Ulyana_L
сообщение 21.6.2011, 15:03
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103859



Уважаемые специалисты, очень нужен совет и помощь в подборе насоса и их числа.
Имеется 9-иэтажный жилой дом, расход 3,14м3/час, требуемый напор - 36,07м, гарантированный напор в городской сети - 30м, т.е. получается напор насоса - 6,07м. Необходимо подобрать насосное оборудование фирмы Грундфос. Звонила в Грундфос: подобрали насос СМЕ 5-2, 1раб.+1 резервный. Но ведь СНиП преписывает 2 рабочих агрегета ставить?!
Заранее благодарю за ответы rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 29)
Сантех10
сообщение 21.6.2011, 15:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



А можно ссылочку на пункт СНиПа про 2 насоса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ulyana_L
сообщение 21.6.2011, 15:20
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103859



СНиП 2.04.02-84* п.7.4, примечание 2

Сообщение отредактировал Ulyana_L - 21.6.2011, 15:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 21.6.2011, 15:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



Примечания: 1. В насосных станциях II и III категорий допускается установка насосов не под заливом, при этом следует предусматривать вакуум-насосы и вакуум-котел.
2. Отметку пола машинных залов заглубленных насосных станций следует определять исходя из установки насосов большей производительности или габаритов с учетом примеч. 7 п. 7.3.
3. В насосных станциях III категории допускается установка на всасывающем трубопроводе приемных клапанов диаметром до 200 мм.
Где тут про 2 рабочих?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ulyana_L
сообщение 21.6.2011, 15:39
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103859



Сорри, п.7.3*, примечание*2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 21.6.2011, 15:42
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



7.3. В насосных станциях для группы насосов одного назначения, подающих воду в одну и ту же сеть или водоводы, количество резервных агрегатов следует принимать согласно табл. 32.

(Измененная редакция, Изм. № 1)

7.4. Отметку оси насосов следует определять, как правило, из условия установки корпуса насосов под заливом:
А тут вообще примечаний нет rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ulyana_L
сообщение 21.6.2011, 15:46
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103859



Пункт 7.3* и примечание к нему, странный СНиП у вас или у меня что-то не то?!

Сообщение отредактировал Ulyana_L - 21.6.2011, 15:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 21.6.2011, 15:48
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



У меня их 2 (один в базе В-строй: С введением в действие СНиП 2.04.02-84 ”Водоснабжение. Наружные сети и сооружения” утрачивает силу глава СНиП II-31-74 ”Водоснабжение. Наружные сети и сооружения”.

В СНиП 2.04.02-84* внесено Изменение № 1, утвержденное постановлением Госстроя СССР от 30 апреля 1986 г. № 52.

Внесена Поправка (БСТ № 4 2000 г.)
), возможно, у кого-то из нас старая редакция.

Сообщение отредактировал Сантех10 - 21.6.2011, 15:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KARAUL
сообщение 21.6.2011, 16:29
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 4.6.2009
Пользователь №: 34435



примечание 2 после таблицы 32
"Количество рабочих агрегатов одной группы, кроме пожарных, должно быть не менее двух. В насосных станциях II и III категорий при обосновании допускается установка одного рабочего агрегата."
У вас насосная что первой категории?
А так есть еще и это:
п.7.2 Выбор типа насосов и количества рабочих агрегатов надлежит производить на основании расчетов совместной работы насосов, водоводов, сетей, регулирующих емкостей

Сообщение отредактировал KARAUL - 21.6.2011, 16:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 22.6.2011, 9:06
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



На Ваши параметры лучше подойдет CME 3-2 (кстати он и дешевле).

Обратите внимание, чтобы в будущем на этом насосе заменить торцевое уплотнение нужно разобрать весь насос. Двигатель от воды защищен кольцевым резиновым уплотнением. Вероятней всего износ этого колечка наступит раньше чем износ торцевого уплотнения. В итоге при выходе из строя торцевого вода попадет в двигатель со всеми вытекающими.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ulyana_L
сообщение 22.6.2011, 21:35
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103859



Цитата(Насосник @ 22.6.2011, 10:06) *
На Ваши параметры лучше подойдет CME 3-2 (кстати он и дешевле).

Обратите внимание, чтобы в будущем на этом насосе заменить торцевое уплотнение нужно разобрать весь насос. Двигатель от воды защищен кольцевым резиновым уплотнением. Вероятней всего износ этого колечка наступит раньше чем износ торцевого уплотнения. В итоге при выходе из строя торцевого вода попадет в двигатель со всеми вытекающими.

Спасибо большое!
А какой насос порекомендуете, какой фирмы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur_BB
сообщение 22.6.2011, 21:41
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592



Цитата
А какой насос порекомендуете, какой фирмы?

Цитата
На Ваши параметры лучше подойдет CME 3-2

очевидное невероятно)) если наберете в поисковике модель, то и марку найти будет не сложно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ulyana_L
сообщение 22.6.2011, 22:13
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103859



Цитата(Timur_BB @ 22.6.2011, 22:41) *
очевидное невероятно)) если наберете в поисковике модель, то и марку найти будет не сложно

huh.gif
Я спрашивала, какой фирмы насос можно ещё посмотреть, чтобы не было проблем в эксплуатации как с СМЕ 3-2, про которые написал Насосник
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur_BB
сообщение 23.6.2011, 0:30
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592



аа, тогда мой сарказм не к месту)) сорриsmile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 23.6.2011, 7:01
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Мои предпочтения- вертикальный многоступенчатый от любого из следующих производителей:
WILO, Grundfos, KSB (насосы одного уровня, предпочтения в плане развитости всего комплекса сервиса по регионам)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dronovigor
сообщение 26.6.2011, 18:53
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285



Очень нужна помощь: не могу найти насос для подпитки котлового контура котельной.
Q=1..3 куб.м/ч; Н=40 м; Тmax=100 град.
Рассматривается вариант использования насоса Wilo MultiCargo для этих целей, но он по температуре не подходит. Насос будет работать редко и кратковременно. Что будет с этим насосом? Прошу поделиться опытом встречавшихся с подобными ситуациями специалистов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 27.6.2011, 7:27
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Возьмите WILO Multivert. Он до 120 градусов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
5in
сообщение 27.6.2011, 13:24
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 11.11.2010
Пользователь №: 80540



Посоветую посмотреть также насосное оборудование фирмы Lowara.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Николаев...
сообщение 28.6.2011, 14:15
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 2.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17254



Цитата(Ulyana_L @ 21.6.2011, 16:03) *
Уважаемые специалисты, очень нужен совет и помощь в подборе насоса и их числа.
Имеется 9-иэтажный жилой дом, расход 3,14м3/час, требуемый напор - 36,07м, гарантированный напор в городской сети - 30м, т.е. получается напор насоса - 6,07м. Необходимо подобрать насосное оборудование фирмы Грундфос. Звонила в Грундфос: подобрали насос СМЕ 5-2, 1раб.+1 резервный. Но ведь СНиП преписывает 2 рабочих агрегета ставить?!
Заранее благодарю за ответы rolleyes.gif

Вы подбирали насос по часовому расходу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ulyana_L
сообщение 28.6.2011, 22:30
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103859



Цитата(Евгений Николаевич @ 28.6.2011, 15:15) *
Вы подбирали насос по часовому расходу?

Сначала да, но потом прочитала, что, даже если система с гидропневмобаком, то надо всё равно подбирать по секундному. В моём случае получается секундный 1,43л/с=5,15м3/ч.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 28.6.2011, 23:10
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(Ulyana_L @ 28.6.2011, 22:30) *
надо всё равно подбирать по секундному.

откуда такие выводы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Николаев...
сообщение 29.6.2011, 12:33
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 2.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17254



Только что запустил Winsdcaps, он показал, что CME не попадют к нему в рабочую зону. Зато CRE 5-2 ложатся неплохо. Поставьте готовую установку Gidro Multi E CRE-CRE 5-2. она и стоит недорого и возни с ней не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 29.6.2011, 13:28
Сообщение #23


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Ulyana_L @ 28.6.2011, 22:30) *
потом прочитала, что, даже если система с гидропневмобаком, то надо всё равно подбирать по секундному

Где же вы такое прочитали?

Цитата(Евгений Николаевич @ 29.6.2011, 12:33) *
Только что запустил Winsdcaps

Очередная опечатка, правильно Windcaps.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Николаев...
сообщение 29.6.2011, 13:54
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 2.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17254



Это фатальная опчеатка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 29.6.2011, 14:44
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



у меня пишет WinCAPS blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Николаев...
сообщение 29.6.2011, 15:16
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 2.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17254



Цитата(Dima_UA @ 29.6.2011, 15:44) *
у меня пишет WinCAPS blink.gif

У меня на диске написано то же самое smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ulyana_L
сообщение 29.6.2011, 22:34
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103859



Цитата(Spok_only @ 29.6.2011, 14:28) *
Где же вы такое прочитали?


Очередная опечатка, правильно Windcaps.

В соседней теме

Цитата(Евгений Николаевич @ 29.6.2011, 13:33) *
Только что запустил Winsdcaps, он показал, что CME не попадют к нему в рабочую зону. Зато CRE 5-2 ложатся неплохо. Поставьте готовую установку Gidro Multi E CRE-CRE 5-2. она и стоит недорого и возни с ней не будет.

Спасибо большое! Я правильно поняла, что это станция без бака? Т.е. подбирали по секундному расходу?

что-то я не нашла в WinCAPSе готовую Нidro Multi E CRE 5-2 mellow.gif

Сообщение отредактировал Ulyana_L - 29.6.2011, 22:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 30.6.2011, 0:12
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Возможно, я припозднилась, но рекомендую обратить внимание на п.12.23 СНиП 2.04.01-85.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Николаев...
сообщение 30.6.2011, 11:21
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 2.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17254



Цитата(Ulyana_L @ 29.6.2011, 23:34) *
В соседней теме


Спасибо большое! Я правильно поняла, что это станция без бака? Т.е. подбирали по секундному расходу?

что-то я не нашла в WinCAPSе готовую Нidro Multi E CRE 5-2 mellow.gif

прошу прощения: "Нidro Multi E 2CRE 5-2"
Код по прайс листу 96651743.
Что касается бака, все насосные установки "Нidro Multi E" комплектуются мембранным баком. Вам останется только проверить, хватит ли его ёмкости, и в случае нехватки (что маловероятно), подобрать дополнительный бак. Методика подбора указана в каталоге на стр.17 раздела 2. каталога "Установки повышения давления "Hydro Multi-E", "Hydro MPC", "Hydro Multi-S".
Программа действительно не выдаёт установку smile.gif, с ней такое бывает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Николаев...
сообщение 30.6.2011, 11:26
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 2.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17254



Цитата(waljunja @ 30.6.2011, 1:12) *
Возможно, я припозднилась, но рекомендую обратить внимание на п.12.23 СНиП 2.04.01-85.

Совершенно верно. Согласно п.12.23 СНиП 2.04.01-85 необходимо иметь один резервный насос, что в данном случае и происходит. Вообще-то нам следовало самим начинать с чтения этого пункта smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 13:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных