> Подбор насоса для сети со сложным профилем
vtujh
сообщение 6.6.2011, 5:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 28.4.2011
Пользователь №: 105791



Добрый день.
Система: насосная-водопровод ливневой накализации-приемная емкость.
Отметки:178 - 200 - 180 (соответственно). Длина - 750 м.
Сопротивление примерно равномерно распределено по длине и составляет около 20 м.
Критическая точка находится на второй половине трассы, для ее преодоления нужен напор около 40 м.
Сопротивление трассы - 20 м. Расход - 100 м3/ч. Кол-во насосов - 2.
Есть ли какие-то более-менее типовые решения по насосам? (подобрать насос, чтобы удовлетворял указанным характеристикам я не смог)
Заранее спасибо за Ваши ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 29)
aleksey_v
сообщение 6.6.2011, 8:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Что такое "типовое решение по насосам"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vtujh
сообщение 6.6.2011, 8:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 28.4.2011
Пользователь №: 105791



Проблема не нова. Она как-то решается, и я думаю 2-3 стандартными методами: 2 насоса с разными характеристиками (один для заполнения, второй для работы), последовательное включение 2-х насосов, ЧРП и т.д. (предлагаю просто с потолка...) Просто, насколько понимаю я, тот насос, который может продавить критическую точку, в установившемся режиме из-за упавшего сопротивления выйдет и рабочей зоны и перегрузится (либо характеристика д.б. очень крутой).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 6.6.2011, 8:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



Посмотрите насосы этой серии.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.JPG ( 277,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vtujh
сообщение 6.6.2011, 9:58
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 28.4.2011
Пользователь №: 105791



Предложенный насос посмотрел. Но... повторяю свое сомнение: в установившемся режиме сопротивление сети около 20 м. Соответственно рабочая точка уходит далеко вправо и двигатель перегружается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 6.6.2011, 11:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



Простите, а что такое "Сопротивление сети"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vtujh
сообщение 6.6.2011, 11:25
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 28.4.2011
Пользователь №: 105791



в моем понимании сопротивление сети укрупненно - это сумма геометрической высоты подъема и линейных+местных сопротивлений
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 6.6.2011, 11:43
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



А как сопротивление может упасть? Нгеом., коэфф. сопротивления трубопровода уменьшатся, или местных меньше станет? Может я чего-то не понимаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 6.6.2011, 11:50
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



По моему дилетантскому имхо, всё просто: нужно передавить точку 200 м асб. высоты; 20 м потерь - на весь т/п, до точки-200 - меньше; построить хар-ку насоса, построить хар-ку т/п, проследить, чтобы добежало - всё. Понабюдаю, пожалуй.
upd: "cопротивление" сети может упасть от снижения скорости транспортируемой жидкости, сиреч расхода.

Сообщение отредактировал aleksey_v - 6.6.2011, 11:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vtujh
сообщение 6.6.2011, 11:50
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 28.4.2011
Пользователь №: 105791



насколько я нашел в литературе Нгеом для расчета требуемого напора и для опредленения рабочей точки насоса/сети (которую мы получаем исходя из сопротивления сети) разные. 1. это разница между уровнем в емкости из которой качаем и критической точкой (в нашем случае - точка на эстакаде, в которой сумма линейных и местных + высота максимальные). 2. это разница между уровнями в приемном резервуаре и насосной. в моем случае разница между 1 и 2 20 метров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 6.6.2011, 12:00
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



В период заполнения напорного трубопровода Hгео = 200-178=22 м. При включении по мере открывания напорной задвижки (подача еще не высокая) сопротиление трубопроводов небольшое (2-3 метра).
Как только вышли на установившийся режим Нгео= 180-178 = 2 м и сопротивление трубопроводов Вы посчитали = 20 м
Итого нужен насос с допустимой зоной работы по напору не 20-40м, а 20-25 м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vtujh
сообщение 6.6.2011, 12:30
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 28.4.2011
Пользователь №: 105791



А почему по Вашему мнению при заполнении нет необходимоти учитывать линейные и местные сопротивления? Заполняемый участок имеет протяженность около 400-500 метров и потери достаточно существенны...

И еще, каким образом производить заполнение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 6.6.2011, 12:44
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Линейные и местрые сопротивления зависят от скорости. В процессе заполнения скорость минимальная и естественно и сопротивления минимальны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vtujh
сообщение 6.6.2011, 12:47
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 28.4.2011
Пользователь №: 105791



Тогда повторю вопрос: как в таком случае регулировать скорость/расход не "срезая" напора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 6.6.2011, 12:56
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



Цитата(Насосник @ 6.6.2011, 13:00) *
В период заполнения напорного трубопровода Hгео = 200-178=22 м. При включении по мере открывания напорной задвижки (подача еще не высокая) сопротиление трубопроводов небольшое (2-3 метра).
Как только вышли на установившийся режим Нгео= 180-178 = 2 м и сопротивление трубопроводов Вы посчитали = 20 м
Итого нужен насос с допустимой зоной работы по напору не 20-40м, а 20-25 м

Чегой-то я не понял. Нужно поднять ливнёвку со 178 до 200м, а дальше самотёком до 180=> поднять нужно на 22м, так? О каком установившемся режиме речь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 6.6.2011, 12:59
Сообщение #16


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



По окончании подбора насоса (если подберете) постройте пьезометр. Посмотрите, какое значение вакуума будет в точке с отметкой 200м. Может надо будет создать «подпор» перед приемной емкостью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 6.6.2011, 13:04
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Да никак не регулируйте. Выбираете насос с напором больше Н гео. В вашем случае больше 22 м. Например 25 м. При какой подаче насоса сопротивления Ваших труб будут 25-22=3м. Вот и рабочая точка этого насоса на период заполнения. По мере заполнения она естественно смещается. Зная подачу посчитаете время запонения. Далее смотрите по каталогам какое время этот насос может работать с такой низкой подачей. Если точка критична, то выбираете другой насос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vtujh
сообщение 6.6.2011, 13:15
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 28.4.2011
Пользователь №: 105791



Цитата(Сантех10 @ 6.6.2011, 15:56) *
Чегой-то я не понял. Нужно поднять ливнёвку со 178 до 200м, а дальше самотёком до 180=> поднять нужно на 22м, так? О каком установившемся режиме речь?




Самотек (хотя на мой взгляд небольшой напор там будет) это тоже установившийся режим. Про разбивку трубы на 2 участка ни в одном источнике я не нашел. Поэтому пока остаюсь при мнении, что труба - единое целое и ее сопротивление 22 метра.

Цитата(Spok_only @ 6.6.2011, 15:59) *
По окончании подбора насоса (если подберете) постройте пьезометр. Посмотрите, какое значение вакуума будет в точке с отметкой 200м. Может надо будет создать «подпор» перед приемной емкостью.



Пьезометр для гипотетического насоса построен. Если его напор 25 м - то вакуум существенный, если 40 - то небольшое избыточное давление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 6.6.2011, 13:18
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



При переходе из напорного режима в самотечный ставится колодец-гаситель напора. Насосник, в исходных данных были потери 20м. без учёта Нгеом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vtujh
сообщение 6.6.2011, 13:27
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 28.4.2011
Пользователь №: 105791



Цитата(Насосник @ 6.6.2011, 16:04) *
Да никак не регулируйте. Выбираете насос с напором больше Н гео. В вашем случае больше 22 м. Например 25 м. При какой подаче насоса сопротивления Ваших труб будут 25-22=3м. Вот и рабочая точка этого насоса на период заполнения. По мере заполнения она естественно смещается. Зная подачу посчитаете время запонения. Далее смотрите по каталогам какое время этот насос может работать с такой низкой подачей. Если точка критична, то выбираете другой насос.


разумно. согласен.


Цитата(Сантех10 @ 6.6.2011, 16:18) *
При переходе из напорного режима в самотечный ставится колодец-гаситель напора. Насосник, в исходных данных были потери 20м. без учёта Нгеом.


Вы правы. Но 20 м. - это по всей длине и при расходе 100 м3/ч
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 6.6.2011, 13:37
Сообщение #21


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(vtujh @ 6.6.2011, 13:15) *
если 40 - то небольшое избыточное давление.

Вас не устраивает этот вариант?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vtujh
сообщение 6.6.2011, 14:01
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 28.4.2011
Пользователь №: 105791



Не устраивает, т.к. по нашему мнению при установившемся режиме расход будет слишком большой и двигатель перегрузится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 6.6.2011, 14:39
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



Эх и тяжко по понедельникам работать... Понял я, что имел ввиду Насосник, и, пожалуй, соглашусь с ним. Только 1 "Но": Нет дождей, сеть, находящаяся под заливом пересыхает, и тут, как на зло, ливень. Вот тут и будет перегруз насоса, или Вы побежите задвижкой регулировать плавное заполнение сети?

Сообщение отредактировал Сантех10 - 6.6.2011, 14:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vtujh
сообщение 6.6.2011, 18:24
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 28.4.2011
Пользователь №: 105791



Задвижки пока нет, поэтому бежать некуда). Но мне кажется, что более-менее плавное заполнение будет обеспечено правильно подобранным насосом. Рабочая точка, как написал Насосник, будет спускаться вниз по характеристике по мере заполнения трубы и повышения сопротивления. Но собственно мой вопрос в том и заключается, какое техническое решение применить... Поэтому с благодарностью жду Ваших предложений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vtujh
сообщение 7.6.2011, 9:50
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 28.4.2011
Пользователь №: 105791



Прошу, если у кого-то есть еще соображения, высказаться по указанной теме. Одно решение вроде найдено, но, если перепад высот будет больше, насос можно не подобрать. Как решать проблему в этом случае?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 7.6.2011, 12:05
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



В большинстве случаев можно подобрать один насос. Если же это не получается, то для заполнения системы применяется один насос (невысокая подача-высокий напор), а для работы другой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 7.6.2011, 13:10
Сообщение #27


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(vtujh @ 7.6.2011, 9:50) *
Прошу, если у кого-то есть еще соображения, высказаться по указанной теме

1. Когда подберете насос, просчитайте все-таки значение вакуума в критической точке (отм. 200м) и выдайте цифру.
2. Если предусматривается подъем воды только до отм.200м, а дальше — разрыв струи и самотечный режим, тогда на п.1 не обращайте внимание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vtujh
сообщение 7.6.2011, 13:17
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 28.4.2011
Пользователь №: 105791



благодарю всех за помощь. в качестве некого заключения прикладываю выкопировку из учебника Лобачева (только что найденного) которая, на мой взгляд, подтверждает правильность принятого решения
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________________.pdf ( 357,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vtujh
сообщение 7.6.2011, 13:34
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 28.4.2011
Пользователь №: 105791



Цитата(Spok_only @ 7.6.2011, 16:10) *
1. Когда подберете насос, просчитайте все-таки значение вакуума в критической точке (отм. 200м) и выдайте цифру.
2. Если предусматривается подъем воды только до отм.200м, а дальше — разрыв струи и самотечный режим, тогда на п.1 не обращайте внимание.


самотечный режим в итоге не предполагается. поясните пож-та, чем определяется критическая величина вакуума.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 7.6.2011, 13:46
Сообщение #30


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(vtujh @ 7.6.2011, 13:34) *
поясните пож-та, чем определяется критическая величина вакуума.

Образованием Торричеллиевой пустоты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 19:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных