Подбор насосов, Нужна помощь в подборе насосов и их количества |
|
|
|
21.6.2011, 15:03
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103859

|
Уважаемые специалисты, очень нужен совет и помощь в подборе насоса и их числа. Имеется 9-иэтажный жилой дом, расход 3,14м3/час, требуемый напор - 36,07м, гарантированный напор в городской сети - 30м, т.е. получается напор насоса - 6,07м. Необходимо подобрать насосное оборудование фирмы Грундфос. Звонила в Грундфос: подобрали насос СМЕ 5-2, 1раб.+1 резервный. Но ведь СНиП преписывает 2 рабочих агрегета ставить?! Заранее благодарю за ответы
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
21.6.2011, 15:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
А можно ссылочку на пункт СНиПа про 2 насоса?
|
|
|
|
|
21.6.2011, 15:20
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103859

|
СНиП 2.04.02-84* п.7.4, примечание 2
Сообщение отредактировал Ulyana_L - 21.6.2011, 15:20
|
|
|
|
|
21.6.2011, 15:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
Примечания: 1. В насосных станциях II и III категорий допускается установка насосов не под заливом, при этом следует предусматривать вакуум-насосы и вакуум-котел. 2. Отметку пола машинных залов заглубленных насосных станций следует определять исходя из установки насосов большей производительности или габаритов с учетом примеч. 7 п. 7.3. 3. В насосных станциях III категории допускается установка на всасывающем трубопроводе приемных клапанов диаметром до 200 мм. Где тут про 2 рабочих?
|
|
|
|
|
21.6.2011, 15:39
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103859

|
Сорри, п.7.3*, примечание*2
|
|
|
|
|
21.6.2011, 15:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
7.3. В насосных станциях для группы насосов одного назначения, подающих воду в одну и ту же сеть или водоводы, количество резервных агрегатов следует принимать согласно табл. 32. (Измененная редакция, Изм. № 1) 7.4. Отметку оси насосов следует определять, как правило, из условия установки корпуса насосов под заливом: А тут вообще примечаний нет
|
|
|
|
|
21.6.2011, 15:46
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103859

|
Пункт 7.3* и примечание к нему, странный СНиП у вас или у меня что-то не то?!
Сообщение отредактировал Ulyana_L - 21.6.2011, 15:47
|
|
|
|
|
21.6.2011, 15:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936

|
У меня их 2 (один в базе В-строй: С введением в действие СНиП 2.04.02-84 ”Водоснабжение. Наружные сети и сооружения” утрачивает силу глава СНиП II-31-74 ”Водоснабжение. Наружные сети и сооружения”.
В СНиП 2.04.02-84* внесено Изменение № 1, утвержденное постановлением Госстроя СССР от 30 апреля 1986 г. № 52.
Внесена Поправка (БСТ № 4 2000 г.) ), возможно, у кого-то из нас старая редакция.
Сообщение отредактировал Сантех10 - 21.6.2011, 15:50
|
|
|
|
|
21.6.2011, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 4.6.2009
Пользователь №: 34435

|
примечание 2 после таблицы 32 "Количество рабочих агрегатов одной группы, кроме пожарных, должно быть не менее двух. В насосных станциях II и III категорий при обосновании допускается установка одного рабочего агрегата." У вас насосная что первой категории? А так есть еще и это: п.7.2 Выбор типа насосов и количества рабочих агрегатов надлежит производить на основании расчетов совместной работы насосов, водоводов, сетей, регулирующих емкостей
Сообщение отредактировал KARAUL - 21.6.2011, 16:30
|
|
|
|
|
22.6.2011, 9:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
На Ваши параметры лучше подойдет CME 3-2 (кстати он и дешевле).
Обратите внимание, чтобы в будущем на этом насосе заменить торцевое уплотнение нужно разобрать весь насос. Двигатель от воды защищен кольцевым резиновым уплотнением. Вероятней всего износ этого колечка наступит раньше чем износ торцевого уплотнения. В итоге при выходе из строя торцевого вода попадет в двигатель со всеми вытекающими.
|
|
|
|
|
22.6.2011, 21:35
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103859

|
Цитата(Насосник @ 22.6.2011, 10:06)  На Ваши параметры лучше подойдет CME 3-2 (кстати он и дешевле).
Обратите внимание, чтобы в будущем на этом насосе заменить торцевое уплотнение нужно разобрать весь насос. Двигатель от воды защищен кольцевым резиновым уплотнением. Вероятней всего износ этого колечка наступит раньше чем износ торцевого уплотнения. В итоге при выходе из строя торцевого вода попадет в двигатель со всеми вытекающими. Спасибо большое! А какой насос порекомендуете, какой фирмы?
|
|
|
|
|
22.6.2011, 21:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592

|
Цитата А какой насос порекомендуете, какой фирмы? Цитата На Ваши параметры лучше подойдет CME 3-2 очевидное невероятно)) если наберете в поисковике модель, то и марку найти будет не сложно
|
|
|
|
|
22.6.2011, 22:13
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103859

|
Цитата(Timur_BB @ 22.6.2011, 22:41)  очевидное невероятно)) если наберете в поисковике модель, то и марку найти будет не сложно Я спрашивала, какой фирмы насос можно ещё посмотреть, чтобы не было проблем в эксплуатации как с СМЕ 3-2, про которые написал Насосник
|
|
|
|
|
23.6.2011, 0:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592

|
аа, тогда мой сарказм не к месту)) сорри
|
|
|
|
|
23.6.2011, 7:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Мои предпочтения- вертикальный многоступенчатый от любого из следующих производителей: WILO, Grundfos, KSB (насосы одного уровня, предпочтения в плане развитости всего комплекса сервиса по регионам)
|
|
|
|
|
26.6.2011, 18:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285

|
Очень нужна помощь: не могу найти насос для подпитки котлового контура котельной. Q=1..3 куб.м/ч; Н=40 м; Тmax=100 град. Рассматривается вариант использования насоса Wilo MultiCargo для этих целей, но он по температуре не подходит. Насос будет работать редко и кратковременно. Что будет с этим насосом? Прошу поделиться опытом встречавшихся с подобными ситуациями специалистов.
|
|
|
|
|
27.6.2011, 7:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Возьмите WILO Multivert. Он до 120 градусов.
|
|
|
|
|
27.6.2011, 13:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 11.11.2010
Пользователь №: 80540

|
Посоветую посмотреть также насосное оборудование фирмы Lowara.
|
|
|
|
|
28.6.2011, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 2.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17254

|
Цитата(Ulyana_L @ 21.6.2011, 16:03)  Уважаемые специалисты, очень нужен совет и помощь в подборе насоса и их числа. Имеется 9-иэтажный жилой дом, расход 3,14м3/час, требуемый напор - 36,07м, гарантированный напор в городской сети - 30м, т.е. получается напор насоса - 6,07м. Необходимо подобрать насосное оборудование фирмы Грундфос. Звонила в Грундфос: подобрали насос СМЕ 5-2, 1раб.+1 резервный. Но ведь СНиП преписывает 2 рабочих агрегета ставить?! Заранее благодарю за ответы  Вы подбирали насос по часовому расходу?
|
|
|
|
|
28.6.2011, 22:30
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103859

|
Цитата(Евгений Николаевич @ 28.6.2011, 15:15)  Вы подбирали насос по часовому расходу? Сначала да, но потом прочитала, что, даже если система с гидропневмобаком, то надо всё равно подбирать по секундному. В моём случае получается секундный 1,43л/с=5,15м3/ч.
|
|
|
|
|
28.6.2011, 23:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Цитата(Ulyana_L @ 28.6.2011, 22:30)  надо всё равно подбирать по секундному. откуда такие выводы?
|
|
|
|
|
29.6.2011, 12:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 2.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17254

|
Только что запустил Winsdcaps, он показал, что CME не попадют к нему в рабочую зону. Зато CRE 5-2 ложатся неплохо. Поставьте готовую установку Gidro Multi E CRE-CRE 5-2. она и стоит недорого и возни с ней не будет.
|
|
|
|
|
29.6.2011, 13:28
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Ulyana_L @ 28.6.2011, 22:30)  потом прочитала, что, даже если система с гидропневмобаком, то надо всё равно подбирать по секундному Где же вы такое прочитали? Цитата(Евгений Николаевич @ 29.6.2011, 12:33)  Только что запустил Winsdcaps Очередная опечатка, правильно Windcaps.
|
|
|
|
|
29.6.2011, 13:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 2.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17254

|
Это фатальная опчеатка
|
|
|
|
|
29.6.2011, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
у меня пишет WinCAPS
|
|
|
|
|
29.6.2011, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 2.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17254

|
Цитата(Dima_UA @ 29.6.2011, 15:44)  у меня пишет WinCAPS  У меня на диске написано то же самое
|
|
|
|
|
29.6.2011, 22:34
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103859

|
Цитата(Spok_only @ 29.6.2011, 14:28)  Где же вы такое прочитали?
Очередная опечатка, правильно Windcaps. В соседней теме Цитата(Евгений Николаевич @ 29.6.2011, 13:33)  Только что запустил Winsdcaps, он показал, что CME не попадют к нему в рабочую зону. Зато CRE 5-2 ложатся неплохо. Поставьте готовую установку Gidro Multi E CRE-CRE 5-2. она и стоит недорого и возни с ней не будет. Спасибо большое! Я правильно поняла, что это станция без бака? Т.е. подбирали по секундному расходу? что-то я не нашла в WinCAPSе готовую Нidro Multi E CRE 5-2
Сообщение отредактировал Ulyana_L - 29.6.2011, 22:42
|
|
|
|
|
30.6.2011, 0:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020

|
Возможно, я припозднилась, но рекомендую обратить внимание на п.12.23 СНиП 2.04.01-85.
|
|
|
|
|
30.6.2011, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 2.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17254

|
Цитата(Ulyana_L @ 29.6.2011, 23:34)  В соседней теме Спасибо большое! Я правильно поняла, что это станция без бака? Т.е. подбирали по секундному расходу? что-то я не нашла в WinCAPSе готовую Нidro Multi E CRE 5-2  прошу прощения: "Нidro Multi E 2CRE 5-2" Код по прайс листу 96651743. Что касается бака, все насосные установки "Нidro Multi E" комплектуются мембранным баком. Вам останется только проверить, хватит ли его ёмкости, и в случае нехватки (что маловероятно), подобрать дополнительный бак. Методика подбора указана в каталоге на стр.17 раздела 2. каталога "Установки повышения давления "Hydro Multi-E", "Hydro MPC", "Hydro Multi-S". Программа действительно не выдаёт установку  , с ней такое бывает.
|
|
|
|
|
30.6.2011, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 2.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17254

|
Цитата(waljunja @ 30.6.2011, 1:12)  Возможно, я припозднилась, но рекомендую обратить внимание на п.12.23 СНиП 2.04.01-85. Совершенно верно. Согласно п.12.23 СНиП 2.04.01-85 необходимо иметь один резервный насос, что в данном случае и происходит. Вообще-то нам следовало самим начинать с чтения этого пункта
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)