Утилизация тепла |
|
|
|
|
2.6.2011, 15:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 19029

|
Люди, подскажите каким образом можно использовать тепло воздуха охлаждающего печь для отопления, и есть ли какие другие способы утилизации тепла (15000 м3/ч воздуха с температурой 85-115 градусов) просто выбросить такое количество тепла ну рука не поднимается.
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 20)
|
Гость_polyus_*
|
2.6.2011, 15:14
|
Guest Forum

|
а тебе оно надо? можно организовать какую-нибудь сушилку например пиломатериал или другой какой материал ( любое движение требует вложение )
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6.2011, 15:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Ну как бы универсальное решение - пропустить через теплообменник и в итоге получить либо горячую воду либо воздух. Мощность то достаточно приличная. Другое дело к чему их дальше приспособить... Это уже зависит от конкретного объекта. Можно к примеру даже холод получать запитывая маленький абсорбционный чиллер.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6.2011, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
можно этот воздух направить в теплообменник воздух/воздух или воздух/вода(гликоль) и получать соответственно подогретый приточный воздух или горячую воду. Тока объясните мне, а то я туплю, что это за охлаждение печи для отопления???
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6.2011, 16:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 19029

|
Цитата(WAKO @ 2.6.2011, 16:49)  можно этот воздух направить в теплообменник воздух/воздух или воздух/вода(гликоль) и получать соответственно подогретый приточный воздух или горячую воду. Тока объясните мне, а то я туплю, что это за охлаждение печи для отопления??? Не.. печь не для отопления, печь технологическая. Я просто хочу ее тепло для отопления использовать
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6.2011, 16:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
Цитата(Alex_77 @ 2.6.2011, 17:32)  Не.. печь не для отопления, печь технологическая. Я просто хочу ее тепло для отопления использовать ааа, а то я уж подумал нанотехнологии какие то. Если уточните параметры сделаем Вам предложение. Можно в личку.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6.2011, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 29.5.2009
Из: Иваново
Пользователь №: 34158

|
Существует трансформатор с тепловыделениями порядка 300кВт. У него своя система маслянного охлаждения. Эти 300кВт отводятся в соседнее помещение откуда, в свою очередь, естественной вентиляцией удаляются. Но так было раньше, теперь шеф хочет эту теплоту утилизировать. Куда деть тепло я знаю, но вот как его отобрать? Тепловой насос? Подскажите где почитать, как посчитать? Спс!
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6.2011, 12:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4025
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Цитата(Alex_77 @ 2.6.2011, 17:32)  Не.. печь не для отопления, печь технологическая. Я просто хочу ее тепло для отопления использовать Подозрительно как-то... Не представляю печь, которую нужно дополнительно охлаждать воздухом, да еще в таких объемах. Это ж какой у нее КПД? Что-то тут не то...или вы не правильно формулируете.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 3.6.2011, 12:11
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6.2011, 12:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 19029

|
Цитата(zaharov63 @ 3.6.2011, 13:08)  Подозрительно как-то... Не представляю печь, которую нужно дополнительно охлаждать воздухом, да еще в таких объемах. Это ж какой у нее КПД? Что-то тут не то...или вы не правильно формулируете. Я формулирую согласно выданному мне техзаданию от технологов, в котором написано, что я должен обеспечить приток воздуха на технологические нужды в количестве 15000 м3/ч с температурой 20 градусов и отвод этого же количества воздуха за пределы помещения с температурой 85-115 градусов.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6.2011, 12:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4025
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Может. в задании еще чего-нибудь есть. Это воздух с такой температурой нужно непосредственно из помещения удалять что-ли, какая высота помещения, объем, есть ли рабочие места, что за производство в конце концов... Да ладно, может это мне только интересно.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6.2011, 13:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
Цитата(eklmneka @ 3.6.2011, 12:48)  Существует трансформатор с тепловыделениями порядка 300кВт. У него своя система маслянного охлаждения. ... Может врезать в систему масляного охлаждения теплообменник и все дела.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6.2011, 15:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 29.5.2009
Из: Иваново
Пользователь №: 34158

|
А ещё есть варианты?
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6.2011, 16:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 347
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538

|
Цитата(zaharov63 @ 3.6.2011, 12:08)  Подозрительно как-то... Не представляю печь, которую нужно дополнительно охлаждать воздухом, да еще в таких объемах. Это ж какой у нее КПД? Что-то тут не то...или вы не правильно формулируете. Стекольные печи охлаждают вентиляторами
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6.2011, 21:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
Цитата(eklmneka @ 3.6.2011, 12:48)  Существует трансформатор с тепловыделениями порядка 300кВт. У него своя система маслянного охлаждения. Эти 300кВт отводятся в соседнее помещение откуда, в свою очередь, естественной вентиляцией удаляются. Но так было раньше, теперь шеф хочет эту теплоту утилизировать. Куда деть тепло я знаю, но вот как его отобрать? ... Сообщите куда хотите девать тепло, от этого и будем отталкиваться...
|
|
|
|
|
|
|
|
6.6.2011, 9:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 29.5.2009
Из: Иваново
Пользователь №: 34158

|
Цитата(WAKO @ 3.6.2011, 22:35)  Сообщите куда хотите девать тепло, от этого и будем отталкиваться... ТС приточных установок, ГВС.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.6.2011, 11:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
Цитата(eklmneka @ 6.6.2011, 10:45)  ТС приточных установок, ГВС. Какая температура масла? Циркуляция масла принудительная или естественная? Как сейчас происходит охлаждение? режим работы трансформатора (сколько часов в день, в неделю, зимой/летом) Если есть укажите параметры потребителей тепла.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.6.2011, 12:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 19029

|
Цитата(zaharov63 @ 3.6.2011, 13:49)  Может. в задании еще чего-нибудь есть. Это воздух с такой температурой нужно непосредственно из помещения удалять что-ли, какая высота помещения, объем, есть ли рабочие места, что за производство в конце концов... Да ладно, может это мне только интересно. Воздух подается и отводится через воздуховод подключенный к системе охлаждения печи
|
|
|
|
|
|
|
|
6.6.2011, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4025
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769

|
Тогда это чисто технологический приток и странно. что утилизация не предусмотрена заводом изготовителем, пусть даже по заданию конкретного заказчика под конкретные нужды.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.6.2011, 14:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38

|
Цитата(eklmneka @ 6.6.2011, 9:45)  Существует трансформатор с тепловыделениями порядка 300кВт ТС приточных установок, ГВС. Технология утилизации под Вашу задачу есть. Однако вопросов, аналогичных Вашему на этом форуме сбрасывали немало, но на этом дело и кончалось. Сбрасывайте в личку ТЗ - рассчитаю Вам установку. Но прежде сообщите - каков критерий внедрения. Михаил
|
|
|
|
|
|
|
|
6.6.2011, 15:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268

|
Все-таки, хотя бы из уважения к юзерам, - было бы интересно услышать ответы на вопросы, заданные вопрошающему о совете.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.6.2011, 19:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38

|
Уважаемые юзвери, если вопрос ко мне, то ответы следующие: - технология есть - оборудование серийного производства - технические решения неоднократно опробованы и работают
У меня ключевые вопросы, на который вопрошающий не ответил: - каков критерий внедрения технологии утилизации на данном объекте? - готов ли заказчик потратить на закупку оборудования $50 тыс?
Если будут положительные ответы, можно работать далее. Если нет, то вопрошающий получил знание о том, что технология есть. Михаил
|
|
|
|
|
|
|
  |
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|