> Термосмеситель в детском саду
alexandrpjatkov
сообщение 22.5.2011, 9:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20726
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Проектирую водоснабжение детского сада. Перед детскими умывальниками необходимо предусмотреть установку термосмесителей. каким образом это отображается на планах и схемах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
4 страниц V   1 2 3 > »   
Открыть тему
Ответов (1 - 91)
nick2
сообщение 22.5.2011, 16:52
Сообщение #2


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5262
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



в обозначениях нигде не попадалось
В своих схемах обозначаю так

Прикрепленный файл  __________.JPG ( 12,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 371


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur_BB
сообщение 22.5.2011, 22:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592



а просто как смеситель почему бы не показать. вы же в спецификацию закладываете уже конкретное оборудование
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tanya
сообщение 23.5.2011, 11:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 2.2.2006
Пользователь №: 2036



я показываю трехходовой клапан, на выноске пишу обозначение (модель, производитель)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водонос
сообщение 23.5.2011, 12:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 19.8.2009
Пользователь №: 37458



Если речь идет именно о сиесителе, то обожначается как обычный смеситель (умывальник, дущ и т.п.) Если речь идет о трехходовом смесительном клапане, который устанавливается под мойку или на воде в санузел, то обозначается как трехходовой клапан и на выносте его модель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 26.6.2014, 10:58
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20726
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Продолжу тему.
В СНиП 2.04.01-85 (п 2.3) сказано
Цитата
2.3. В помещениях детских дошкольных учреждений температура горячей воды, подаваемой к водоразборной арматуре душей и умывальников, не должна превышать 37 °С.

А если это не умывальник, мойка (в буфетной)?
А если это умывальник в производственых помещениях пищеблока детского сада-тогда тоже надо (где то читал, что требования по температуре не выше 37 градусов-это только для тех помещений детского сада, где могут находиться дети)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 26.6.2014, 20:50
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(alexandrpjatkov @ 26.6.2014, 11:58) *
А если это не умывальник, мойка (в буфетной)?...

А если сначало подумать? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 27.6.2014, 9:04
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20726
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(OlgaO @ 26.6.2014, 23:50) *
А если сначало подумать? smile.gif

Вот я и думаю:
1. С одной стороны буфетные расположены при помещении каждой группы и дети запросто туда могут попасть, открыть кран и обвариться горячей водой.
2. С другой стороны в буфетных моют посуду, а мыть её лучше горячей водой...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 27.6.2014, 13:48
Сообщение #9


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9670
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(alexandrpjatkov @ 27.6.2014, 9:04) *
Вот я и думаю:
2. С другой стороны в буфетных моют посуду, а мыть её лучше горячей водой...

Причём в мойке, а не в душе или умывальнике..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 27.6.2014, 14:14
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20726
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Serg Ivanov @ 27.6.2014, 16:48) *
Причём в мойке, а не в душе или умывальнике..

Это само собой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 27.6.2014, 15:23
Сообщение #11


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9670
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(alexandrpjatkov @ 27.6.2014, 14:14) *
Это само собой.

2.2. Температуру горячей воды в местах водоразбора следует предусматривать:
а) не ниже 60 °С — для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к открытым системам теплоснабжения;
б) не ниже 50 °С — для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к закрытым системам теплоснабжения;
в) не выше 75 °С — для всех систем, указанных в подпунктах „а" и „б".

2.3. В помещениях детских дошкольных учреждений температура горячей воды, подаваемой к водоразборной арматуре душей и умывальников, не должна превышать 37 °С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 30.6.2014, 6:09
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1715
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Цитата(Serg Ivanov @ 27.6.2014, 19:23) *
2.2. Температуру горячей воды в местах водоразбора следует предусматривать:
а) не ниже 60 °С — для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к открытым системам теплоснабжения;
б) не ниже 50 °С — для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к закрытым системам теплоснабжения;
в) не выше 75 °С — для всех систем, указанных в подпунктах „а" и „б".

2.3. В помещениях детских дошкольных учреждений температура горячей воды, подаваемой к водоразборной арматуре душей и умывальников, не должна превышать 37 °С.

И долго еще будете цитировать устаревшие нормативы?
СанПиН 2.1.4.2496-09, по которому температуры 50 градусов быть не может приняли больше пяти лет назад. И в СП сие внесли. И даже в правила оказания услуг населению утвержденные ПП РФ.
Не разрешается температура ГВ ниже 60 градусов!!! При любой системе горячего водоснабжения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 30.6.2014, 7:19
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 20726
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(SVKan @ 30.6.2014, 9:09) *
Не разрешается температура ГВ ниже 60 градусов!!! При любой системе горячего водоснабжения.

А теперь читаем СанПин 2.4.1.2660-10
Цитата
9.6. ...Температура воды, подаваемой к умывальникам и душам, должна быть не ниже 37 град. C и не выше 60 град. C.

Т.е. ниже 60 градусов-допускается, а выше- нет!!!
А никем не отмененный СНиП 2.04.01-85* вообще требует
Цитата
2.3. В помещениях детских дошкольных учреждений температура горячей воды, подаваемой к водоразборной арматуре душей и умывальников, не должна превышать 37 °С.

Все три документа противоречат друг другу.
Вопрос еще и в том, к каким приборам подают воду такой температуры? В СанПиН написано что "к умывальникам и душам", а где то (не могу вспомнить где) написано что "к сантехприборам расположенным в групповых сан.узлах"

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 30.6.2014, 7:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 30.6.2014, 7:42
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 20726
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(alexandrpjatkov @ 30.6.2014, 10:19) *
А никем не отмененный СНиП 2.04.01-85* вообще требует


То, что СНиП 2.04.01-85* не отменен и обязателен говорит "Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение"
Цитата
37. СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий". Разделы 2, 7-9, 10 (пункты 10.4-10.10, 10.12-10.20), 12 (пункты 12.1-12.20, 12.24-12.27), 13 (пункты 13.2-13.10, 13.12-13.19), 14.

И даже более того-раздел 2 где оговаривается температура воды (см процитированный п. 2.3) обязателен к применению.

Вопрос еще и в том, к каким приборам подают воду такой температуры? В СанПиН написано что "к умывальникам и душам", а где то (не могу вспомнить где) написано что "к сантехприборам расположенным в групповых сан.узлах"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 30.6.2014, 9:58
Сообщение #15


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(alexandrpjatkov @ 30.6.2014, 8:42) *
Вопрос еще и в том, к каким приборам подают воду такой температуры? В СанПиН написано что "к умывальникам и душам", а где то (не могу вспомнить где) написано что "к сантехприборам расположенным в групповых сан.узлах"

ко всем сантехприборам с горячей водой, которыми пользуются дети...

Сообщение отредактировал Водяной - 30.6.2014, 9:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 30.6.2014, 10:39
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 20726
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Водяной @ 30.6.2014, 12:58) *
ко всем сантехприборам с горячей водой, которыми пользуются дети...

Так ведь есть сантехприборы не для детей а для персонала (в помещенниях недоступных для детей)...А в СНиПе и СанПиНах про то что, только "ко всем сантехприборам с горячей водой, которыми пользуются дети..." ничего не сказано...

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 30.6.2014, 10:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 30.6.2014, 10:52
Сообщение #17


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(alexandrpjatkov @ 30.6.2014, 11:39) *
Так ведь есть сантехприборы не для детей а для персонала (в помещенниях недоступных для детей)...А в СИПе и СанПиНах про то что, только "ко всем сантехприборам с горячей водой, которыми пользуются дети..." ничего не сказано...

всё сказано, просто понимание нужно, что и как...где дети не пользуются, там 60 градусов...
пользуются они только в своих групповых
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 30.6.2014, 11:01
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 20726
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Водяной @ 30.6.2014, 13:52) *
всё сказано, просто понимание нужно, что и как...где дети не пользуются, там 60 градусов...
пользуются они только в своих групповых

Где конкретно это сказано-не подскажете?
Понимание оно конечно нужно, но хотелось бы получить все это в бумажном виде. Иначе на экспертизе попадется кто ни будь как SVKan и скажет
Цитата(SVKan @ 30.6.2014, 9:09) *
Не разрешается температура ГВ ниже (или выше Примечание: от меня) ... градусов!!! При любой системе горячего водоснабжения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 30.6.2014, 11:08
Сообщение #19


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



и правильно скажет...вы не путайте...

Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.1.4.2496-09 "Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
Установлены гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения (СанПиН 2.1.4.2496-09).
Санитарные правила распространяются на централизованное горячее водоснабжение при закрытых и открытых системах теплоснабжения, на системы теплоснабжения с отдельными сетями горячего водоснабжения, а также автономные системы горячего водоснабжения на объектах повышенного эпидемического риска (лечебные, школьные, дошкольные учреждения и др.).
Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 75°С.

Сообщение отредактировал Водяной - 30.6.2014, 11:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 2.7.2014, 15:20
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



в украинском ДБН уже прописано, что к сан.приборам обслуживающего персонала и технологические нужды вода подводится температурой 55 С.


Вопрос по температуре ГВС в детских диспансерах и стационарах и школах - тоже принимать 37. или 37 это долько для детсадов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 3.7.2014, 9:07
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



посмотрел пособия по лечебных учреждениях и нормативные документы - нигде не пишут о 37 С для ГВС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 3.7.2014, 20:29
Сообщение #22


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9670
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Dima_UA @ 3.7.2014, 9:07) *
посмотрел пособия по лечебных учреждениях и нормативные документы - нигде не пишут о 37 С для ГВС.

Это не так.

1. В палатах для детей и психиатрических больных, а также в предоперационных и других помещениях по заданию технологов, предусматривается установка термостатических смесителей.
http://med-design.com/normy/proektirovanie...chrezhdenij.htm
пс
Для ГВС везде не ниже 50-55С. Только у водоразборной арматуры 37С. Во избежания размножения в системе легионеллы.
http://www.c-o-k.com.ua/content/view/1344/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 12.4.2016, 10:18
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Водяной @ 30.6.2014, 10:52) *
всё сказано, просто понимание нужно, что и как...где дети не пользуются, там 60 градусов...
пользуются они только в своих групповых


Здравствуйте.
В детских групповых помимо умывальников для детей есть еще умывальник взрослый. К нему подводим температуру от 60 до 75, а к детским и к душу не выше 37? Моё мнение надо так. А как думают другие?
Ведь правильно сказали выше дети могут взять и пользоваться взрослыми умывальниками и обожгутся... На это закрываем глаза? Это обязанность воспитателей следить за детьми?
И еще вопрос, кто нибудь устанавливал термосмеситель (трёхходовой кран) в сантехшахте только на одном этаже, а на второй этаж уже подавалась труба 37град?

И вопрос общий, кто нибудь ставит краны шаровые перед каждым смесителем (краном в детском саду), а не как в нормах только перед унитазом, душем и на 5 и более водоразборных точек?

Сообщение отредактировал Львиное сердце - 12.4.2016, 10:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 12.4.2016, 11:10
Сообщение #24


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Львиное сердце @ 12.4.2016, 10:18) *
Здравствуйте.
В детских групповых помимо умывальников для детей есть еще умывальник взрослый. К нему подводим температуру от 60 до 75, а к детским и к душу не выше 37? Моё мнение надо так. А как думают другие?
Ведь правильно сказали выше дети могут взять и пользоваться взрослыми умывальниками и обожгутся... На это закрываем глаза? Это обязанность воспитателей следить за детьми?
И еще вопрос, кто нибудь устанавливал термосмеситель (трёхходовой кран) в сантехшахте только на одном этаже, а на второй этаж уже подавалась труба 37град?

И вопрос общий, кто нибудь ставит краны шаровые перед каждым смесителем (краном в детском саду), а не как в нормах только перед унитазом, душем и на 5 и более водоразборных точек?

краны перед каждым смесителем не ставятся в бюджетных объектах. потому, что все по минимуму в пределах норм
для остальных объектов - как согласуете с заказчиком.

по поводу, где какая температура даже не знаю. делать не требуется для взрослого, а там как получится)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 12.4.2016, 11:37
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Водяной @ 12.4.2016, 11:10) *
по поводу, где какая температура даже не знаю. делать не требуется для взрослого, а там как получится)))


Спасибо.
Не требуется потому, что взрослый умывальник в детском сан узле, как прописано в нормах?)
А вопрос с одним термосмесителем на два этажа?)

Сообщение отредактировал Львиное сердце - 12.4.2016, 11:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 12.4.2016, 11:57
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Если он технически подойдет по расходу - пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 12.4.2016, 11:59
Сообщение #27


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Львиное сердце @ 12.4.2016, 11:37) *
Спасибо.
Не требуется потому, что взрослый умывальник в детском сан узле, как прописано в нормах?)
А вопрос с одним термосмесителем на два этажа?)

по поводу подачи на другой этаж - это плохое решение. не энергоэффективное. ожидание и слив хлодной воды без использования.
это нюансы, в нормах не описывается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 12.4.2016, 12:17
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Hiro Nakamura @ 12.4.2016, 11:57) *
Если он технически подойдет по расходу - пожалуйста.


Цитата(Водяной @ 12.4.2016, 11:59) *
по поводу подачи на другой этаж - это плохое решение. не энергоэффективное. ожидание и слив хлодной воды без использования.
это нюансы, в нормах не описывается.


Спасибо всем.
Да в нормах такого не встретишь. Я консультировался с профессионалами своего делаsmile.gif

Извините, а разрешите еще один вопрос по садику (или для офисных помещений на первом этаже).
Циркуляцию горячего водоснабжения в стояках на 1 или 2 этажа предусматриваете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 12.4.2016, 13:02
Сообщение #29


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Львиное сердце @ 12.4.2016, 12:17) *
Циркуляцию горячего водоснабжения в стояках на 1 или 2 этажа предусматриваете?

дайте больше информации
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 12.4.2016, 13:13
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Водяной @ 12.4.2016, 13:02) *
дайте больше информации


Детский сад. Циркуляция Т4 предусмотрена только для полотенцесушителей. Правильно ли это?
С точки зрения теплопотерь неправильно. Слив воды так же будет.

На подобии второй рисунок. Здесь 9-ти этажный дом, на первом этаже офисные помещения. Жилые стояки кольцуются на чердаке, а офисные стояки тупиковые.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 236,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 186
Прикрепленный файл  2.jpg ( 128,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 158
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 14.4.2016, 11:22
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Вопрос в силе...)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 14.4.2016, 11:50
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



и какой вопрос?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 14.4.2016, 11:53
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Dima_UA @ 14.4.2016, 11:50) *
и какой вопрос?

Предпоследнее моё сообщение с рисунками. О правильности циркуляции горячего водоснабжения в детском саду и в офисных помещениях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 14.4.2016, 11:59
Сообщение #34


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Львиное сердце @ 12.4.2016, 13:13) *
Детский сад. Циркуляция Т4 предусмотрена только для полотенцесушителей. Правильно ли это?
С точки зрения теплопотерь неправильно. Слив воды так же будет.

На подобии второй рисунок. Здесь 9-ти этажный дом, на первом этаже офисные помещения. Жилые стояки кольцуются на чердаке, а офисные стояки тупиковые.

Не правильно. Нужно на Т4 подсаживать не только полотенчики...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 14.4.2016, 11:59
Сообщение #35


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



.

Сообщение отредактировал Водяной - 14.4.2016, 12:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 14.4.2016, 12:05
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Водяной @ 14.4.2016, 11:59) *
.


Спасибо!
Поддерживаю! Жирная точка!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Василиса Я
сообщение 28.12.2022, 17:41
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 6.5.2011
Из: Манихино
Пользователь №: 106774



Добрый день. Возник спорный вопрос по подводу воды к детским умывальникам после термосмесителя. Термосмеситель понижает температуру горячей воды до 37 градусов, а далее как правильно:
1. Подвести к умывальнику только эту теплую воду
2. Подвести к умывальнику и холодную воду и теплую

Делала проекты ВК нескольких детских садов в разное время, от Заказчиков приходят противоречивые замечания, то "уберите холодную воду", то, наоборот, "нужна холодная вода"
Обоснований не прилагают...

А в СП 30.13330.2020 п. 4.8 так сказано:
В дошкольных образовательных организациях, в общеобразовательных организациях (для
учащихся младших классов), комнатах матери и ребенка на вокзалах, в аэропортах и иных
общественных зданиях, детских лечебно-профилактических учреждениях, в которых санитарно-
техническое оборудование проектируется с учетом использования детьми дошкольного и
младшего школьного возраста, температура горячей воды, подаваемой к водоразборной
арматуре душей и умывальников, не должна превышать 37°С.

Температура горячей воды 37...про холодную не написано, что ее быть не должно...или каждый понимает по своему?

Сообщение отредактировал Василиса Я - 28.12.2022, 17:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.12.2022, 17:54
Сообщение #38


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9670
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Василиса Я @ 28.12.2022, 18:41) *
Добрый день. Возник спорный вопрос по подводу воды к детским умывальникам после термосмесителя. Термосмеситель понижает температуру горячей воды до 37 градусов, а далее как правильно:
1. Подвести к умывальнику только эту теплую воду
2. Подвести к умывальнику и холодную воду и теплую

Делала проекты ВК нескольких детских садов в разное время, от Заказчиков приходят противоречивые замечания, то "уберите холодную воду", то, наоборот, "нужна холодная вода"
Обоснований не прилагают...

А в СП 30.13330.2020 п. 4.8 так сказано:
В дошкольных образовательных организациях, в общеобразовательных организациях (для
учащихся младших классов), комнатах матери и ребенка на вокзалах, в аэропортах и иных
общественных зданиях, детских лечебно-профилактических учреждениях, в которых санитарно-
техническое оборудование проектируется с учетом использования детьми дошкольного и
младшего школьного возраста, температура горячей воды, подаваемой к водоразборной
арматуре душей и умывальников, не должна превышать 37°С.

Температура горячей воды 37...про холодную не написано, что ее быть не должно...или каждый понимает по своему?

Да всё написано. Должна быть холодная и горячая не более 37°С в смесителе которым дети пользуются. Остальное - фантазии новичков в проектировании.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.12.2022, 18:01
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 33631
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Serg Ivanov @ 28.12.2022, 17:54) *
Да всё написано. Должна быть холодная и горячая не более 37°С в смесителе которым дети пользуются. Остальное - фантазии новичков в проектировании.

Не порите чушь, написано про водоразборную арматуру, а вы про смесители отчего толкуете?
37 градусов вода через термосмеситель и на умывальнике кран №7 , а с учетом высоты расположения толком и с соблюдением норм воду трубами не подвести, хорошо еще сифоны хоть влазят под умывальником.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 28.12.2022, 19:47
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Василиса Я @ 28.12.2022, 17:41) *
Добрый день. Возник спорный вопрос по подводу воды к детским умывальникам после термосмесителя. Термосмеситель понижает температуру горячей воды до 37 градусов, а далее как правильно:
1. Подвести к умывальнику только эту теплую воду
2. Подвести к умывальнику и холодную воду и теплую
Делала проекты ВК нескольких детских садов в разное время, от Заказчиков приходят противоречивые замечания, то "уберите холодную воду", то, наоборот, "нужна холодная вода"
Обоснований не прилагают...

В типовых через термосмеситель, без ХВС.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Снимок.PNG ( 259,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 109
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Василиса Я
сообщение 28.12.2022, 20:26
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 6.5.2011
Из: Манихино
Пользователь №: 106774



Как же правильно-то?.........
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 29.12.2022, 1:21
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Цитата(Василиса Я @ 28.12.2022, 20:26) *
Как же правильно-то?.........


Мы делали и так и так. Специально посмотрел старые проекты разных ДОУ.
На рукомойник по СО шла модель арматуры См-УмОЦБА.
По расстояниям монтажным да. Кирдык как мало. Но получалось "впихнуть невпихуемое".

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 29.12.2022, 7:05
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Serg Ivanov @ 28.12.2022, 17:54) *
Должна быть холодная и горячая не более 37°С в смесителе которым дети пользуются.

Какая норма запрещает не подавать холодную воду?

Сообщение отредактировал aminopower - 29.12.2022, 7:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.12.2022, 9:31
Сообщение #44


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9670
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(aminopower @ 28.12.2022, 20:47) *
В типовых через термосмеситель, без ХВС.

Неужели не видно что в типовых термосмеситель на каждой водоразборной точке с подводом холодной воды?
У тех термосмесителей оганичение только по верхней температуре.
Цитата
В СССР термостатические смесители выпускаются Казанским механическим заводом Сантехприбор в ограниченном количестве. Термостатические смесители применяют для поддержания заданных пределов температуры смешанной воды независимо от колебаний температуры и давления в подводящих трубопроводах. При прекращении подачи только холодной или только горячей воды прекращается также подача воды из смесителя.

https://www.ngpedia.ru/id441179p2.html
- всё подробно пишут.

Цитата(aminopower @ 29.12.2022, 8:05) *
Какая норма запрещает не подавать холодную воду?

А какая норма запрещает не подавать воду вообще? rolleyes.gif
Предполагается что инженер обладает минимальным здравым смыслом. smile.gif
Но, увы, его становится всё меньше и меньше..
Вы сами хотели бы умываться водой 37 градусов без возможности снизить температуру?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 29.12.2022, 9:39
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Serg Ivanov @ 29.12.2022, 9:31) *
Неужели не видно что в типовых термосмеситель на каждой водоразборной точке с подводом холодной воды?

Ну и?
В типовых: к термосмесителю ГВС и ХВС, затем к водоразбору теплая +37С.
Ваш вариант:

Цитата(Serg Ivanov @ 28.12.2022, 17:54) *
Должна быть холодная и горячая не более 37°С в смесителе которым дети пользуются.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.12.2022, 9:47
Сообщение #46


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9670
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(инж323 @ 28.12.2022, 19:01) *
Не порите чушь, написано про водоразборную арматуру, а вы про смесители отчего толкуете?
37 градусов вода через термосмеситель и на умывальнике кран №7 , а с учетом высоты расположения толком и с соблюдением норм воду трубами не подвести, хорошо еще сифоны хоть влазят под умывальником.

Потому что это одно и тоже по нормам. К смесителю по нормам должна быть подводка горячей и холодной воды. Приставка "термо" и ограничение регулировки по высшей температуре ничего не меняют.
Выглядит это так:

А раньше выглядело так:

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  термостат.JPG ( 141,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 29.12.2022, 9:51
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Serg Ivanov @ 29.12.2022, 9:31) *
Вы сами хотели бы умываться водой 37 градусов без возможности снизить температуру?

Вы уже сами начинаете додумывать. В постковидные времена популярные стали сенсорные смесители подключенные через термостат.

Сообщение отредактировал aminopower - 29.12.2022, 9:51
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Снимок.PNG ( 78,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.12.2022, 9:58
Сообщение #48


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9670
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(aminopower @ 29.12.2022, 10:39) *
Ну и?
В типовых: к термосмесителю ГВС и ХВС, затем к водоразбору теплая +37С.
Ваш вариант:

Или только холодная - по желанию пользователя.

Цитата(aminopower @ 29.12.2022, 10:51) *
Вы уже сами начинаете додумывать. В постковидные времена популярные стали сенсорные смесители подключенные через термостат.

В детских садах? С розеткой 220в? И кто тут додумывает? rolleyes.gif
Можно плести всё что угодно, но пользователь должен иметь возможность изменять температуру воды от холодной и до 37С. И в нормах это чётко прописано.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 29.12.2022, 10:02
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 20726
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Serg Ivanov @ 29.12.2022, 11:58) *
В детских садах? С розеткой 220в? И кто тут додумывает? rolleyes.gif

Есть варианты с питанием от батарейки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 29.12.2022, 10:05
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Serg Ivanov @ 29.12.2022, 9:58) *
В детских садах?

Причем тут детсад? Вопрос был

Цитата(Serg Ivanov @ 29.12.2022, 9:31) *
Вы сами хотели бы умываться водой 37 градусов без возможности снизить температуру?


Ответ был, что применяют смесители без возможности регулирования температуры в общественных местах, а в качестве аргументации идет санитарный аспект.

Сообщение отредактировал aminopower - 29.12.2022, 10:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.12.2022, 10:05
Сообщение #51


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9670
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(alexandrpjatkov @ 29.12.2022, 11:02) *
Есть варианты с питанием от батарейки.

Да наплевать. См. максимальную допустимую температуру холодной воды и выполняйте нормы. 37С - вода горячая.
Водоразборная арматура с подводкой только горячей воды нормами в ДДУ не предусмотрена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 29.12.2022, 10:11
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 20726
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Serg Ivanov @ 29.12.2022, 12:05) *
Да наплевать. См. максимальную допустимую температуру холодной воды и выполняйте нормы. 37С - вода горячая.
Водоразборная арматура с подводкой только горячей воды нормами в ДДУ не предусмотрена.

Я обычно ставлю термосмеситель перед сантехникой в подобных случаях, но веду и горячую (после термосмесителя) и холодную. А на сантехнику уже при необходимости ставлю сенсорный смеситель (если тербуется-от батареек, а если требуется и от сети-по заданию от ТХ или по заданию на проектирование).

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 29.12.2022, 10:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.12.2022, 10:17
Сообщение #53


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9670
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(aminopower @ 29.12.2022, 11:05) *
Причем тут детсад? Вопрос был

Тема называется - Термосмеситель в детском саду.
Я об этом.
Дети там после дневного сна должны умываться. Ваше предложение умываться им только горячей водой с температурой 37С мягко говоря вызывает удивление..

Цитата(alexandrpjatkov @ 29.12.2022, 11:11) *
Я обычно ставлю термосмеситель перед сантехникой в подобных случаях, но веду и горячую (после термосмесителя) и холодную. А на сантехнику уже при необходимости ставлю сенсорный смеситель.

Согласен. По любому пользователь должен иметь возможность регулировать температуру воды в установленных нормами пределах, кроме тех мест где допускается подводка только холодной. Там можно термосмеситель поставить на 18С и всё. К примеру в общественных туалетах для умывальников так иногда делают - и комфорт и экономия. Но не в детсадах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 29.12.2022, 10:28
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(Serg Ivanov @ 29.12.2022, 10:17) *
Тема называется - Термосмеситель в детском саду.

Так, а на личности вы первый и переходите.

Цитата(Serg Ivanov @ 29.12.2022, 10:17) *
Ваше предложение умываться им только горячей водой с температурой 37С мягко говоря вызывает удивление..

В чем предложение-то? В том, что привел скан из типовых? Если отбросить отсылки к здравому смыслу и пр, запрета на подвод только теплой воды нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.12.2022, 10:35
Сообщение #55


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9670
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(aminopower @ 29.12.2022, 11:28) *
Так, а на личности вы первый и переходите.
В чем предложение-то? В том, что привел скан из типовых? Если отбросить отсылки к здравому смыслу и пр, запрета на подвод только теплой воды нет.

В типовых термосмеситель регулируется пользователем с ограничениями от холодной и до 37С горячей.
В нормах нет понятия "теплая вода". Есть только "горячая" в т. ч. с ограничением до 37С в некоторых объектах и "холодная" с максимальной температурой не выше 20-25С.
Ну и сеть ГВС с температурой менее 60С делать нельзя - легионелла появится.
Т.е. в идеале термосмеситель должен быть на каждой водоразборной точке которой могут пользоваться дети. В не идеале - на небольшую группу однотипных с регулировкой температуры воспитателем и стопором на не выше 37С.
Это показано и на Вашем скане - я такое видел и в живую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 29.12.2022, 11:14
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 33631
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



У ребенка в ДДУ не должно быть доступа до водоразборной арматуры, которую он может покрутить и получить Т воды из водоразборного крана более 37 градусов.
Ежели покрутит и обожгется , даже на просто покраснение- вина проектировщика. А Т1 ограничена СП от 60 и до 75. На то и проект делается, что решать проблему, а не прикидывать не нарушу ли норм каких.
А вот табличка рядом с термосмесителем на детском умывальнике подойдет "Правую кнопочку смесителя- не трогать!!!" И внизу дублирование на английском?
А тащить ли холодную воду к умывальнику? А для чего она там ? Что решает подача её к умывальнику?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.12.2022, 15:53
Сообщение #57


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9670
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(инж323 @ 29.12.2022, 12:14) *
У ребенка в ДДУ не должно быть доступа до водоразборной арматуры, которую он может покрутить и получить Т воды из водоразборного крана более 37 градусов.

Конечно. И это решается в конструкции самого термосмесителя.
https://valtec.ru/document/technical/VT.MT10-0317.pdf
Цитата
2.1Смесительный клапан
исключает опасность превышения заданного
уровня температуры даже при полном отключении холодной воды, что дает
возможность использовать его в общественных зданиях, школах и детских
дошкольных учреждениях.
2.2. Превышение настроечного
значения температуры при отсутствии
холодной воды приводит к полному перекрытию линии смешения. При
отсутствии горячей воды клапан полностью открыт.

Чего ещё надо?
И схема подключения по паспорту:

Цитата(инж323 @ 29.12.2022, 12:14) *
А тащить ли холодную воду к умывальнику? А для чего она там ? Что решает подача её к умывальнику?

Выполнение действующих норм и правил.
11.11 В местах водоразбора следует предусматривать установку смесителей с раздельной
подводкой холодной и горячей воды.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  термостат2.JPG ( 55,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 29.12.2022, 15:56
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 33631
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Serg Ivanov @ 29.12.2022, 15:53) *
Конечно. И это решается в конструкции самого термосмесителя.
https://valtec.ru/document/technical/VT.MT10-0317.pdf

Чего ещё надо?
И схема подключения по паспорту:


Выполнение действующих норм и правил.

Ничего не решается. Вы не можете привести ни одного пункта норматива подтверждающего необходимость подвода В1 к детскому умывальнику и обосновать затраты на это. Как пожелание зака отраженное в ЗнП можно, а как необходимость неотвратимая- нет.
Да и картинка из "паспорта"- детсад какой то. Там "взрослый " умывальник с пьедесталом и совсем не обоснование чего либо.

Сообщение отредактировал инж323 - 29.12.2022, 15:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.12.2022, 16:05
Сообщение #59


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9670
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(инж323 @ 29.12.2022, 16:56) *
Ничего не решается. Вы не можете привести ни одного пункта норматива подтверждающего необходимость подвода В1 к детскому умывальнику и обосновать затраты на это. Как пожелание зака отраженное в ЗнП можно, а как необходимость неотвратимая- нет.
Да и картинка из "паспорта"- детсад какой то. Там "взрослый " умывальник с пьедесталом и совсем не обоснование чего либо.

Решается в нормах совершенно однозначно:
Цитата
СП 30.13330.2020 п.11.11 В местах водоразбора следует предусматривать установку смесителей с раздельной
подводкой холодной и горячей воды.
Допускается не предусматривать установку смесителей в системе горячего водоснабжения,
если водоразбор осуществляется без смешения с холодной водой.

Место водоразбора в данном случае - душ или умывальник.
Где написано что для детсада допускается водоразбор без смешения с холодной водой?
Вы не можете привести ни одного пункта норматива подтверждающего отсутствие необходимости подвода В1 к детскому умывальнику или душу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 29.12.2022, 16:44
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 33631
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



"СП 30.13330.2020 п.11.11 В местах водоразбора следует предусматривать установку смесителей с раздельной
подводкой холодной и горячей воды.
Допускается не предусматривать установку смесителей в системе горячего водоснабжения,
если водоразбор осуществляется без смешения с холодной водой.
"
И вы не обосновали свое личное желание тащить В1 к детскому умывальнику в ДДУ.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.12.2022, 17:20
Сообщение #61


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9670
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(инж323 @ 29.12.2022, 17:44) *
"СП 30.13330.2020 п.11.11 В местах водоразбора следует предусматривать установку смесителей с раздельной
подводкой холодной и горячей воды.
Допускается не предусматривать установку смесителей в системе горячего водоснабжения,
если водоразбор осуществляется без смешения с холодной водой.
"
И вы не обосновали свое личное желание тащить В1 к детскому умывальнику в ДДУ.

Вполне обосновал:
Цитата
СП 30.13330.2020 п.11.11 В местах водоразбора следует предусматривать установку смесителей с раздельной
подводкой холодной и горячей воды.

Водоразбор без смешения с холодной водой нормами в данных учреждениях не предусмотрен. Это только Ваше личное желание и не более того.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 29.12.2022, 17:24
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 33631
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Serg Ivanov @ 29.12.2022, 17:20) *
Вполне обосновал:

Водоразбор без смешения с холодной водой нормами в данных учреждениях не предусмотрен. Это только Ваше личное желание и не более того.

никакого обоснования не приводите, а лишь личную трактовку своего видения норм. И не более.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 29.12.2022, 17:39
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 33631
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 мая 2021 г. N 815
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ (ЧАСТЕЙ
ТАКИХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ), В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ
КОТОРЫХ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ
ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ", И О ПРИЗНАНИИ
УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 4 ИЮЛЯ 2020 Г. N 985


19. СП 30.13330.2020 "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий".
Разделы 4 (пункты 4.5 (абзац второй), 4.7 (абзац третий), 4.8), 5 (пункт 5.14), 7 (пункт 7.10), 8 (пункты
8.12, 8.14, 8.15, 8.17, 8.18, 8.20, 8.23, 8.24), 9 (пункт 9.11), 10 (пункты 10.3, 10.4), 11 (пункты 11.8, 11.10
(абзац первый), 11.12), 1
2 (пункты 12.1, 12.2, 12.4), 13 (пункты 13.1, 13.9, 13.10 (первое предложение),
13.14, 13.16, 13.21, 13.24), 15 (пункты 15.1.2, 15.1.6 - 15.1.8, 15.2.1 - 15.2.8, 15.3.1 - 15.3.3, 15.3.5 -
15.3.16, подраздел 15.4), 16 (пункт 16.2), 18 (пункты 18.1 - 18.3, 18.4 (абзац первый), 18.5 (абзац
третий), 18.9 (последнее предложение абзаца второго), 18.16 - 18.22, 18.26, 18.29, 18.34), 20 (пункты
20.1, 20.4, 20.8), 21 (пункты 21.2, 21.15), 22 (пункты 22.2.2, 22.2.5, 22.2.6, 22.3.1 - 22.3.4, 22.4.3, 22.4.5,
22.4.6, 22.4.8, 22.5.1, 22.5.3 - 22.5.5).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 29.12.2022, 17:51
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Цитата(инж323 @ 29.12.2022, 17:24) *
никакого обоснования не приводите, а лишь личную трактовку своего видения норм. И не более.


А где же он его возьмет?
Мы делали подвод ХВ по просьбе технического зака.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 29.12.2022, 18:02
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 33631
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А особо ленивым и неграмотным можно и СП 252( Свод правил СП 252.1325800.2016
"Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования"
(утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
РФ от 17 августа 2016 г. N 573/пр) ) открыть. таблицу Б1., где четко указано- детский умывальник с туалетным краном( а не с смесителем).

Куда подключить холводу в умывальнике с краном №7? Нет, Иванов, вас бы пинком у нас выгнали с вашими познаниями, даже из службы техзаказчика(которые априори тупые и неграмотные), не говоря уж об пусть и коммерческой Экспертизы.
Чего там про матчасть сказать или не надо? Лан Пятков, он нормативы вообще не читает, но вы то что?

Цитата(327 @ 29.12.2022, 17:51) *
А где же он его возьмет?
Мы делали подвод ХВ по просьбе технического зака.

Да хоть и КВ в туалете, но через задание на проектирование. Нет вопросов. Как и хоть 150 кубов вентвоздуха на нос и многое другое, но за свои шиши и с четким обозначением этого в задании. А за бюджетные деньги ровно то, что обязательно требуется по норме и иногда дают некоторую поблажку мол вот в некоторых вопросах покурче можете взять, мы вам спецом это "отсупление" согласуем по деньгам, адресно и индивидуально. Обычный сельский детсад в поселке Остафьево выглядит весьма по другому в отличии от просто Московского даже, но там заком был УД ХОЗУ СОВМИНА СССР(ныне АП ПРФ ХОЗУ). Это в котором потом Властелина занимала помещения.

Сообщение отредактировал инж323 - 29.12.2022, 17:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 30.12.2022, 10:36
Сообщение #66


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9670
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(инж323 @ 29.12.2022, 19:02) *
А особо ленивым и неграмотным можно и СП 252( Свод правил СП 252.1325800.2016
"Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования"
(утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
РФ от 17 августа 2016 г. N 573/пр) ) открыть. таблицу Б1., где четко указано- детский умывальник с туалетным краном( а не с смесителем).

Хорошие нормы, грамотные.. smile.gif СП 252( Свод правил СП 252.1325800.2016 "Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
РФ от 17 августа 2016 г. N 573/пр)
Там пишут в пункте п.9.1.5 "В помещениях ДОО температура горячей воды, подаваемой к водоразборной арматуре душей и умывальников, не должна превышать 60°С. "
И никаких термосместилей и 37°С не требуют.
Естественно к туалетному крану детского умывальника в таком случае подводится по этим нормам только холодная вода, во избежание ожогов. Бюджетный вариант, наверное..

Но это отнюдь не отменяет требования "СП 30.13330.2020 п.11.11 В местах водоразбора следует предусматривать установку смесителей с раздельной подводкой холодной и горячей воды.
Допускается не предусматривать установку смесителей в системе горячего водоснабжения, если водоразбор осуществляется без смешения с холодной водой."

Так кто и где допускает подводку к туалетному крану детского умывальника горячей воды? Тем более с температурой до 60°С по СП 252.
обсуждали http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=124608
"Водоразбор осуществляется без смешения с холодной водой" - бывает такое в некоторых производствах и это решается технологическим заданием. В остальных случаях действует СП 30.13330.2020 п.11.11 первый абзац: "В местах водоразбора следует предусматривать установку смесителей с раздельной подводкой холодной и горячей воды".
И п.4.8 "В дошкольных образовательных организациях, в общеобразовательных организациях (для учащихся младших классов), комнатах матери и ребенка на вокзалах, в аэропортах и иных общественных зданиях, детских лечебно-профилактических учреждениях, в которых санитарно-техническое оборудование проектируется с учетом использования детьми дошкольного и младшего школьного возраста, температура горячей воды, подаваемой к водоразборной арматуре душей и умывальников, не должна превышать 37°С."

" Температура горячей воды" и "смесителей с раздельной подводкой холодной и горячей воды" - всё достаточно однозначно сказано. А если ставят туалетные краны - то подводка холодной.
Нельзя выбирать из разных норм отдельные пункты которые кому-то нравятся не читая тех, что не нравятся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SV_vrn
сообщение 30.12.2022, 11:22
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 23.10.2009
Пользователь №: 39979



Цитата(инж323 @ 29.12.2022, 17:39) *
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 мая 2021 г. N 815
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ (ЧАСТЕЙ
ТАКИХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ), В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ
КОТОРЫХ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ
ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ", И О ПРИЗНАНИИ
УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 4 ИЮЛЯ 2020 Г. N 985


19. СП 30.13330.2020 "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий".
Разделы 4 (пункты 4.5 (абзац второй), 4.7 (абзац третий), 4.8), 5 (пункт 5.14), 7 (пункт 7.10), 8 (пункты
8.12, 8.14, 8.15, 8.17, 8.18, 8.20, 8.23, 8.24), 9 (пункт 9.11), 10 (пункты 10.3, 10.4), 11 (пункты 11.8, 11.10
(абзац первый), 11.12), 1
2 (пункты 12.1, 12.2, 12.4), 13 (пункты 13.1, 13.9, 13.10 (первое предложение),
13.14, 13.16, 13.21, 13.24), 15 (пункты 15.1.2, 15.1.6 - 15.1.8, 15.2.1 - 15.2.8, 15.3.1 - 15.3.3, 15.3.5 -
15.3.16, подраздел 15.4), 16 (пункт 16.2), 18 (пункты 18.1 - 18.3, 18.4 (абзац первый), 18.5 (абзац
третий), 18.9 (последнее предложение абзаца второго), 18.16 - 18.22, 18.26, 18.29, 18.34), 20 (пункты
20.1, 20.4, 20.8), 21 (пункты 21.2, 21.15), 22 (пункты 22.2.2, 22.2.5, 22.2.6, 22.3.1 - 22.3.4, 22.4.3, 22.4.5,
22.4.6, 22.4.8, 22.5.1, 22.5.3 - 22.5.5).

неудобненько то как вышло, с вашей то любовью всех в нормы отсылать читать


19. Исключен с 1 сентября 2022 г. - Постановление Правительства России от 20 мая
2022 г. N 914

а равно как и еще 99% СП и ГОСТов исключены из обязательных с 1.09.22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 30.12.2022, 11:53
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 3995
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Это хорошо он еще на пп рф № 1521 не сослался )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 30.12.2022, 12:37
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 33631
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Serg Ivanov @ 30.12.2022, 10:36) *
Хорошие нормы, грамотные.. smile.gif СП 252( Свод правил СП 252.1325800.2016 "Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
РФ от 17 августа 2016 г. N 573/пр)
Там пишут в пункте п.9.1.5 "В помещениях ДОО температура горячей воды, подаваемой к водоразборной арматуре душей и умывальников, не должна превышать 60°С. "
И никаких термосместилей и 37°С не требуют.
Естественно к туалетному крану детского умывальника в таком случае подводится по этим нормам только холодная вода, во избежание ожогов. Бюджетный вариант, наверное..

Но это отнюдь не отменяет требования "СП 30.13330.2020 п.11.11 В местах водоразбора следует предусматривать установку смесителей с раздельной подводкой холодной и горячей воды.
Допускается не предусматривать установку смесителей в системе горячего водоснабжения, если водоразбор осуществляется без смешения с холодной водой."

Так кто и где допускает подводку к туалетному крану детского умывальника горячей воды? Тем более с температурой до 60°С по СП 252.

Нельзя выбирать из разных норм отдельные пункты которые кому-то нравятся не читая тех, что не нравятся.

Вы перетрактовываете под желаемое своё видение. Эти же пункты не требуют подвода В1 к детскому умывальнику. И обосновать вы это не можете.

Цитата(SV_vrn @ 30.12.2022, 11:22) *
неудобненько то как вышло, с вашей то любовью всех в нормы отсылать читать


19. Исключен с 1 сентября 2022 г. - Постановление Правительства России от 20 мая
2022 г. N 914

а равно как и еще 99% СП и ГОСТов исключены из обязательных с 1.09.22

Сп30 весь теперь с всеми пунктами является не обеспечивающим безопасное пользование при обязательном исполнении его пунктов? А точней- все его пункты выполненные в обязательном порядке не обеспечивают безопасность. Или вы себе иную трактовку придумаете? А не только те приведенные в п19, которые могли бы обеспечить безопасность.
Только вы не в курсе начала проектирования объекта автором и её ДОУ могло начаться проектироваться до 01.09.2022, а посему к вопросу автора отношения не имеет.


Цитата(Young @ 30.12.2022, 11:53) *
Это хорошо он еще на пп рф № 1521 не сослался )

Очень содержательное сообщение. Табаки вами бы гордился.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 30.12.2022, 12:53
Сообщение #70


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9670
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(инж323 @ 30.12.2022, 13:37) *
Вы перетрактовываете под желаемое своё видение. Эти же пункты не требуют подвода В1 к детскому умывальнику. И обосновать вы это не можете.

Ничего я не перетолковываю. Идея подводить к детскому умывальнику только ГОРЯЧУЮ воду ни нормам, ни здравому смыслу не соответствует. А вода с температурой 37°С считается горячей по нормам.
Ибо сказано:"температура горячей воды, подаваемой к водоразборной арматуре душей и умывальников, не должна превышать 37°С."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 30.12.2022, 13:16
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 33631
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Serg Ivanov @ 30.12.2022, 12:53) *
Ничего я не перетолковываю. Идея подводить к детскому умывальнику только ГОРЯЧУЮ воду ни нормам, ни здравому смыслу не соответствует. А вода с температурой 37С считается горячей по нормам.
Ибо сказано:"температура горячей воды, подаваемой к водоразборной арматуре душей и умывальников, не должна превышать 37°С."

да да. Оно само.
А термосмеситель открываемый воспитателем стоит прям на одной позиции в регулировке и она даже сертификата не имеет на покрутить краник. А вот как получит, то конечно, но никто её на курсы крутильщиков кранов не отправляет, и куда страна катится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 9.1.2023, 7:57
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 20726
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(инж323 @ 29.12.2022, 20:02) *
А особо ленивым и неграмотным можно и СП 252( Свод правил СП 252.1325800.2016
"Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования"
(утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
РФ от 17 августа 2016 г. N 573/пр) ) открыть. таблицу Б1., где четко указано- детский умывальник с туалетным краном( а не с смесителем).

Приложение Б (рекомендуемое) (та самая таблица Б1)
Консультация эксперта от кодекса
Цитата
В соответствии с п.3.12.2 ГОСТ 1.5-2001 по статусу приложения могут быть обязательными, рекомендуемыми и справочными.
...
Рекомендуемые и справочные приложения не являются обязательными для применения. Справочные приложения имеют информационный характер. Рекомендуемые приложения могут применяться на усмотрение организации, применяющей стандарт.

P.S.
Цитата(инж323 @ 29.12.2022, 20:02) *
Лан Пятков, он нормативы вообще не читает, но вы то что?

rolleyes.gif

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 9.1.2023, 7:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 9.1.2023, 14:47
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 33631
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Ну вот, после хорошего пинка и еж летает, как птица и в норматив смотреть начинает.
Теперь понятно, что как в итоге персоналу с педучилищем за спиной будет достаточно в пользовании, то так и нормально и нормативно и не нужно им туда программируемые с контроллера изыски, типа воду перекрыть, если ребенок излив крана пальчиком поджал и брызгает в подружку водой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 9.1.2023, 15:06
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 20726
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(инж323 @ 9.1.2023, 16:47) *
Ну вот, после хорошего пинка и еж летает, как птица и в норматив смотреть начинает.

Только этот еж и до этого знал что рекомендуемое приложение не является обязательным к применению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 9.1.2023, 15:12
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 33631
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(alexandrpjatkov @ 9.1.2023, 15:06) *
Только этот еж и до этого знал что рекомендуемое приложение не является обязательным к применению.

Да да, потому и тему открыл даже. А так то конечно, кто б сомневался.
Хотя ровно и другие пункты не есть из списка "строгое соблюдение которых обеспечат безопасное использование здания и систем его".

А нехорошим червячком тут - те же самые дети дома пользуются умывальником без всяких смесителей и не обжигаются. И даже ругаются на мам, которые выносят из ванной их табуреточку с которой они могут дотянутся до крана в возрасте в котором формально дети еще в ясли ходят, ибо в детсад идут в 3 года. Видео размещать такого "ругания" не буду.

А тут еще и похолодало и дома ГВС под 65 градусов и не успеваешь руки ополоснуть, пока остывшая идет и один кран открыт только, быстро кипяток этот приходит. Вот о чем этот МОЭК думает? Мы тут не в одних одноруких и термосмесителях обвешанные же.

Сообщение отредактировал инж323 - 9.1.2023, 15:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 9.1.2023, 20:57
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 20726
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(инж323 @ 9.1.2023, 17:12) *
Да да, потому и тему открыл даже...

...одиннадцать лет назад. Взгланите на первое сообщение. Там дата стоит 22.5.2011. Или Вы до сих пор 2011 годом живете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 14.4.2023, 9:14
Сообщение #77


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9670
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(инж323 @ 29.12.2022, 16:44) *
"СП 30.13330.2020 п.11.11 В местах водоразбора следует предусматривать установку смесителей с раздельной
подводкой холодной и горячей воды.
Допускается не предусматривать установку смесителей в системе горячего водоснабжения,
если водоразбор осуществляется без смешения с холодной водой.
"
И вы не обосновали свое личное желание тащить В1 к детскому умывальнику в ДДУ.

А где написано что в детских умывальниках ДДУ водоразбор допускается осуществлять без смешения с холодной водой?
Это допущение для мойки посуды в общепите. Для ополаскивния.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 14.4.2023, 17:38
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 33631
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Мыть посуду в детском умывальнике? Да, вы знаете толк в извращениях. А нянечкам не нужно в группе младшей быть в чулочках и передничках не пользуя остальные предметы туалета дамского? И дворник обязательно в ливрее- вдруг кто из важных гостей в детсад приедет и он церемониально откроет воротА.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рыж
сообщение 18.12.2024, 14:03
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 1270
Регистрация: 15.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14458



Добрый день.
Вопрос обратный. Можно ли в душевой при бассейне ДОУ не предусматривать термостатический смеситель?
Да, в СП30 написано, что в душевых тоже нужно, но, холодно же в душе 37градусов, да еще и после бассейна.
(в экспертизе по душам вопросов не было, при приемке возник вопрос)

Сообщение отредактировал Рыж - 18.12.2024, 14:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.12.2024, 14:42
Сообщение #80


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9670
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Рыж @ 18.12.2024, 14:03) *
Добрый день.
Вопрос обратный. Можно ли в душевой при бассейне ДОУ не предусматривать термостатический смеситель?
Да, в СП30 написано, что в душевых тоже нужно, но, холодно же в душе 37градусов, да еще и после бассейна.
(в экспертизе по душам вопросов не было, при приемке возник вопрос)

А в бассейне сколько градусов? Почему холодно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рыж
сообщение 19.12.2024, 10:28
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 1270
Регистрация: 15.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14458



Цитата(инж323 @ 29.12.2022, 18:02) *
А особо ленивым и неграмотным можно и СП 252( Свод правил СП 252.1325800.2016
"Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования"(...)

Привет.
Да, есть СП 252 с туалетным краном в приложении, но есть же и СП2.4.3648-20 п.2.6.5 где туалеты "обеспечиваются холодной и горячей водой" и 3.1.7 "В умывальные раковины для детей вода подается через смеситель."
а в СП 252 указание что это "примерный перечень оборудования и помещений".
Аж интересно стало. Мы подводим и холодную и горячую (37 градусов) к умывальникам

Цитата(Serg Ivanov @ 18.12.2024, 14:42) *
А в бассейне сколько градусов? Почему холодно?

Если не ошибаюсь, температура воды 32 для дошкольников.
Холодно по опыту использования бассейна детьми и жалобами в уже сданных садах. Но это не имеет отношения к вопросу как протащить душ без 37градусов

Сообщение отредактировал Рыж - 19.12.2024, 10:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 19.12.2024, 11:00
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 634
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



Цитата(Рыж @ 19.12.2024, 13:28) *
Холодно по опыту использования бассейна детьми и жалобами в уже сданных садах.

Пусть лучше жалуются что холодно, чем потом на вас подадут в суд из-за ожогов, когда ребятенок случайно крутанет смеситель и на него польется 60 градусов. А дитё может при опасности впасть в ступор и будет он стоять под горячей водой, плакать, но не двигаться. Так что нет, нет, нет, сказано нужен термосмеситель, значит ставьте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.12.2024, 15:44
Сообщение #83


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9670
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Рыж @ 19.12.2024, 10:28) *
Аж интересно стало. Мы подводим и холодную и горячую (37 градусов) к умывальникам

И правильно делаете. Собственно везде так делают нормальные проектировщики.

Цитата(Рыж @ 19.12.2024, 10:28) *
Если не ошибаюсь, температура воды 32 для дошкольников.
Холодно по опыту использования бассейна детьми и жалобами в уже сданных садах. Но это не имеет отношения к вопросу как протащить душ без 37градусов

Я нашёл такое:
Цитата
Для младенцев от 6 месяцев до года

Начиная с шести месяцев малыши могут плавать в более прохладной воде. Температурный режим для младенцев составляет:

минимальный — 32 °C;
максимальный — 34 °C;
наиболее подходящий — 33 °C.

В возрасте от 1 до 5 лет

С года до пяти лет детский иммунитет хорошо справляется с болезнями. В этот период особенно важно уделить внимание развитию костно-мышечной системы. Это способствует плавание в детском бассейне на дачном участке. Температурные показатели должны быть следующие:

минимальный — 31 °C;
максимальный — 33 °C;
наиболее подходящий — 32 °C.

От 5 до 10 лет

В возрасте от 5 до 10 лет ребёнку подходит такая температура воды:

не холоднее 30 °C;
не теплее 32 °C;
наиболее подходящая — 31 °C.

Старше 10 лет

Для детей от 10 лет и старше оптимальные показатели составляют минимально 29 °C и максимально 30 °C.

https://www.epool.ru/blog/kakaya-temperatur...e-ot-1-do-5-let
37 градусов для душа после бассейна вполне нормально должно быть. Во общем это санитарная, а не инженерная норма. Им и решать.
А подводить к детским умывальникам только воду с температурой 37 градусов есть полный бред.
Тепловой удар в жару ребёнок может получить и охладить лицо/голову будет нечем..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 19.12.2024, 16:49
Сообщение #84


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44991
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Serg Ivanov @ 19.12.2024, 15:44) *
37 градусов для душа после бассейна вполне нормально должно быть. Во общем это санитарная, а не инженерная норма. Им и решать.
А подводить к детским умывальникам только воду с температурой 37 градусов есть полный бред.
Тепловой удар в жару ребёнок может получить и охладить лицо/голову будет нечем..

А с 60 градусами как описали выше не обварится?
От чего охлаждать то? в душевой +25. В бассейне + 32 вода?
В МСК в жару работают только дежурные сады с объединёнными группами из других садов.
Скорее всего и бассейн не работает.
В Питере жара дело такое специфичное. Виноград там конечно растет как в Молдавии, но местный и не у каждого.

Сообщение отредактировал Vano - 19.12.2024, 16:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рыж
сообщение 19.12.2024, 17:32
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 1270
Регистрация: 15.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14458



Цитата(Vano @ 19.12.2024, 16:49) *
А с 60 градусами как описали выше не обварится?
От чего охлаждать то? в душевой +25. В бассейне + 32 вода?
В МСК в жару работают только дежурные сады с объединёнными группами из других садов.
Скорее всего и бассейн не работает.
В Питере жара дело такое специфичное. Виноград там конечно растет как в Молдавии, но местный и не у каждого.

непривычные мы к жаре )) Виноград закопала в кучу земли - не успела посадить, но планирую.. да.. Надо только веранду пристроить.

Про тепловой удар, думаю, имелось ввиду в умывальниках подвод холодной воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.12.2024, 19:01
Сообщение #86


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9670
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Рыж @ 19.12.2024, 17:32) *
Про тепловой удар, думаю, имелось ввиду в умывальниках подвод холодной воды.

Там так и написано.

Цитата(Рыж @ 19.12.2024, 17:32) *
непривычные мы к жаре )) .

Привыкайте. rolleyes.gif Глобальное потепление, однако.. У нас уже инжир и батат сажают. И холодная вода в умывальнике в жару должна быть. И попить и умыться. Тем более ребёнку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 19.12.2024, 19:37
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 1419
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Вроде бы все вопросы с водой и её температурой в детских садах и прочих детских заведениях давно решены и в многолетней эксплуатации .Всё есть в требованиях к таким заведениям. Есть необходимая арматура , в том числе смесительная и требования по её размещению. Что рассматривать то , читайте и в перёд.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 19.12.2024, 21:11
Сообщение #88


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44991
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Не понял причем тут умывальник и подвод холодной воды и тепловой удар - вопрос был такой:

Добрый день.
Вопрос обратный. Можно ли в душевой при бассейне ДОУ не предусматривать термостатический смеситель?
Да, в СП30 написано, что в душевых тоже нужно, но, холодно же в душе 37градусов, да еще и после бассейна.
(в экспертизе по душам вопросов не было, при приемке возник вопрос)


Ответ эксперта Иванова нельзя обварятся - верно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 20.12.2024, 8:12
Сообщение #89


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3707
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Почему 37° - холодно вдруг? Это весьма тёплая вода, теплее тела, между прочим. Если это всё правильно работает, никаких проблем не вижу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 20.12.2024, 11:51
Сообщение #90


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9670
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Ferdipendoz @ 20.12.2024, 8:12) *
Почему 37° - холодно вдруг? Это весьма тёплая вода, теплее тела, между прочим. Если это всё правильно работает, никаких проблем не вижу

Тем более что в бассейне дошкольников 30°-32°. Душ не для того что бы в нём греться, а для того чтобы ополоснуться перед и после бассейна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рыж
сообщение 23.12.2024, 14:30
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 1270
Регистрация: 15.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14458



Вопрос снят.
Добавили термосмесители. Подводку холодной воды оставили tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.12.2024, 11:18
Сообщение #92


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9670
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Рыж @ 23.12.2024, 15:30) *
Вопрос снят.
Добавили термосмесители. Подводку холодной воды оставили tongue.gif
Разумное решение. Общий термосмеситель на группу душей и подводка к каждому холодной и горячей (37 градусов) воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxRXEa1

Реклама: ООО «Эдюсон» | ИНН 7729779476 | erid: 2VtzqvCXcii

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.4.2026, 8:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных