> волопровод в канале теплотрассы?, возможно ли так?
ВВ Владимир
сообщение 7.7.2011, 9:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 6.11.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40497



Здравствуйте специалисты ! и снова вопросы .... ситуация такая : от проектируемого колодца необходимо проложить водопровод и войти в здание в тепловой пункт с торца здания (показано на плане) . параллельно зданию и проектируемому трубопроводу проложена теплотрасса в канале. канал проложен в 3м от края фундамента, что противоречит СП тк в соответствии с СП необходимо отступить от здания 5м .
Вопросы:
1) могу ли я проложить водопровод в канале с теплопроводом теплоизолировав его (водопровод) ?
2) если не могу то отступаю от канала на 1,5м в лево и снова проблемка в виде асфальтового покрытия.
Приходится прокладывать водопровод в футляре ( диам. водопров.65 - принимаю футляр 315мм - верное ли
решение ?) . и можно ли прокладывать в футляре при повороте 90градусов?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________________________.pdf ( 66,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
lexa00
сообщение 7.7.2011, 9:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Уж лучше чугуний 100 без футляра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВВ Владимир
сообщение 7.7.2011, 9:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 6.11.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40497



Цитата(lexa00 @ 7.7.2011, 10:37) *
Уж лучше чугуний 100 без футляра.

где то тут на форуме читал что чугун все равно нужно в футля ре прокладывать.... может вы знаете пункт в номативке где прописано что чугун можно прокладывать без футляра под асфальтовым покрытием с проездос автотранспорта ( правда не проезжая часть к примеру как улица но все же периодически авто будут проезжать)? поделитесь пожалуйста...smile.gif регион поволжье , трубу запроектировал ПЭ диам.63


Сообщение отредактировал ВВ Владимир - 7.7.2011, 9:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 7.7.2011, 9:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Я знаю, что нет пункта где написано, что надо прокладывать в футляре. При пересечении дорог - есть пунктик, и то речь про I и II категорию, если не ошибаюсь. А у Вас подъездная дорога? или там мегатягачи нерасчетные будут ездить?. Да и смысл этого футляра?
А в канале можно проложить, но сталь или опять чугун, и при согласовании с владельцем теплосети 9канал надо будет расширять наверняка).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Николаев...
сообщение 7.7.2011, 10:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 2.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17254



Цитата(ВВ Владимир @ 7.7.2011, 10:27) *
Здравствуйте специалисты ! и снова вопросы .... ситуация такая : от проектируемого колодца необходимо проложить водопровод и войти в здание в тепловой пункт с торца здания (показано на плане) . параллельно зданию и проектируемому трубопроводу проложена теплотрасса в канале. канал проложен в 3м от края фундамента, что противоречит СП тк в соответствии с СП необходимо отступить от здания 5м .
Вопросы:
.....
2) если не могу то отступаю от канала на 1,5м в лево и снова проблемка в виде асфальтового покрытия.
Приходится прокладывать водопровод в футляре ( диам. водопров.65 - принимаю футляр 315мм - верное ли
решение ?) . и можно ли прокладывать в футляре при повороте 90градусов?

посмотрите табл.14* СНиП 2.07.01-89 расстояние от сетей водопровода и напорной канализации до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 5 метров, про футляр ничего не говорится, значит и футоляр тоже нельзя.
Остаётся только в канале, теплоизолировав
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВВ Владимир
сообщение 7.7.2011, 10:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 6.11.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40497



Цитата(lexa00 @ 7.7.2011, 10:54) *
При пересечении дорог - есть пунктик
Да и смысл этого футляра?
А в канале можно проложить, но сталь или опять чугун, и при согласовании с владельцем теплосети 9канал надо будет расширять наверняка).

а у меня получается что вдоль дороги - а так то хоть можно?
Эксперт может докапаться - чтоб не продавило ....
а по поводу поворота водопровода на 90 град как проложить в футляре ?
тогда в канале полюбому исключается - расширение канала никак непредполагается.
И еще у меня получается по плану что трубопровод будет проходить под бордюрным камнем (вдоль него) - этому нормы не противоречат ?

Сообщение отредактировал ВВ Владимир - 7.7.2011, 10:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 7.7.2011, 10:32
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(ВВ Владимир @ 7.7.2011, 11:07) *
а по поводу поворота водопровода на 90 град как проложить в футляре ?

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=57309
http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t24474.html
Цитата(ВВ Владимир @ 7.7.2011, 11:07) *
И еще у меня получается по плану что трубопровод будет проходить под бордюрным камнем (вдоль него) - этому нормы не противоречат ?

Местный геотрест должен будет завернуть. Отступите хоть на толщину линии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Николаев...
сообщение 7.7.2011, 10:39
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 2.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17254



Цитата(ВВ Владимир @ 7.7.2011, 11:07) *
а у меня получается что вдоль дороги - а так то хоть можно?
И еще у меня получается по плану что трубопровод будет проходить под бордюрным камнем (вдоль него) - этому нормы не противоречат ?

Расстояние до бортового камня улицы дороги, (кромки проезжей части, укреплённой полосы обочины) - не менее 2 метров
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВВ Владимир
сообщение 8.7.2011, 13:43
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 237
Регистрация: 6.11.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40497



Цитата(Евгений Николаевич @ 7.7.2011, 11:39) *
Расстояние до бортового камня улицы дороги, (кромки проезжей части, укреплённой полосы обочины) - не менее 2 метров

т.е мне нужно проложить еще левее (см. план) тогда водопровод будет проходить по середине дороги (вдоль нее) и от фундамента здания в 7 м ... я правильно вас понял ? и еще однозначно кто нить может сказать какое решение принять : в футляре иди же чугунной тррубой без футляра?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 11:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных