Технологическая схема холодоснабжения |
|
|
|
27.7.2006, 9:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 216
Регистрация: 31.1.2005
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393

|
Ребят посмотрите пожайлуста схему, холодоснабжения. Есть ли замечания, пожелания. Интересует мнение, что добавить, что убрать. Правильно ли там всё ?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 23)
|
28.7.2006, 16:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311

|
Вот честно запутался, сдесь что система с переключением режимов с тепла на холод, Наравне фигурируют подписи холодоснабжение и теплоснабжение, а гребенка то одна, правда вот уже заметил подключения от источника тепла. Хитро. Вот интерсно для чего у вас установлены перемычки между подачей и обраткой, не могу понять их смысла. Не вижу в первичном контуре чиллера мембранного бака, может чего не заметил. Еще не понял для чего разветвление после 300 диаметра на два 200, и зачем столько теплообменников, что нельзя было пару помощней найти. Еще исходя из чего подбирался диаметр гребенки распределительной. И еще насчет насоса на каждой ветке, нельзя было одину установку поставить пред гребенкой? Вот вопросы которые возникли при просмотре, в остальном все нормально
|
|
|
|
|
31.7.2006, 8:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 216
Регистрация: 31.1.2005
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393

|
Может быть глупый вопрос, а для чего нужен мембранный бак? Устройство, и как работает?
|
|
|
|
|
2.8.2006, 9:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 216
Регистрация: 31.1.2005
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393

|
По поводу мембранного бака разобрались. Помогите пожайлуста, где можно заказать бак-аккумулятор. Какие предприятия занимаюися изготовлением? И как посчитать его требуемый обьём? Зашли в тупик......
|
|
|
|
|
2.8.2006, 10:07
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44723
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Поиском в яндексе можно найти, просто ушел от этой темы, не знаю адресов. Есть много фирм по стране, которые делают не просто аккумулирующие баки, а любые емкости, работающие под давлением, и в поисковике вы их найдете для своего региона. Баки они делают по эскизам, наброскам Заказчика. Формул по определению емкости бака несколько, чучше брать ту, которую рекомендует проижводитель вашей холодильной машины, чтобы не было проблем.
|
|
|
|
|
2.8.2006, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311

|
Баки есть Reflexовские, там у них 1м3 и 2м2, а также поменьше есть. Патрубков на баке куча, можно использовать как ТГР, название Pufferspeicher PF.
|
|
|
|
|
2.8.2006, 12:27
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44723
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Daymonic @ Aug 2 2006, 12:48 ) Баки есть Reflexовские, там у них 1м3 и 2м2, а также поменьше есть. Патрубков на баке куча, можно использовать как ТГР, название Pufferspeicher PF. Моё мнение - не рационально применять импортные аккумулирущие баки- дорогие выходят, так как перевозим много воздуха.
|
|
|
|
|
2.8.2006, 16:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311

|
Это точно, но где взять этого производителя качественных баков, я лично пока этим не занимался, но чувствую надо, будут обьекты с крупными аккумуляторами. Просто так бак тоже не сваришь, днише и шапка должны быть эллиптическими, для устойчивости к распиранию. Если есть информация о производителях унас, то желаемо поделиться, желательно в Москве
|
|
|
|
|
18.8.2006, 16:38
|
Инженерище
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 15.8.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3697

|
Цитата(Daymonic @ Aug 2 2006, 17:21 ) Это точно, но где взять этого производителя качественных баков, я лично пока этим не занимался, но чувствую надо, будут обьекты с крупными аккумуляторами. Просто так бак тоже не сваришь, днише и шапка должны быть эллиптическими, для устойчивости к распиранию. Если есть информация о производителях унас, то желаемо поделиться, желательно в Москве Попробуйте заказать бак и компании Би-Эн систем. г.Королев МО. Они делают различные штукенции из нержавеющей стали.
|
|
|
|
|
29.8.2006, 14:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.8.2006
Из: Украина
Пользователь №: 3829

|
Ребята! Посмотрите схемку, Летом система работает от чиллера, зимой от Т.О. котла , По замыслу система предусматривает одинаковый расход и одинаковые потери давления в контурах чиллер-Фанкойл и Т.О.-фанкойл, то есть нужно только переключать задвижки с зимы на лето и обратно. Какие еще возможны варианты при использовании двуххтрубных фанкойлов?
Прикрепленные файлы
1_.dwg ( 684,83 килобайт )
Кол-во скачиваний: 417
|
|
|
|
|
29.8.2006, 14:35
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44723
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Посмотрел, из схемы мало что понятно, поэтому вопросы: Как вы собираетесь добиться одинаковых расходов и потерь энергоносителя в Вашей системе? Какие у вас параметры прямой и обратной магистрали зимой и летом?
|
|
|
|
|
29.8.2006, 14:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.8.2006
Из: Украина
Пользователь №: 3829

|
1.Одинаковых расходов можно добиться уравняв потери давления на контуре чиллера и Т.О. 2. Температура летом 7-12, зимой еще не высчитал-подбираю
|
|
|
|
|
29.8.2006, 14:52
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44723
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(ventmdv @ Aug 29 2006, 15:40 ) 1.Одинаковых расходов можно добиться уравняв потери давления на контуре чиллера и Т.О. 2. Температура летом 7-12, зимой еще не высчитал-подбираю Не совсем так. У Вас одинаковая или разная нагрузка по теплу и холоду на фанкойлы? По любому у Вас разница (дельта) между прямой и обраткой 5 градусов летом, чтобы были у Вас одинаковые потери и зимой вам примерно надо тоже поддерживать перепад 5 градусов, вы это обеспечите? А какой будет теплосъем на фанкойлах. В связи с этим смушает стандартный гидромодуль, я бы набирал его сам и две насосные группы на зиму и лето.
|
|
|
|
|
29.8.2006, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.8.2006
Из: Украина
Пользователь №: 3829

|
А почему дельта дожна быть одинаковая - Ведь теплоотдача отопительного прибора зависит от температурного напора - разницы между ср. темп.теплоносителя и темп. окр. воздуха, необх мощносить по холоду - 193 кВт, по теплу - 89 кВт, дельта выходит при расходе 38 т/ч равна 89000*3,6/(38000*4,187)=2 град Температуру на подаче еще не подобрал (не прислали пока прогу подбора фанкойлов), но чувствую темп. на подаче зимой будет порядка 35-40град (при низкой или средней скорости вентилятора), а один гидромодуль в системе для удобства - переключил задвижку летний режим, переключил- зимний и никакой поднастройки циркуляционных колец! Забыл уточнить- из-за экономии заказчика в обвязке фанкойлов лишь запорные краны !!! Поэтому постоянное сопротивление и расход - гарантированы!!!
|
|
|
|
|
29.8.2006, 15:20
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44723
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Вот теперь всё понятно. Теперь расходы одинаковые, по гидравлике все сбалансировано. Смущает дельта 2 градуса, как то для отопление не полюдски, надо подумать. Добавлено - 16:28 Кстати а воду с чиллера Вы сливаете на зиму?
|
|
|
|
|
29.8.2006, 15:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.8.2006
Из: Украина
Пользователь №: 3829

|
Согласен что дельта 2 град не-по людски, но подругому- никак, пусть уж лучше насос гоняет эти 38т/ч летом и зимой, чем перенастраивать балансировочные вентили на всех поэтажных стояках (а их всего 19 шт, на них висят 91 фанкойл), мне кажется это проще!
|
|
|
|
|
29.8.2006, 15:35
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44723
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(ventmdv @ Aug 29 2006, 16:31 ) Согласен что дельта 2 град не-по людски, но подругому- никак, пусть уж лучше насос гоняет эти 38т/ч летом и зимой, чем перенастраивать балансировочные вентили на всех поэтажных стояках (а их всего 19 шт, на них висят 91 фанкойл), мне кажется это проще! согласен, А что с водой, воду то сливать надо.
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
29.8.2006, 15:48
|
Guest Forum

|
то Vano Безусловно! чиллер стоит на улице поэтому этот контур на зиму опорожняется, спасибо за замечания потому как такую систему делаю впервые - а критиковать - некому! Благодарен!
|
|
|
|
|
5.10.2006, 16:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 5.10.2006
Пользователь №: 4266

|
Мое мнение - бак, лишний прибамбас. Из личного опыта говорю. Стоял на одной системе, совсем не при делах был. Три другие системы(значительно мощнее) совсем без него были. И ничего. Да и какой резон ставить его было на мощность холода 2.4 мегавата?
|
|
|
|
|
14.12.2006, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(ventmdv @ Aug 29 2006, 14:28 ) Ребята! Посмотрите схемку, Летом система работает от чиллера, зимой от Т.О. котла , По замыслу система предусматривает одинаковый расход и одинаковые потери давления в контурах чиллер-Фанкойл и Т.О.-фанкойл, то есть нужно только переключать задвижки с зимы на лето и обратно. Какие еще возможны варианты при использовании двуххтрубных фанкойлов? Нормальная схема.Бак ставят при времени возврата теплоносителя менее 5 мин(Йорк считает), по другому можно сказать ,что у вас большая достаточно ёмкость системы- протянет без бака. А вот перед машиной, после фильтра хорошо бы перемычку по диаметру объвязки для обкатки системы без машины(72 часа насосам) грязь собрать, да и первый сезонный пуск так же грязи натащит.Хотя лучше ещё жобавить Т\О и насосы, что б по улице гликоль и не сливать(дольше проживут трубы), да добавить подготовку гликоля, а в помещении водица( не везде ВДПО на гликоль согласна),лучше из теплосети нафильтровать.Да, кстати, краны на фэн-ах не жмотничание-стабильный гидравлический режим и + "Любой тупой пьяный с клещами" не сломает(скрутит, стырит и т.д.)_это "повышенная дуракоупорность" в эксплуатации, а регулировка производительности вкл\выкл вентилятора по термостату.
|
|
|
|
|
27.3.2015, 15:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 28.6.2012
Из: Краснодар
Пользователь №: 155094

|
Я бы сделал так
2_______________.pdf ( 206,6 килобайт )
Кол-во скачиваний: 150
|
|
|
|
|
1.12.2015, 21:57
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 9.2.2008
Из: РФ
Пользователь №: 15376

|
Есть один чиллер расчитанный по мощности на одну приточную установку с охладителем водяным и+ 6 фанколов ,подскажите схему холодоснабжение
1 чиллер=1 установка приточная +6 фанкойлов : подскажите схему холодоснабжение
|
|
|
|
|
19.12.2015, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260

|
Я бы делал так: насос-чиллер-бак + насос-приточка-бак +насос-фэнкоилы-бак. Я думаю, что будут режимы, когда приточка работает, а фэнкоилы - нет.
|
|
|
|
|
19.12.2015, 22:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Цитата(morozko2977 @ 1.12.2015, 21:57)  подскажите схему холодоснабжение звучит примерно как: купил домой сплит-систему, подскажите схему...
|
|
|
|
|
  |