Здравствуйте. Помогите пожалуйста, ситуация следующая установили чиллер фирмы Vicot модель VMA380M обвязали его по гидравлики по проекту. Пришли товарищи которые должны запускать чиллер и сказали, что чиллер обвязан не верно и нужно поменять обратку с подачей, позвали других товарищей они говорят, что вроде все верно. Техническая документация ситуацию не проясняет. Подскажите пожалуйста правильно или нет обвязан чиллер.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 22)
|
13.5.2011, 15:14
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Принципиальная схема нужна, как минимум.
|
|
|
|
|
13.5.2011, 15:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Как минимум, в документации или на испарителе посмотреть, где вход-выход.
|
|
|
|
|
13.5.2011, 20:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138

|
Как правило, у кожухотрубных испарителей вход воды со стороны входа/выхода хладагента. Так что первые товарищи были правы.
|
|
|
|
|
14.5.2011, 0:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
А в каком городе это? Не можете сказать здесь, в личку скиньте пожалуйста. Вижу работу для себя уже на этом этапе. Прикольно будет менять термоманометры, не останавливая чиллер И температуру мерить по ним на глазок
|
|
|
|
|
14.5.2011, 6:06
|
-
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 30.9.2006
Из: Россия
Пользователь №: 4203

|
Вот схема Вот вся документация которая у меня есть. azar это г. Бишкек я когда делаю отопление у меня всегда приток справа и обратка слева
|
|
|
|
|
14.5.2011, 9:11
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Техническая документация ситуацию не проясняет в документации совершенно четко и одноначно указано, что вход воды в теплообменник чиллера должен быть справа, а выход слева.
_______VMNA380.PNG ( 58,41 килобайт )
Кол-во скачиваний: 49Цитата я когда делаю отопление у меня всегда приток справа и обратка слева это о чем? Цитата чиллер обвязан не верно и нужно поменять обратку с подачей это и в самом деле так.
|
|
|
|
|
14.5.2011, 10:53
|
-
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 30.9.2006
Из: Россия
Пользователь №: 4203

|
Да LordN все правильно, но мне кажется что на картинке вид с заде....... а если посмотреть спереди то получится что вход будет слева (обратка), а выход (охлажденная вода) будет справа.
|
|
|
|
|
14.5.2011, 11:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138

|
На картинке вообще не этот чиллер. У автора модель 320L с винтовым компрессором. Картинка на этот чиллер ясности не вносит
Сообщение отредактировал narkom - 14.5.2011, 11:36
|
|
|
|
|
14.5.2011, 11:48
|
-
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 30.9.2006
Из: Россия
Пользователь №: 4203

|
да картинка не та, но мне кажется принцип должен быть один и тот же, не может же быть что подключение у всех разное?
|
|
|
|
|
14.5.2011, 17:23
|
-
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 30.9.2006
Из: Россия
Пользователь №: 4203

|
narkom скажите пожалуйста чем чревато не правильное подключение чиллера, мне сказали что может порвать трубки в чиллере за пару минут.
|
|
|
|
|
14.5.2011, 19:48
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(narkom @ 14.5.2011, 15:33)  На картинке вообще не этот чиллер. У автора модель 320L с винтовым компрессором. Картинка на этот чиллер ясности не вносит  судя по первому посту у автора 380М.
|
|
|
|
|
14.5.2011, 20:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138

|
Судя по описанию, 380М идет с 4-мя спиральнымм компрессорами, а на фотке явно винт. Да и в проекте значится 320L. Цитата(baga @ 14.5.2011, 18:23)  narkom скажите пожалуйста чем чревато не правильное подключение чиллера, мне сказали что может порвать трубки в чиллере за пару минут. Трубки порвет при недостаточном расходе воды и отсутствии защит. Реле протока, кстати, в проекте нет. А так, будет пониженное давление всасывания, что может привести к срабатыванию прессостата по низкому. Вы включите насос, не запуская чиллера, и сравните по дисплею значения температур вход/выход. И вентиль на расширительный бак откройте ))
Сообщение отредактировал narkom - 14.5.2011, 20:15
|
|
|
|
|
15.5.2011, 21:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 4.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3319

|
Полностью согласен с Наркомом - подключение входа охлаждаемого хладоносителя со стороны входа/выхода холодильного агента.Организуется противоток по второму ходу хладогента для достаточного перегрева хладогента, если посмотреть то выход хладагента в верху - больший диаметр. Для таких случаев есть шильдик на испарителе с производителем оборудования. Еще есть замечания - 100% изоляция арматуры и корпусов насоса (тем более на улице), Термоманометры - будут показывать по температуре "чушь", т.к. отнесены от потока хладоносителя.Повторюсь за Наркомом реле потока обязательно.Воздухоотводчики в верхней точке.Проверить есть ли сливной кран в нижней части испарителя-для слива в зимний период. По фотографиям проект притерпел изменения -арматура, насосы, нет предохронительного клапана. Главное чтоб замена была с умом, а не как всегда на авось. Во многих случаях жалко оборудование.
|
|
|
|
|
16.5.2011, 6:17
|
-
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 30.9.2006
Из: Россия
Пользователь №: 4203

|
Спасибо большое, показал все замечании нашему инженеру будем переделывать...... еще один вопрос по проекту предохранительный клапан стоит на обратке это нормально, я привык его видеть на подаче. вот еще схема
|
|
|
|
|
16.5.2011, 10:15
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
p.s. а расширительный бак не маловат? p.p.s. а где воздушные ловушки?
|
|
|
|
|
16.5.2011, 17:44
|
-
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 30.9.2006
Из: Россия
Пользователь №: 4203

|
LordN да бак и у меня вызывает сильные сомнения. Я узнавал в место автоматического воздухоотводчика стоят обыкновенные шаровые краны и воздух будет спускаться в ручную. А вот про воздушные ловушки можно поподробней, как они выглядят? По поводу предохранительного клапана оказалось что в проекте стоит диаметром 80 мм. такого большого не нашли поэтому и не поставили. Мне кажется если поставить 32 диаметра ничего страшного не произойдет и предложил его поставить на подачу.
|
|
|
|
|
16.5.2011, 18:55
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата про воздушные ловушки можно поподробней, как они выглядят? гугль в помощь. + деаэратор.
|
|
|
|
|
16.5.2011, 19:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 4.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3319

|
Предохранительный клапан ставиться на обратке рядом с местом подключения подпитки в обратном трубопроводе перед участком всаса насосов.
|
|
|
|
|
16.5.2011, 19:57
|
-
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 30.9.2006
Из: Россия
Пользователь №: 4203

|
LordN спасибо сейчас гляну
synthesis почему?
|
|
|
|
|
16.5.2011, 20:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 4.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3319

|
Так называемая 0 точка системы с низким давлением, участок подключения подпитки,расширительного бака.Подбор клапана на пониженное давления срабатывания.
|
|
|
|
|
17.5.2011, 8:28
|
-
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 30.9.2006
Из: Россия
Пользователь №: 4203

|
Это для того чтобы с бака не капала?
|
|
|
|
|
  |