Добрый день. Столкнулся с выбором осушителя воздуха для бассейна спорткомплекса. Вентиляция сделана ещё в советские времена. В помещении бассейна влажность превышена на двадцать с лишним процентов, то есть вместо положенных 60-65 процентов уровень относительной влажности 80-85. Согласно методике, данной здесь (открывать только в эксплорере) была получена величина влагопоступлений 861,43 л/сут. Вариант с разводкой воздуховдов не подходит, так как место размещения ограничено, реконструкцию никто проводить не будет. Предпочтительный вариант - размещение вдоль стен или на стене. Какие осушители можно подобрать согласно этим данным? Заказчик ограничен в денежных средствах. Исходные данные подбора и их результат прилагаю.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.jpg ( 112,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 275
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
vovganmgk
сообщение 22.5.2011, 12:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



дайте расход воздуха вытяжной системы и приточной, по факту то что есть и куботуру помещения.

Сообщение отредактировал vovganmgk - 22.5.2011, 12:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kill_Yourself
сообщение 22.5.2011, 12:55
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32651



Цитата(vovganmgk @ 22.5.2011, 13:39) *
дайте расход воздуха вытяжной системы и приточной, по факту то что есть и куботуру помещения.


V=5490 м3, вытяжка L=16000 м3/ч, приток L=14500 м3/ч.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 22.5.2011, 14:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



приблизительно осушитель на 260л в сутки необходим
а вообще для вашего помешения расход воздуха должен составлять около 24000 м3/ч

Сообщение отредактировал vovganmgk - 22.5.2011, 14:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kill_Yourself
сообщение 22.5.2011, 15:54
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32651



Цитата(vovganmgk @ 22.5.2011, 15:15) *
приблизительно осушитель на 260л в сутки необходим
а вообще для вашего помешения расход воздуха должен составлять около 24000 м3/ч


Что-то данные разнятся сильно с той величиной, которую расчёт выдал. Если осушитель на 260 литров, то неважно, на сколько он по воздухопроизводительности?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 22.5.2011, 17:42
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



Цитата(Kill_Yourself @ 22.5.2011, 19:54) *
Что-то данные разнятся сильно с той величиной, которую расчёт выдал. Если осушитель на 260 литров, то неважно, на сколько он по воздухопроизводительности?


260л осушение это идет плюсом к вашей системе вентиляции. Что бы решить вашу проблему. Часть влаги снимает вениляция, каторой недостаточно чтобы добиться требуемых параметров, так как вы нехотите модернизировать пв систему что часть влаги должны снимать стационарные осушители в вашем случаее приблизительной производительностью 260л в сутки т.е. рабочее время 8ч

по расчетам

Цитата
Расчет вентиляции бассейна
Температура наружная летняя tH 28,0 °C
Влажность наружная летняя (относительная) Ф 44,00 %
Влагосодержание воздуха d 10,38 g/kg
Количество купающихся людей 72 чел.
Влаговыделения от людей 0,035 кг/час
Влага от смоченных поверхностей (% от зеркала) 25% 3,638 кг/час
Эмпирич.к-т Бязина-Крумме (см.граф.) e 0,25
Объем помещения бассейна V 5 490,0 m3
Зеркало бассейна A 400,0 m2
Температура воды tW 27,0 °C
Время использования бассейна 8,0 час/день
Парц.давление при 100%влажности Ps 35,64 mbar
Температура внутреннего воздуха tR 28,0 °C
Относительная влажность внутреннего воздуха R.H. 60,0 %
Парц.давление внутреннего воздуха Pd 22,67 mbar
Влагосодержание внутреннего воздуха d 14,24 g/kg
Температура точки росы внутреннего воздуха tв 21,94 °C
Эмпирич.коэфф-нт при работе (VDI) e 20,0
Эмпирич.коэфф-нт при простое (VDI) e 5,0

Влаговыделения Бязина-Крумме макс. 72,770 кг/час
Влаговыделения Бязина-Крумме мин. 17,27 кг/час
Влаговыделения Бязина-Крумме среднее/час 35,77 кг/час
Влаговыделения Бязина-Крумме среднее/день 858,42 кг/день

Влаговыделения по VDI макс. 109,920 кг/час
Влаговыделения по VDI мин. 25,940 кг/час
Влаговыделения по VDI среднее/час 53,934 кг/час
Влаговыделения по VDI среднее/день 1 294,41 кг/день

Влаговыделения по справочн.проектиров-ка макс. 103,67 кг/час

Расходы воздуха для осушения:
Максимальный расход воздуха: Lмакс = 24 290 m3/час
Средний расход воздуха: Lср. = 11 918 m3/час
Минимальный расход воздуха: Lмин. = 7 904 m3/час

Расход воздуха для осушения с учётом работы осушителя
Максимальный расход воздуха: Lмакс = 23 848 m3/час


Кратность воздухообмена в помещении 4,34 1/h


Сообщение отредактировал vovganmgk - 22.5.2011, 17:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kill_Yourself
сообщение 22.5.2011, 18:01
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32651



Цитата(vovganmgk @ 22.5.2011, 18:42) *
260л осушение это идет плюсом к вашей системе вентиляции. Что бы решить вашу проблему. Часть влаги снимает вениляция, каторой недостаточно чтобы добиться требуемых параметров, так как вы нехотите модернизировать пв систему что часть влаги должны снимать стационарные осушители в вашем случаее приблизительной производительностью 260л в сутки т.е. рабочее время 8ч

по расчетам


Город Ульяновск. По параметрам Б tн=27,4 градуса. Влагосодержание нар воздуха, лето по параметрам Б=54,7 кДж/кг (в лист расчётов). Атмосферное давление 99 кПа. Ещё вопрос, как по графику определяется эмпирический коэффициент Бязина-Крумме, если вы подставляете данные по vlaga.xls?

Сообщение отредактировал Kill_Yourself - 22.5.2011, 18:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kill_Yourself
сообщение 23.5.2011, 12:01
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32651



Цитата(Kill_Yourself @ 22.5.2011, 19:01) *
Город Ульяновск. По параметрам Б tн=27,4 градуса. Влагосодержание нар воздуха, лето по параметрам Б=54,7 кДж/кг (в лист расчётов). Атмосферное давление 99 кПа. Ещё вопрос, как по графику определяется эмпирический коэффициент Бязина-Крумме, если вы подставляете данные по vlaga.xls?


Посчитал по VDI c данными параметрами. Получается, что вентиляция снимает 73,6 кг/час, это при восьмичасовой работе, на долю осушителей остаётся 31,72 кг/час в рабочее время. Потом вроде как надо по минимуму выделения брать, при отсутствии людей в бассейне и отключенной вентиляции, тут результат 24,6 кг/час = 590 л/сутки. Итого выходит три осушителя по 240 л/сутки для обоих вариантов. Если не прав, то исправьте меня. Расчёт прилагаю.

Откуда величина 260 л/сутки и для какого это режима?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  vlaga_____.xls ( 339,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kill_Yourself
сообщение 23.5.2011, 13:09
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32651



Прошу прощения, файл не тот прикрепил. Этот верный.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  vlaga_ispr.xls ( 331,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 191
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 23.5.2011, 13:19
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



методом интерполяции получил эти пресловутые 260л
из практики и экспулации бассейна площадью 200м2 расчитаного по VDI, осушитель практически не включается. Вентиляция справляется с влаговыделениями. В вашем случае, так как вентиляции не хватает, то расчитывается кол-во удаляемое вентиляцией и остаток, как раз около 260л это и есть остаток.
возможно и ошибаюсь.... не обесудьте но я бы сделал так.

методом интерполяции получил эти пресловутые 260л
из практики и экспулации бассейна площадью 200м2 расчитаного по VDI, осушитель практически не включается. Вентиляция справляется с влаговыделениями. В вашем случае, так как вентиляции не хватает, то расчитывается кол-во удаляемое вентиляцией и остаток, как раз около 260л это и есть остаток.
возможно и ошибаюсь.... но я бы сделал так поставил осушителей сумарной производительностью 260л

вот планчики реализованого бассейна в эксплуатации уже более 1 года, влажность не подымается выше 60%

Сообщение отредактировал vovganmgk - 23.5.2011, 13:39
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 168,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 201
Прикрепленный файл  2.jpg ( 130,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 147
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olegall
сообщение 7.10.2013, 15:44
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 8.7.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9887



В расчетах присутвеут вот эта строка

Эмпирич.к-т Бязина-Крумме (см.граф.) e 0,25


Откуда цифра 0,25 кто-то может объяснить? По графику ничего не понятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 14:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных