> Вентиляция КНС
Гость_Ольга из Красноярска_*
сообщение 7.6.2011, 7:38
Сообщение #1





Guest Forum






Посмотрела СНиП 2.04.03-85. О количестве выделения вредных веществ на данной КНС ничего не известно. Состоит она из кессона и машинного отделения (отм. -6,000); электрощитовой, сан.узла, быт.помещения и комнаты персонала для 1-2 чел. (отм. +0,000). По выбору оборудования вопросов не возникает, а вот по расчёту воздухообмена возникли несколько вопросов.
1) В СНиПе 2.04.03-85 указана кратность воздухообмена одинаковая на вытяжку и на приток, но в другом СНиПе (точно не могу сказать в каком, просмотрела их уже с десяток по данному вопросу) указано, что "...в помещениях с резко выраженным неприятным запахом при высоте потолков 6 м следует предусмотреть отрицательный дисбаланс... 1 кратный или 6 м3/ч на 1 м2...". Чему верить?
2) Следует ли предусматривать противопожарную вентиляцию?
3) Обслуживающий персонал иногда спускается в машинное отделение и кессон, но большую часть времени находится в своей комнате. Какой температуры следует принять приточный воздух для машинного отделения и кессона +5 или +16?
4) Зимой в кессоне повышенная влажность. Как с ней более эффективно бороться?
5) Конструкция одной из КНС такова, что комната персонала находится над машинным отделением (на площадке находятся эл.шкафы и тут же диван, стол...). В крыше установлено два дефлектора с ручными клапанами (клапана закрыты, т.к. зимой из-за них холодно, а летом открыть некому - высоко находятся). Лестница ничем не перекрывается, поэтому на площадке всегда неприятный запах , а летом душно. Как быть в такой ситуации? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 10)
Зольников Михаил
сообщение 7.6.2011, 16:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Здравствуйте.
Берите бОльший воздухообмен – не ошибетесь.
Противопожарная вентиляция делается из помещений с постоянными рабочими местами без естественного освещения или из путей эвакуации. Если есть необходимость – делайте, если нет – не делайте. Скорее всего, думаю, что ее не надо.
Возможно, оборудование придется заложить во взрывозащищенном исполнении.
Если персонал бывает в этом помещении периодически и температура +5 не противоречит технологическим требованиям, можете принять ее.
Зимой воздух имеет низкое влагосодержание. Влажность уменьшается активно действующей вентиляцией.
Как бы не положено по нормам комнате персонала быть смежной с машинным отделением…
Чтобы им было хорошо, поставьте маленькую приточку или любой клапан инфильтрации. Или механическую вытяжку. Смотрите, что будет лучше всего в такой ситуации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ольга из Красноярска_*
сообщение 8.6.2011, 7:42
Сообщение #3





Guest Forum






Спасибо за помощь! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 8.6.2011, 19:55
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Недавно делал КНС, но она у меня была совершенно не такая smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ольга из Красноярска_*
сообщение 9.6.2011, 9:15
Сообщение #5





Guest Forum






а какая? ohmy.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 9.6.2011, 9:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Посмотрите какой-нгибудь типовой проект, похожий на вашу КНС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 9.6.2011, 19:58
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Цитата(Ольга из Красноярска @ 9.6.2011, 12:30) *
а какая? ohmy.gif


Последняя КНС, которую дали проектировать мне, выглядела так:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  5.jpg ( 107,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 366
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 9.6.2011, 21:33
Сообщение #8


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44753
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Михаил, а в какой проге получена эта картинка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 10.6.2011, 4:50
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Автокад + магикад
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yang_s
сообщение 16.6.2011, 19:25
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 9.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 80212



Здравствуйте, уважаемые специалисты. Есть объект: канализационная насосная станция производительностью 350 м3/час. Необходимо сделать систему вентиляции с теплоутилизацией. Есть рекомендации, запроектировать систему рекуперации воздух-воздух: ПВУ с роторным рекуператором. Поделитесь, пожалуйста, опытом подобного проекта. Где можно поискать примеры проектов вентиляции с роторным рекуператором? И еще вопросы в области расчетов: какими параметрами внутреннего воздуха необходимо задаваться при расчете воздухообмена в машинном зале и грабельном отделении КНС? Как посчитать влаговыделения в грабельном отделении (или может это должны выдавать технологи)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mapdok
сообщение 12.9.2013, 9:52
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 30.1.2013
Пользователь №: 179430



люди! дайте кто нибудь расчет на противопожарную вентиляцию? незнаю какой объем нуно выкачивать с коридора и закачивать в тамбур. известно что подров в тамбур не менее 70% от дымоудаления. есть одна формула расчета воздуха на подпор(тупо формула), а откуда цыфры брать я ХЗ

Сообщение отредактировал mapdok - 12.9.2013, 9:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 20:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных