Подскажите можно ли применять для ПЧ не "родной" торморзной резистор. Конкретно для АВВ ACS550 резистор от сименса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
Alexander_I
сообщение 10.6.2011, 8:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Не можно, а даже нужно. Обойдется ой как дешевле. Я, например, на волочильных станах использовал обычные ТЭН от электроплиты. Удобно монтировать и есть площадь охлаждения. Главное - не промахнуться с номиналом сопротивления. И еще - должен выдерживать пиковый ток разряда (кратковременный), чтоб не сработал, как предохранитель wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 22.8.2011, 17:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181



Сопротивление резистора должно быть не менее некоторого минимального, указанного в каталоге для данного частотника (ACS550). Мощность резистора зависит от мощности и длительности рекуперации. Если в резистор встроен термодатчик, то хорошо. Иначе просчитывать аккуратно, иначе резистор сыграет роль "предохранителя" biggrin.gif Пиковая мощность должна быть раз в 20 больше номинальной (длительной S1).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poludenny
сообщение 23.8.2011, 16:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1034
Регистрация: 25.5.2009
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943



Цитата(Михайло @ 22.8.2011, 17:47) *
Пиковая мощность должна быть раз в 20 больше номинальной (длительной S1).


Пиковая мощность резистора должна быть 150% номинальной мощности ПЧ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 29.8.2011, 11:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Цитата
Пиковая мощность резистора должна быть 150% номинальной мощности ПЧ


Для начала нужно выбрать номинал резистора, вот он то как раз и должен обеспечит торможение с перегрузкой 150%
и при этом напряжение в звене постоянного тока не должно превысить допустимое значение..
А вот мощность этого прибора определяется циклограммой нагрузки, и поверьте вряд ли когда превысит мощность инвертора, если конечно он не работает в режиме тормоза постоянно..
В любом учебнике по электроприводу есть примеры теплового расчета резисторов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 9:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных