Теплый пол, Методика расчета |
|
|
|
|
21.7.2006, 15:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 27.6.2006
Пользователь №: 3256

|
Мне нужно прогреть бетонный пол где-то до 30 С.Тем-ный график 95-70С.С чего начать? Никогда этим не занималась!Как расчитать какой диаметр трубы нужен?
|
|
|
|
|
|
3 страниц
1 2 3 >
|
 |
Ответов
(1 - 73)
|
|
24.7.2006, 10:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73

|
Начните с чтения книг и журналов. Да и в интернете, что-нибудь нароете. может чем-то поможет эта заметка про теплый пол. А вообще должны быть и в журнале АВОК на сайте.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.7.2006, 9:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 27.6.2006
Пользователь №: 3256

|
Какая мах допустимая тем-ра теплоносителя для теплого пола?Как она расчитывается?
|
|
|
|
|
|
|
|
25.7.2006, 15:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 9.12.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675

|
Температура теплоносителя задается. Обычно это 40/35 градусов. Допускается 40/32
|
|
|
|
|
|
|
|
27.7.2006, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73

|
Цитата(allre @ Jul 25 2006, 16:36 ) ...Обычно это 40/35 градусов. Допускается 40/32 Ну это вы лихо взяли. Все лучше определять расчетом. Т.к. в зависимости от шага укладки может быть и разные температуры и расходы теплоносителя. Стремитесь, чтобы температура теплоносителя в подающей трубе не превышала 60 оС.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.7.2006, 16:50
|
Инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437

|
60°C это вы чей-то лишку хватили. А вообще весть нормируемые температура на поверхности полов различных помещений. Просчитав все с учетом материала пола и его толщины определим температуру подачи
|
|
|
|
|
|
|
|
27.7.2006, 21:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 29.10.2005
Пользователь №: 1427

|
Цитата А вообще весть нормируемые температура на поверхности полов различных помещений А не подскажете, где их найти? Цитата Загляните сюда, может многое прояснится В инете куча подобного рода статей (типа "одна баба сказала..."), но я пока не нашла никаких ссылок хоть на какие-нибудь нормативы. Они есть, или, может искать не стоит? А тогда на основании чего делать проект и принимать ту или иную температуру пола? Согласитесь, нельзя же в качестве ссылочного документа в ОД указать интернет-сайт.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.7.2006, 9:40
|
Инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437

|
Я пользуюсь методическими указаниями WIRSBO и книгой БОГОРОДОВ М.Е. «Отопительная система «теплый пол» на основе жидкого теплоносителя - вода (антифриз)»
|
|
|
|
|
|
|
|
28.7.2006, 12:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 20.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3454

|
Полность согласен с МММ. У WIRSBO есть также европейская программа расчета теплого пола, там есть то что вам требуется, а нормативов боюсь вы не найдете.
Насчет программы в компанию UPONOR обратитесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.7.2006, 12:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 27.6.2006
Пользователь №: 3256

|
Спасибо!
|
|
|
|
|
|
|
|
1.9.2006, 16:11
|
Valentin Slobodchikov
Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965

|
Шаповалов И.С. "Проектирование панельно-лучистого отопления"
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ТГВК_*
|
4.9.2006, 10:10
|
Guest Forum

|
По-поему, в СанПинах написано, что температура нагретых поверхностей в местах пребывания людей не должна превышать 45 градусов.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.9.2006, 15:09
|
Инженер-проектировщик ОВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 2.4.2005
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 617

|
Посмотрите СНиП 41-01-2003, пункт 6.5.12 - чем не устраивает данный документ?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
11.9.2006, 19:54
|
Guest Forum

|
температура в месте постоянного пребывания любдей не должна превышать 26 градусов
|
|
|
|
|
|
|
|
14.9.2006, 11:31
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
В граничной зоне 31 гр и вообще первым делом посмотреть СНиП а потом бесплатную програмку типа ОС на соседнем форуме взгляните и ни методичек не надо ни советов.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.11.2006, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 31.10.2006
Из: Белгород
Пользователь №: 4535

|
Температура поверхности пола в ванных комнатах не должна превышать +33, в остальных +29, по СНиПу с постоянным пребыванием людей +26, для обходных дорожек +31.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Гость_Marinka_*
|
12.11.2006, 11:00
|
Guest Forum

|
помогите уважаемые специалисты! мне от родителей осталась стройка(только коробка) а я хочу сделать отопление-теплый пол. можно ли обогревать дом только им?дом 100м2 из шлакоблока, обложен белым кирпичем.потолок-глина с соломой, потом слой керамзита,опять глина. окна-пластик130*110.у нас в поселке специалистов нет, посоветоваться не с кем.пола тоже никакого нет-просто земля,до цоколя 20см.помогите пожалуйста неопытной девушке!!!как делать, какие трубы,котел.вообщем за любую прдсказку огромное спасибо!!!
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Анри_*
|
14.11.2006, 13:05
|
Guest Forum

|
Сами не сделаете нужно ехать в ближайший центр за "маломайским» специалистом
|
|
|
|
|
|
|
Гость_velesmaxcia_*
|
14.11.2006, 16:34
|
Guest Forum

|
Если расчитать правильно, то воду в тёплый пол можно подавать напрямую без смесителя, с температурой 90 0С. Используя краевые зоны. Там всё равно ходить никто не будет. А вода как раз за это время и остынет где-то градусов на 10-20. Одними кранами регулирывать - достаточно. Дешёво и надёжно. К тому же за год температуру воды для отопления 90 градусов нужно подавать максимум пол месяца.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Гость_Marinka_*
|
14.11.2006, 23:02
|
Guest Forum

|
а в чем собственно сложность?а человек который делает обычное отопление не разберется?я так понимаю что надо проложить пленку, залить бетон, разложить трубы через какое-то расстояние(см40-50) и залить это сверху. котел я так понимаю должен быть с принудительной циркуляцией. но будет ли действительно тепло? труба металлопластиковая с хорошей теплоотдачей?или всетаки надо батареи?
|
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2006, 15:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73

|
если это все познания о теплом поле. то лучше найти специалиста. а порядок почти верный, только шажок между трубами лучше сделать раза в 3 поменее.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Hozyain_*
|
16.11.2006, 0:58
|
Guest Forum

|
да не больше 30см а то будет так называемая температурная зебра(неравномерное прогревание пола). но одной веткой ведь все не положешь! надо разделять минимум на три
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Гость_Marinka_*
|
18.11.2006, 12:40
|
Guest Forum

|
блин съездила в центр узнать за специалиста.они берут 75у.е за 1м2.я столько не могу платить-работаю учителем, зарплата 100 в месяц.еще вопрос- можно ли в качестве утеплителя использовать прослойку керамзита и сверху залить тонкии слоем раствора. а под него глину с опилкой-тепло ведь будет, у нас так вообще полы делают. а один строитель сказал что теплые полы вообще лучше не делать так как бетонный пол сядет и трубы порвет.помогите плизз!!!ответьте вам же не трудно
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Гость_Студент_*
|
18.11.2006, 14:26
|
Guest Forum

|
Цитата(Гость_Marinka @ Nov 18 2006, 12:40 ) блин съездила в центр узнать за специалиста.они берут 75у.е за 1м2.я столько не могу платить-работаю учителем, зарплата 100 в месяц.еще вопрос- можно ли в качестве утеплителя использовать прослойку керамзита и сверху залить тонкии слоем раствора. а под него глину с опилкой-тепло ведь будет, у нас так вообще полы делают. а один строитель сказал что теплые полы вообще лучше не делать так как бетонный пол сядет и трубы порвет.помогите плизз!!!ответьте вам же не трудно Marinka я вам начинающий специалист, если так можно сказать, попробую вам помочь мне нужно от вас проект дома какой-то чертежик с планом структурой стен, пола, крыши площадь окон ваша широта тоесть место нахождения и т.д. все по максимуму!!! Я вам пришлю спецификацию на теплый пол. А заодно пускай асы АВОКа меня проверят или сами чем-то вам помогут!
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
21.11.2006, 19:09
|
Guest Forum

|
это план дома. серое то что надо отапливать.стены-шлакоблок, 7см прослойка воздуха, белый силикатный кирпич.пола нет никакого,высота цоколя 40см.потолок -деревянные балки,глина с соломой10см,керамзит10см,глина с опилкой5см.крыша шиферная.окна 130высота,110ширина,на кухне 130*180,пластик. в мастерской температура та же что и в доме-возможно жилое помещение.окна в маст. 80шир,40выс.дерево.живу на украине в харьковской области.кстати в стене между кухней и залой мечтаю сделать камин-тоже учтите.перегородки все из шлакоблока.высота потолка-2.70.Помогите пожалуйста!!!!java script:emoticon('*m')если что еще надо напишите я отвечу!!!!!кстати спальня 1-2.4мна4.3м, зала 4.5м на 6м, спальня2 2,8м *4.5м,прихожая 2.4м на 2м, кухня 6мна 3.6м,ванна 2мна 3.6м,кладовка2.8м на 1.5м,мастерская3.5 на 6м.
Прикрепленные файлы
don.JPG ( 18,72 килобайт )
Кол-во скачиваний: 33
|
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2006, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311

|
Цитата работаю учителем, зарплата 100 в месяц Честно говоря с такой зарплатой вам теплый пол недоступен, у вас он получится не дешевле 20-30 $ за квадрат по материалам, а домик у вас большой, при таком доме зарплата должна быть минимум баксов 800. А вообще отопить весь дом только теплым полом не реально, во всяком случае по расчетам не проходит, да и производитель пишет, что теплый пол повышает комфорт и снижает теплоотдающую площадь отопительных приборов, то есть приборчики вам еще нужно дозаложить будет. Для вас шаг 100 мм, минимальный шаг который можно укладывать, при котором теплоотдача пола максимальна. Толщина стяжки над трубой 45 мм. теплоизоляция на холодном полу 110 мм (полистирол, пенопласт). В случае если теплоизоляция другая, требуется пересчет ее толщины для отличающейся лямды от приведенного выше теплоизолянта.трубы укладывать спиралевидным типом укладки, ибо шаг 100 мм. Шкаф с распредколлекторами разместите где то в геометрическом центре дома. Вот собственно все. Остается расчитать насосик на узел смешения и диаметр этого самого узла.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Гость_Студент_*
|
22.11.2006, 16:16
|
Guest Forum

|
Ув.Daymonic если теплопотери дома не будут превышать 100Вт/м2 почему бы и нет? Вкладываю пред. расчет в СО3.5 Кан Структура пола. TERAKOTA 0.002 Терракота. 1.050 2000 0.002 БЕТОН-ЗK12 0.050 Бетон с заполнителем из керамзита. 0.540 1200 0.093 ТРУБА Д 18 С ШАГОМ 10ММ ПЕНОПОЛИСТ 0.100 Пенополистирол, уложенный плотно. 0.040 30 25.000 ПОЛИЭТИЛЕН 0.001 Пленка полиэтиленовая. 0.200 1300 0.005 БЕТОН-1900 0.050 Бетон тяжелый, заполн. из прир. камня. 1.000 1900 0.050
|
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2006, 17:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311

|
Некоторые числа и цифры из приведенного списка вводят в заблуждение, просто не понимаю их назначения. Шаг 10 мм это наверное ошибка программы, также замечу что нехватает в пироге пола арматурной решетки, и неплохо бы было постелить фольгоизол под трубу. К томуже последовательность материалов тоже неплохо было б сохранить. Насчет того что пола может хватить неспорю, возможно если дом прекрасно теплоизолирован, стоят пластиковые окна, тогда - да. Кстати есть еще такое решение, что для санузлов и ванных выделить отдельные ветки, что бы в теплый период они работали на комфорт, а остальная часть отключалась, ну и естественно на коллекторе предусмотреть байпас с балансировочным и обратным клапаном для этих целей.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Cтудент_*
|
22.11.2006, 19:57
|
Guest Forum

|
Ув. Daymonic 1.Шаг 10мм это моя опечатка (виноват) в действительности 100мм 2.Цыфры из приведенного мною списка это конструкция пола. (Символ, толщина, описание, Лямбда, Ro, R) символ толщина описание Лямбда Ro R TERAKOTA 0.002 Терракота. 1.050 2000 0.002 Но суть не в этом! Daymonic вы работаете в СO 3.5 от Данфосса или имеете представление об этой проге? Если да то проврете мой вложенный файл в формате mdi.Я ссылаюсь на свой файл что если теплопотери дома будут составлять меньше 100Втм2 ,то можно обойтись только т/п.! Daymonic c арматурной решеткой согласен на 50% (для прочности) а вот с фольгоизолом нет! Вы хотите простого учителя развести на бесполезные материал? Со всем остальным я с вами согласен! p/s если я в чем-то не прав не бейте поголове ногами.........больно
|
|
|
|
|
|
|
|
23.11.2006, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311

|
Ув.Студент программой не пользуюсь, все считаю вручную, проверить не смогу. Правда прога такая есть, но пока не до нее. Разводить на материал у меня нет предпосылок, поэтому писал "неплохо бы", у теплого пола есть излучающая составляющая. Но насчет сетки уверяю вас на 100 %, до заливания пола она разрезается по дефшву. И кстати полиэтилен(пароизоляция) стелится на пенопласт. Хоть убейте не могу вспомнить, а может просто не знаю что такое ТЕРРАКОТА. А так по толщинам у вас все проходит.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_RAUCAD_Coder_*
|
25.11.2006, 18:00
|
Guest Forum

|
Вечер добрый!
А температура на поверхности пола где и какая получилась? Не забывайте про этот важный параметр. Как холодный, так и перегретый пол - вещь болезнетворная. Необходимо этот параметр доводить до оптимального значения.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Cтудент_*
|
25.11.2006, 23:10
|
Guest Forum

|
Вечер добрый! Ув.RAUCAD_Coder. Если это адресовано мне! Не совсем понял ваше высказывание? А температура на поверхности пола где и какая получилась? Не забывайте про этот важный параметр. На основании моего расчета 103____.mdi температура в помещении °C 20,0 пола пола t = 29,2 °C
|
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2006, 15:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311

|
Недогретым пол у вас в любом случае не будет, если вы конечно не холодоноситель туда загоните. А перегретый это да. Но для регулирования температуры поверхности пола у вас есть узел смешения с минимальной автоматикой, трехходовиком с термоголовкой. Главное чтобы была теплоизоляция под полом, толщина стяжки не привышала 6-7 см, ну и шаг подбирается должным образом.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Анри_*
|
10.12.2006, 13:07
|
Guest Forum

|
Цитата(velesmaxcia @ Nov 14 2006, 16:34 ) Если расчитать правильно, то воду в тёплый пол можно подавать напрямую без смесителя, с температурой 90 0С. Используя краевые зоны. Там всё равно ходить никто не будет. А вода как раз за это время и остынет где-то градусов на 10-20. Одними кранами регулирывать - достаточно. Дешёво и надёжно. К тому же за год температуру воды для отопления 90 градусов нужно подавать максимум пол месяца. ув. velesmaxcia поделитесь своими практическими навыками !!! Если расчитать правильно, то воду в тёплый пол можно подавать напрямую без смесителя, с температурой 90 0С??????
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Агностик_*
|
11.4.2007, 21:20
|
Guest Forum

|
Уважаемые коллеги, так все-таки сколько должно быть максимальное падение давленя в одном контуре теплого пола ?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4.2007, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 22.3.2007
Из: г.Тула
Пользователь №: 6725

|
Насчет дешего и сердито: По поводу подачи в краевые зоны 90гр теплоноситель. Да, температура ненормируется, но тепловое расширение трубы будет значительно, при подаче в 50 градусов это компенсируется незначитеольным утолщением стенок трубы, при 90 градусах труба залитая в пол может очень быстро прийти в негодность.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_финский парень_*
|
18.4.2007, 22:43
|
Guest Forum

|
Джентльмены, простите за наивность, но что это за "краевые зоны"? Вы их как-то профессионально юзаете. Они обтянуты полосатыми ленточками? Еще мнение такое. Скорость движения теплоносителя в трубках желательно иметь побольше - это обеспечит равномерность прогрева. Падение температуры в трубке вообще нежелательное явление. Хотя оно, конечно, есть. И тем более неясно, как поймать ее падение на 10-20 град на каком-либо участке практически. А дальше она не будет меняться?
|
|
|
|
|
|
|
|
19.4.2007, 8:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73

|
Цитата(финский парень @ Apr 18 2007, 23:43 ) Джентльмены, простите за наивность, но что это за "краевые зоны"? Вы их как-то профессионально юзаете. Они обтянуты полосатыми ленточками? Еще мнение такое. Скорость движения теплоносителя в трубках желательно иметь побольше - это обеспечит равномерность прогрева. Падение температуры в трубке вообще нежелательное явление. Хотя оно, конечно, есть. И тем более неясно, как поймать ее падение на 10-20 град на каком-либо участке практически. А дальше она не будет меняться? Краевая зона - часть пола расположеная у наружной стены. Чем больше скорость (читай расход) через контур тем меньшего можно добиться температурного перепада на входе и выходе и тем самым более равномерного прогрева пола. Правда вырастают гидровлические потери, а они как известно растут в квадратичной зависимости.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.4.2007, 3:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 14.7.2005
Пользователь №: 976

|
Добрый день. Скажите нужно ли ставить автоматические воздухоотводчики на магистральных трубопроводах теплого пола. Если на гребенке которая расположена выше магистралей предусмотрена воздухоспускная пробка.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.4.2007, 4:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 14.2.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456

|
Нет, тем более как они нарисованы работать не будут, т.к в данном месте нет условий для образования воздушной пробки, она будет сноситься потоком или всплывать в коллектор (к тому- же Вы дополнительно предусматриваете уклон.). Если необходимо, автоматические воздухоотводчики можно установить на гребенке вместо пробок.
Сообщение отредактировал Allar - 20.4.2007, 4:53
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Медведь_*
|
25.4.2007, 15:57
|
Guest Forum

|
Цитата(Daymonic @ Nov 22 2006, 18:35 ) Некоторые числа и цифры из приведенного списка вводят в заблуждение, просто не понимаю их назначения. Шаг 10 мм это наверное ошибка программы, также замечу что нехватает в пироге пола арматурной решетки, и неплохо бы было постелить фольгоизол под трубу. К томуже последовательность материалов тоже неплохо было б сохранить. Насчет того что пола может хватить неспорю, возможно если дом прекрасно теплоизолирован, стоят пластиковые окна, тогда - да. Кстати есть еще такое решение, что для санузлов и ванных выделить отдельные ветки, что бы в теплый период они работали на комфорт, а остальная часть отключалась, ну и естественно на коллекторе предусмотреть байпас с балансировочным и обратным клапаном для этих целей. Фольгоизол -это типа фольга будет отражать тепло? Фольга в твердых конструкциях без воздушных прослоек не отражает тепло - там нет инфракрасного излучения, оно на проходит через твердые предметы, это не ренгеновское излучение.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_LIONKA_PONTELEJ_*
|
10.8.2007, 10:17
|
Guest Forum

|
В половом отоплении скорость потока не должна превышать 1 м/с так как потери давления имеют квадратичную зависимость и при скорости большей 1 м/с значительно увеличиваются потери давления. Согласен что при турбулентном течении тепло обмен намного лучше. На практике лучше использовать готовые таблицы производителей. Гидравлика 100 Па/м отопительного контура + потери давления в вентилях коллектора. Хуже когда насос подобран неправельно в меньшую сторону. Начинает работать как печка сильно греется и не долго работает. Полностью согласен что не стоит тратить половое на расчет полового отопления много времени тем более при нынешней автоматике. Расчетная температура... большенство производителей не советуют принимать больше 50 а разность температур от 5 до 10 В таблицах производителей принемаемая температура дана. Считаю что для расчета не зданий особого назначения вполне достаточно
|
|
|
|
|
|
|
Гость_AAAA_*
|
27.10.2007, 5:09
|
Guest Forum

|
Книга нужна только в электронном виде заранее спасибо
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
27.10.2007, 12:15
|
Guest Forum

|
Можно скачать с сайта РЕХАУ
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Майкл_*
|
28.10.2007, 15:10
|
Guest Forum

|
1
Прикрепленные файлы
УПОНОР.pdf ( 901,28 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1383
|
|
|
|
|
|
|
Гость_norick_*
|
7.11.2007, 8:47
|
Guest Forum

|
здесь Тех. информация "Системы обогрева и охлаждения поверхностей РЕХАУ". 140 стр.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2007, 16:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482

|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.8.2008, 16:36
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 28.5.2007
Пользователь №: 8897

|
Добрый день коллеги ! Вопрос такой некогда не шитал теплые полы проблема такая Помешение 57 м2 Теплопотери 2600 Ват
Немогу сашитать какое растояние брать между трубами и сашитать диаметр трубы, буду благодарин за любую информацию, заранее благодарю !
|
|
|
|
|
|
|
|
21.8.2008, 10:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20930
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Вопрос был: Вы кто? Проектировщик, монтажник, наладчик или интересующийся... и второе - откуда? По количеству грамматических ошибок, трудно предположить что учились на русском...... Цепляю кое-что
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Сфинкс_*
|
21.8.2008, 11:06
|
Guest Forum

|
Спасибо за файлы и скажите ещё: при запитке здания от теплотрассы, контур тёплого пола можно ли запитывать от сетевой воды из теплотрассы или лучше (или обязательно?) делать отдельный контур тёплого пола, связанный с сетевой водой только через теплообменник?
|
|
|
|
|
|
|
|
21.8.2008, 11:33
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 28.5.2007
Пользователь №: 8897

|
Цитата(jota @ 21.8.2008, 7:01) [snapback]284091[/snapback] Вопрос был: Вы кто? Проектировщик, монтажник, наладчик или интересующийся... и второе - откуда? По количеству грамматических ошибок, трудно предположить что учились на русском...... Цепляю кое-что Огромное спасибо за файлы !!! И последний вопрос все сашитал получилось : Комната 56 м2 Температура 22 градусса Теплопотери 32 В/м2 Принцип укладки труб "Улитка" Расстояние между трубами 200 мм Система разделина на 2 контура длина каждого контура 70 м Труба 20 мм Температура подачи: 32.6 Температура обратки :27.6 Температура поверхности пола 26.8 Подскажите правельно ли я произвел расшет ???? Заранее благодарю !
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Майкл_*
|
25.8.2008, 12:49
|
Guest Forum

|
Пересчитывать не хочется, но все очень похоже на правду. Во всяком случае, работать будет гарантированно.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.8.2008, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20930
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Вообще-то для ТП используют трубу 18х2. Дельта Т = 5*С - обычно используют при укладке змейкой и на малые контуры н.п. ванная комната. Или если источник тепла тепловой насос. Если котёл или система отопления, я при ракушке принимаю 10*С, но это дело вкуса..... Тоже не пересчитывал, но по всем признакам работать будет, тем более, что температуру всегда можно отрегулировать.
Сообщение отредактировал jota - 25.8.2008, 13:10
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Майкл_*
|
25.8.2008, 13:34
|
Guest Forum

|
У нас привычна 16х2, но при такой длине контуров от 16 до 20й будут работать адекватно.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.8.2008, 16:13
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 1.5.2008
Пользователь №: 18299

|
Поделите помещение на несколько примерно одинаковых контуров, теплопотери поделите на количество контуров, возмите KAN-овскую методику и просчитывайте различные варианты. У вас должно все получится. Но бывают ситуации, когда подпольного отопления, как ни крути, будет недостаточно. В таком случае надо рассматривать вариант другого вида отопления как дополнительного.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Евгений79_*
|
26.8.2008, 16:39
|
Guest Forum

|
извините а что это за термин такой "запертая петля"? в этой методике он прописан. я вот мертвую петлю знаю а запертая она какая?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Евгений79_*
|
26.8.2008, 16:49
|
Guest Forum

|
по 250 м длина петли материал 25х2.3 UPONOR скорость 0.8 м.с потери напора в петле 60 кпа.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Евгений79_*
|
26.8.2008, 16:55
|
Guest Forum

|
исче одна программка по тепоотдаче с пола
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2008, 20:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 24.11.2008
Из: Сер-Пас
Пользователь №: 25781

|
Цитата Вопрос был: Вы кто? Проектировщик, монтажник, наладчик или интересующийся... и второе - откуда? По количеству грамматических ошибок, трудно предположить что учились на русском...... Цепляю кое-что Прикрепленные файлы Warm_floor_calc.pdf ( 831,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26749 Расчёт_тёплого_пола_для_труб_VALPEX.xls ( 645,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 479 To jota: Спасибо, очень удобная программа.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_2gun_*
|
29.5.2009, 8:45
|
Guest Forum

|
Здравствуйте. Есть ли кто -нибудь кто может пошагово описать расчет теплого пола в какой-нибудь программе или вручную. спасибо
|
|
|
|
|
|
|
|
29.5.2009, 10:57
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Смотрите стр. 81В кане: вбиваешь параметры теплоносителя, труба и климатологию; вбиваешь конструкцию пола, проверяя на температуру поверхности = найдешь шаг труб; задав размеры пола получишь контур - дальше прога проводит расчет с выдачей ошибок которые надо исправить. В итоге спецуха, гидравлика и картинки не приемлемые для проекта - рисуйте сами называется.
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 29.5.2009, 11:03
|
|
|
|
|
|
|
|
22.1.2014, 0:36
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 22.1.2014
Пользователь №: 220487

|
Цитата(Мара @ 21.7.2006, 16:40)  Мне нужно прогреть бетонный пол где-то до 30 С.Тем-ный график 95-70С.С чего начать? Никогда этим не занималась!Как расчитать какой диаметр трубы нужен? смотрите тут http://www.stroymasterok.com/teplyj-vodyan...-svoimi-rukami/
|
|
|
|
|
|
|
|
22.1.2014, 1:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549

|
Цитата(dimikfx @ 22.1.2014, 0:36)  смотрите тут Пишут все, а запоминаются единицы. Хотя, в конце концов,и они забываются. Да! Не люблю помнить забытое... Цитата(Мара @ 21.7.2006, 15:40)  Мне нужно прогреть бетонный пол где-то до 30 С. Интересно,пол прогрелся..... или не прогрелся.......?!
Сообщение отредактировал Anatol - 22.1.2014, 2:03
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2014, 15:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549

|
Цитата(NewStroy @ 31.1.2014, 21:15)  Подскажите на тут правильная технология описанна, так делать? Наглая реклама - верный признак хлама.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.4.2014, 17:51
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 30.1.2014
Пользователь №: 221734

|
Здравствуйте , решили построить турецкую баню , как известно в ней все поверхности соприкасаемые с телом человека должны быть теплыми. Как рассчитать водяной теплый пол на такое "чудо" мне все вроде понятно , но может есть какие то подводные камни , все таки не обычное помещение, (могу оплатить проект) в разумных пределах )) : обогрев от котла , смесительный узел Watts и распределительный коллектор Watts на 4 контура. Площадь помещения 9,7 м.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.9.2014, 14:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928

|
Цитата(MMM @ 28.7.2006, 10:40)  Я пользуюсь ... и книгой БОГОРОДОВ М.Е. «Отопительная система «теплый пол» на основе жидкого теплоносителя - вода (антифриз)» Перекопала весь Инет, сколько могла, но не нашла. Рекомендации производителей есть, а вот ни одной книжки с советско-российской методикой расчета теплых полов не нашла. Если кто добрый поделится этой книгой, али какой другой (но советско-российской) - буду жутко благодарная.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.9.2014, 18:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 382
Регистрация: 5.2.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210

|
Посмотрите учебник Щекина - там есть расчет греющих панелей. Ничего лучше не находил, может кто добавит еще? А в Советском Союзе были вообще теплые полы в современном понимании этого термина? что-то встречал в животноводстве, правда учебник был 90-х годов.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.10.2015, 13:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 17.11.2010
Пользователь №: 81594

|
Уважаемые проектировщики ,прошу помочь.проверьте пожалуйста проэкт.вроде все правильно,но может чего-то не хватает,какой DN вывести на коллектор?думал остановиться на pex wirsbo 25*3,5.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.11.2015, 23:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 14.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 98351

|
Привет всем. Имеется объект - детский садик. Фактический температурный график тепловой сети 95/70 град. Теплый пол запитывается от ИТП отдельным контуром независимо от системы отопления. Понятно, что там должен быть подмес с насосом и регулятором, и температурой на коллекторах теплого пола 40/35 град. Но! При температурном графике 95/70 град. я же никакими подмесами не получу 40/35 град. на коллекторах теплого пола. Ход мыслей правильный? Если не правильный, прошу поправьте.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2015, 7:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
не надо во все темы писать. .....
|
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2015, 8:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Цитата(DrJack @ 10.11.2015, 1:37)  Привет всем. Имеется объект - детский садик. Фактический температурный график тепловой сети 95/70 град. Теплый пол запитывается от ИТП отдельным контуром независимо от системы отопления. Понятно, что там должен быть подмес с насосом и регулятором, и температурой на коллекторах теплого пола 40/35 град. Но! При температурном графике 95/70 град. я же никакими подмесами не получу 40/35 град. на коллекторах теплого пола. Ход мыслей правильный? Если не правильный, прошу поправьте. Как же у людей теплый пол работает если котел 80 гр. подает
|
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2015, 21:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 14.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 98351

|
вот и я о том! поподробнее разберёмся здесь бумс
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9