Добрый день, форумчане! Подскажите, пожалуйста, как запроектировать в стадию П глубинный анодный заземлитель? По ТУ требуется электорхимзащита (лист прилагается), а я этого ни разу не выполняла и даже не знаю за что хвататься!
Сообщение отредактировал irvik27 - 20.6.2011, 15:27
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 55)
|
20.6.2011, 18:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 18.6.2011
Из: Россия
Пользователь №: 112323

|
|
|
|
|
|
20.6.2011, 18:55
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Электрикам-слаботочникам задание дайте
|
|
|
|
|
20.6.2011, 19:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 18.5.2009
Пользователь №: 33668

|
А Вы водопровод из стали проектировать будите? Просто эти общие указания идут почти одни и те же во всех ТУ независимо от материала труб. А на чугунину эхз не нужна.
|
|
|
|
|
20.6.2011, 20:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 18.6.2011
Из: Россия
Пользователь №: 112323

|
По ТУ требуется закладывать ВЧШГ. Но на площадке S=1,95 га требуется предусмотреть пожаротушение. Водопровод я закольцевала...Там очень много всяких коммуникаций (слаботочки, тепловых сетей и т.д.) А на чугунину эхз не нужна.- в каком СНиПе или ГОСТе это прописано (извините за дурацкий вопрос), и уж раз это песочница - как электрикам дать задание? Там все равно нужен расчет и чего им предоставить?
|
|
|
|
|
20.6.2011, 20:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Никому задание давать не надо. Проектируете себе спокойно ВЧШГ, потом сдаете на согласование в МВК.
|
|
|
|
|
20.6.2011, 20:39
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(irvik27 @ 20.6.2011, 21:00)  А на чугунину эхз не нужна.- в каком СНиПе или ГОСТе это прописано Дык сразу бы и написали про чугуний, чего людям голову морочить? В учебнике физики это написано
|
|
|
|
|
20.6.2011, 21:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 18.6.2011
Из: Россия
Пользователь №: 112323

|
 Не специально, про чугунину умолчала! Простите! Значит, если я закладываю на всю трассу ВЧШГ, то все эти пункты сами собой отпадают?
|
|
|
|
|
20.6.2011, 21:15
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Что значит "простите"? Фото в малинник, тогда и простим Ну да, водоканальцы не утруждают себя индивидуальным подходом к просителям ТУ, всем ляпят одну универсальную бумагу
|
|
|
|
|
20.6.2011, 21:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 18.6.2011
Из: Россия
Пользователь №: 112323

|
Что за малинник? А заказчик просит ссылку откуда я это взяла, не могу ж я ему ответить - Уважаемый, физику в школе надо было учить ...
|
|
|
|
|
20.6.2011, 21:30
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Физику Вы не знаете, где малинник - тоже не знаете...ужос просто Сюда ходите Именно так и сказать, ибо нефиг
|
|
|
|
|
20.6.2011, 21:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 18.6.2011
Из: Россия
Пользователь №: 112323

|
Нашла СП 40-109-2006, в нем все прописано! Только там такая фраза меня смущает... "Независимо от величины электросопротивления грунта применение полиэтиленового рукава дополнительно к внешнему цинковому и битумному покрытию рекомендуется в следующих условиях:
- искусственные грунты, содержащие булыжники, клинкер или промышленные отходы (часто встречающиеся в населенных и промышленных районах);
- торфяные почвы;
- почвы, загрязненные промышленными, сельскохозяйственными отходами или канализацией и т.д.;
- почвы, содержащие отходы горного производства;
- почвы, подверженные влиянию блуждающих токов (железные дороги, промышленное оборудование, использующее постоянное напряжение, близость катодно-защищенных структур с поврежденным изолирующим покрытием)." У меня проект НВК внутри площадочных сетей офисного комплекса, там 5 зданий ( 4 офисных и 1 гараж). А еще очень много рядом слаботочки и тепловых труб. Значит мне придется по всей магистрали применять этот полиэтиленовый рукав?
Сообщение отредактировал irvik27 - 20.6.2011, 21:39
|
|
|
|
|
20.6.2011, 21:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 18.6.2011
Из: Россия
Пользователь №: 112323

|
Фото в малинник закинула. Теперь не сердитесь
|
|
|
|
|
20.6.2011, 22:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 18.6.2011
Из: Россия
Пользователь №: 112323

|
Буду стараться
|
|
|
|
|
20.6.2011, 22:21
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Стараться не надо, надо фото
|
|
|
|
|
21.6.2011, 3:28
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597

|
Касательно СП. Там имееттся в виду, что при защите труб мягким протекторным покрытием это покрытие следует защитить во первых от стирания обо всякие камни, осколки стекол, консервные банки, а во-вторых от чрезмерно агрессивной среды с блуждающими токами и откровенной кислотой. Второе больше для цинка по-моему. Это если на пальцах.
|
|
|
|
|
21.6.2011, 7:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 18.5.2009
Пользователь №: 33668

|
Цитата(irvik27 @ 20.6.2011, 22:18)  Что за малинник? А заказчик просит ссылку откуда я это взяла, не могу ж я ему ответить - Уважаемый, физику в школе надо было учить ...  Принесете ему согласованный проект, просить перестанет. Поверьте, кроме Вашего заказчика никто у Вас эхз на чугунину нигде не потребует) Никакого рукава. Применяете трубы ВЧШГ с наружной оцинковкой и внутренним цпп по ГОСТ Р ИСО 2531-2008, под проездами заключаете трубу в стальной футляр. Диаметр футляра берете +200мм от раструба чугунины.
|
|
|
|
|
21.6.2011, 8:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 18.6.2011
Из: Россия
Пользователь №: 112323

|
А потом футляр не придется защищать от блуждающих токов? Может лучше в футляр из полиэтилена, как СП 40-109-2006?Будет хоть на что сослаться? Принесете ему согласованный проект, просить перестанет.-в том то и дело, что он сам пойдет все согласования получать...
|
|
|
|
|
21.6.2011, 10:24
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9772
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597

|
Футляр для того и делается, чтоб основная труба меньше портилась. А если не портится, то зачем футляр? Про чугуний так заку и скажите, что способ ЭХЗ не предусматривает работы с чугуном. Будет упорствовать, попросите хоть одно указание в нормах найти.
|
|
|
|
|
21.6.2011, 11:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 18.6.2011
Из: Россия
Пользователь №: 112323

|
Спасибо всем!Очень поддержали, а то я не трус, но что-то боязно...по НВК проект не первый, но с таким ТУ сталкиваюсь впервые!
|
|
|
|
|
21.6.2011, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 18.5.2009
Пользователь №: 33668

|
На футляры эхз никогда не закладывали. Футляр забутовывается на всю длину, так что даже если лет через 20 сам футляр проржавеет, рабочая труба останется защищенной.
Сообщение отредактировал Gab - 21.6.2011, 11:18
|
|
|
|
|
21.6.2011, 13:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 18.6.2011
Из: Россия
Пользователь №: 112323

|
А если случится авария? Это я уже для себя, чтобы совсем разобраться в этом вопросе
|
|
|
|
|
21.6.2011, 16:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Цитата(irvik27 @ 21.6.2011, 14:52)  А если случится авария? Это я уже для себя, чтобы совсем разобраться в этом вопросе Вот этот вопрос является основным аргументом противников повсеместного применения футляров. На который следует ответ, что аварий не будет.
Сообщение отредактировал lexa00 - 21.6.2011, 16:14
|
|
|
|
|
21.6.2011, 20:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 18.6.2011
Из: Россия
Пользователь №: 112323

|
 Веский аргумент и звучит убедительно
|
|
|
|
|
21.6.2011, 21:23
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(irvik27 @ 21.6.2011, 21:58)   Веский аргумент и звучит убедительно На самом деле, аргумент близок к истине, только не раскрыт подробно. Имеем чугунную трубу из ВЧШГ с цементно-песчаным покрытием внутри и оцинкованную снаружи, засунутую в стальной футляр и залитую в нём бетоном. Это максимально возможная защита. Ну а если уж случится страшное, типа взрыва авиабомбы, ухарей со сваебитной машиной, заколачивающих не глядя сваи, или нечто подобное, так от этого ничего не убережет.
|
|
|
|
|
21.6.2011, 22:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 18.6.2011
Из: Россия
Пользователь №: 112323

|
Заливать бетон между трубой и футляром - называется забутовка? И по каким нормам выполняется  , плиззззз....пишу ОПЗ, пытаюсь по макси делать ссылки для бедного Зака
|
|
|
|
|
21.6.2011, 23:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Цитата(irvik27 @ 21.6.2011, 23:07)  по каким нормам выполняется По разработанной рабочей документации.
|
|
|
|
|
22.6.2011, 8:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 25.9.2008
Пользователь №: 22900

|
Цитата По разработанной рабочей документации. а я считала, что строители сами знают как это делать...
|
|
|
|
|
22.6.2011, 8:47
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Ну да. А проектировщики потом приходят на объект и зарисовывают содеянное
|
|
|
|
|
22.6.2011, 9:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 18.6.2011
Из: Россия
Пользователь №: 112323

|
 и это не прикол...у нас в городе именно такая схема, мы проектируем, а потом весь проект под монтажников переделаемпеределываем
|
|
|
|
|
22.6.2011, 9:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Процесс забутовки рисуют в ППР как раз строители. Как им удобно.
|
|
|
|
|
22.6.2011, 9:37
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(irvik27 @ 22.6.2011, 10:23)   и это не прикол...у нас в городе именно такая схема А у нас в городе предыдущий мэр любил говорить, что если проектировщики не успевают за строителями, то нафиг нам такие проектировщики, найдём пошустрее  Цитата(lexa00 @ 22.6.2011, 10:28)  Процесс забутовки рисуют в ППР как раз строители. Как им удобно. Рисуют художники, а не строители. А строители выполняют ППР в соответствии с проектом вообще и разделом ПОС - в частности
|
|
|
|
|
22.6.2011, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 25.9.2008
Пользователь №: 22900

|
разве в ПОСе такие вещи как забутовка должны отражаться?
|
|
|
|
|
22.6.2011, 10:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 18.5.2009
Пользователь №: 33668

|
Цитата(EkoloWka @ 22.6.2011, 11:31)  разве в ПОСе такие вещи как забутовка должны отражаться? Насколько я понимаю в ПОСе должно вообще отображаться все процессы связанные со строительством. Другое дело что я таких ПОСов никогда не видел =) Собственно так же, как никогда не видел проектов в которых учтено вообще все до последней гаечки =)
|
|
|
|
|
22.6.2011, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592

|
у конструкторов все до гаечки в КМД. ПОС отражает только основные решения, концепцию. естесно подразумевается что строители тоже учились строить
|
|
|
|
|
22.6.2011, 11:03
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(EkoloWka @ 22.6.2011, 11:31)  разве в ПОСе такие вещи как забутовка должны отражаться? Чем и как залить длинный футляр? Нужен бетононасос, ему нужны подъездные пути, разворот, объем бетона должен быть учтен, порядок производства работ. Это где должно быть посчитано и предусмотрено?
|
|
|
|
|
22.6.2011, 11:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 25.9.2008
Пользователь №: 22900

|
На мой взгляд: Цитата бетононасос, ему нужны подъездные пути, разворот - это ПОС а объем бетона - в проекте логичнее бы указать. а в ппр потом все срисуют)  )) да может и про бетононасос в ппр решать нужно? может строители вручную будут забутовывать... кто их знает, как они строить будут? или у них есть какие-то новые технологии.. (конечно, тут про забутовку не очень уместно...) вообще, где грань между пос и ппр? ППР должен делаться строителями под свой парк техники, под свои возможности....имхо
|
|
|
|
|
22.6.2011, 12:01
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(EkoloWka @ 22.6.2011, 12:57)  ППР должен делаться строителями под свой парк техники, под свои возможности....имхо То есть, сначала проектировщики сделают ПОС под отфонарный парк техники, а потом бравые строители переделают под свой? А зак за эти игры платить должен?
|
|
|
|
|
22.6.2011, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 25.9.2008
Пользователь №: 22900

|
а как поектировщик должен знать - кто будет строить и каким парком техники обладает?
|
|
|
|
|
22.6.2011, 12:41
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(EkoloWka @ 22.6.2011, 13:38)  а как поектировщик должен знать - кто будет строить и каким парком техники обладает? А ТЗ на что?
|
|
|
|
|
22.6.2011, 12:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 25.9.2008
Пользователь №: 22900

|
 это в тз пишется???!! ни разу не видела!!! надеюсь такие тз действительно бывают! а вообще, это уже другая тема)
Сообщение отредактировал EkoloWka - 22.6.2011, 12:51
|
|
|
|
|
22.6.2011, 12:56
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Такими они и должны быть. Как вариант - просто указан подрядчик, у которого можно запросить сведения. Если ТЗ составлял очередной неуч, никто не мешает запросить инфу у зака дополнительно. Цитата(EkoloWka @ 22.6.2011, 13:50)  а вообще, это уже другая тема) Ничего, девочке не повредит узнать немного больше о профессии
|
|
|
|
|
22.6.2011, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 18.6.2011
Из: Россия
Пользователь №: 112323

|
 я только ЗА информацию!
|
|
|
|
|
23.9.2011, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 18.6.2011
Из: Россия
Пользователь №: 112323

|
|
|
|
|
|
23.9.2011, 12:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 18.6.2011
Из: Россия
Пользователь №: 112323

|
|
|
|
|
|
23.9.2011, 12:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 18.5.2009
Пользователь №: 33668

|
При чем тут токи? Вроде уже определились что токи, как и заземлитель относится к стальным трубам, а не вчшг. Соответственно если делать ввод из вчшг то никакого заземлителя не нужно. Или зак просто хочет сэкономить и сделать из пэ? Так пусть сам идет и ТУ меняет, это не забота проектировщика имхо. В крайнем случае - это заботы Вашего руководства. А вообще в Москве пэ на водопровод не очень-то жалуют
|
|
|
|
|
24.9.2011, 11:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Цитата(irvik27 @ 23.9.2011, 12:22)  И не проведет. И вчшг не проведет. Цитата(Gab @ 23.9.2011, 13:54)  в Москве пэ на водопровод не очень-то жалуют А были случаи за последние годы? Если водопровод не заковский, конечно, хотя и это не по мгсн.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 24.9.2011, 11:46
|
|
|
|
|
24.9.2011, 14:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 18.5.2009
Пользователь №: 33668

|
Цитата(aleksey_v @ 24.9.2011, 12:41)  И не проведет. И вчшг не проведет.
А были случаи за последние годы? Если водопровод не заковский, конечно, хотя и это не по мгсн. Заводомерка была один раз, её же мвк не смотрит
|
|
|
|
|
24.9.2011, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
мвк-то нет. И требования мгсн, я так понял, никого не волнуют.
|
|
|
|
|
24.9.2011, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 18.5.2009
Пользователь №: 33668

|
Да, там завод, территория закрытая, даже геодезистов МГГТ не пускают. Так что при желании там могли все что угодно проложить, зак захотел полиэтилен. Если нести проект в МВК то или чугун или иметь ОЧЕНЬ хорошие связи =)
|
|
|
|
|
25.9.2011, 0:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 18.6.2011
Из: Россия
Пользователь №: 112323

|
МГСН 10.1-99 10.1.7. Для прокладки водопровода диаметром 50-1000 мм и свыше следует применять трубы из высокопрочного чугуна типа "ЧШГ" с внутренним цементно-песчаным покрытием, стальные - с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружной изоляцией из экструдированного полиэтилена. При применении стальных труб предусматривать одновременное устройство электрозащиты (активной, пассивной, изолирующих фланцев, диэлектрических втулок и др.). Но тут ничего про запрет на пластиковые трубы...
|
|
|
|
|
25.9.2011, 2:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 18.6.2011
Из: Россия
Пользователь №: 112323

|
[quote name='Gab' date='24.9.2011, 17:14' post='690702'] Да, там завод, территория закрытая, даже геодезистов МГГТ не пускают. Так что при желании там могли все что угодно проложить, зак захотел полиэтилен. Если нести проект в МВК то или чугун или иметь ОЧЕНЬ хорошие связи = Gab, а откуда вы знаете, что это завод и закрытая территория? Я про это ничего не писала. Зак оч.просит ПЭ и уменьшение диаметра, прошу начальницу отписаться пунктом из ТУ, но ничего не выходит, зак утверждает, что после счетчика (развод по территории) он может любые трубы укладывать  если я заменю ВЧШГ на ПЭ это будет как нарушение проекта???
|
|
|
|
|
25.9.2011, 7:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
irvik27, прав ваш зак.
|
|
|
|
|
25.9.2011, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 18.5.2009
Пользователь №: 33668

|
Цитата(irvik27 @ 25.9.2011, 3:04)  Gab, а откуда вы знаете, что это завод и закрытая территория? Я про это ничего не писала. Зак оч.просит ПЭ и уменьшение диаметра, прошу начальницу отписаться пунктом из ТУ, но ничего не выходит, зак утверждает, что после счетчика (развод по территории) он может любые трубы укладывать  если я заменю ВЧШГ на ПЭ это будет как нарушение проекта??? Да я писал про свой случай - единственный при мне когда в Москве проектировали и строили полиэтилен на воду. И да, после водомерного узла сеть на балансе заказчика, обслуживается его силами и средствами, соответственно тут уже его хотелка - закон.
|
|
|
|
|
26.9.2011, 8:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 18.6.2011
Из: Россия
Пользователь №: 112323

|
|
|
|
|