Установка циркуляционного насоса., требуется или нет?  | 
	 
	 
		
		
			
		
		
      | 
	 
	    
	  | 
	 
   
	 
  
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   5.7.2011, 12:45
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 37 
        		Регистрация: 22.11.2010 
        		
        		Пользователь №: 82271 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Здравствуйте уважаемые форумчане.  Передо мной была поставлена задача изменить следующий проект теплового узла: Отопление 2х-этажного административного здания, площадью 3977 м2 осуществляется по средствам теплообменника. Параметры теплоносителя: Р1=4,8 кгс/см2, Т1=125 С; Р2=4 кгс/см2, Т2=70 С. Гидравлического расчета системы не приводится. Нужно заменить теплообменник на систему с подмесом.  Подскажите пожалуйста, требуется ли установка циркуляционного насоса на подаче, или достаточно установки насоса на подмес? Заранее спасибо. ПС: если я что-то непонятно описал, не судите строго, я еще только учусь  
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
	
		
	2 страниц   
 1 2 >
	
   | 
		  | 
	 
 
	Ответов
(1 - 29)
	 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   5.7.2011, 13:13
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Не по вкусу пряник, не по чину мундир. 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 50436 
        		Регистрация: 24.4.2009 
        		
        		Пользователь №: 32666 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(handie @ 5.7.2011, 13:45)   Здравствуйте уважаемые форумчане.  Передо мной была поставлена задача изменить следующий проект теплового узла: Отопление 2х-этажного административного здания, площадью 3977 м2 осуществляется по средствам теплообменника. Параметры теплоносителя: Р1=4,8 кгс/см2, Т1=125 С; Р2=4 кгс/см2, Т2=70 С. Гидравлического расчета системы не приводится. Нужно заменить теплообменник на систему с подмесом.  Подскажите пожалуйста, требуется ли установка циркуляционного насоса на подаче, или достаточно установки насоса на подмес? Заранее спасибо. ПС: если я что-то непонятно описал, не судите строго, я еще только учусь  Поставьте на обратный трубопровод до подмеса, на вводе не надо.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   5.7.2011, 13:44
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 37 
        		Регистрация: 22.11.2010 
        		
        		Пользователь №: 82271 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Объясните, пожалуйста, почему. Или подскажите литературу, в которой описываются способы установки и их обоснования. Буду очень признателен.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   5.7.2011, 13:49
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Не по вкусу пряник, не по чину мундир. 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 50436 
        		Регистрация: 24.4.2009 
        		
        		Пользователь №: 32666 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(handie @ 5.7.2011, 14:44)   Объясните, пожалуйста, почему. Или подскажите литературу, в которой описываются способы установки и их обоснования. Буду очень признателен. Недавно была тема  http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=63363, если чего неясно - спрашивайте.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   5.7.2011, 14:34
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 37 
        		Регистрация: 22.11.2010 
        		
        		Пользователь №: 82271 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Вот это не совсем понял: -"при достаточном напоре со стороны ТС, лучше ставить на перемычке, а вот если напора малова-то , то либо на подаче либо на обратке (принято ставить на обратке, но все же надо смотреть по напору и по температуре). расход электроэнергии будет минимальный на перемычке. расчет расходов и напоров, как говорил выше, приведен в СП."  -"А как определить достаточный напор или его маловато, исходя из давления в теплосети города в прямом и обратном, и давления в теплосети здания?"  Все-таки "А как определить достаточный напор или его маловато"?) Алгоритм расчета и подбора насоса будет один и тот же, как при установке на подаче, так и при установке на обратке? И как подобрать насос, не зная потерь давления в сети? только по расходу? 
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   5.7.2011, 18:40
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Не по вкусу пряник, не по чину мундир. 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 50436 
        		Регистрация: 24.4.2009 
        		
        		Пользователь №: 32666 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(handie @ 5.7.2011, 15:34)   Все-таки "А как определить достаточный напор или его маловато"?) Напор должен быть не ниже потерь давления в системе отопления, как правило он всегда выше, поскольку потери в системе составляют 1-5 м.вод.ст., бывают случаи клинические конечно и под 10 метров, но я не встречал. Цитата(handie @ 5.7.2011, 15:34)   Алгоритм расчета и подбора насоса будет один и тот же, как при установке на подаче, так и при установке на обратке? Да. Цитата(handie @ 5.7.2011, 15:34)   И как подобрать насос, не зная потерь давления в сети? Имеете в виду потери давления в системе отопления? Если да, то нужно определить потери. Это либо измерения, либо (довольно сомнительный способ, ИМХО) расчёты, либо чистая фантазия проектировщика (способ не менее сомнительный), или опыт (сын ошибок трудных).
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   5.7.2011, 20:29
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 37 
        		Регистрация: 22.11.2010 
        		
        		Пользователь №: 82271 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Да, я имел ввиду потери давления в системе.  Еще писали: "при достаточном напоре со стороны ТС, лучше ставить на перемычке, а вот если напора маловато , то либо на подаче либо на обратке (принято ставить на обратке, но все же надо смотреть по напору и по температуре)" Как выбор установки зависит от напора? (имеется ввиду установка на подаче или обратке) Спасибо, что уделяете моей проблеме время)
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   5.7.2011, 22:09
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Не по вкусу пряник, не по чину мундир. 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 50436 
        		Регистрация: 24.4.2009 
        		
        		Пользователь №: 32666 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(handie @ 5.7.2011, 21:29)   Как выбор установки зависит от напора? (имеется ввиду установка на подаче или обратке) Тут есть одна тонкая штука... Издревле считается, что насос в контуре практически никак не может повлиять на количество поступаемого первичного теплоносителя из-за того, что потери в перемычке практически нулевые, соответственно, чтобы при наличии низкого перепада на вводе увеличить расход первичной воды необходимо повышать потери в перемычке - ставить туда какую-нибудь душилку навроде балансировочника. И тут всё ясно, элементарный метод электроаналогий (батарейки, перемычка и цепь) показывает слишком наглядно. А по факту происходит нечно крамольное, по факту расход увеличивается даже безо всякого душения этой перемычки, увеличивается и всё тут, объяснить это пока затрудняюсь, поставил себе эту задачу на следующую зиму.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   6.7.2011, 7:47
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 37 
        		Регистрация: 22.11.2010 
        		
        		Пользователь №: 82271 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				А разве нельзя увеличение расхода первичной воды отрегулировать подобной "душилкой", как на перемычке? Произвел гидравлический расчет. Q=0,216 Гкал/час, G=3,93 м3/ч. Необходимые производительность и напор насоса Gн=11,9 м3/ч, Рн=3,2 м. Подобрал насос фирмы Grudfos UPS 32-80 Gн=12 м3/ч, Pн=8 м. Смущает высокая мощность, а также производительность в некоторых каталогах 11 м3/ч. Посоветуйте, пожалуйста, каталог с недорогими но качественными циркуляционными насосами и достоверной информацией)
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   6.7.2011, 9:04
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Не по вкусу пряник, не по чину мундир. 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 50436 
        		Регистрация: 24.4.2009 
        		
        		Пользователь №: 32666 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(handie @ 6.7.2011, 8:47)   А разве нельзя увеличение расхода первичной воды отрегулировать подобной "душилкой", как на перемычке? Регулирование количества первичной воды должен делать регулятор на подаче (редко - на обратке). Душилка это лишь возможность увеличить располагаемый перепад на ввод, что вызовет увеличение расхода. Цитата(handie @ 6.7.2011, 8:47)   Произвел гидравлический расчет. Q=0,216 Гкал/час, G=3,93 м3/ч. Необходимые производительность и напор насоса Gн=11,9 м3/ч, Рн=3,2 м. Подобрал насос фирмы Grudfos UPS 32-80 Gн=12 м3/ч, Pн=8 м. Смущает высокая мощность, а также производительность в некоторых каталогах 11 м3/ч. Посоветуйте, пожалуйста, каталог с недорогими но качественными циркуляционными насосами и достоверной информацией) Нагрузке 0,216 Гкал/ч соответствует (при графике системы 95/70) циркуляция 8,6 т/ч. Т.е. и насос нужен на тонн 8 при напоре 2-3 метра в зоне максимального КПД (на диаграммах иногда изображается). "Два-три" это как Вы понимаете больше из головы, тут надо смотреть на каждый объект отдельно, одинаковых не бывает. Попадались системы с потерями 0,5-0,8 м.вод.ст. Насос напрашивается какой-нибудь вроде UPS 40-30 или UPS 40-50. 32-80 не рекомендовал бы ставить в линию (ОС или ПС), и смотреться не будет и со штуцерами проблемы постоянно, а фланцевый 32-80 стоит почти так же как и линейка сороковых.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   6.7.2011, 9:21
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 37 
        		Регистрация: 22.11.2010 
        		
        		Пользователь №: 82271 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Температура в системе 90-70. Производительность насоса считал по формуле Gн=1,1*Go*(1+u), где u=(125-90)/(90-70)=1,75 -коэфф. смешания. Формула неверна?  Гидравлические потери в системе 2800 кгс/м2.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   6.7.2011, 9:25
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Не по вкусу пряник, не по чину мундир. 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 50436 
        		Регистрация: 24.4.2009 
        		
        		Пользователь №: 32666 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(handie @ 6.7.2011, 10:21)   Температура в системе 90-70. Производительность насоса считал по формуле Gн=1,1*Go*(1+u), где u=(125-90)/(90-70)=1,75 -коэфф. смешания. Формула неверна?  Гидравлические потери в системе 2800 кгс/м2. 90/70 график это 10 тонн уже. Лучше тогда что-то вроде UPS 40-60. Потери 2,8 это откуда?
				 Сообщение отредактировал HeatServ - 6.7.2011, 9:33
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   6.7.2011, 9:50
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 37 
        		Регистрация: 22.11.2010 
        		
        		Пользователь №: 82271 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Заказчик предоставил данные по гидравлическим потерям. Слишком высокие?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   6.7.2011, 9:56
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Не по вкусу пряник, не по чину мундир. 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 50436 
        		Регистрация: 24.4.2009 
        		
        		Пользователь №: 32666 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(handie @ 6.7.2011, 10:50)   Заказчик предоставил данные по гидравлическим потерям. Слишком высокие? Да, что-то многовато для такого здания. Или там система отопления перемонтирована?
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   6.7.2011, 10:07
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 37 
        		Регистрация: 22.11.2010 
        		
        		Пользователь №: 82271 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Даже не знаю. Мне просто предоставили основные показатели, без каких-ли пояснительных записок и чертежей. Приходится работать с тем, что есть)  И все-таки, формула по которой я считал производительность неверна?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   6.7.2011, 10:22
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Не по вкусу пряник, не по чину мундир. 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 50436 
        		Регистрация: 24.4.2009 
        		
        		Пользователь №: 32666 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(handie @ 6.7.2011, 11:07)   Даже не знаю. Мне просто предоставили основные показатели, без каких-ли пояснительных записок и чертежей. Приходится работать с тем, что есть)  И все-таки, формула по которой я считал производительность неверна? Верна. Только коэффициент смешения может здорово гулять и быть совсем не 1,75. И я рекомендую больший типоразмер насоса и его фланцевое присоединение.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   6.7.2011, 10:37
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 37 
        		Регистрация: 22.11.2010 
        		
        		Пользователь №: 82271 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Ясно, спасибо.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   6.7.2011, 17:00
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 37 
        		Регистрация: 22.11.2010 
        		
        		Пользователь №: 82271 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				А нужно будет устанавливать какую-либо дополнительную регулирующую арматуру, чтобы подогнать производительность и мощность насоса под систему, или они сейчас идут саморегулирующиеся?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   6.7.2011, 21:22
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Не по вкусу пряник, не по чину мундир. 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 50436 
        		Регистрация: 24.4.2009 
        		
        		Пользователь №: 32666 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(handie @ 6.7.2011, 18:00)   А нужно будет устанавливать какую-либо дополнительную регулирующую арматуру, чтобы подогнать производительность и мощность насоса под систему, или они сейчас идут саморегулирующиеся? Мы ставим на перемычке поворотный затвор, правда его монтаж не сильно где пригодился, но всё равно ставим (вместе с обр. клапаном), а насос так или иначе сам "подстраивается" под характеристику контура. Если хочется реально управлять расходом в контуре, то нужно ставить что-нибудь из серии магна (это грунды, мы их только используем). Можно задать потоянную характеристику или постоянный напор, но это игрушки дорогие и не всегда оправданы экономически, мы их тоже ставим, но пока в порядке эксперимента.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   6.7.2011, 22:12
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 20898 
        		Регистрация: 8.8.2007 
        		Из: Vilnius 
        		Пользователь №: 10542 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(HeatServ @ 6.7.2011, 9:25)   Потери 2,8 это откуда? Скорее всего это вместе с теплообменником
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   7.7.2011, 5:12
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 37 
        		Регистрация: 22.11.2010 
        		
        		Пользователь №: 82271 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Да, действительно, потери давления в теплообменнике 2 м с холодной стороны. Но я не знаю, давали ли они потери в системе с учетом теплообменника или нет( Буду звонить, уточнять. Спасибо за подсказку)
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   13.11.2012, 12:09
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 6 
        		Регистрация: 6.8.2010 
        		Из: Украина, Киев 
        		Пользователь №: 67412 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Нужна ваша помощь в следующем вопросе: насос старого образца Grundfoss UPS 25-120-180/ установлен на подаче, на первой скорости. Объем системы 120л (частный жилой дом 200м.кв.) Термостатические клапаны Bonomi, термоголовки Heimeier на радиаторах. При повороте термоголовки с положения 3 на 4-5 появляется гул (движение жидкости). До ремонта системы насос стоял на обратке и клапана на радиаторах стояли Heimeier (из-за времени пришлось поменять). В чем проблема? Все таки есть ли разница установки насоса на подающем или обратном трубопроводе кроме температуры жидкости?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   13.11.2012, 12:15
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Не по вкусу пряник, не по чину мундир. 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 50436 
        		Регистрация: 24.4.2009 
        		
        		Пользователь №: 32666 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(VodoleyEnergo @ 13.11.2012, 12:09)   Нужна ваша помощь в следующем вопросе: насос старого образца Grundfoss UPS 25-120-180/ установлен на подаче, на первой скорости. Объем системы 120л (частный жилой дом 200м.кв.) Термостатические клапаны Bonomi, термоголовки Heimeier на радиаторах. При повороте термоголовки с положения 3 на 4-5 появляется гул (движение жидкости). До ремонта системы насос стоял на обратке и клапана на радиаторах стояли Heimeier (из-за времени пришлось поменять). В чем проблема? Все таки есть ли разница установки насоса на подающем или обратном трубопроводе кроме температуры жидкости? Значит скорости теплоносителя слишком большие стали. Можно коротнуть насос перемычкой из подачи в обратку, а ещё лучше заменить на менее мощный. По месту установки насоса разницы нет .
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   13.11.2012, 12:28
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 6 
        		Регистрация: 6.8.2010 
        		Из: Украина, Киев 
        		Пользователь №: 67412 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Значит скорости теплоносителя слишком большие стали. Можно коротнуть насос перемычкой из подачи в обратку, а ещё лучше заменить на менее мощный. По месту установки насоса разницы нет 
  Спасибо за ответ. Самое интересное при открывании термоклапана на макс. проход гул увеличивается, а не на оборот. Не вижу логики.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   13.11.2012, 12:34
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 6 
        		Регистрация: 6.8.2010 
        		Из: Украина, Киев 
        		Пользователь №: 67412 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				за счет чего скорости стали болише? Из-за клапанов? Система не поменялась в целом. заменили клапана, т.к. пришли в негодность из-за протечки. А насос переставили на подачу в связи со смещением котла, на обратке не хватило места для установки. Котел BAXI Slim 30кВт.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   13.11.2012, 12:37
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		Не по вкусу пряник, не по чину мундир. 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 50436 
        		Регистрация: 24.4.2009 
        		
        		Пользователь №: 32666 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(VodoleyEnergo @ 13.11.2012, 12:34)   за счет чего скорости стали болише? Из-за клапанов? Система не поменялась в целом. заменили клапана, т.к. пришли в негодность из-за протечки. А насос переставили на подачу в связи со смещением котла, на обратке не хватило места для установки. Котел BAXI Slim 30кВт. Видимо даже не из-за скоростей, а из-за конструктивных особенностей клапанов. Самое простое - закоротить и проверить правильность/неправильность предположения. Можно даже не коротить, а у насоса напорную сторону перекрыть наполовину или более. Или вентилем в контуре поиграть, если такой есть.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   13.11.2012, 13:11
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: New 
        		Сообщений: 6 
        		Регистрация: 6.8.2010 
        		Из: Украина, Киев 
        		Пользователь №: 67412 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			 
				Благодарны за рекомендации!
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   13.11.2012, 16:52
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 348 
        		Регистрация: 25.8.2012 
        		
        		Пользователь №: 161088 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Цитата(handie @ 6.7.2011, 8:47)   А разве нельзя увеличение расхода первичной воды отрегулировать подобной "душилкой", как на перемычке? Произвел гидравлический расчет. Q=0,216 Гкал/час, G=3,93 м3/ч. Необходимые производительность и напор насоса Gн=11,9 м3/ч, Рн=3,2 м. Подобрал насос фирмы Grudfos UPS 32-80 Gн=12 м3/ч, Pн=8 м. Смущает высокая мощность, а также производительность в некоторых каталогах 11 м3/ч. Посоветуйте, пожалуйста, каталог с недорогими но качественными циркуляционными насосами и достоверной информацией) Насос подбирается так что-бы рабочая точка была в середине напорно-расходной характеристики. Во вторичном контуре раход будет, как было замечено выше 8,6 м3/ч.
				
				
				
			  
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   19.11.2012, 14:15
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 95 
        		Регистрация: 24.6.2011 
        		
        		Пользователь №: 113122 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Здравствуйте, получил замечание экспертизы "Необходимо обосновать использование одно циркуляционного насоса в системе горячего водоснабжения.Согласно п. 4.15 СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов" допускается, при указанных в текте пункта условиях, использование одного насоса. Но это допущение, а неправило, представленное  в этом же пункте. Использование допущения должно быть обосновано или проектное решение должно быть решено по требованиям правила с соответствующей автоматизацией". Второй насос в моей  схеме должен храниться на складе, если нетрудно посоветуйте что ответить эксперту. Схему прилогаю, заранее спасибо!
				
				
				 
	Прикрепленные файлы
	
		 
 _____.dwg ( 162,78 килобайт )
 Кол-во скачиваний: 5 
	 
 
  
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
	
		| 
			
			
				
				
				
				
				
			
			
		 | 
		
			
			
				   19.11.2012, 14:39
			 
			
			
		 | 
	 
	
		
        	
				
        			
  
				
        		 
        		
  
        		Группа: Участники форума 
        		Сообщений: 838 
        		Регистрация: 24.4.2006 
        		Из: г.Новосибирск 
        		Пользователь №: 2710 
				
				 
        		 
        	 
        	   
        | 
       
			
			
				Здравствуйте. Вот в обосновании одного установленного насоса  бесфундаментного, я то же приводил этот СП 41-101-95 и хранение на "складе".... убедил.   
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			 
				 
			 
			
         	
          | 
	 
	| 
	
	 | 
 
 
 
 
	2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0) 
	Пользователей: 0  
 
 
 
         | 
        
        
            
 | 
 
                Реклама 
                         
         
  
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
 
 
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W  
 
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq 
 
 
 
	
  
            
                Последние сообщения Форума 
                
                   
                 
              
  
        
             
             
  
  
	  
               
             
            
         |