> Проблема ГВС, Пропадает горячая вода
Гость_Sandr0_*
сообщение 5.7.2011, 10:57
Сообщение #1





Guest Forum






Ситуация такая, в жилом доме (14 эт. 88 кв.) прыгает температура горячей воды (утром нормальная , ближе к обеду пропадает, а вечером очень горячая) . Объемный расход по тепло счетчику 11-14 м3/ч . Перепад Т1 - Т2 около 1-3 градусов. В чем может быть причина?

Сообщение отредактировал Sandr0 - 5.7.2011, 10:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 13)
Машинист
сообщение 5.7.2011, 11:06
Сообщение #2


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12260
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



1) Регулятор есть на ГВС ?
2) Он работает ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей 113
сообщение 5.7.2011, 12:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



Цитата(Sandr0 @ 5.7.2011, 11:57) *
Ситуация такая, в жилом доме (14 эт. 88 кв.) прыгает температура горячей воды (утром нормальная , ближе к обеду пропадает, а вечером очень горячая) . Объемный расход по тепло счетчику 11-14 м3/ч . Перепад Т1 - Т2 около 1-3 градусов. В чем может быть причина?

ГВС централизованная? Бойлер? Теплообменник?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sandr0_*
сообщение 5.7.2011, 12:32
Сообщение #4





Guest Forum






Регулятор есть.(по настройкам вроде все нормально)
Теплообменник пластинчатый.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрей 113
сообщение 5.7.2011, 14:41
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 512
Регистрация: 17.3.2008
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591



Цитата(Sandr0 @ 5.7.2011, 13:32) *
Теплообменник пластинчатый.

Теплообменник подобран верно? греющая 60/30 ГВС 5/60 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 5.7.2011, 22:03
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(Андрей 113 @ 5.7.2011, 11:41) *
Теплообменник подобран верно? греющая 60/30 ГВС 5/60 ?

Судя по цифрам - их "выплюнет" любая программа подбора 60-60 невозможно. Похоже так и подбирали.
Прилагаю часовой график типового распределения нагрузки по ГВС в жилом доме, в течение суток.
Если в такие же периоды вы наблюдаете колебания температуры - сообщите.
Вы все-таки проверьте температуру и посмотрите на что настроен регулятор и что за регулятор.

Сообщение отредактировал испытатель - 5.7.2011, 22:04
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.GIF ( 9,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sandr0_*
сообщение 6.7.2011, 9:13
Сообщение #7





Guest Forum






Регулятор настроен на фиксированную температуру - 50 градусов. И отключение в ночное время с 0:00-5:00.
Работало все нормально , пока не перекрыли теплоноситель (велись какие-то работы на теплотрассе)
зы Подскажите каким должен быть перепад давления на теплообменнике со стороны нагревающей воды T1-T2, и нагреваемой B1-T3?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 6.7.2011, 11:07
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Перепад давлений зависит от расхода и определяется расчетом. А расчеты ведутся программой исходя из выбранной конфигурации пластин. Другие пластины - другой расход. Возможно вам нагнали чего-то после запуска и забили часть ходов. Разберите ТО, в конце концов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 6.7.2011, 17:55
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Цитата(Sandr0 @ 5.7.2011, 11:57) *
Ситуация такая, в жилом доме (14 эт. 88 кв.) прыгает температура горячей воды (утром нормальная , ближе к обеду пропадает, а вечером очень горячая) . Объемный расход по тепло счетчику 11-14 м3/ч . Перепад Т1 - Т2 около 1-3 градусов. В чем может быть причина?


Для Вашего объекта расход 11-14 м3/час - ОГРОМЕН, перепад Т1/т2 -1-3 гр. крайне мал. обычно летом такие дома потребляют (в период разбора -т.е. не ночью) 0.8-2 т/ч, при перепаде 70 -35 гр.

Ваши цифры говорят о том, что теплоноситель ПРОЛЕТАЕТ сквозь регулятор и теплообменник в огромном количестве, не успевая при этом остыть (передать тепловую энергию воде ГВС).

т.е. по каким-то причинам регулятор открыт, ищите эти причины.
может байпас где открыт?

попробуйте вручную порегулировать регулятор, добейтесь температуры Т2- 35-40 гр. обратите внимание какой при этом будет расход.

есть регуляторы которые "зависают" в крайних положениях, их надо немного сдернуть из него.

Вызовите автоматчика по вашему прибору, цена вопроса (напрямую) -5-6 тр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 6.7.2011, 18:43
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Sandr0 @ 6.7.2011, 9:13) *
Подскажите каким должен быть перепад давления на теплообменнике со стороны нагревающей воды T1-T2, и нагреваемой B1-T3?

Не более Т1-Т2/В1-Т3 20/30(50) - 50 кПа тоже где-то разрешается

Сообщение отредактировал jota - 6.7.2011, 18:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 6.7.2011, 22:06
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Перед ПТО на Т1 шайба должна стоять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kirnanog
сообщение 8.7.2011, 14:56
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 5.4.2011
Пользователь №: 101966



А циркуляция ГВС есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sandr0_*
сообщение 11.7.2011, 10:34
Сообщение #13





Guest Forum






Kirnanog, да есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 11.7.2011, 14:12
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



Не пробовали вручную регулировать клапан?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 23:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных