сообщение 21.7.2006, 15:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 27.6.2006
Пользователь №: 3256



Мне нужно прогреть бетонный пол где-то до 30 С.Тем-ный график 95-70С.С чего начать? Никогда этим не занималась!Как расчитать какой диаметр трубы нужен?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 73)
asl
сообщение 24.7.2006, 10:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73



Начните с чтения книг и журналов. Да и в интернете, что-нибудь нароете.
может чем-то поможет эта заметка про теплый пол. А вообще должны быть и в журнале АВОК на сайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мара
сообщение 25.7.2006, 9:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 27.6.2006
Пользователь №: 3256



Какая мах допустимая тем-ра теплоносителя для теплого пола?Как она расчитывается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
allre
сообщение 25.7.2006, 15:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 9.12.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675



Температура теплоносителя задается.
Обычно это 40/35 градусов.
Допускается 40/32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asl
сообщение 27.7.2006, 15:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73



Цитата(allre @ Jul 25 2006, 16:36 )
...Обычно это 40/35 градусов.
Допускается 40/32

Ну это вы лихо взяли. Все лучше определять расчетом.
Т.к. в зависимости от шага укладки может быть и разные температуры и расходы теплоносителя. Стремитесь, чтобы температура теплоносителя в подающей трубе не превышала 60 оС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 27.7.2006, 16:50
Сообщение #6


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



60°C это вы чей-то лишку хватили.
А вообще весть нормируемые температура на поверхности полов различных помещений. Просчитав все с учетом материала пола и его толщины определим температуру подачи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kovee
сообщение 27.7.2006, 21:51
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 29.10.2005
Пользователь №: 1427



Цитата
А вообще весть нормируемые температура на поверхности полов различных помещений

А не подскажете, где их найти?

Цитата
Загляните сюда, может многое прояснится

В инете куча подобного рода статей (типа "одна баба сказала..."), но я пока не нашла никаких ссылок хоть на какие-нибудь нормативы. Они есть, или, может искать не стоит? А тогда на основании чего делать проект и принимать ту или иную температуру пола? Согласитесь, нельзя же в качестве ссылочного документа в ОД указать интернет-сайт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 28.7.2006, 9:40
Сообщение #8


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Я пользуюсь методическими указаниями WIRSBO и книгой БОГОРОДОВ М.Е. «Отопительная система «теплый пол» на основе жидкого теплоносителя - вода (антифриз)»
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Антон Львович
сообщение 28.7.2006, 12:14
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 20.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3454



Полность согласен с МММ.
У WIRSBO есть также европейская программа расчета теплого пола, там есть то что вам требуется, а нормативов боюсь вы не найдете.

Насчет программы в компанию UPONOR обратитесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мара
сообщение 28.7.2006, 12:55
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 27.6.2006
Пользователь №: 3256



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 1.9.2006, 16:11
Сообщение #11


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



Шаповалов И.С. "Проектирование панельно-лучистого отопления"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ТГВК_*
сообщение 4.9.2006, 10:10
Сообщение #12





Guest Forum






По-поему, в СанПинах написано, что температура нагретых поверхностей в местах пребывания людей не должна превышать 45 градусов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
donk
сообщение 11.9.2006, 15:09
Сообщение #13


Инженер-проектировщик ОВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 91
Регистрация: 2.4.2005
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 617



Посмотрите СНиП 41-01-2003, пункт 6.5.12 - чем не устраивает данный документ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 11.9.2006, 19:54
Сообщение #14





Guest Forum






температура в месте постоянного пребывания любдей не должна превышать 26 градусов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 14.9.2006, 11:31
Сообщение #15


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



В граничной зоне 31 гр и вообще первым делом посмотреть СНиП а потом бесплатную програмку типа ОС на соседнем форуме взгляните и ни методичек не надо ни советов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kalina
сообщение 1.11.2006, 14:04
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 31.10.2006
Из: Белгород
Пользователь №: 4535



Температура поверхности пола в ванных комнатах не должна превышать +33, в остальных +29, по СНиПу с постоянным пребыванием людей +26, для обходных дорожек +31.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Marinka_*
сообщение 12.11.2006, 11:00
Сообщение #17





Guest Forum






помогите уважаемые специалисты! мне от родителей осталась стройка(только коробка) а я хочу сделать отопление-теплый пол. можно ли обогревать дом только им?дом 100м2 из шлакоблока, обложен белым кирпичем.потолок-глина с соломой, потом слой керамзита,опять глина. окна-пластик130*110.у нас в поселке специалистов нет, посоветоваться не с кем.пола тоже никакого нет-просто земля,до цоколя 20см.помогите пожалуйста неопытной девушке!!!как делать, какие трубы,котел.вообщем за любую прдсказку огромное спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Анри_*
сообщение 14.11.2006, 13:05
Сообщение #18





Guest Forum






Сами не сделаете нужно ехать в ближайший центр за "маломайским» специалистом smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_velesmaxcia_*
сообщение 14.11.2006, 16:34
Сообщение #19





Guest Forum






Если расчитать правильно, то воду в тёплый пол можно подавать напрямую без смесителя, с температурой 90 0С. Используя краевые зоны. Там всё равно ходить никто не будет. А вода как раз за это время и остынет где-то градусов на 10-20. Одними кранами регулирывать - достаточно.
Дешёво и надёжно. К тому же за год температуру воды для отопления 90 градусов нужно подавать максимум пол месяца.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Marinka_*
сообщение 14.11.2006, 23:02
Сообщение #20





Guest Forum






а в чем собственно сложность?а человек который делает обычное отопление не разберется?я так понимаю что надо проложить пленку, залить бетон, разложить трубы через какое-то расстояние(см40-50) и залить это сверху. котел я так понимаю должен быть с принудительной циркуляцией. но будет ли действительно тепло? труба металлопластиковая с хорошей теплоотдачей?или всетаки надо батареи?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asl
сообщение 15.11.2006, 15:39
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73



если это все познания о теплом поле. то лучше найти специалиста.
а порядок почти верный, только шажок между трубами лучше сделать раза в 3 поменее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Hozyain_*
сообщение 16.11.2006, 0:58
Сообщение #22





Guest Forum






да не больше 30см а то будет так называемая температурная зебра(неравномерное прогревание пола). но одной веткой ведь все не положешь! надо разделять минимум на три
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Marinka_*
сообщение 18.11.2006, 12:40
Сообщение #23





Guest Forum






блин съездила в центр узнать за специалиста.они берут 75у.е за 1м2.я столько не могу платить-работаю учителем, зарплата 100 в месяц.еще вопрос- можно ли в качестве утеплителя использовать прослойку керамзита и сверху залить тонкии слоем раствора. а под него глину с опилкой-тепло ведь будет, у нас так вообще полы делают. а один строитель сказал что теплые полы вообще лучше не делать так как бетонный пол сядет и трубы порвет.помогите плизз!!!ответьте вам же не трудно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Студент_*
сообщение 18.11.2006, 14:26
Сообщение #24





Guest Forum






Цитата(Гость_Marinka @ Nov 18 2006, 12:40 )
блин съездила в центр узнать за специалиста.они берут 75у.е за 1м2.я столько не могу платить-работаю учителем, зарплата 100 в месяц.еще вопрос- можно ли в качестве утеплителя использовать прослойку керамзита и сверху залить тонкии слоем раствора. а под него глину с опилкой-тепло ведь будет, у нас так вообще полы делают. а один строитель сказал что теплые полы вообще лучше не делать так как бетонный пол сядет и трубы порвет.помогите плизз!!!ответьте вам же не трудно

Marinka я вам начинающий специалист, если так можно сказать, попробую вам помочь мне нужно от вас проект дома какой-то чертежик с планом структурой стен, пола, крыши площадь окон ваша широта тоесть место нахождения и т.д. все по максимуму!!! Я вам пришлю спецификацию на теплый пол. А заодно пускай асы АВОКа меня проверят или сами чем-то вам помогут!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 21.11.2006, 19:09
Сообщение #25





Guest Forum






это план дома. серое то что надо отапливать.стены-шлакоблок, 7см прослойка воздуха, белый силикатный кирпич.пола нет никакого,высота цоколя 40см.потолок -деревянные балки,глина с соломой10см,керамзит10см,глина с опилкой5см.крыша шиферная.окна 130высота,110ширина,на кухне 130*180,пластик. в мастерской температура та же что и в доме-возможно жилое помещение.окна в маст. 80шир,40выс.дерево.живу на украине в харьковской области.кстати в стене между кухней и залой мечтаю сделать камин-тоже учтите.перегородки все из шлакоблока.высота потолка-2.70.Помогите пожалуйста!!!!java script:emoticon('*m')если что еще надо напишите я отвечу!!!!!кстати спальня 1-2.4мна4.3м, зала 4.5м на 6м, спальня2 2,8м *4.5м,прихожая 2.4м на 2м, кухня 6мна 3.6м,ванна 2мна 3.6м,кладовка2.8м на 1.5м,мастерская3.5 на 6м.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  don.JPG ( 18,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 22.11.2006, 11:21
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



Цитата
работаю учителем, зарплата 100 в месяц
Честно говоря с такой зарплатой вам теплый пол недоступен, у вас он получится не дешевле 20-30 $ за квадрат по материалам, а домик у вас большой, при таком доме зарплата должна быть минимум баксов 800.
А вообще отопить весь дом только теплым полом не реально, во всяком случае по расчетам не проходит, да и производитель пишет, что теплый пол повышает комфорт и снижает теплоотдающую площадь отопительных приборов, то есть приборчики вам еще нужно дозаложить будет. Для вас шаг 100 мм, минимальный шаг который можно укладывать, при котором теплоотдача пола максимальна. Толщина стяжки над трубой 45 мм. теплоизоляция на холодном полу 110 мм (полистирол, пенопласт). В случае если теплоизоляция другая, требуется пересчет ее толщины для отличающейся лямды от приведенного выше теплоизолянта.трубы укладывать спиралевидным типом укладки, ибо шаг 100 мм. Шкаф с распредколлекторами разместите где то в геометрическом центре дома. Вот собственно все. Остается расчитать насосик на узел смешения и диаметр этого самого узла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Студент_*
сообщение 22.11.2006, 16:16
Сообщение #27





Guest Forum






Ув.Daymonic если теплопотери дома не будут превышать 100Вт/м2 почему бы и нет?

Вкладываю пред. расчет в СО3.5 Кан
Структура пола.

TERAKOTA 0.002 Терракота. 1.050 2000 0.002
БЕТОН-ЗK12 0.050 Бетон с заполнителем из керамзита. 0.540 1200 0.093
ТРУБА Д 18 С ШАГОМ 10ММ
ПЕНОПОЛИСТ 0.100 Пенополистирол, уложенный плотно. 0.040 30 25.000
ПОЛИЭТИЛЕН 0.001 Пленка полиэтиленовая. 0.200 1300 0.005
БЕТОН-1900 0.050 Бетон тяжелый, заполн. из прир. камня. 1.000 1900 0.050
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  103____.mdi ( 24,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 22.11.2006, 17:35
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



Некоторые числа и цифры из приведенного списка вводят в заблуждение, просто не понимаю их назначения. Шаг 10 мм это наверное ошибка программы, также замечу что нехватает в пироге пола арматурной решетки, и неплохо бы было постелить фольгоизол под трубу.
К томуже последовательность материалов тоже неплохо было б сохранить.
Насчет того что пола может хватить неспорю, возможно если дом прекрасно теплоизолирован, стоят пластиковые окна, тогда - да. Кстати есть еще такое решение, что для санузлов и ванных выделить отдельные ветки, что бы в теплый период они работали на комфорт, а остальная часть отключалась, ну и естественно на коллекторе предусмотреть байпас с балансировочным и обратным клапаном для этих целей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Cтудент_*
сообщение 22.11.2006, 19:57
Сообщение #29





Guest Forum






Ув. Daymonic
1.Шаг 10мм это моя опечатка (виноват) в действительности 100мм
2.Цыфры из приведенного мною списка это конструкция пола. (Символ, толщина, описание, Лямбда, Ro, R)

символ толщина описание Лямбда Ro R
TERAKOTA 0.002 Терракота. 1.050 2000 0.002
Но суть не в этом!

Daymonic вы работаете в СO 3.5 от Данфосса или имеете представление об этой проге?
Если да то проврете мой вложенный файл в формате mdi.Я ссылаюсь на свой файл что если теплопотери дома будут составлять меньше 100Втм2 ,то можно обойтись только т/п.!

Daymonic c арматурной решеткой согласен на 50% (для прочности) а вот с фольгоизолом нет! Вы хотите простого учителя развести на бесполезные материал?
Со всем остальным я с вами согласен!

p/s если я в чем-то не прав не бейте поголове ногами.........больно
blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 23.11.2006, 11:03
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



Ув.Студент программой не пользуюсь, все считаю вручную, проверить не смогу. Правда прога такая есть, но пока не до нее. Разводить на материал у меня нет предпосылок, поэтому писал "неплохо бы", у теплого пола есть излучающая составляющая. Но насчет сетки уверяю вас на 100 %, до заливания пола она разрезается по дефшву. И кстати полиэтилен(пароизоляция) стелится на пенопласт. Хоть убейте не могу вспомнить, а может просто не знаю что такое ТЕРРАКОТА. А так по толщинам у вас все проходит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_RAUCAD_Coder_*
сообщение 25.11.2006, 18:00
Сообщение #31





Guest Forum






Вечер добрый!

А температура на поверхности пола где и какая получилась? Не забывайте про этот важный параметр. Как холодный, так и перегретый пол - вещь болезнетворная. Необходимо этот параметр доводить до оптимального значения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Cтудент_*
сообщение 25.11.2006, 23:10
Сообщение #32





Guest Forum






Вечер добрый!
Ув.RAUCAD_Coder. Если это адресовано мне!
Не совсем понял ваше высказывание?

А температура на поверхности пола где и какая получилась? Не забывайте про этот важный параметр.

На основании моего расчета 103____.mdi температура в помещении °C 20,0 пола пола t = 29,2 °C
bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 27.11.2006, 15:36
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



Недогретым пол у вас в любом случае не будет, если вы конечно не холодоноситель туда загоните. А перегретый это да. Но для регулирования температуры поверхности пола у вас есть узел смешения с минимальной автоматикой, трехходовиком с термоголовкой. Главное чтобы была теплоизоляция под полом, толщина стяжки не привышала 6-7 см, ну и шаг подбирается должным образом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Анри_*
сообщение 10.12.2006, 13:07
Сообщение #34





Guest Forum






Цитата(velesmaxcia @ Nov 14 2006, 16:34 )
Если расчитать правильно, то воду в тёплый пол можно подавать напрямую без смесителя, с температурой 90 0С. Используя краевые зоны. Там всё равно ходить никто не будет. А вода как раз за это время и остынет где-то градусов на 10-20. Одними кранами регулирывать - достаточно.
Дешёво и надёжно. К тому же за год температуру воды для отопления 90 градусов нужно подавать максимум пол месяца.

ув. velesmaxcia поделитесь своими практическими навыками !!!
Если расчитать правильно, то воду в тёплый пол можно подавать напрямую без смесителя, с температурой 90 0С??????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Агностик_*
сообщение 11.4.2007, 21:20
Сообщение #35





Guest Forum






Уважаемые коллеги, так все-таки сколько должно быть максимальное падение давленя в одном контуре теплого пола ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Haki
сообщение 18.4.2007, 10:46
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 22.3.2007
Из: г.Тула
Пользователь №: 6725



Насчет дешего и сердито:
По поводу подачи в краевые зоны 90гр теплоноситель.
Да, температура ненормируется, но тепловое расширение трубы будет значительно,
при подаче в 50 градусов это компенсируется незначитеольным утолщением стенок трубы, при 90
градусах труба залитая в пол может очень быстро прийти в негодность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_финский парень_*
сообщение 18.4.2007, 22:43
Сообщение #37





Guest Forum






Джентльмены, простите за наивность, но что это за "краевые зоны"? Вы их как-то профессионально юзаете. Они обтянуты полосатыми ленточками?
Еще мнение такое. Скорость движения теплоносителя в трубках желательно иметь побольше - это обеспечит равномерность прогрева. Падение температуры в трубке вообще нежелательное явление. Хотя оно, конечно, есть. И тем более неясно, как поймать ее падение на 10-20 град на каком-либо участке практически. А дальше она не будет меняться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asl
сообщение 19.4.2007, 8:36
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73



Цитата(финский парень @ Apr 18 2007, 23:43 )
Джентльмены, простите за наивность, но что это за "краевые зоны"? Вы их как-то профессионально юзаете. Они обтянуты полосатыми ленточками?
Еще мнение такое. Скорость движения теплоносителя в трубках желательно иметь побольше - это обеспечит равномерность прогрева. Падение температуры в трубке вообще нежелательное явление. Хотя оно, конечно, есть. И тем более неясно, как поймать ее падение на 10-20 град на каком-либо участке практически. А дальше она не будет меняться?

Краевая зона - часть пола расположеная у наружной стены.
Чем больше скорость (читай расход) через контур тем меньшего можно добиться температурного перепада на входе и выходе и тем самым более равномерного прогрева пола. Правда вырастают гидровлические потери, а они как известно растут в квадратичной зависимости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ARTEM
сообщение 20.4.2007, 3:40
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 14.7.2005
Пользователь №: 976



Добрый день.
Скажите нужно ли ставить автоматические воздухоотводчики на магистральных трубопроводах теплого пола. Если на гребенке которая расположена выше магистралей предусмотрена воздухоспускная пробка.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Sxema_TP.pdf ( 27,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 369
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Allar
сообщение 20.4.2007, 4:48
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 14.2.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456



Нет, тем более как они нарисованы работать не будут, т.к в данном месте нет условий для образования воздушной пробки, она будет сноситься потоком или всплывать в коллектор (к тому- же Вы дополнительно предусматриваете уклон.).
Если необходимо, автоматические воздухоотводчики можно установить на гребенке вместо пробок.

Сообщение отредактировал Allar - 20.4.2007, 4:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Медведь_*
сообщение 25.4.2007, 15:57
Сообщение #41





Guest Forum






Цитата(Daymonic @ Nov 22 2006, 18:35 )
Некоторые числа и цифры из приведенного списка вводят в заблуждение, просто не понимаю их назначения. Шаг 10 мм это наверное ошибка программы, также замечу что нехватает в пироге пола арматурной решетки, и неплохо бы было постелить фольгоизол под трубу.
К томуже последовательность материалов тоже неплохо было б сохранить.
Насчет того что пола может хватить неспорю, возможно если дом прекрасно теплоизолирован, стоят пластиковые окна, тогда - да. Кстати есть еще такое решение, что для санузлов и ванных выделить отдельные ветки, что бы в теплый период они работали на комфорт, а остальная часть отключалась, ну и естественно на коллекторе предусмотреть байпас с балансировочным и обратным клапаном для этих целей.

Фольгоизол -это типа фольга будет отражать тепло?
Фольга в твердых конструкциях без воздушных прослоек не отражает тепло - там нет инфракрасного излучения, оно на проходит через твердые предметы, это не ренгеновское излучение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_LIONKA_PONTELEJ_*
сообщение 10.8.2007, 10:17
Сообщение #42





Guest Forum






В половом отоплении скорость потока не должна превышать 1 м/с так как потери давления имеют квадратичную зависимость и при скорости большей 1 м/с значительно увеличиваются потери давления. Согласен что при турбулентном течении тепло обмен намного лучше.
На практике лучше использовать готовые таблицы производителей.
Гидравлика 100 Па/м отопительного контура + потери давления в вентилях коллектора.
Хуже когда насос подобран неправельно в меньшую сторону. Начинает работать как печка сильно греется и не долго работает.
Полностью согласен что не стоит тратить половое на расчет полового отопления много времени тем более при нынешней автоматике.
Расчетная температура... большенство производителей не советуют принимать больше 50 а разность температур от 5 до 10
В таблицах производителей принемаемая температура дана. Считаю что для расчета не зданий особого назначения вполне достаточно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AAAA_*
сообщение 27.10.2007, 5:09
Сообщение #43





Guest Forum






Книга нужна только в электронном виде
заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 27.10.2007, 12:15
Сообщение #44





Guest Forum






Можно скачать с сайта РЕХАУ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 28.10.2007, 15:10
Сообщение #45





Guest Forum






1
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  УПОНОР.pdf ( 901,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1383
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_norick_*
сообщение 7.11.2007, 8:47
Сообщение #46





Guest Forum






здесь Тех. информация "Системы обогрева и охлаждения поверхностей РЕХАУ".
140 стр.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Тех_инфо_системы_обогрева_и_охлаждения_пов.pdf ( 19,84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1774
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ewgen
сообщение 15.11.2007, 16:30
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482



вот напр методика.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Основы_проектирования_напольного_отопления_Wirsbo.pdf ( 1,08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1241
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KOSTJAK
сообщение 20.8.2008, 16:36
Сообщение #48





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 28.5.2007
Пользователь №: 8897



Добрый день коллеги !
Вопрос такой некогда не шитал теплые полы проблема такая
Помешение 57 м2
Теплопотери 2600 Ват

Немогу сашитать какое растояние брать между трубами и сашитать диаметр трубы, буду благодарин за любую информацию, заранее благодарю !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 21.8.2008, 10:01
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 20930
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Вопрос был: Вы кто? Проектировщик, монтажник, наладчик или интересующийся... и второе - откуда? По количеству грамматических ошибок, трудно предположить что учились на русском......
Цепляю кое-что
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 21.8.2008, 11:06
Сообщение #50





Guest Forum






Спасибо за файлы и скажите ещё: при запитке здания от теплотрассы, контур тёплого пола можно ли запитывать от сетевой воды из теплотрассы или лучше (или обязательно?) делать отдельный контур тёплого пола, связанный с сетевой водой только через теплообменник?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KOSTJAK
сообщение 21.8.2008, 11:33
Сообщение #51





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 28.5.2007
Пользователь №: 8897



Цитата(jota @ 21.8.2008, 7:01) [snapback]284091[/snapback]
Вопрос был: Вы кто? Проектировщик, монтажник, наладчик или интересующийся... и второе - откуда? По количеству грамматических ошибок, трудно предположить что учились на русском......
Цепляю кое-что



Огромное спасибо за файлы !!!

И последний вопрос все сашитал получилось :
Комната 56 м2
Температура 22 градусса
Теплопотери 32 В/м2

Принцип укладки труб "Улитка"
Расстояние между трубами 200 мм
Система разделина на 2 контура длина каждого контура 70 м
Труба 20 мм
Температура подачи: 32.6
Температура обратки :27.6
Температура поверхности пола 26.8

Подскажите правельно ли я произвел расшет ???? Заранее благодарю !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 25.8.2008, 12:49
Сообщение #52





Guest Forum






Пересчитывать не хочется, но все очень похоже на правду. Во всяком случае, работать будет гарантированно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 25.8.2008, 13:08
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 20930
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Вообще-то для ТП используют трубу 18х2.
Дельта Т = 5*С - обычно используют при укладке змейкой и на малые контуры н.п. ванная комната. Или если источник тепла тепловой насос. Если котёл или система отопления, я при ракушке принимаю 10*С, но это дело вкуса.....
Тоже не пересчитывал, но по всем признакам работать будет, тем более, что температуру всегда можно отрегулировать.

Сообщение отредактировал jota - 25.8.2008, 13:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 25.8.2008, 13:34
Сообщение #54





Guest Forum






У нас привычна 16х2, но при такой длине контуров от 16 до 20й будут работать адекватно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
louara
сообщение 26.8.2008, 16:13
Сообщение #55





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 1.5.2008
Пользователь №: 18299



Поделите помещение на несколько примерно одинаковых контуров, теплопотери поделите на количество контуров, возмите KAN-овскую методику и просчитывайте различные варианты. У вас должно все получится. Но бывают ситуации, когда подпольного отопления, как ни крути, будет недостаточно. В таком случае надо рассматривать вариант другого вида отопления как дополнительного.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Евгений79_*
сообщение 26.8.2008, 16:39
Сообщение #56





Guest Forum






извините а что это за термин такой "запертая петля"? в этой методике он прописан. я вот мертвую петлю знаю а запертая она какая? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Евгений79_*
сообщение 26.8.2008, 16:49
Сообщение #57





Guest Forum






по 250 м длина петли материал 25х2.3 UPONOR скорость 0.8 м.с потери напора в петле 60 кпа.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Безымянный.JPG ( 46,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 346
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Евгений79_*
сообщение 26.8.2008, 16:55
Сообщение #58





Guest Forum






исче одна программка по тепоотдаче с пола
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  MELTAWAY_Programm_Rydberg_II.rar ( 113,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1381
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
скромняга
сообщение 27.12.2008, 20:34
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 24.11.2008
Из: Сер-Пас
Пользователь №: 25781



Цитата
Вопрос был: Вы кто? Проектировщик, монтажник, наладчик или интересующийся... и второе - откуда? По количеству грамматических ошибок, трудно предположить что учились на русском......
Цепляю кое-что
Прикрепленные файлы
Warm_floor_calc.pdf ( 831,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26749
Расчёт_тёплого_пола_для_труб_VALPEX.xls ( 645,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 479


To jota: Спасибо, очень удобная программа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_2gun_*
сообщение 29.5.2009, 8:45
Сообщение #60





Guest Forum






Здравствуйте. Есть ли кто -нибудь кто может пошагово описать расчет теплого пола в какой-нибудь программе или вручную. спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 29.5.2009, 10:57
Сообщение #61


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Смотрите стр. 81
В кане: вбиваешь параметры теплоносителя, труба и климатологию; вбиваешь конструкцию пола, проверяя на температуру поверхности = найдешь шаг труб; задав размеры пола получишь контур - дальше прога проводит расчет с выдачей ошибок которые надо исправить. В итоге спецуха, гидравлика и картинки не приемлемые для проекта - рисуйте сами называется.

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 29.5.2009, 11:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimikfx
сообщение 22.1.2014, 0:36
Сообщение #62





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 22.1.2014
Пользователь №: 220487



Цитата(Мара @ 21.7.2006, 16:40) *
Мне нужно прогреть бетонный пол где-то до 30 С.Тем-ный график 95-70С.С чего начать? Никогда этим не занималась!Как расчитать какой диаметр трубы нужен?

смотрите тут http://www.stroymasterok.com/teplyj-vodyan...-svoimi-rukami/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 22.1.2014, 1:56
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(dimikfx @ 22.1.2014, 0:36) *
смотрите тут

Пишут все, а запоминаются единицы. Хотя, в конце концов,и они забываются.
Да! Не люблю помнить забытое... smile.gif


Цитата(Мара @ 21.7.2006, 15:40) *
Мне нужно прогреть бетонный пол где-то до 30 С.

Интересно,пол прогрелся..... или не прогрелся.......?! biggrin.gif

Сообщение отредактировал Anatol - 22.1.2014, 2:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NewStroy
сообщение 31.1.2014, 21:15
Сообщение #64





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 31.1.2014
Из: Киев
Пользователь №: 221891



Подскажите на тут http://newstroy.com.ua/montazh-teplogo-pola.html правильная технология описанна, так делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 1.2.2014, 15:05
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(NewStroy @ 31.1.2014, 21:15) *
Подскажите на тут правильная технология описанна, так делать?

Наглая реклама - верный признак хлама. thumbdown.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leonardo25
сообщение 4.2.2014, 9:54
Сообщение #66





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 29.11.2013
Пользователь №: 214968



Вот методика расчёта тёплых полов Rehau. Набиваем сами в экселе формулы и радуемся жизни!
http://www.texnodom.org/shop/index.php?productID=1407
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
parhimstepa
сообщение 8.4.2014, 17:51
Сообщение #67





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 30.1.2014
Пользователь №: 221734



Здравствуйте , решили построить турецкую баню , как известно в ней все поверхности соприкасаемые с телом человека должны быть теплыми. Как рассчитать водяной теплый пол на такое "чудо" мне все вроде понятно , но может есть какие то подводные камни , все таки не обычное помещение, (могу оплатить проект) в разумных пределах )) : обогрев от котла , смесительный узел Watts и распределительный коллектор Watts на 4 контура. Площадь помещения 9,7 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шпилька
сообщение 17.9.2014, 14:32
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 30.6.2005
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928



Цитата(MMM @ 28.7.2006, 10:40) *
Я пользуюсь ... и книгой БОГОРОДОВ М.Е. «Отопительная система «теплый пол» на основе жидкого теплоносителя - вода (антифриз)»

Перекопала весь Инет, сколько могла, но не нашла. Рекомендации производителей есть, а вот ни одной книжки с советско-российской методикой расчета теплых полов не нашла. Если кто добрый поделится этой книгой, али какой другой (но советско-российской) - буду жутко благодарная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PaGal
сообщение 17.9.2014, 18:07
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 382
Регистрация: 5.2.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210



Посмотрите учебник Щекина - там есть расчет греющих панелей. Ничего лучше не находил, может кто добавит еще?
А в Советском Союзе были вообще теплые полы в современном понимании этого термина? что-то встречал в животноводстве, правда учебник был 90-х годов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AMADA
сообщение 11.10.2015, 13:37
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 17.11.2010
Пользователь №: 81594



Уважаемые проектировщики ,прошу помочь.проверьте пожалуйста проэкт.вроде все правильно,но может чего-то не хватает,какой DN вывести на коллектор?думал остановиться на pex wirsbo 25*3,5.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  151002_2.pdf ( 273,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
Прикрепленный файл  _____1.xlsx ( 13,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DrJack
сообщение 9.11.2015, 23:37
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 14.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 98351



Привет всем. Имеется объект - детский садик. Фактический температурный график тепловой сети 95/70 град. Теплый пол запитывается от ИТП отдельным контуром независимо от системы отопления. Понятно, что там должен быть подмес с насосом и регулятором, и температурой на коллекторах теплого пола 40/35 град. Но! При температурном графике 95/70 град. я же никакими подмесами не получу 40/35 град. на коллекторах теплого пола. Ход мыслей правильный? Если не правильный, прошу поправьте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 10.11.2015, 7:31
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 4345
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



не надо во все темы писать. .....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 10.11.2015, 8:17
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(DrJack @ 10.11.2015, 1:37) *
Привет всем. Имеется объект - детский садик. Фактический температурный график тепловой сети 95/70 град. Теплый пол запитывается от ИТП отдельным контуром независимо от системы отопления. Понятно, что там должен быть подмес с насосом и регулятором, и температурой на коллекторах теплого пола 40/35 град. Но! При температурном графике 95/70 град. я же никакими подмесами не получу 40/35 град. на коллекторах теплого пола. Ход мыслей правильный? Если не правильный, прошу поправьте.


Как же у людей теплый пол работает если котел 80 гр. подает blink.gif blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DrJack
сообщение 10.11.2015, 21:26
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 107
Регистрация: 14.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 98351



вот и я о том! поподробнее разберёмся здесь бумс
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 12:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных