Гость_Афанасий_*
сообщение 30.6.2011, 20:03
Сообщение #1





Guest Forum






Имеются три котла КВГМ-30. Котельной 20 лет. За все это время ни разу не было уделено должного внимания фурмам горелочных устройств. Амбразуры имеют неровные края и следовательно мы получаем несформировавшийся факел. Один из котлов в результате долгой эксплуатации на мазуте получил тяжелые повреждения амбразуры и теперь есть возможность выполнить обмазку по всем правилам. Вопрос состоит в следующем какой должен быть угол раскрытия в цилиндрической части для горелки РГМГ-30.ни в одной литературе я этого найти не могу.И можно ли по своему усмотрению изменять этот угол? Известно,что для горелок ГМГ он составляет 30 градусов. Мне бы хотелось получить стабильный факел не набрасываемый на экраны. Еще бы интересно узнать по составам для обмазки фурм. helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
К.Д.
сообщение 1.7.2011, 18:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Попробуйте на ДКМ обратиться. Они ПТВМ производят, за чертежи вроде деньги не берут. Я в принципе думаю, что смогу достать чертежи, но только на следующей неделе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_velbot_*
сообщение 6.7.2011, 10:15
Сообщение #3





Guest Forum






коллеги здравствуйте
Совсем недавно пришел в сферу ЖКХ (бывшый военный) и пытаюсь эксплуатировать котлы ДКВР 20/13 на мазуте. В чем проблема:
на протяжении ряда лет при осмотре топки указанных котлов, после отопительного сезона. обнаруживаем обширные повреждения кладки боковых экранов выгорает кирпич на 2\3 ширины до 5-7 рядов. если посмотреть на горелки, их установленно три, то видно что горение происходит как у Змея Горыныча все в разные стороны. я работаю первый год. Мои новые подчиненные ничего объяснить не могу или не хотят: -"Так было всегда". Для перекладки привлекают местного умельца как его называют "Печкин"которому я подозреваю выгодно иметь работу каждый год. или это обычная практика. Буду благодарен за любую информацию. Также какие руководящие документы это регламентируют и т.п.
Заранее благодарен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 6.7.2011, 10:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Не доводилось эксплуатировать ДКВр 20-тку, да еще на мазуте, могу лишь свои предположения высказать на эту проблему, Вам рекомендую проверить:
1. состояние амбразур горелок, очень влияет на раскрытие факела;
2. закоксованность отверстий форсунок, неравномерность распыла также может давать кривизну факела, кстати, форсунки паровые/механические?
3. выдерживаются ли параметры давление мазута/температура мазута/давление воздуха/разрежение согласно режимной карты;
4. равномерность подачи мазута на каждую горелку, то же, по воздуху.
Вы, вероятно, с Морфлота пришли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Афанасий_*
сообщение 7.7.2011, 22:44
Сообщение #5





Guest Forum






У меня есть еще котел ДКВР 20-13, но он работает последнее время только на газе. Так вот у него тоже обширнейшие повреждения фурм горелок. Но я так скажу у нашего "печкина" просто нет необходимых материалов, чтобы обмазки хватало надолго, а в Вашем случае просто необходима качественная обмазка. В литературе для данного типа горелок постоянно указывают на хроммагнезит, мол он выдерживает высокие температуры и давления воздуха. У нашего обмуровщика его испокон веков не было и никто ему не выделит. А вот родной КВГМ-30 после работы на мазуте тоже классический горыныч. Я потому сюда и пишу, что дело не только в правильных параметрах, но и в материалах обмазки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Афанасий_*
сообщение 7.7.2011, 22:53
Сообщение #6





Guest Forum






А вот еще забыл про кладку. Это все от того, что мазут топливо боле калорийное чем газ и теплота сгорания у него выше, то есть больше тепла выделяется чем у газового. Так вот возможно несколько причин выгорания кирпича, а именно неправильные параметры не по режимной карте, возможно кладка выполнена неверно -неправильно подобран тип огнеупора и сама кладка то же может быть выполнена не по правилам (см. паспорт котла), а самое главное-это святое-мазутный факел набрасывается на экранные поверхности-лижет, а за это отвечает амбразура горелки(стабилизатор форсунки) и конечно же фурма. По обмазке и документам отвечу в другой раз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 9:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных