Согласно п. 6,14 СНиПа я должна применить во всем здании одинаковые диаметры спрысков, стволов и пож. кранов. Так как больший расход 10л/с у меня приходиться на 3 блок, я выбрала для всего здания диаметр пож. крана 65мм и диаметр спрыска 19мм. А у этого диаметра минимальный расход струи 3,4л/с, так что в 1 блоке, где мне нужно было 2,5х2л/с, получается 3,4х2 струи. При гидр. расчете стояки 1-го блока я расчитывала на пропуск 6,8л/с, а после присоединения стояка от 3-го блока с расходом 10,4л/с в магистралб в подвале-я уже брала больший расход (10,4л/с). Правильно ли я поступила в данном случае?
|