Кухонный стояк К1., 15 этажей кухонь на ф 50. Хватит? |
|
|
|
22.5.2011, 10:52
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55376

|
Здравствуйте. Считаю смету на монтаж по чужому проекту. В 15-ти этажном жилом доме кухонный стояк выполнен ф 50. Мне кажется маловато будет, или я не прав? Поясните пожалуйста если кто в теме. Спасибо.
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 43)
|
22.5.2011, 22:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592

|
таблица 8, п.18.5 СНиП 2.04.01
а вообще не думаете ли вы что занимаетесь лишним делом, ковыряясь в чужих проектах?
|
|
|
|
|
23.5.2011, 9:58
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(azmet @ 22.5.2011, 10:52)  Здравствуйте. Считаю смету на монтаж по чужому проекту. В 15-ти этажном жилом доме кухонный стояк выполнен ф 50. Мне кажется маловато будет, или я не прав? Поясните пожалуйста если кто в теме. Спасибо. Вы правы.
|
|
|
|
|
23.5.2011, 10:04
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55376

|
Timur_BB Может вы и правы, но не хочется делать фуфло, которое потом работать не будет. И поменять на этапе монтажа проще, чем после отделки.
|
|
|
|
|
23.5.2011, 10:17
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55376

|
Timur_BB. Спасибо за ссылку. По таблице 8, с отводами 45, пропускная способность стояка 1,4 л/с. Насколько я помню секундный расход от мойки примерно 0,2 л/с, т.е. при одновременном действии 7-ми моек пропускная способность стояка закончиться. Это наверно не очень хорошо, но ведь можно сослаться на вероятность действия приборов. Вобщем не знаю как быть, но задним местом чуствую что маловато будет
|
|
|
|
|
23.5.2011, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254

|
Цитата(azmet @ 23.5.2011, 15:17)  Timur_BB. Спасибо за ссылку. По таблице 8, с отводами 45, пропускная способность стояка 1,4 л/с. Насколько я помню секундный расход от мойки примерно 0,2 л/с, т.е. при одновременном действии 7-ми моек пропускная способность стояка закончиться. Это наверно не очень хорошо, но ведь можно сослаться на вероятность действия приборов. Вобщем не знаю как быть, но задним местом чуствую что маловато будет  вечером, запросто могут все одновременно ЗАработать. по расходу воды прибором см. приложение 2.
|
|
|
|
|
23.5.2011, 16:33
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 5.5.2010
Пользователь №: 55376

|
По приложению 2, если взять как умывальник со смесителем, то расход 0,15 л/с, т.е. примерно на 9 моек. Для 9-10 этажки самое то, а вот для 15-ти может и мало. Если бы я проектировал заложил бы сотку, даже без расчётов, всё таки кухни, может подзабиться жиром и т.д. Можно конечно экспериментальным путём проверить-смонтировать, а потом через пару лет спросить у эксплуатации: "как оно там?":)
|
|
|
|
|
23.5.2011, 16:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
расход стоков от мойки 0,6 л/с, от раковины 0,3 л/с
|
|
|
|
|
23.5.2011, 22:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 256
Регистрация: 14.3.2005
Из: СПб
Пользователь №: 545

|
стояки от моек еще и жиром зарастают...
|
|
|
|
|
23.5.2011, 22:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020

|
Давным-давно, когда я была молодая и прекрасная, мне рассказали о скандальной истории, как в двенадцатиэтажках запроектировали стояки в кухнях диаметром 50 мм. На стройке так и проложили. Стояки очень быстро перестали нормально работать, начались жалобы. Стали искать виноватых. Проектировщики отбрыкивались тем, что в проекте на поквартирных подключениях были заложены тройники с углом присоединения 45 градусов. На чертежах это читалось не очень убедительно. Строители проложили тройники с углом присоединения 90 градусов. Вобщем, скандал получился нешуточный. С тех пор к стоякам 50 мм на кухнях стали относиться с осторожностью и закладывали их только в зданиях до 5 этажей...Я лично жила в девятиэтажной "общаге" на седьмом этаже. На кухне был установлен стояк 50 мм да ещё и разрыв струи умудрились сделать от двух моек. Я вам скажу, лужа на полу от этого разрыва стояла регулярно, даже если пользовались одной мойкой, особенно при мытье кастрюль...
|
|
|
|
|
24.5.2011, 8:04
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(waljunja @ 24.5.2011, 1:41)  скандальной истории, как в двенадцатиэтажках запроектировали стояки в кухнях диаметром 50 мм Это везде и всюду такие проблемы в многоэтажках. Делаю всегда все стояки Ду100.
|
|
|
|
|
24.5.2011, 9:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 11.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17654

|
azmet, а вы занимаетесь расчетом сметы с последующим заказом труб? на какой стадии строительства данный объект? уже идет стройка? авторский надзор есть?
|
|
|
|
|
25.5.2011, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 16.6.2008
Пользователь №: 19768

|
Прочитала тему и для примера прикинула расход на 15-этажный 1-ноподъездный дом, квартир на этаже - 8. Приняла, что среднее число жильцов в квартире - 4 человека. Т.о. в доме живет 480 человек истоит 480 приборов(минимум). Максимальный расчетный расход стоков получился 7,29 л/с. Расход от стояка с мойками (15 приборов) получился 0,77+0,3=1,07 л/с. По СНиП вентилируемый стояк диаметром 50 ммпропустит такой расход при угле присоединения поэтажного отвода 60 или 45 градусов.
Т.е. норме соответствует при выполнении некоторых условий - все зависит от того, какой у вас конкретно дом, ну и от практических наблюдений))
Сообщение отредактировал Льдинка - 25.5.2011, 12:49
|
|
|
|
|
25.5.2011, 12:52
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Льдинка @ 25.5.2011, 13:47)  Т.е. норме соответствует при выполнении некоторых условий... ... некоторые из которых невыполнимы
|
|
|
|
|
25.5.2011, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 16.6.2008
Пользователь №: 19768

|
Цитата(andrey R @ 25.5.2011, 13:52)  ... некоторые из которых невыполнимы  Например, какие (в данном случае)? :-)
|
|
|
|
|
25.5.2011, 13:27
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Serg Ivanov @ 23.5.2011, 10:58)  Вы правы. +1 нам в своё время госархнадзор в 15-и этажке предписывал замену кухонных стояков 50 на 100...уже при сдаче дома)...песня была весёлая... так что даже не сомневайтесь в замене)
|
|
|
|
|
25.5.2011, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 16.6.2008
Пользователь №: 19768

|
Цитата(Водяной @ 25.5.2011, 14:27)  +1
нам в своё время госархнадзор в 15-и этажке предписывал замену кухонных стояков 50 на 100...уже при сдаче дома)...песня была весёлая... так что даже не сомневайтесь в замене) У меня только один вопрос - как сметчик заменит трубы, если проектировщик предоставит расчет, по которому стояк расход пропустит? Какие основания будут для замены, помимо мнения сметчика? Я не говорю, что нельзя сделать сотку, но в ситуации, когда осмечивает монтажная организация - для выставления КП, а заказчик рассчитывает на 50-ку?
|
|
|
|
|
25.5.2011, 14:19
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Льдинка @ 25.5.2011, 13:34)  У меня только один вопрос - как сметчик заменит трубы, если проектировщик предоставит расчет, по которому стояк расход пропустит? Цитата(Льдинка @ 25.5.2011, 12:47)  Расход от стояка с мойками (15 приборов) получился 0,77+0,3=1,07 л/с. В кухне - мойки, 0,3 заменяем на 0,6 и получаем уже 1,37л/с. Цитата(Льдинка @ 25.5.2011, 12:47)  По СНиП вентилируемый стояк диаметром 50 мм пропустит такой расход при угле присоединения поэтажного отвода 60 или 45 градусов. У меня вопрос к подрядчикам: легко ли монтируется стояк с поэтажными отводами 45 градусов?
|
|
|
|
|
25.5.2011, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 16.6.2008
Пользователь №: 19768

|
Цитата(Spok_only @ 25.5.2011, 15:19)  В кухне - мойки, 0,3 заменяем на 0,6 и получаем уже 1,37л/с. Ну, если только 0,6) и то - при 45 градусах пропускает 1,4л/с ) Цитата(Spok_only @ 25.5.2011, 15:19)  У меня вопрос к подрядчикам: легко ли монтируется стояк с поэтажными отводами 45 градусов? Смотря из чего) Но отверстия под него однозначно будут больше, хотя их сейчас вырезают
|
|
|
|
|
25.5.2011, 14:59
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Льдинка @ 25.5.2011, 12:47)  Прочитала тему и для примера прикинула расход на 15-этажный 1-ноподъездный дом, квартир на этаже - 8. Приняла, что среднее число жильцов в квартире - 4 человека. Т.о. в доме живет 480 человек истоит 480 приборов(минимум). Максимальный расчетный расход стоков получился 7,29 л/с. Расход от стояка с мойками (15 приборов) получился 0,77+0,3=1,07 л/с. По СНиП вентилируемый стояк диаметром 50 ммпропустит такой расход при угле присоединения поэтажного отвода 60 или 45 градусов.
Т.е. норме соответствует при выполнении некоторых условий - все зависит от того, какой у вас конкретно дом, ну и от практических наблюдений)) А Вы посчитайте с посудомоечными машинами. Да и стиральные автоматы не запрещено на кухнях ставить, а даже принято встраивать в мебель. Ну, а дробилки для мусора под мойкой http://www.womaninternet.ru/edcontent2/idc/9/id/399 - очень удобная вещь. 100 мм- По технологическим требованиям. http://arx.novosibdom.ru/node/167
Прикрепленные файлы
399.jpg ( 8,37 килобайт )
Кол-во скачиваний: 7
|
|
|
|
|
25.5.2011, 15:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 16.6.2008
Пользователь №: 19768

|
Цитата(Serg Ivanov @ 25.5.2011, 15:59)  А Вы посчитайте с посудомоечными машинами. Да и стиральные автоматы не запрещено на кухнях ставить, а даже принято встраивать в мебель. Ну, а дробилки для мусора под мойкой http://www.womaninternet.ru/edcontent2/idc/9/id/399 - очень удобная вещь. 100 мм- По технологическим требованиям. http://arx.novosibdom.ru/node/167С посудоечными и стиральными машинами - согласна) И, скорее всего, Вы правы - нужен больший диаметр. Но как у Вас же написано - технологические требования и расчет. И только этим можно обосновать увеличение диаметра. А не писать - увеличивайте, все ок. Т.к. дом может быть разным и расходы могут быть меньше (а могут и больше) - когда расчетных не 4 человека на квартиру, а 3,7, когда квартир 6 на этаже, и т.д. и т.п. И посудомойки-и стиралки тогда тоже считать "прибором", и на них вероятность действия также будет распространяться.
|
|
|
|
|
25.5.2011, 16:06
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Льдинка @ 25.5.2011, 16:24)  С посудоечными и стиральными машинами - согласна) И, скорее всего, Вы правы - нужен больший диаметр. Но как у Вас же написано - технологические требования и расчет. И только этим можно обосновать увеличение диаметра. А не писать - увеличивайте, все ок.
Т.к. дом может быть разным и расходы могут быть меньше (а могут и больше) - когда расчетных не 4 человека на квартиру, а 3,7, когда квартир 6 на этаже, и т.д. и т.п. И посудомойки-и стиралки тогда тоже считать "прибором", и на них вероятность действия также будет распространяться. вот я расчёт предоставил, там с натягом проходил 50мм...цифры не помню уже, извините... на что человек сказал (бла-бла-ла, - в кратце)- жир, кухонное оборудование, опыт эксплуатации...поэтому с расчётом я согласен, но 50 переложить на 100))))
|
|
|
|
|
26.5.2011, 8:45
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Льдинка @ 25.5.2011, 15:24)  С посудоечными и стиральными машинами - согласна) И, скорее всего, Вы правы - нужен больший диаметр. Но как у Вас же написано - технологические требования и расчет. И только этим можно обосновать увеличение диаметра. А не писать - увеличивайте, все ок. Ну да. Только расчёт должен учитывать реальности. Считайте присоединение под 90 градусов, посудомойки-стиралки и получите 100мм на 4-5 этажке. Нет смысла ужимать расчётом - экономия копеечная и съедается быстро при эксплуатации.. Раз уж заложили для кухни отдельный стояк - это должен быть стояк, а не 50мм недоразумение. А 50мм стояки годятся разве что для кабинетов врачей в поликлиниках..
|
|
|
|
|
31.5.2011, 9:06
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
|
|
|
|
|
1.6.2011, 14:22
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 17.2.2009
Пользователь №: 29263

|
Я жила в 9-этажке с таким 50мм стояком на кухне. Постоянно возникали засоры. Когда ревизии вскрывали, то видно было, что стояк чуть не на половину жиром зарастает. С тех пор всегда закладываю на кухнях стояки 100мм
|
|
|
|
|
22.6.2011, 11:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 25.2.2010
Пользователь №: 47310

|
Живу в 12-ти этажном доме на 2-ом этаже. На кухне 50мм. Мойка+посудомоечная машна. Всё работает. Засоры начались когда к этому стояку присоединилось кафе снизу и всё заросло. Они вроде как поставили жирик стационарный и опять всё работает. На моей памяти тока 2 раза фонтан бил из мойки. Всё индивидуально)))
|
|
|
|
|
23.6.2011, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 2.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17254

|
Цитата(Timur_BB @ 22.5.2011, 23:51)  таблица 8, п.18.5 СНиП 2.04.01
а вообще не думаете ли вы что занимаетесь лишним делом, ковыряясь в чужих проектах? Действительно, зачем лезть туда, куда не понимаете??? Нет ничего хуже сметчика, возомнившего себя умней всех
|
|
|
|
|
23.6.2011, 12:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 25.2.2010
Пользователь №: 47310

|
Работал я в конторе, где однажды переводчица отказалась переводить ПЗ на немецкий, потому что не согласна с техническими решениями. Вот примерно такой же случай.
|
|
|
|
|
23.6.2011, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 2.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17254

|
Сметчик лезет проверять работу проектировщиков в трёх случаях: 1) Он ничего не знает в сметном деле; 2) Ему больше нечего делать; 3) У него проблемы с интеллектом
|
|
|
|
|
23.6.2011, 14:06
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Евгений Николаевич @ 23.6.2011, 13:34)  Сметчик лезет проверять работу проектировщиков в трёх случаях: 1) Он ничего не знает в сметном деле; 2) Ему больше нечего делать; 3) У него проблемы с интеллектом  Евгений Николаевич! А не кажется, что это вам Цитата(Евгений Николаевич @ 23.6.2011, 13:34)  больше нечего делать
|
|
|
|
|
7.8.2011, 1:00
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 21.6.2011
Пользователь №: 112678

|
Вот развели дискуссию...во многих частных небольших конторах проектировщики еще и осметчивают свои и чужие проекты, а в крупных конторах сметчики тесно общаются с проектантами, и нередко могут и сами небольшой проект сделать... А если по существу темы, то 50я труба очень быстро зарастает жиром, вполовину уменьшается сечение, даже в домах небольшой этажности, чему есть куча примеров...
|
|
|
|
|
7.8.2011, 21:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Цитата(waljunja @ 23.5.2011, 23:41)  Давным-давно, когда я была молодая и прекрасная... Да Вы и сейчас очень даже хороши! Случай из практики. В 9-этажном доме в нашем городе кухонный стояк из чугунных труб d=50 намертво зажирился. Было принято решение заменить на полиэтиленовые трубы такого же диаметра. Опытный слесарь-сантехник жэка на мой недоуменный вопрос сказал, что полиэтиленовые трубы жиром не зарастают. Сослался на свой многолетний опыт. У меня нет оснований сомневаться в этом, хотя и нет прямых доказательств.
|
|
|
|
|
8.8.2011, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020

|
|
|
|
|
|
8.8.2011, 16:09
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Skorpion @ 7.8.2011, 21:07)  Опытный слесарь-сантехник жэка на мой недоуменный вопрос сказал, что полиэтиленовые трубы жиром не зарастают. Сослался на свой многолетний опыт. У меня нет оснований сомневаться в этом, хотя и нет прямых доказательств. Если бы я работал слесарем-сантехником в жэке - я бы тоже так говорил..  Стояк меняется редко, а кушать слесарю каждый день надо.
|
|
|
|
|
22.3.2017, 1:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 5.6.2015
Пользователь №: 269849

|
Ознакомился с форумом. В проекте тоже заложен кухонный стояк диаметром 50 мм на 12-ти этажный дом. А в одной из квартир к кухонному стояку подключается еще и ванна с биде... чтобы сильно не увеличилась сметная стоимость заложили стояк из ПВХ труб диаметром 70 мм... О этом диаметре даже в СНиПе ничего не нашел, уважаемые специалисты, поделитесь опытом
|
|
|
|
|
22.3.2017, 8:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Я думаю вы приняли правильное решение. Цитата А в одной из квартир к кухонному стояку подключается еще и ванна с биде... Это пойдет только на пользу. И поменьше кушайте жирной пищи - полезно для здоровья.
|
|
|
|
|
23.3.2017, 11:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1908
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
что за производитель выпускает такие необычные трубы?
|
|
|
|
|
25.3.2017, 5:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 5.6.2015
Пользователь №: 269849

|
Диаметр - 70мм Длина - 500мм Толщина стенки - 3,2 мм Материал - Поливинилхлорид Произвидено - Казахстан, Herkul Труба ПВХ для внутренней канализации, Предназначена для формирования канализационной сети. Изготовлена из прочного поливинилхлорида с раструбом. Срок службы не менее 50 лет. Гарантия 3 года.
|
|
|
|
|
27.3.2017, 8:39
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Бессмысленный диаметр. Или 100 или 50.
|
|
|
|
|
27.3.2017, 9:15
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Serg Ivanov @ 27.3.2017, 9:39)  Или 100 или 50. Осмелюсь спросить, а на 85 это правило тоже действует ?
|
|
|
|
|
27.3.2017, 16:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Spok_only @ 27.3.2017, 9:15)  Осмелюсь спросить, а на 85 это правило тоже действует ? а что принципиально решает такое расширение сортамента? Создание проблем по обеспечению ремонтного запаса труб и фасонины у эксплуатирующей конторы?
|
|
|
|
|
28.3.2017, 8:33
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(инж323 @ 27.3.2017, 16:47)  а что принципиально решает такое расширение сортамента? Создание проблем по обеспечению ремонтного запаса труб и фасонины у эксплуатирующей конторы? Я не предлагаю расширять сортамент, 85 присутствует в таблице 8 СНиП 2.04.01.
|
|
|
|
|
28.3.2017, 10:16
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Spok_only @ 27.3.2017, 9:15)  Осмелюсь спросить, а на 85 это правило тоже действует ? Обязательно. Экономия копеечная, а проблем с эксплуатацией много.
|
|
|
|
|
21.4.2017, 10:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 5.6.2015
Пользователь №: 269849

|
Всем большое спасибо. Сейчас пишем письмо на имя автора проекта. Будем просить замену для увеличения срока эксплуатации и надежности системы.
|
|
|
|