Расчет мощности котла и его КПД |
|
|
Гость_(@w@_*
|
7.5.2011, 12:33
|
Guest Forum

|
Добрый день, знатоки. Нужна формула расчета мощности газового котла. Котел газовый, самодельный. Имеются следующие параметры: площадь нагрева (топка) - 0,95 м2, объем воды в котле - 10,5 литра, температура теплоносителя до пуска горелки - 4 гр.С, температура окружающей среды - 4 гр.С улица безветрие, время за которое горелка нагревает теплоноситель до 100 градусов (кипение) - 6 минут, объем потребленного газа природного за это время - 0,1 м3. Нужно вычислить мощность котла, чтобы знать, какую площадь он может обогреть. Спасибо заранее всем откликнувшимся.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 13)
|
7.5.2011, 13:07
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата((@w@ @ 7.5.2011, 13:33)  объем потребленного газа природного за это время - 0,1 м3 Располагаемое тепло (на входе) по низшей теплотворной способности природного газа: 1 м3/ч * 8 / 0,86 = 9,3 кВт Полезная мощность (нагрев воды): 0,105 м3/ч * (100-4) / 0,86 = 12 кВт
Сообщение отредактировал tiptop - 7.5.2011, 13:09
|
|
|
|
Гость_читатель_*
|
7.5.2011, 13:18
|
Guest Forum

|
Q=Cm(T1-T2) мощность =теполемкость воды умнож. на массу и на разницу выход- вход С=1,16 результат в Вт
|
|
|
|
|
7.5.2011, 17:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550

|
Цитата(читатель @ 7.5.2011, 13:18)  Q=Cm(T1-T2) мощность =теполемкость воды умнож. на массу и на разницу выход- вход С=1,16 результат в Вт А продувка и потери?
|
|
|
|
|
7.5.2011, 17:34
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(ruben @ 7.5.2011, 18:24)  А продувка и потери? ruben, Вы и первое сообщение читали ?
|
|
|
|
|
7.5.2011, 18:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550

|
Цитата(tiptop @ 7.5.2011, 17:34)  ruben, Вы и первое сообщение читали ?  Ну да. Самодельный, без потерь
|
|
|
|
Гость_(@w@_*
|
7.5.2011, 19:41
|
Guest Forum

|
спасибо всем за формулы и исчисления, а вот какой КПД котла как вычислить?
|
|
|
|
|
7.5.2011, 21:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945

|
к.п.д - есть отношение полезного тепла к затраченному. Располагаемое тепло (на входе) по низшей теплотворной способности природного газа:
1 м3/ч * 8 / 0,86 = 9,3 кВт
Полезная мощность (нагрев воды): 0,0105 м3/ч * (100-4) / 0,86 = 1,18кВт к.п.д 1,18/9,3=13 %. Уходящие наверное градусов 300в начале нагрева и все 500 в конце. А изоляция как? У богатых жизнь своя. Но без "Кулибиных" нет прогресса
|
|
|
|
|
7.5.2011, 21:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 16.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17849

|
я когда-то вычислял у знакомых кпд газовой колонки, когда у них поставили счетчик на газ (давление низкое потому и с нормальніми кубами не заморачивался)
Замерял время наполнения ведра горячей воды. Замерял ртутником темп-ру холодной и горячей воды и снял показания счетчика газа. Другие приборы потребляющие газ были отключены. Например ведро около 10 л наполнилось за одну минуту. Расход 0.6 м3/час.
Средняя темп-ра в ведре 45 С.
Мощность равна 600*(45-10)/1000000=0.021 Гкал/час (10 С-темп-ра холодной воды)
В нашей местности газ имеет калорийность около 8100 ккал/нм3. (Хотя где-то высоко в горах и не в нашем районе может есть и больше)
КПД=[0.021*1000000/(7*8000)]*100=37.5 %
где 7 нм3/час- расход газа. Берем секундомер и ставим с ним возле счетчика например тещу.
Последнее колесико после запятой газового счетчика есть десятые куба. Один оборот такого колесика за 52 секунды еквивалентен [0.1/(52)]*3600 =6.9 нм3/час (почти нормальных м3/час)
Может пригодится.
|
|
|
|
|
7.5.2011, 21:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945

|
Для того, чтобы определить площадь (а точнее объём) помещения, которое может отопить котел надоть знать теплопотреи этой самой площади (а точнее объёма). И что это за котел - типа "буржуйки" что-ли? Типа 10 л воды с 4°С до кипятка нагрели и типа оставили отапливать помещение?
|
|
|
|
Гость_(@w@_*
|
7.5.2011, 22:09
|
Guest Forum

|
Да не буржуйка конечно, котел оснащен регулятором температуры и клапаном отсечения газа, горелки АГУК аналог АПОКа. Просто на момент испытания регулятор отключил, иначе не добился бы 100 градусов, с ним максимум 95гр., и испытывал во дворе в апреле месяце Но есть еще такой вопрос или мысль, где-то читал о корабельных котлах, так попалось "золотое правило" мощного котла - большая площадь нагрева при малом объеме воды. А судя по вышеизложенным ответам мощность зависит на прямую от объема воды в котле. Чем больше V - тем больше мощность. В чем мое заблуждение?
|
|
|
|
|
7.5.2011, 22:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 16.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17849

|
Цитата(Synoptyk @ 7.5.2011, 20:35)  Последнее колесико после запятой газового счетчика есть десятые куба. Изв. Ближайшее после запятой колесико газового счетчика есть десятые куба.
|
|
|
|
|
8.5.2011, 9:04
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
(@w@ , для определения расхода газа засекайте время МЕЖДУ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯМИ показаний счётчика - включайте и выключайте секундомер тогда, когда колёсико показывает пробел между цифрами. Цитата(Valiko @ 7.5.2011, 22:31)  Полезная мощность (нагрев воды): 0,0105 м3/ч * (100-4) / 0,86 = 1,18кВт к.п.д 1,18/9,3=13 % У автора "0,0105 м3" не "в час", а за 6 мин.
|
|
|
|
|
8.5.2011, 18:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6359
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516

|
Цитата((@w@ @ 7.5.2011, 13:33)  Добрый день, знатоки. Нужна формула расчета мощности газового котла. Котел газовый, самодельный. Имеются следующие параметры: площадь нагрева (топка) - 0,95 м2, объем воды в котле - 10,5 литра, температура теплоносителя до пуска горелки - 4 гр.С, температура окружающей среды - 4 гр.С улица безветрие, время за которое горелка нагревает теплоноситель до 100 градусов (кипение) - 6 минут, объем потребленного газа природного за это время - 0,1 м3. Нужно вычислить мощность котла, чтобы знать, какую площадь он может обогреть. Спасибо заранее всем откликнувшимся. Любой газоанализатор решит проблему в течении 2 минут. Я не считаю время на калибровку.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS