> Разделитель сигнала 0-10 V
ViS
сообщение 27.6.2011, 11:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Друзья, подскажите есть ли какой разделитель 0-10 V на два, желательно с регулируемым соотношением? То бишь на входе имеем один 0-10, а по выходам - на втором сигнал должен увеличиваться после достижения 10В на первом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 15)
Andrew771
сообщение 27.6.2011, 13:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 20.3.2009
Пользователь №: 30823



Я думаю, только через контроллер так можно сделать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HellHound
сообщение 27.6.2011, 15:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 10.10.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 23849



Не совсем понял задачу.
Может это требуется?
0-10 V это один выход
(0-5 V -> 0-10 V) и (5-10 V -> 0-10 V)

Сообщение отредактировал HellHound - 27.6.2011, 15:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fromriga
сообщение 27.6.2011, 17:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 1.3.2005
Из: Latvia, Riga
Пользователь №: 507



С возможностью регулировки не встречал... здесь скорее всего контролёр... а просто из одного 0-10 в два или даже три можно с этой штукой
http://www.produal.com/RU/%D0%9F%D1%80%D0%...BB%D0%B0/AO%202
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 27.6.2011, 18:21
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Цитата(fromriga @ 27.6.2011, 18:27) *
С возможностью регулировки не встречал... здесь скорее всего контролёр... а просто из одного 0-10 в два или даже три можно с этой штукой
http://www.produal.com/RU/%D0%9F%D1%80%D0%...BB%D0%B0/AO%202

Спасибо, почти то, что надо, еще б регулировкаа соотношения была... Ну да и так пойдет smile.gif а в Арктике ничего такого нету? smile.gif

Сообщение отредактировал ViS - 27.6.2011, 18:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 27.6.2011, 18:46
Сообщение #6


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10909
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



кажись любую оптигу на такое заточить можно, если у неё вход под 0-10 конфигурится. или другой вариант - овен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 28.6.2011, 0:15
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



да неохота городить второй контроллер к существующей родной автоматике установки, "доработанной" вторым калорифером
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
I345
сообщение 28.6.2011, 11:07
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 25.12.2007
Пользователь №: 14060



Посмотрите привод клапана. При аналоговом управлении там должна быть опция (позиция переключателя) по заданию входного сигнала. Т.е. нужно установить 0-5в для 1-го привода и 5-10в для 2-го привода и подключены они должны быть параллельно. Тогда при сигнале +5В 1-ый открывается на 100%, а далее работает 2-ой. Это у приводов данфоса, джонсона, саутера, симменса...
Иначе доработка программы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 29.6.2011, 9:50
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Приводы ESBE, они не умеют 0-5 и 5-10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виктор10
сообщение 29.6.2011, 10:53
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 57795



Вопрос похожий, потому спрошу в этой теме (надеюсь ТС не обидется rolleyes.gif ).

У контроллера S7 1200 модуль 4 AO (6ES7 232-4HD30-0XB0) остался 1 выход. А управлять нужно двумя приводами Belimo SF24-SR (0-10 В). По моему разумению, если управляющие сигналы приводов подключить параллельно, всё должно работать. Но такого никогда сам не делал, в чужих проектах не видел. Сомнения присутствуют.
Может у кого-то есть опыт таких подключений (а он наверняка есть пусть и с другим ПЛК) развейте мои сомнения. Или же наоборот..

Сообщение отредактировал Виктор10 - 29.6.2011, 10:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 29.6.2011, 11:17
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата
Может у кого-то есть опыт таких подключений (а он наверняка есть пусть и с другим ПЛК) развейте мои сомнения. Или же наоборот..

Делал, работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виктор10
сообщение 29.6.2011, 11:40
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 21.5.2010
Пользователь №: 57795



Коротко и по теме.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Boris Blade_*
сообщение 29.6.2011, 12:01
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(Виктор10 @ 29.6.2011, 13:53) *
Вопрос похожий, потому спрошу в этой теме (надеюсь ТС не обидется rolleyes.gif ).

У контроллера S7 1200 модуль 4 AO (6ES7 232-4HD30-0XB0) остался 1 выход. А управлять нужно двумя приводами Belimo SF24-SR (0-10 В). По моему разумению, если управляющие сигналы приводов подключить параллельно, всё должно работать. Но такого никогда сам не делал, в чужих проектах не видел. Сомнения присутствуют.
Может у кого-то есть опыт таких подключений (а он наверняка есть пусть и с другим ПЛК) развейте мои сомнения. Или же наоборот..

У ПРИВОДа ЕСТЬ ВЫХОД 0.. 10В. Сигнал контроллера подаете на привод, выход с привода подаете на вход другого привода и т.д. хоть 100 приводов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HVAC
сообщение 29.6.2011, 13:24
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391



Цитата(Boris Blade @ 29.6.2011, 13:01) *
У ПРИВОДа ЕСТЬ ВЫХОД 0.. 10В. Сигнал контроллера подаете на привод, выход с привода подаете на вход другого привода и т.д. хоть 100 приводов.


Ну так подключать точно нельзя - выход 0-10В, о котором вы пишете, является сигналом обратной связи положения привода. Если первый же привод в цепочке из 100 последовательно подключенных таким образом приводов умрет, все остальные 99 так же работать перестанут )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hatoy
сообщение 29.6.2011, 19:10
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 224
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 21069



6ES7 232-4HD30-0XB0 - минимальное сопротивление нагрузки для режима 0-10В указано 1кОм. Т.е. допустимый ток выхода до 10мА.
А унифицированный вход 0-10В имеет ток 1мА.
Таким образом можно вешать до 10 приводов на один выход модуля.

Ну, два то уж точно можно ))

Делал так на модулях Mitsubishi FX2n-2DA. У них правда только 2кОм/5мА. Но два привода возд.заслонок работают без проблем.
Делали кстати и последовательно как у Boris Blade. Тоже работает.
А умрёт - не умрёт, а если ракета ядерная попадёт ))))

Сообщение отредактировал Hatoy - 29.6.2011, 19:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
libra
сообщение 30.6.2011, 10:10
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499



Вот попалось: http://www.prosoft.ru/products/brands/adva...349/262600.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 23:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных