> Как доказать несостоятельность схемы холодоснабжения
strannik59
сообщение 3.6.2011, 22:00
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 29.5.2011
Из: Москва
Пользователь №: 109731



Господа специалисты, помогите доказать несостоятельность схемы холодоснабжения цеха ТПА.
Схема построена по однотрубной схеме отопления, когда по кругу цеха лежит одна труба и потребители из нее берут и в нее же отдают (через два метра) раствор гликоля.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 13)
timmy
сообщение 3.6.2011, 22:05
Сообщение #2


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Что такое ТПА?
Какое отношение к холодоснабжению имеет схема отопления?
Зачем вообще надо это доказывать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 3.6.2011, 22:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



и кто Вы такой в этой истории? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
strannik59
сообщение 4.6.2011, 20:34
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 29.5.2011
Из: Москва
Пользователь №: 109731



ТПА - термопласт автомат
Я - менеджер отдела развития производства и прошу помочь. Разбираться в истории - поздно. Все начиналось с двух машин, сейчас их двадцать.
1. Есть неэффективная система
2. Надо теорией доказать необходимость переделки на двухтрубную с раздельными контурами.

Неужели некому?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 4.6.2011, 21:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Вы выложите схему.
В принципе, кольцевые системы, а такая по вашему описанию, в мире существуют...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
strannik59
сообщение 4.6.2011, 22:33
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 29.5.2011
Из: Москва
Пользователь №: 109731



Схема такова.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.pdf ( 85,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 239
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 4.6.2011, 22:53
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



И что, работает плохо?
Это кольцевая система. На каждом ТПА должна быть автоматика, регулирующая охлаждение. Т.е. проток охлаждающей жидкости. При повышении температуры жидкости, проток увеличивается. Такие системы популярны в США.
Литература есть в сети на англ. языке. Нашёл в своих закромах для Вас на русском, правда это про отопление, но принцип тот же.
Правда, наибольший эффект от использования такой схемы при применении тепловых насосов. В этом случае источник тепла и холода циркулирует по кругу передавая куда нужно тепло, а куда нужно - холод....

Сообщение отредактировал jota - 4.6.2011, 23:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
strannik59
сообщение 5.6.2011, 10:22
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 29.5.2011
Из: Москва
Пользователь №: 109731



Спасибо за описание.
Надо разбираться в чем отличие нашей реальной от рекомендаций.
Пока могу сказать что
- цена холодильной машины 100 кВТ явно меньше чем две по 50кВт. (может в котлах и наоборот)
- здесь отопление, и требуется циркуляция (слабые насосы). Для нормальной работы ТПА и литьевых машин требуется давление в системе холодоносителя - 4 атм. ДЛя поддержания такого давления в американской системе нужны гораздо более мощные насосы (попадаем на электроэнергию)
- для ТПА и литьевых машин нужна стабильная температура в системе хладоносителя и подача в пресформу каждой машины на короткое время цикла охлаждения. В американской системе отопления я думаю время реакции системы на необходимость подачи тепла в батарею отопления гораздо больше и точность поддержания температуры не так важна.
Теперь понятно откуда дует ветер в нашем случае (есть связь с США). Надо выяснить как у них там построена система.

Еще раз благодарю за информацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 20.6.2011, 17:50
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Цитата(strannik59 @ 5.6.2011, 11:22) *
- для ТПА и литьевых машин нужна стабильная температура в системе хладоносителя и подача в пресформу каждой машины на короткое время цикла охлаждения.

Если время действительно короткое, да еще машины синхронизированы так чтобы не срабатывать одновременно, схема как раз очень даже правильная. Через чиллер гонится стабильный поток а потребители по очереди из него зачерпывают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
46hromosom
сообщение 27.7.2011, 21:49
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 3.12.2010
Пользователь №: 84101



Да нормальная в принципе система. Даже думается из серии: " хотели как лучше, а получилось как всегда" или как в басне Крылова про лебедя рака и щуку. Скорее всего, задумывалась одними, делалась другими без первых, а эксплуатируется третьими. Боже как же это знакомо!!! Заказчики, привыкайте платить за хорошие инженерные решения, не останавливаясь на полпути rolleyes.gif

Сообщение отредактировал 46hromosom - 27.7.2011, 21:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нестор
сообщение 28.7.2011, 12:13
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 315
Регистрация: 9.2.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 434



Есть только одно, каждый последующий пластаппарат будет получать охлажденную воду с о все более высокой температурой - это не есть хорошо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 28.7.2011, 12:31
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Нестор @ 28.7.2011, 13:13) *
Есть только одно, каждый последующий пластаппарат будет получать охлажденную воду с о все более высокой температурой - это не есть хорошо.


+1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 28.7.2011, 13:03
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Цитата(Нестор @ 28.7.2011, 13:13) *
Есть только одно, каждый последующий пластаппарат будет получать охлажденную воду с о все более высокой температурой - это не есть хорошо.

Не факт - если есть синхронизация срабатывания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
schmeiser
сообщение 29.7.2011, 11:32
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 29.7.2011
Пользователь №: 116912



Как была сказано прошло увеличение парка термопластавтоматов, соответственно можно предложить отделить часть термопластавтоматов от существующей системы холодоснабжения и приобрести еще один чиллер на который вывести эти термопластавтоматы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 22:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных