Не доводилось эксплуатировать ДКВр 20-тку, да еще на мазуте, могу лишь свои предположения высказать на эту проблему, Вам рекомендую проверить: 1. состояние амбразур горелок, очень влияет на раскрытие факела; 2. закоксованность отверстий форсунок, неравномерность распыла также может давать кривизну факела, кстати, форсунки паровые/механические? 3. выдерживаются ли параметры давление мазута/температура мазута/давление воздуха/разрежение согласно режимной карты; 4. равномерность подачи мазута на каждую горелку, то же, по воздуху. Вы, вероятно, с Морфлота пришли?
|