Цитата(Tuapse @ 25.5.2011, 11:40)

1. Выбрал котел vissmann vitopend 222 30КВт, с контроллером vitotronic 200
в описании контроллера идет речь о том, что он может управлять временными задержками в работе рециркуляции ГВС
У гвс - "циркуляция" (без "ре").
Описание какого контроллера смотрели, с какими буквами ?
У Витопенда, кажется, нет выхода для насоса циркуляции гвс...
Цитата(Tuapse @ 25.5.2011, 11:40)

2. Может ли этот контроллер управлять насосом циркуляции отопления? т.е. при достижении к примеру на улице 20гр. отключать его?
Должен. В описании указаны настройки этого:
A3:2
Наружная температура ниже 1°C: насос отопительного контура "вкл."
Наружная температура выше 3°C: насос отопительного контура "выкл."
A6:5...A6:35
Расширенный экономный режим активен, т.е. при задаваемом переменном значении от 5 до 35 °C плюс 1°C горелка и циркуляционный насос отопительного контура выключаются, и смеситель закрывается. Основой является сглаженная наружная температура, которая образуется из фактической наружной температуры и постоянной времени, которая учитывает охлаждение среднестатистического здания.
20M2 Циркуляционный насос отопительного контура для отопительного контура со смесителем M2
(
подключение через внутренний модуль расширения)
Цитата(Tuapse @ 25.5.2011, 11:40)

3. Возможно ли подключение датчиков как наружного воздуха так и из спальни? и как увязывается их работа?
В спальне для Витопенда, наверное, можно только термореле поставить (выключать горелку).
Кстати. Если не ошибаюсь, то 3-ходовой клапан к нему - это клапан-сервопривод-контроллер (связь с котлом по шине данных).
"Vitopend 222-W Тип WHSA 10,5-30 кВт. Инструкция по монтажу и сервисному обслуживанию":
MA_SA_5599_824_03-2007_Export.pdf 3,2 МБ