> Нужны ли огнезащитные клапаны??, Пожинспектор дал предписание установить огнезащитные клапаны.
WAKO
сообщение 20.6.2011, 16:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Кафе расположенное в подвале имеет приточную и вытяжную вентиляцию. Вентиляторы расположены на крыше, воздуховоды идут снаружи здания и входят непосредственно в помещение через наружную стену. Пож. инспектор дал предписание установить огнезадерживающие клапаны в месте пересечения воздуховодами наружной стены. Инспектор мотивировал свое решение тем что типа нет системы дымоудаления и при пожаре через воздуховоды будет поступать воздух. Ссылается на СНиП 41-01-2003. На мой взгляд какая то пурга, ничего подобного я в СНиПе не нашел и раньше никогда таких требований от пожарников не было. Подскажите, прав ли инспектор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Гость_Pitya_*
сообщение 20.6.2011, 16:53
Сообщение #2





Guest Forum






А окна и двери не нужно бронировать? )
Максимум - систему вентиляции сблокировать с пож. сигнализацией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 20.6.2011, 16:59
Сообщение #3


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



А что ВС не оборудованы вообще никакими клапанами?
Наверняка на вытяжках обратные, на приточках тоже клапана, при пожаре должны закрыться т.к. останавливается вентиляция.
Я думаю ОЗК не нужны. Кроме того при пожаре по этим водуховодам не воздух пошел бы а дым из помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 20.6.2011, 17:01
Сообщение #4


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



В одной из тем уже было. СП7, п.6.54. ОЗК ставим для предотвращения проникновения в помещения продуктов горения. Улица - это не помещение. ОЗК не нужен. А чтобы воздух не гулял и так должны были поставить обратный клапан на системах. Поставили, автор?

JJJJ уже почти всё сказал)))))))

Сообщение отредактировал EJIEHA - 20.6.2011, 17:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 20.6.2011, 18:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Мне на этом форуме пришлось создавать точно такую же тему ранее.
Посмотрите, там мне дали наименование
С В О Д П РА В И Л
СП 7.13130.2009
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
Противопожарные требования
Издание официальное
Москва
Смотрите в каких случаях устанавливать П 6.54 и каким образом устанавливать и какие клапаны в П6.55.
Пажарники просто не думая, чтобы просто чё нибудь написать - вот и пишуть. Сделать распечатку и пусть дядя инспектор подчеркнёт пунктик, где написано.
Прием по вопрсам они ведут как правило раз в неделю несколько часов. У нас во вторник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WAKO
сообщение 21.6.2011, 9:33
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395



Пожарники сняли требования по установке ОЗК. Клиент в шоке, говорит что не ожидал такого счастья.
Всем спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 13:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных