Как доказать несостоятельность схемы холодоснабжения |
|
|
|
3.6.2011, 22:00
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 29.5.2011
Из: Москва
Пользователь №: 109731

|
Господа специалисты, помогите доказать несостоятельность схемы холодоснабжения цеха ТПА. Схема построена по однотрубной схеме отопления, когда по кругу цеха лежит одна труба и потребители из нее берут и в нее же отдают (через два метра) раствор гликоля.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 13)
|
3.6.2011, 22:05
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597

|
Что такое ТПА? Какое отношение к холодоснабжению имеет схема отопления? Зачем вообще надо это доказывать?
|
|
|
|
|
3.6.2011, 22:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
и кто Вы такой в этой истории?
|
|
|
|
|
4.6.2011, 20:34
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 29.5.2011
Из: Москва
Пользователь №: 109731

|
ТПА - термопласт автомат Я - менеджер отдела развития производства и прошу помочь. Разбираться в истории - поздно. Все начиналось с двух машин, сейчас их двадцать. 1. Есть неэффективная система 2. Надо теорией доказать необходимость переделки на двухтрубную с раздельными контурами.
Неужели некому?
|
|
|
|
|
4.6.2011, 21:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Вы выложите схему. В принципе, кольцевые системы, а такая по вашему описанию, в мире существуют...
|
|
|
|
|
4.6.2011, 22:33
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 29.5.2011
Из: Москва
Пользователь №: 109731

|
Схема такова.
Прикрепленные файлы
_____.pdf ( 85,54 килобайт )
Кол-во скачиваний: 239
|
|
|
|
|
4.6.2011, 22:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
И что, работает плохо? Это кольцевая система. На каждом ТПА должна быть автоматика, регулирующая охлаждение. Т.е. проток охлаждающей жидкости. При повышении температуры жидкости, проток увеличивается. Такие системы популярны в США. Литература есть в сети на англ. языке. Нашёл в своих закромах для Вас на русском, правда это про отопление, но принцип тот же. Правда, наибольший эффект от использования такой схемы при применении тепловых насосов. В этом случае источник тепла и холода циркулирует по кругу передавая куда нужно тепло, а куда нужно - холод....
Сообщение отредактировал jota - 4.6.2011, 23:00
|
|
|
|
|
5.6.2011, 10:22
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 29.5.2011
Из: Москва
Пользователь №: 109731

|
Спасибо за описание. Надо разбираться в чем отличие нашей реальной от рекомендаций. Пока могу сказать что - цена холодильной машины 100 кВТ явно меньше чем две по 50кВт. (может в котлах и наоборот) - здесь отопление, и требуется циркуляция (слабые насосы). Для нормальной работы ТПА и литьевых машин требуется давление в системе холодоносителя - 4 атм. ДЛя поддержания такого давления в американской системе нужны гораздо более мощные насосы (попадаем на электроэнергию) - для ТПА и литьевых машин нужна стабильная температура в системе хладоносителя и подача в пресформу каждой машины на короткое время цикла охлаждения. В американской системе отопления я думаю время реакции системы на необходимость подачи тепла в батарею отопления гораздо больше и точность поддержания температуры не так важна. Теперь понятно откуда дует ветер в нашем случае (есть связь с США). Надо выяснить как у них там построена система.
Еще раз благодарю за информацию.
|
|
|
|
|
20.6.2011, 17:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Цитата(strannik59 @ 5.6.2011, 11:22)  - для ТПА и литьевых машин нужна стабильная температура в системе хладоносителя и подача в пресформу каждой машины на короткое время цикла охлаждения. Если время действительно короткое, да еще машины синхронизированы так чтобы не срабатывать одновременно, схема как раз очень даже правильная. Через чиллер гонится стабильный поток а потребители по очереди из него зачерпывают.
|
|
|
|
|
27.7.2011, 21:49
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 3.12.2010
Пользователь №: 84101

|
Да нормальная в принципе система. Даже думается из серии: " хотели как лучше, а получилось как всегда" или как в басне Крылова про лебедя рака и щуку. Скорее всего, задумывалась одними, делалась другими без первых, а эксплуатируется третьими. Боже как же это знакомо!!! Заказчики, привыкайте платить за хорошие инженерные решения, не останавливаясь на полпути
Сообщение отредактировал 46hromosom - 27.7.2011, 21:50
|
|
|
|
|
28.7.2011, 12:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434

|
Есть только одно, каждый последующий пластаппарат будет получать охлажденную воду с о все более высокой температурой - это не есть хорошо.
|
|
|
|
|
28.7.2011, 12:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(Нестор @ 28.7.2011, 13:13)  Есть только одно, каждый последующий пластаппарат будет получать охлажденную воду с о все более высокой температурой - это не есть хорошо. +1
|
|
|
|
|
28.7.2011, 13:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Цитата(Нестор @ 28.7.2011, 13:13)  Есть только одно, каждый последующий пластаппарат будет получать охлажденную воду с о все более высокой температурой - это не есть хорошо. Не факт - если есть синхронизация срабатывания.
|
|
|
|
|
29.7.2011, 11:32
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 29.7.2011
Пользователь №: 116912

|
Как была сказано прошло увеличение парка термопластавтоматов, соответственно можно предложить отделить часть термопластавтоматов от существующей системы холодоснабжения и приобрести еще один чиллер на который вывести эти термопластавтоматы.
|
|
|
|
|
  |