chp6
сообщение 30.6.2011, 12:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 316
Регистрация: 6.2.2008
Из: РФ
Пользователь №: 15232



Регионгаз просит предоставить в проекте расчёт потерь газа на негерметичность. Удалось найти образец такого расчёта (прилагаю). Но нигде не могу найти документа по которому он выполнен. Если у кого-нибудь есть "Методика по расчёту удельных показателей загрязняющих веществ в выбросах (сбросах) в атмосферу (водоёмы) на объектах газового хозяйства" АО Гипрониигаз 1996г. - скинте здесь или на chp6@ya.ru. Сейчас вывполнил расчёт оп указанному примеру (диаметр газопровода подошёл) но в примере к сожалению m-коэффициент негерметичности только на Ду-100.
Возможно есть другие документы с методикой такого расчёта?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  25.jpg ( 1,35 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 192
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
Synoptyk
сообщение 30.6.2011, 13:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 16.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17849



Считаю на герметичность (утечки) каждый квартал системы внутризаводского кислородоснабжения.
Меряем давление в кислородопроводах и темп-ру окр.воздуха в начале испытаний и в конце. Потом высчитываем процет потерь по обьему.
Есть утвержденная методика в стареньнькой книжке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chp6
сообщение 1.7.2011, 14:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 316
Регистрация: 6.2.2008
Из: РФ
Пользователь №: 15232



как бы взглянуть на эту старенькую книжку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Synoptyk
сообщение 1.7.2011, 15:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 16.4.2008
Из: Украина
Пользователь №: 17849



Цитата(chp6 @ 1.7.2011, 14:44) *
как бы взглянуть на эту старенькую книжку?


Вот выдержка. Но формулу я творчески переосмыслил поскольку по моему она с очепяткой. Если заинтересует могу скинуть акт испытаний
Но мы это делаем только по кислородопроводах.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Gaz.pdf ( 789,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 131
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 3.7.2011, 21:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1610
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(chp6 @ 30.6.2011, 12:47) *
Регионгаз просит предоставить в проекте расчёт потерь газа на негерметичность.

Куда мир катится? Газопроводы должны быть испытаны на герметичность. Система или герметична или недопущена к эксплуатации. По моему у регионгаза маразмас
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
proekt-gaz
сообщение 4.7.2011, 9:52
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 24.10.2007
Пользователь №: 12288



Качайте Программу для расчета потерь газа на технологические нужды и считайте потери.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SERЖ
сообщение 6.7.2011, 13:51
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 13.1.2010
Из: Ставрополь
Пользователь №: 44165



Какой нафиг расчёт на негерметичность!!!
У ГРО уже есть статья расхода газа на тех.нужды и тех.потери. Сверх этого только аварийные выбросы. (это в плане взаимодействия регионгаз-гро).
А отношения потребитель-регионгаз расчитывает счётчик газа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mitrich
сообщение 12.7.2011, 14:57
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 31.8.2007
Пользователь №: 11011



Держите!
Здесь искомая Вами методика, в нагрузку РД 153-39.4-079-01 и РД 153-39.0-112-2001

Сообщение отредактировал Mitrich - 12.7.2011, 14:58
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.rar ( 515,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 194
Прикрепленный файл  ___153_39.0_112_2001.doc ( 587 килобайт ) Кол-во скачиваний: 152
Прикрепленный файл  ____________.rar ( 200,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 148
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ferix
сообщение 30.8.2011, 16:50
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.8.2008
Пользователь №: 21540



Спасибо!
Как раз это и искал!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krummmmm
сообщение 1.4.2016, 16:50
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 20.10.2013
Пользователь №: 209851



Цитата(chp6 @ 30.6.2011, 12:47) *
Регионгаз просит предоставить в проекте расчёт потерь газа на негерметичность. Удалось найти образец такого расчёта (прилагаю). Но нигде не могу найти документа по которому он выполнен. Если у кого-нибудь есть "Методика по расчёту удельных показателей загрязняющих веществ в выбросах (сбросах) в атмосферу (водоёмы) на объектах газового хозяйства" АО Гипрониигаз 1996г. - скинте здесь или на chp6@ya.ru. Сейчас вывполнил расчёт оп указанному примеру (диаметр газопровода подошёл) но в примере к сожалению m-коэффициент негерметичности только на Ду-100.
Возможно есть другие документы с методикой такого расчёта?


Аналогичная проблема, поделитесь пожалуйста образцом расчета
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 17:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных