Цитата(roman4EK @ 7.6.2011, 10:09)

про нормативы чтоб аварийные кнопки были N.C. никто не знает?
А представьте, что у Вас аварийная кнопка с N.O. контактом. И окислился провод (или отвалился от контакта, порвался и.т.п.). А аппаратура как работала в якобы "нормальном" режиме, так и работает. И периодические проверки не помогут (только ушли после проверки - и пропал контакт).
И жмёте Вы на эту кнопку, а толку ноль.
А, если кнопка с N.C. контактом, то получается постоянно замкнутая электрическая цепь.
И при нажатии на кнопку и при неисправности эл.цепи - сработает выходное устройство.
Такой вот получается, в этом случае, автоматический контроль исправности цепи аварийной кнопки.