LeftBear
сообщение 6.6.2011, 6:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 23.11.2006
Пользователь №: 4871



Доброго времени суток! Выполняю проект газификации 5-ти подъездного дома на 180 квартир. Согласно СП п.4.2 подача газа от одного ПРГ по газопроводам низкого давления -не более трех домов с общим кол-вом квартир не более 150!?. т.е я уже нарушаю данный пункт ,разводя по дому низкое давление.
Далее согласно п.по пункту 7.12 предусматриваю запорные клапана контроллеры на наружке подземно, правда почему то диаметры этих клапанов до ду63 , пороюсь еще по производителям. На подъеме на фасад устанавливаю кран шаровый под приварку ,снимаю рукоятку. Хочу предусмотреть электромагнитные клапана нормально закрытые завязанные с датчиком загазованности и пожарным извещателем, устанавливаемые в каждой квартире. Единственный нюанс как быть с п.7.10 вешать единый узел учета на улице в шкафу и закрывать его.
Как у вас обстоят дела с новвоведением, как вы видите свои проекты с учетом СП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 15)
ytrap
сообщение 6.6.2011, 6:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 14.1.2010
Пользователь №: 44222



В пятницу 03 июня в Мособлгазе мы проводили семинар по новому СНиП. На вопросы отвечал технический директор ЗАО "Полимергаз" Коршунов Ю.В. На мой вопрос по поводу газ-стопов по п. 7.12 он ответил, что этот пункт носит рекомендательный характер. Вопрос по п. 4.2 тоже остается открытым. Обращайтесь лучше за разъяснениями в ЗАО "Полимергаз", например к тому же Коршунову.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LeftBear
сообщение 6.6.2011, 6:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 23.11.2006
Пользователь №: 4871



.....да как теперь это нашим экспертам объяснить... они же по букве СП сейчас будут штудировать нас..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chp6
сообщение 6.6.2011, 9:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 316
Регистрация: 6.2.2008
Из: РФ
Пользователь №: 15232



Дайте ссылку на клапаны что уже нашдли.
Мы пока работаем по старому СНиПу но может скоро пригодятся
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ytrap
сообщение 6.6.2011, 10:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 14.1.2010
Пользователь №: 44222



На них пока еще нет разрешений Ростехнадзора на применение, ищите с сертификатами соответствия и разрешениями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мурад
сообщение 6.6.2011, 12:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333



с правовой точки зрения, разъяснения полимергаза не имеют юридической силы, только минрегионразвития дает разъяснения по применению того или иного пункта нормативки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ytrap
сообщение 6.6.2011, 14:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 14.1.2010
Пользователь №: 44222



Правильно, только там некому давать эти разъяснения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хруст
сообщение 7.6.2011, 10:26
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 28.10.2009
Из: Тюмень
Пользователь №: 40181



пункт 4.17. При наличии в других нормативных документах требований, отличающихся от требований настоящего свода правил, следует соблюдать более жесткие требования.

читать дальше этот НТД нет смысла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
___J___
сообщение 10.6.2011, 8:30
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 1.4.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 50123



Цитата(ytrap @ 6.6.2011, 7:40) *
В пятницу 03 июня в Мособлгазе мы проводили семинар по новому СНиП. На вопросы отвечал технический директор ЗАО "Полимергаз" Коршунов Ю.В. На мой вопрос по поводу газ-стопов по п. 7.12 он ответил, что этот пункт носит рекомендательный характер. Вопрос по п. 4.2 тоже остается открытым. Обращайтесь лучше за разъяснениями в ЗАО "Полимергаз", например к тому же Коршунову.


п.5.1.9 ".....должны быть установлены клапаны расхода газа....." о каком рекомендательном характере может идти речь! В новом СП многие требования ужесточились. Вобщем предлагаю вернуться к теме...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LeftBear
сообщение 10.6.2011, 12:46
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 23.11.2006
Пользователь №: 4871



Был у газовиков в ПТО ..пока до них не доходила информация о новом СП... Что либо конкретное сказать не могут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
мурад
сообщение 14.6.2011, 14:46
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 7.8.2008
Пользователь №: 21333



п.5.1.8. "Установка отключающих устройств под балконами и лоджиями также не допускается"

????практически все кухни у нас с балконами, да еще и обычно кухня к кухне, спрашивается где устанавливать отключающее устройство на стояке????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Внутренний голос
сообщение 14.6.2011, 14:59
Сообщение #12


Сон Батюшка


Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.12.2007
Из: Котласа
Пользователь №: 13592



Цитата
спрашивается где устанавливать отключающее устройство на стояке????

Видимо, искать места где нет балконов и оттуда лежаком до стояка. Конечно получаются лишние "сопли", тем более на фасаде, но что поделаешь sad.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LeftBear
сообщение 15.6.2011, 6:07
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 23.11.2006
Пользователь №: 4871



с торца балкона... вообще с фасадом надо индивидуально смотреть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mila_Melenevskaj...
сообщение 15.6.2011, 7:44
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 18.5.2010
Пользователь №: 57164



Цитата(___J___ @ 10.6.2011, 8:45) *
п.5.1.9 ".....должны быть установлены клапаны расхода газа....." о каком рекомендательном характере может идти речь!

Смысл установки такого клапана- не допускать незаконные (самовольные) врезки. У потребителя установлен счетчик, ну что ему стоит накрутить тройничек и подтапливать, к примеру, тепличку…. или пару тепличек, или второй домик трехэтажную евро-избу. Видела такое сто раз.
Расчетный расход газа составляет, к примеру, 5кубов- накиним еще куб на всякий случай и ставим клапан пропускной способностью 6 кубов… т.е. если тройник… тепличка… домишка цепляются к газопроводу, то клапан вырубает подачу газа совсем.
В СП это завуалировано под обрыв газопровода, хотя и такое бывает часто и в этом случае полезно установить автоматическое отключающее.
Вот только, что стоит подкрутить или в тихоря заменить клапонец на больший? пару дней хлопот.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chp6
сообщение 15.6.2011, 12:19
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 316
Регистрация: 6.2.2008
Из: РФ
Пользователь №: 15232



Так раньше тоже под балконами не ставили
СП 42-102-2004
5.10 Размещение отключающих устройств на газопроводах под проемами и балконами, расположенными на расстоянии менее 3 м от газопровода, не рекомендуется.

Хотя норма и рекомендательная но меня пару раз межрайгаз попросил из под балконов краны убрать и я в дальнейшем там и не размещал. Проще вынести чем там что-то доказывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ytrap
сообщение 15.6.2011, 14:16
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 14.1.2010
Пользователь №: 44222



Смысл установки такого клапана- не допускать незаконные (самовольные) врезки.

Нет это связано только с безопасностью. Требование по клапанам тупо передрали у европейцев. В Германии, например, клапаны безопасности на низком давлении не устанавливают. Тема написания замечаний еще не закрыта, надо внимательно все читать, осмысливать и высылать свои замечания на сайт Полимергаза, они работают над поправками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 17:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных