Twido+M340, кто подключал? |
|
|
|
13.7.2011, 15:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 5.2.2011
Пользователь №: 92810

|
Добрый день кто подключал Twido и M340 по Modbus. какие параметры подключения точно работают?
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
Гость_Grege_*
|
13.7.2011, 16:20
|
Guest Forum

|
привет,
а ты лучше скажи пожалуйста с какими параметрами ты пробовал подключится. и объясни каким образом ты пытался соединить RS485 или Ethernet. кто у тебя мастер кто слев, но по любому надо писать код штоб добывать данные.
Сообщение отредактировал Grege - 13.7.2011, 16:40
|
|
|
|
|
13.7.2011, 17:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14316

|
Я подключал RJ45 на CPU M340(Мастер) ->клемник->TWD NAC 485T на Twido (Слейв). Все работало. Студики лабы на них проходили. Правда Твидо для них был черным ящиком.
|
|
|
|
|
14.7.2011, 6:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 5.2.2011
Пользователь №: 92810

|
Цитата(san @ 13.7.2011, 20:01)  Я подключал RJ45 на CPU M340(Мастер) ->клемник->TWD NAC 485T на Twido (Слейв). Все работало. Студики лабы на них проходили. Правда Твидо для них был черным ящиком. наверное у тебя есть методичка. можешь скинуть на oktrus@gmail.com я в свою очередь могу поделиться методичкой на siemens
|
|
|
|
|
14.7.2011, 9:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14316

|
|
|
|
|
|
14.7.2011, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 5.2.2011
Пользователь №: 92810

|
|
|
|
|
|
14.7.2011, 9:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14316

|
Спасибо. У нас предмет где ПЛК программируетмя называется "Контроллеры и их ПО". Мы там тоже бачки даем для Р-130, Ломиконт, TSX Micro/Premium, M340 Потом на 5-м курсе студики проходят предмет программно-технические комплексы и пром. контролеры. Так там мы им тоже бачки даем только на FX и Vipa. :-) У нас уже шутка пошла, мы учеим спецов по бачкам :-) Думал бачки - это только у нас популярны, оказывается то нет :-)
|
|
|
|
|
14.7.2011, 9:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14316

|
Вот, нашел курсовой по Контр и их ПО. Правда на укр. языке, но видно что про бачки. :-)
|
|
|
|
|
14.7.2011, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 5.2.2011
Пользователь №: 92810

|
тебе еще надо на сименс??
можешь кинуть проект от тводо??
|
|
|
|
|
14.7.2011, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14316

|
Проект на Твидо на работе. Так там особо ничего нет, конфигурация порта на Слейв с указанными параметрами, и изменение каких то переменных. Модбас Слейв прописан на уровне ОСи.
|
|
|
|
|
14.7.2011, 12:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 5.2.2011
Пользователь №: 92810

|
Цитата(san @ 14.7.2011, 15:29)  Проект на Твидо на работе. Так там особо ничего нет, конфигурация порта на Слейв с указанными параметрами, и изменение каких то переменных. Модбас Слейв прописан на уровне ОСи. Да конфигурирую все по мануалу. а вот м340 не читает
Прикрепленные файлы
t1.JPG ( 61,41 килобайт )
Кол-во скачиваний: 17
t2.JPG ( 31,73 килобайт )
Кол-во скачиваний: 12
t3.JPG ( 249,09 килобайт )
Кол-во скачиваний: 21
|
|
|
|
|
14.7.2011, 12:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14316

|
Кидайте проекты, посмотрим. Для UNITY кидайте в STA. У меня дома UNITY 4.1. Лампочка SER на M340 мигает? Если не мигает, Twido не причем.
|
|
|
|
|
14.7.2011, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 5.2.2011
Пользователь №: 92810

|
Цитата(san @ 14.7.2011, 15:54)  Кидайте проекты, посмотрим. Для UNITY кидайте в STA. У меня дома UNITY 4.1. Лампочка SER на M340 мигает? Если не мигает, Twido не причем. Лампочка помигивает. мне бы посмотреть проект твидо. не хочу нагружать людей разбором млих корявых проектов)))
|
|
|
|
|
14.7.2011, 13:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14316

|
В Твидо нужно выделить переменные, то есть явно выствать количество доступных %MW. Выложите хотя бы в нормальном качестве картникы с прогой на М340. Что возвращает функция READ_VAR? Посмотрите таблицу менджмент параметерс, особенно на 2-е слово, где содержится згачение ошибки. Многие еще натыкаются на то, что неправильно вызывают комм. функции. Вызов нужно проводить только когда о-й бит 1-го слова менджмент параметерс =0.
|
|
|
|
|
14.7.2011, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 5.2.2011
Пользователь №: 92810

|
Цитата(san @ 14.7.2011, 16:09)  В Твидо нужно выделить переменные, то есть явно выствать количество доступных %MW. Как это делаетя не подскажете? Достаточно ли просто использовать эту переменную в коде?
|
|
|
|
|
14.7.2011, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14316

|
Programm->Configure->Configure the DATA-> Define Objects allocation="Manual", Number of Objects=100 (например) Еще вспомнил одну особенность, В Твидо A это "+" а B это "-", а в М340 наоборот.
|
|
|
|
|
14.7.2011, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14316

|
В Вашей программе StatusComun.Mantab из 4-х слов состоит? А DataError из 100 слов состоит? Странное название, это же таблица, куда возвращается результат
|
|
|
|
|
14.7.2011, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 5.2.2011
Пользователь №: 92810

|
чтение получилось. Спасибо сменил полярность. Щас буду запись делать
|
|
|
|
|
14.7.2011, 13:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 5.2.2011
Пользователь №: 92810

|
Цитата(san @ 14.7.2011, 16:39)  В Вашей программе StatusComun.Mantab из 4-х слов состоит? А DataError из 100 слов состоит? Странное название, это же таблица, куда возвращается результат порядок read_var и write_var разный
|
|
|
|
|
14.7.2011, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 5.2.2011
Пользователь №: 92810

|
yfabuf они моменяли полярность. Наверное факир был пьян.
чет шнейдер рахзочаровывает меня. Адвантис конфигурационные регистры мождет принимать только по байту за раз. а скопом не хотит
|
|
|
|
|
14.7.2011, 17:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14316

|
Че-то последнее сообщение мое не дошло. Да ладно, повторю. По поводу полярности в Твидо - сам когда-то долго матюкался. Адвантис ОТБ не юзал, но так работать не должно, это нонсенс. Может какие-то настройки надо поменять. Адвантис это остров, какой смысл опрашивать его по частям, тем более на такой слабой сети как Модбас РТУ.
|
|
|
|
|
14.7.2011, 18:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 5.2.2011
Пользователь №: 92810

|
там есть регистры для конфигурирования. я его пытался отконфигурировать на лету. с помощью м340. не хотел и все. Потом выпыта прогу для конфирурирования. с помощью нее получилосью стало интерестно. Оказалась прого посылает значения конфигурационных регистров по одому, используя комаду записи одного регистра. А м340 писал с помощью команды записи пачки регистров.
|
|
|
|
|
14.7.2011, 18:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14316

|
Прога - Адвантис конфтигуратор что ли? Конфигурация - это дело особое. Если даже посмотреть как это делается в Профибасах, Кенопенах, АСи-хах и еще там всяких сетях заточеных под ввод/вывод, там конфигурационный обмен заведомо ниже приоритета по обмену ввода/вывода. Тобишь он отнесен к низкоприоритетному нереал-тайм трафику. Думаю одна из причин такого "слабого" обмена конфигурационными данными, это еконмия ресурсов слабого канала, ограниченого 19200 по потолку. Может и еще какие-то там особенности. Хотя что я оправдываю Шнейдер, есть конечно много косяков. Может это тоже к косякам относится. :-)
|
|
|
|
|
14.7.2011, 19:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 5.2.2011
Пользователь №: 92810

|
а про альтвары 32 ничего плохово не можешь сказать?
|
|
|
|
|
14.7.2011, 19:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14316

|
я таких (32) не знаю, в этом подфоруме много чего интересного можно прочитать, в том числе и про Алтивары http://forum.abok.ru/index.php?showforum=65
|
|
|
|
|
14.7.2011, 20:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 5.2.2011
Пользователь №: 92810

|
кстати твидо с эзернетом есть?
|
|
|
|
|
14.7.2011, 20:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14316

|
есть две штуки компакт, с возможностью подключения модулей расширения
|
|
|
|
|
14.7.2011, 20:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 5.2.2011
Пользователь №: 92810

|
завтра погляжу на работе. у адвантиса башка есть с эзернетом.
|
|
|
|
|
14.7.2011, 20:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 10.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14316

|
У нас на работе такой тоже есть. Он еще и FDR поддерживает, тоесть если сгорел - можно поменять не конфигурируя
|
|
|
|
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|