> Жидкая фаза СУГ
Natoush
сообщение 16.5.2011, 8:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 6.12.2009
Пользователь №: 41862



Много лет на промышленное предприятие для газоснабжения различных объектов доставляется паровая фаза СУГ.
Расстояние от базы СУГ (резервуаров, испарителей пр.) около 5 км.
Сейчас решили закупить установку с испарителями непосредственно у одного из потребителей. (установка для приготовления газовоздушной смеси)
Настаивают на надземной прокладке жидкой фазы СУГ (те самые 5 км) по существующей эстакаде различных трубопроводов.

Господа, может кто уже проектировал жидкую фазу СУГ? поделитесь опытом, пожалуйста.
Как ее доставить без заморочек? Как регулировать давление?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
zorik2
сообщение 16.5.2011, 18:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 25.2.2007
Из: planet Earth
Пользователь №: 6239



Жидкая фаза СУГ, согласно нормативной документации, проектируется в пределах резервуарных установок СУГ.
По каким нормам Вы хотите проектировать жидкую фазу СУГ по территории предприятия?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Natoush
сообщение 17.5.2011, 6:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 6.12.2009
Пользователь №: 41862



дайте точную ссылку, пожалуйста.
я не нашла однозначного "нет"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dgin
сообщение 24.5.2011, 15:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 5.4.2011
Пользователь №: 102011



Проектровать так же как и для природного газа только учтите вот этот документ.

ПБ 12-609-03 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ СЖИЖЕННЫЕ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ГАЗЫ
ПБ 03-576-03 Сосуды работающие под давлением
ПБ 03-585-03 Технологические трубопроводы
Технический регламент Таможенного союза
«О безопасности сжиженных углеводородных газов»


А вообще вам проще установить возле резервуарной установки смесительную установку и подавать уже смесь газовоздушную.

Такое техническое решение было завода где сжжиенный газ используется как резервное топливо. Algas SDI фирма производящая смесительные установки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krizhevskyval
сообщение 24.5.2011, 19:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 1.8.2008
Из: Одесса
Пользователь №: 21181



Обратите внимание: какого давления Вам подавали паровую фазу?Наверное не выше 0,6МПа. А при подаче жидкой фазы, согласно теплофизическим свойствам пропан-бутанов, возможно повышение давления до 16МПа(при остановке потребления в летний период). Таким образом Ваш газопровод с жидкой фазой становится по нормативам магистральным!Вот от этого и отталкивайтесь.Можете обеспечить соответствующие разрывы от жилых и производственных помещений - пожалуйста, нет - думайте.Кстати это относится и к подземному газопроводу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dgin
сообщение 25.5.2011, 9:01
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 5.4.2011
Пользователь №: 102011



незнаю насколько он будет считаться магистральным). По давлению немного ошиблись допустимое максимальное давление 16 атм а не 16 МПа. Исходя из практики могу сказать давление редко поднимается выше 8 атм в трубопроводе летом. А зимой при отрицательной температуре сжиженый газ можно в ведре носить (бутан).
Если все таки будете передавать жидкую фазу проще использовать насос.
Полистайте каталоги CORKEN или FAS. там приведена схема обвязки насосов
незабудте предусмотреть ПСК на трубопроводе (между двух отключающих устройств) так как это жидкая фаза.
ПСК можно посмотреть в каталоге GOK или REGO.

Сообщение отредактировал dgin - 25.5.2011, 9:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Natoush
сообщение 27.5.2011, 14:11
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 6.12.2009
Пользователь №: 41862



всем спасибо. В наших "требованиях безопасности в газовом хозяйстве предприятий черной металлургии" (точь-в-точь ПБГЧМ-86...smile.gif.) сжиженный пропан-бутан до 1,6 Мпа.
Так что видимо надземная жидкая фаза 5 км нам светит... sad.gif
Зимняя расчетная в нашем регионе -32 С sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Natoush
сообщение 8.7.2011, 13:00
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 6.12.2009
Пользователь №: 41862



Цитата(dgin @ 24.5.2011, 18:05) *
Проектровать так же как и для природного газа только учтите вот этот документ.

ПБ 12-609-03 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ СЖИЖЕННЫЕ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ГАЗЫ


нашла аналог для нашей страны... спасибо.
все-таки видимо нельзя жидкую фазу надземно и наземно... п.2.2.2

"2.2.2. В проектах следует предусматривать, как правило, подземную прокладку газопроводов.
Наземная и надземная прокладка газопроводов допускается при соответствующем обосновании, а также на территории ГНС, ГНП, АГЗС"

вот только "как правило" и "а так же" меня смущает...

хотя в нашем варианте однозначно:

"25. В проектах предусматривают подземную прокладку газопроводов.
26. Наземная и надземная прокладка газопроводов допускается при соответствующем обосновании, на территории ГНС (газонаполнительные станции) (далее - ГНС), ГНП (газонаполнительные пункты) (далее - ГНП), АГЗС (автомобильные газозаправочные станции) (далее - АГЗС)."

блин...а как же у нас паровая проложена надземно?

Сообщение отредактировал Natoush - 8.7.2011, 13:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Natoush
сообщение 8.7.2011, 14:01
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 6.12.2009
Пользователь №: 41862



неужели нет ничего конкретно для жидкой фазы...?

в ПБГЧМ "Газопроводы на территории предприятия сооружаются надземными"

huh.gif

Сообщение отредактировал Natoush - 8.7.2011, 14:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мурад
сообщение 9.7.2011, 8:06
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333



жидкая фаза, т.е у вас уже не газопровод (п.3.3 сп 61.13330 "газ-углеводородное топливо находящиеся в ГАЗООБРАЗНОМ состоянии") а трубопровод в которой жидкость
если жидкая фаза ,то он называется или технологический трубопровод (т.е на пром.площадке) или магистральный трубопровод
так что krizhevskyval прав

так что или проводите паровую фазу или газовоздушную смесь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Natoush
сообщение 11.7.2011, 8:11
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 6.12.2009
Пользователь №: 41862



не убедили... dry.gif
нигде жидкая фаза СУГ не считается жидкостью
даже в ГОСТ 25578-87
"1.5.1. Сжиженные газы наливают в цистерны, металлические баллоны и другие емкости..."

да и давление 16 атм вряд ли превысит, чтобы смотреть не в ПБГЧМ, а в технологические трубопроводы...и в технологических трубопроводах, что паровая фаза 3 атм, что жидкая 16 ата по классификации в одной строке...

helpsmilie.gif

Сообщение отредактировал Natoush - 11.7.2011, 8:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 18:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных