов при теплоносителе воде"(разработана, кажись, НИИ Сантехники)", где все эти дела прописаны. По буржуинским же нормам для западных отопительных приборов номинальный тепловой поток относят к температурному напору 50 °С. В связи с этим была определенная путаница. Приведу цитату из статьи, опубликованной в журнале "Акватерм": "Начиная с 1994 г. на российский рынок хлынула волна отопительных приборов зарубежного производства. Отопительные приборы из Италии, Чехии, Словакии, Польши, Германии, Турции, Бельгии, Австрии и ряда других стран ввозились в Россию и выставлялись на продажу с заявленными техническими характеристиками, полученными по зарубежным методикам. Паспорта и методические рекомендации в лучшем случае слепо копировались с документации производителя, а в худшем - искусственно подгонялись под российские нормативы. В результате этого проектные решения, опирающиеся на ложные данные, несли в себе массу ошибок при подборе приборов по тепловой мощности, а самое опасное - и по прочности."
А вообще во многих каталогах (не только зарубежных, но и отечественных производителей приборов отопления) вообще не указано, для каких параметров приведена теплоотдача приборов. В таких случаях остается только догадываться, что указанная производителем величина определена при нормированных условиях. Подобными каталогами лучше не пользоваться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 19.7.2006, 9:46
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



Как интересно с этим бороться, иностранные любители все упрощать, что бы их тупые специалисты пользовались красивыми табличками и номограммами, впернули в Россию свою дешевую моду, и мы, забыв про огромный и абсолютно превосходящий опыт в науке ринулись за этим дерьмом. А ушлые менеджеры этому естественно способствуют, творя черт знает что с умным видом сверх специалиста.
Главное не сворачивать со своего пути, помнить то, чему нас в универах учили. Вот и все
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimur
сообщение 19.7.2006, 10:20
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561



в универах нас учили о радиаторах из чугуния.
То что прошло уже новое поколение радиаторов, которые мы просто не изучали - это Вы в расчет не берете?

Повторюсь: данный пример не очень хорош - все-таки радиатор чугунный и похож на М-140 (не только внешне, но и по теплоотдаче). А если ВАС ПОПРОСЯТ поставить дизайнерский радиатор, выполненный в виде скульптуры Апполона или витая труба в стиле "космос" (и уж точно не из чугуна)? Какими методиками Вы будете пользоваться, любезный пользователь советского прошлого?
Может быть стоит жить сегодняшним днем и пытаться понять, что эти "буржуи" намеряли и какие данные они могут дать, как их привести к Российским нормам и не наколоться по теплоотдаче?

Хотя можно уткнуть голову в песок и требовать к себе индивиуального подхода wink.gif
Или заставить весь мир выучить русский, раз уж мы не в состоянии выучить английский.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 19.7.2006, 11:15
Сообщение #21


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



просто надо ставить приборы по которым есть нормальная документация
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimur
сообщение 19.7.2006, 11:57
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561



Цитата(tgv @ Jul 19 2006, 12:15 )
просто надо ставить приборы по которым есть нормальная документация

хм.. очень хорошо, одним игроком на "элитном" рынке меньше.

Что же, дышать будет легче. cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТТГВ
сообщение 20.7.2006, 4:44
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975



To Dimur

Согласен Вас наверное и не останется на этом рынке
Ведь
"дизайнерский радиатор, выполненный в виде скульптуры Апполона или витая труба в стиле "космос" (и уж точно не из чугуна)"
поставят себе не простой человек, а Вы поставите его наобум и потом замучаетесь разбираться, что да как да почему
И накликаете на свою голову гнев злобного заказчика
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 20.7.2006, 12:43
Сообщение #24


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Bers @ Jul 19 2006, 02:38 )
Температурный напор 70 °С характерен для отечественных однотрубных систем отопления при параметрах теплоносителя 105-70 °С.

Первое: При всем моем уважении к ННИ Сантехники (а это фраза из их рекомендаций) на последнем радиаторе в однотрубной системе Т теплоносителя как раз и будет 70С, т.е. температурный напор 50С.
Второе: температурный режим 105/70 - такая же, пардон, брехня, как температурный график 150/70 в теплосетях. Смотри соотв. тему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimur
сообщение 20.7.2006, 13:44
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561



2 ТТГВ: надо ставить не наобум, а просто понять "буржуйские" нормативы и номограммы. Кстати, в институте меня учили не просто тупо использовать то, что дали, а оценить одекватность данных, исправить (при неободимости) и применить.

"Тупо пользоваться" - учат в ПТУ... я так понимаю высшее образование оно все-таки в другом: умении учиться.

пошел оффтоп. фи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asl
сообщение 20.7.2006, 15:38
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73



Да, конечно, наша наука это хорошо, но получается, что любой радиатор будет мощностью=
0.1*4.19*(105-70)=14,665 кВт,
а в реальности в разных радиаторах будет разная температура обратки, более высокая, чем 70 оС
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 20.7.2006, 18:37
Сообщение #27


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



asl, имеется в виду, что 105С у нас на выходе из ЦТП (ИТП), 100С на верхней (подающей) магистрали, а до последнего радиатора на стояке доходит уже чуть больше 70. Т.е., например, 10 радиаторов по 1465 Вт каждый...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prototip
сообщение 1.11.2007, 15:36
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 18.12.2004
Из: Москва
Пользователь №: 333



Вопрос к специалистам: mellow.gif
Как узнать, какой температурный напор в приборе?
Скажем, я задаю в подаче 90 градусов. какой будет теплосъём в приборе? 20 градусов (tг=90, to=70)? Или 25 (tг=90, to=65)? я же не могу прибору "приказать" забрать определённое кол-во тепла.

ИМХО это связано со скоростью протекающем в отопительном приборе. При маленькой скорости будет большой теплосъём, при большой скорости - маленький теплосъём. ТОгда как определить скорость, ведь я могу задать только скорость в подводящем трубопроводе (с помощью диаметра)... unsure.gif

P.S. Котлы Ди Дитрихи например, вообще рекомендуют 15 градусов перепад в системе - Т.е. работа при 80/65/20. Дэльта Тэ 52,5...

Сообщение отредактировал Prototip - 1.11.2007, 15:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Awarija_*
сообщение 1.11.2007, 16:02
Сообщение #29





Guest Forum






Почитайте Староверова, начиная с п. 9.3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prototip
сообщение 1.11.2007, 16:27
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 18.12.2004
Из: Москва
Пользователь №: 333



Awarija

Читал. Много думал. Но ответа на мой вопрос не нашёл.
Там вроде как за основу приняты 2 вещи:
- температурный перепад Дэльта Тэ 70
- расход 360 кг/час..

Сообщение отредактировал Prototip - 1.11.2007, 16:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Awarija_*
сообщение 1.11.2007, 16:42
Сообщение #31





Guest Forum






В принципе, его можно выразить из формулы 9.1.
Х*Кн.у.*А=Qн.у.
где:
Х - номинальный температурный напор,
Кн.у. - номинальный условный коэффициент теплопередачи отопительного прибора,
А - площадь нагревательной поверхности,
Qн..у. - номинальный условный тепловой поток прибора.

отсюда выводите Х.
можно формулу 9.1. переиначить по-другому. В зависимости от имеющихся данных

Если не секрет, а зачем Вам столь подробный расчет-то нужен?

Сообщение отредактировал Awarija - 1.11.2007, 16:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prototip
сообщение 1.11.2007, 17:02
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 18.12.2004
Из: Москва
Пользователь №: 333



..................Qн.у.
X = _____________

...............K н.у. * A

И Qн.у. я возьму из приложения Х. Т.е. для МС-140-108 это 185Вт.
А если радиаторы какие нмбудь стальные панельные немецкие..
То брать номинальную тепловую мощность по стандарту EN442? при 75/65/20? - так это же и есть искомая величина... то бишь напор Дальта Тэ 50...

Цитата(Awarija @ 1.11.2007, 16:42) [snapback]184305[/snapback]
Если не секрет, а зачем Вам столь подробный расчет-то нужен?


Просто хочу понять
в своих расчётах я принимаю 80/60 для подбора Отопительных приборов (индивидуальная котельная на котлах Di Dietrich).
Вот и думаю, ведь не с каждого радиатора будет выходить 60 градусов.. у какого то теплосъём больше, у кого то меньше..

Сообщение отредактировал Prototip - 1.11.2007, 16:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 1.11.2007, 17:07
Сообщение #33


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Отдаваемая радиатором мощность пропорциональна дельта Тэ в степени 1,3. Имея данные производителя для одного значения дельта Тэ, можно пересчитать мощность для любого графика. ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ НИЧЕГО БОЛЬШЕ И ТОЧНЕЕ НЕ НУЖНО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prototip
сообщение 1.11.2007, 17:14
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 18.12.2004
Из: Москва
Пользователь №: 333



Alex_

Алекс, да это понятно..
У меня есть опыт пересчёта с 75/65/20 на другие температуры, через всякие арифметические и логарифмические тепловые напоры и степенные показатели n... которые даны производителем для любого типа и высоты радиаторы (в среднем n=1,3)

Но вопрос то в другом.
Как определить температуру на выходе из радиатора. зная .что заходит допустим tг=80 0C.

Опять же, если смотреть Староверова 9.6 Тепловой расчёт ОП, то там вроде как tг и tо там они в исходных данных фигурируют как 95/70/20...

Сообщение отредактировал Prototip - 1.11.2007, 17:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Awarija_*
сообщение 1.11.2007, 17:41
Сообщение #35





Guest Forum






Ах. вот вы о чем...
ща накатаю...

t кон. =t нач - дельтаt
дельтаt = (0,86*Qоп)/(С*Gоп)

с- удельная теплоемкость

0,86 - перевод в Ватты
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prototip
сообщение 1.11.2007, 17:49
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 18.12.2004
Из: Москва
Пользователь №: 333



Awarija

А G, кг/час как найти? mellow.gif
Или тут чисто надо его подставить? blink.gif

Кстати, разговаривал сейчас со знакомым монтажником.
Он рассказывал, что в коттеджном строительстве при колекторной схеме обычно показания на подаче и обратке по факту 80/65.. а, например, при двухтрубной горизонтальной системе 80/55... При большой системе и длинных радиаторах (больше метра) - аообще может быть 80/55... мдее...

Сообщение отредактировал Prototip - 1.11.2007, 17:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Awarija_*
сообщение 1.11.2007, 17:56
Сообщение #37





Guest Forum






G=(0,86*Q)/дальта t

У вас однотрубная или двух система?
Просто немного по разному значения трактуются
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prototip
сообщение 1.11.2007, 18:03
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 18.12.2004
Из: Москва
Пользователь №: 333



Цитата(Awarija @ 1.11.2007, 17:56) [snapback]184357[/snapback]
G=(0,86*Q)/дальта t


Вы вертите одну и туже формулу )))
У нас Дэльта Тэ искомая величина laugh.gif

Двухтрубка, естественно. biggrin.gif


В общем, я делаю заключение, что температуру обратки можно вычислить только опытным путём. smile.gif

Ниже ИМХО )
Ну а если подумать то скорее при маленьких размерах радиаторов (радиатор 11 500х500) теплосъём будет 15 градусов [80/65], при средних размерах (радиатор 21 500х1500, 22 500х1000) теплосъём 20 градусов [80/60], а при больших (22 500х2000 или 33-й тип) - будет 25 радусов [80/55].
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Awarija_*
сообщение 1.11.2007, 18:13
Сообщение #39





Guest Forum






нет, если для однотрубки, это совсем другая формула smile.gif
потому и спросила.
А в двухтрубке Вы задаете перепад температур прямой и обратки. и отсюда считаете размер приборов.

У меня методичка есть неплохая для расчета однотрубной. могу во вторник отсканить (раньше не получиться) и скинуть. А там уже сами разберетесь, как это все для двухтрубки применять
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 1.11.2007, 18:13
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А вы не забыли пересчитать коэф. теплоотдачи прибора(секции ли) на ваш расчетный перепад и напор.Там ведь сертифицированный приведен.И условия испытаний в РФ и у других разные.Там со степенями пересчет-на память если сказать.И вообще метод итераций-задали -получили проверили -откорректировали-уложились в ошибку? значит все.Или по прогам- там само перепроверит и пересчитает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Awarija_*
сообщение 1.11.2007, 18:15
Сообщение #41





Guest Forum






Ой, Дим.. ты это кому/к чему.. У меня уже совсем голова не варит.. так что мне как всегда - для блондинок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prototip
сообщение 1.11.2007, 18:18
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 18.12.2004
Из: Москва
Пользователь №: 333



Цитата(Awarija @ 1.11.2007, 18:13) [snapback]184365[/snapback]
У меня методичка есть неплохая для расчета однотрубной. могу во вторник отсканить (раньше не получиться) и скинуть. А там уже сами разберетесь, как это все для двухтрубки применять


Методичка случайно не "Отопление гражданского здания" от Махова/Сканави?

В принципе, расчёт однотрубки есть и у Староверова п. 9.4...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Awarija_*
сообщение 1.11.2007, 18:20
Сообщение #43





Guest Forum






не, все еще проще - со времен учебы сохранился алгоритм, составленный преподавательницей smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 1.11.2007, 18:24
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Это для Прототипа было.
И это в рекомендациях НИИсантехники есть по пересчету ИХ гадских приборов на НАШИ условия.Вообщето там очень подробно и внятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prototip
сообщение 1.11.2007, 18:24
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 18.12.2004
Из: Москва
Пользователь №: 333



Awarija
Чевтно говоря, получается, что и в двухтрубке, и в однтрубке, температурный перепад задаётся самим проектировщиком... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 1.11.2007, 18:26
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



"задали -получили проверили -откорректировали-уложились в ошибку? значит все"
А про что же написано?Именно-"температурный перепад задаётся самим проектировщиком... ", и еще и переменный может быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prototip
сообщение 1.11.2007, 18:30
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 18.12.2004
Из: Москва
Пользователь №: 333



инж323
А с чем я итоговый результат должен сравнить?
с температурой обратки, которую задал?

Awarija
инж323

Вы то сами какие используете темперурные перепады? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Awarija_*
сообщение 1.11.2007, 18:35
Сообщение #48





Guest Forum






а на что ж вы систему считаете, если перепад не задаете???
Не, ребята... Все.. я свои теплопотери считать и пиво пить.. а потом на поезд.. Кажется, я уже ничего не понимаю, что от меня хотят...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prototip
сообщение 1.11.2007, 18:37
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 18.12.2004
Из: Москва
Пользователь №: 333



Awarija
Я обычно считаю на 80/60. smile.gif

Счастливого пути! Спасибо! wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Awarija_*
сообщение 1.11.2007, 18:53
Сообщение #50





Guest Forum






До вторника.. Если никто более понятно не объяснит, попробую с свежей головой разобраться чего Вы хотите. Сейчас уже сид не осталось....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 2.11.2007, 20:54
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Не знаю, проскочит ли эта прога. Если проскочит, то снимет все ваши вопросы по расчёту и подбору радиаторов. Я исходи из принципа, что большинство радиаторов ЕС унифицированы т.е. радиаторы одинаковых габаритов имеют очень похожие характеристики
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prototip
сообщение 6.11.2007, 16:23
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 18.12.2004
Из: Москва
Пользователь №: 333



jota

Ну опять ж...
Температура подачи/обратной задаётся...
а мне надо понять какая температура на выходе того или иного радиатора..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 6.11.2007, 16:37
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Для однотрубной системы эта программа подбора может быть использована только если предварительно задаётесь температурой подачи и обратки. Я однотрубные вообще уже давно не делаю, но думаю, что Н.п. заданный перепад температуры стояка поделить на этажи и после этого задавть температурный перепад радиатора и выбирать его размер по программе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prototip
сообщение 6.11.2007, 16:45
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 18.12.2004
Из: Москва
Пользователь №: 333



Так я и сам только с двухтрубкой работаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 6.11.2007, 16:51
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Тогда какие проблемы? Сколько принимаете-столько и будет. Вы же по заданному перепаду Т и температуре помещения выбираете радиатор, который и даст этот перепад. И, вообще, зачем это Вам надо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prototip
сообщение 6.11.2007, 16:54
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 18.12.2004
Из: Москва
Пользователь №: 333



Так я допустим выберу 21-й тип 500х500 на входе 80, на выходе 55, т.е.перепад 25, а на самом деле по факту будет на выходе 65!
Я же не могу приказать температуре чтобы она вышла 55! bang.gif

Сообщение отредактировал Prototip - 6.11.2007, 16:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 6.11.2007, 17:26
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



По заданному графику программа предлагает Вам выбор габарита по требуемой мощности, это значит что в расчётном режиме тепловая поверхность радиатора снимет расчётное количество тепла и температура будет именно такой. Если есть сомнения, выбирайте на размер больше
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prototip
сообщение 6.11.2007, 18:04
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 18.12.2004
Из: Москва
Пользователь №: 333



По Российским нормам (НИИ Сантехники) расчётный режим выглядит ак:

1) температурный напор 70
2) расход теплоносителя через радиатор Мпр=0,1кг/с (360 кг/час)
3) движение в радиаторе сверху-вниз
4) барометроическое давление В=1013,3 гПа

А теперь вопрос на засыпку.
Когда вы в последний раз подбирали радиатор, мощностью 7 кВт? Ведь это примерно и соответствует расходу 360 кг/час...

и насколько будет верно принятое все вверху для радиатора можностью 1кВт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 6.11.2007, 18:47
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Не знаю ваших норм и всё написанное Вами не очень понимаю. Может быть Вы имели в виду значение 1 ЭКМ? Такое я ещё помню.

И последнее, надеюсь - Вам надо подобрать радиаторы или пообщаться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 6.11.2007, 18:55
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



"радиатор, мощностью 7 кВт"
Наличие необходимости в приборе с такой мощностью говорит о несколько непроработанности схемы системы.Кроме лестничных клеток.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 6.11.2007, 20:41
Сообщение #61





Guest Forum






В переводе на чугунину получается 44 секции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prototip
сообщение 7.11.2007, 11:29
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 18.12.2004
Из: Москва
Пользователь №: 333



инж323
Про 7кВт я говорю, т.к. эта цифра взята с нормативного расхода 360кг/час..

У меня приборы 1-2кВт, редко более..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Awarija_*
сообщение 7.11.2007, 13:10
Сообщение #63





Guest Forum






а откуда, кстати, цифирь 360 кг/час. ?
я так поняла, что Вы ее где-то в Староверове нашли. ткните меня носом, пожалста...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prototip
сообщение 7.11.2007, 15:31
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 18.12.2004
Из: Москва
Пользователь №: 333



Цитата(jota @ 6.11.2007, 18:47) [snapback]186224[/snapback]
Не знаю ваших норм и всё написанное Вами не очень понимаю. Может быть Вы имели в виду значение 1 ЭКМ? Такое я ещё помню.

И последнее, надеюсь - Вам надо подобрать радиаторы или пообщаться?

ЭКМ - эквивалентные квадратные метры... в Староверове 92-го года есть отсылка на старый справочник 1957-1987.. года.. где расчёт и выбор отопительных приборов проводился по площади эквивалентной поверхности..
К сожалению старыми справочниками не пользовался, не знаю что это за расчёт..

По поводу второго - это форум, я выложил тему на обсуждение.
Радиаторы я говорю, что подбираю по графику 80/60... Просто хочу убедиться, что это правильно, вопрос был задан в посте 29 http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6...st&p=184235


Цитата(Awarija @ 7.11.2007, 13:10) [snapback]186598[/snapback]
а откуда, кстати, цифирь 360 кг/час. ?
я так поняла, что Вы ее где-то в Староверове нашли. ткните меня носом, пожалста...


Нет, не в справочнике, хотя отсылка к цифре 360 есть в формуле (9.3)

Эти требования из литературы "Методика определения номинального теплового потока отопительных приборов при теплоносителе воде" Г.А. Бершидский, В.И.Сасин, НИИсантехники, 1984г.

+ к тому же на АВКОЕ есть статья опубликованная в AВОК №4/2007:
Действующая методика испытания отопительных приборов – требуется ли корректировка?
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3630



__________________________________________________________
Кстати вот ещё нашёл Справочное пособие к СНиП 2.08.01—89 "Отопление и вентиляция жилых зданий" . Отопление.
смотрю...

http://www.progressenergo.ru/snip/P_20801-89/R3.html

Сообщение отредактировал Prototip - 7.11.2007, 15:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 7.11.2007, 15:45
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



За время, которое Вы ищете смысл жизни в старых справочниках, можно уже было подобрать радиаторы, закончить проект и забыть. Но, о вкусах не спорят....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prototip
сообщение 7.11.2007, 15:54
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 18.12.2004
Из: Москва
Пользователь №: 333



jota

Истина где то рядом (с) biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Awarija_*
сообщение 7.11.2007, 16:05
Сообщение #67





Guest Forum






jota, а почему бы и не пообмусолить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 7.11.2007, 16:12
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Так я и спрашивал: радиатор или пообщаться?
По аналогии как в Одессе на крики Такси, такси подходит мужик и спрашивает: тебе шашечки или ехать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 7.11.2007, 20:58
Сообщение #69


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Prototip @ 7.11.2007, 11:29) [snapback]186505[/snapback]
инж323
Про 7кВт я говорю, т.к. эта цифра взята с нормативного расхода 360кг/час..

У меня приборы 1-2кВт, редко более..

Ларчик просто открывается. 5 приборов по 1,4 кВт. на одной трубе в пятиэтажке. Нормативы хрущевских времен. Свое отношение к ним я уже высказывал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 7.11.2007, 21:43
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Не, это несколько не то.
360 кг\час это расход в условиях испытания и определения коэф. теплоотдачи.И от от "метрологии" скажем так, а не от реалий в которых прибору работать.
А при своих условиях непосредственно в вашей схеме вы должны пересчитать и коэф. на ваши условия.У вас же нет (не всегда есть)напора в 70 гр.Да и перепад тож не такой.
Кста, выше ссылка то ведь-так там и подробно и весьма доступным языком все разложено.http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3630 Это из поста 65.

Сообщение отредактировал инж323 - 7.11.2007, 21:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prototip
сообщение 8.11.2007, 17:03
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 18.12.2004
Из: Москва
Пользователь №: 333



кто мне даст гарантию того, что если я ЗАДАМ smile.gif температуры 90/50/20, и пересчитаю на неё все мои радиаторы.. то так и будет? что выйдет мои 50 градусов из радиатора..
Кстати, где то читал. что максимальная разность температур подачи и обратки может быть до 40 градусов..

только не кидайте в меня помидорвами )) tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 8.11.2007, 18:52
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Общепринято, что максимальный перепад температур Т1/Т2 на конвективном приборе 20*С. Это диктуется гидравлическими характеристиками термостатных вентилей. При большом дТ дебит маленький и вентиль может выйти из линейной зоны характеристики, что означает некачественную регулировку.
В Европе перепад часто принимают 15*С. В штатах и Канаде стандарт 12*С

При таком дТ гарантии никто Вам давать не будет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 8.11.2007, 19:46
Сообщение #73


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Prototip @ 8.11.2007, 17:03) [snapback]187519[/snapback]
Кстати, где то читал. что максимальная разность температур подачи и обратки может быть до 40 градусов..

Это опасно для чугунных котлов. Для настенников - нежелательно, для конденсатников - желательно. Для стальных котлов Т обратки не должна быть ниже 60С
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prototip
сообщение 9.11.2007, 11:31
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 18.12.2004
Из: Москва
Пользователь №: 333



Всем спасибо за дискуссию!!! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 9.11.2007, 11:55
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



После занавеса. (только сейчас дошло: что же Вы хотели)
Для того, чтобы установить требуемый перепад дТ на радиаторе применяются 2 способа
1 - радиаторный ограничитель протока обратной воды с функцией полного закрытия (без рукоятки под 6гр. ключ с крышкой) - цена шарового крана
2. - термостатный вентиль с предварительной установкой (под головой шайба с цифрами)
Зажимая проток через радиатор вы можете добиться любой температуры обратки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prototip
сообщение 9.11.2007, 16:51
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 18.12.2004
Из: Москва
Пользователь №: 333



jota

PPS )))

Т.е. если поставить запорно-регулирующую арматуру, допустим Oventrop: AV6 на подачу (с наcаженным термостатом), Combi 2 на обратку, выставляя значения преднастройки на этих вентилях (1-7) смогу отрегулировать систему? И всё это будут делать монтажники опытным выставлением значений?

Сообщение отредактировал Prototip - 9.11.2007, 16:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Awarija_*
сообщение 9.11.2007, 16:58
Сообщение #77





Guest Forum






дык зачем же опытным путем? можно в Овентроп СО посчитать - она и преднастройки дает...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 9.11.2007, 17:16
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Всё можно посчитать при обязательном условии: перепад давления на стояке постоянный т.е. или автоматическая балансировочная пара (опрный + балансовый вентиль с мембраной) или циркуляционный насос с частотником на дР пост.
В других случаях расчёты - выброшенное время. Будете зажимать на одном стояке, на другом всё поменяется и так без конца. Поэтому первая регулировка "на глаз" с последующей длительной подгонкой.
Я, в последние годы проектирую только насосы с частотником. Сам налаживал системы, поэтому знаю, что затраченные деньги на насос окупаются во время пуска-наладки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 9.11.2007, 17:21
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



При постоянном давлении на стояке, зная мощность (дебит) радиатора, любой сантехник по номограмме термостатного вентиля (пасспорт прикладывается при продаже) определит число предварительной установки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 4:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных