Trane, Помогите победить чиллер с ошибкой |
|
|
|
17.7.2011, 20:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 30.9.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23072

|
Прошу помощи у всех.
Чиллер TRNE после почти 10 лет успешной работы выдает ошибку.
A sensor 3 maine
Чиллер 2-х контурный контура абсолютно одинаковы. Типа не работает датчик насыщения в испарителе. (не видит давление в испарителе) менял датчики давления на контурах, второй контур не выдает ни каких аварий. при отключении датчика реагирует и выдает аналогичную аварию, Типа датчик исправен получается.
В трэине говорят что срок поставки контроллера всего каких то 12 недель,
Но сами посудите через 12 недель у нас на урале уже снег будет устойчиво лежать на поверхности земной коры. А людям сейчас не комфортно, в помещении всего 30-40 градусов в +.
Может кто подскажет чего можно сделать?
Или чего своё сгородить по русски?.
С уважением АНТ.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 16)
|
18.7.2011, 12:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 30.9.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23072

|
Неужели никто ни с чем подобным не встречался???
|
|
|
|
|
18.7.2011, 18:27
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10919
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
пробуй поглядеть аналоговый вход, возможно выбило супрессор. другой вариант - если есть свободный живой вход и есть возможность переконфигурить контроллер на него, то так и надо сделать.
p.s. сам так не делал, по слухам.
|
|
|
|
|
19.7.2011, 18:44
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 1.1.2009
Пользователь №: 27310

|
Напиши какая модель trane тогда может чем нибуть поможем
|
|
|
|
|
21.7.2011, 20:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 30.9.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23072

|
Модель старенькая.
ECGAL-600 2000 года.выпуска.
Может есть у кого похожий сломанный, нужен контроллер.
А переконфигурить контроллер не представляется возможным, нет оборудования, да и программы тоже нет.
Есть мысль заменить другим, но это не быстро, а народ умерает от жары, окна то не открываются, типа пыли меньше.
Яцына А.
|
|
|
|
|
22.7.2011, 9:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478

|
Цитата(АНТ @ 18.7.2011, 12:20)  Неужели никто ни с чем подобным не встречался??? Дабы точно подтвердить вину контролера (исключить ещё и кабель подводящий и комуникации щита) попробуйте поменять входы кабелей на контроллере. Именно на контроллере - не на клемных колодках щита. Если ситуация не изменится - то тогда уже поле для деятельности открывается.... Можно в принципе и контроллер заменить на какой нить свободно програмируемый, и програмку под него набросать, это будет максимум недели 2-3, не более того.
|
|
|
|
|
24.7.2011, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 30.9.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23072

|
Понятно что можно и программку состряпать,
Может у кого есть такой контроллер как неликвид, могу купить.
Меняли датчики между собой, соседний контур видит датчик на который ссылается предыдущий контур.
Короче вывод однозначный Нужен контроллер.
Программку уже пишем. на SMH2010 думаю заработает.
|
|
|
|
|
27.7.2011, 7:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 30.9.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23072

|
Может у кого осталась схема электрическая принципиальная?
Или еще чего полезное по данному оборудованию.
Или все можно хоронить?
|
|
|
|
|
27.7.2011, 8:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2030
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Схема есть только на RTAA 70-125. Может, поможет?
|
|
|
|
|
27.7.2011, 11:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 30.9.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23072

|
Спасибо но это не то, даже рядом не стоит.
Как найду обязательно поделюсь.
|
|
|
|
|
30.7.2011, 20:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 30.9.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23072

|
Умных Мыслей нет не у кого???????
|
|
|
|
|
31.7.2011, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 22.6.2010
Из: Казахстан
Пользователь №: 62110

|
Завтра с утреца у стариков на работе поспрашиваю, может вспомнят чего.
|
|
|
|
|
1.8.2011, 8:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 22.6.2010
Из: Казахстан
Пользователь №: 62110

|
Контроллер какой?
|
|
|
|
|
1.8.2011, 22:32
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 1.1.2009
Пользователь №: 27310

|
конкретно с этой моделью не знаком но судя по названию компресора в чилере не винтовые поэтому заменить родной контролер на Carel или Danfoss по моему не проблема и дешевле будет
|
|
|
|
|
7.8.2011, 14:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 30.9.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23072

|
Контроллер SMM
На счет замены контроллера на Данфос, это точно на одном уже заменил. а в другом вентиляторов на конденсатор 4 шт и 2 холодильных контура.
На него пишем свою прогу для Сегнетика.
Думаю возрадим. Компрессора Перформер (СПИРАЛЬНИКИ)
|
|
|
|
|
25.8.2011, 6:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 22.6.2010
Из: Казахстан
Пользователь №: 62110

|
Нашёл подробное описание пульта. может поможет?
Прикрепленные файлы
SMM.rar ( 57,31 килобайт )
Кол-во скачиваний: 62
|
|
|
|
|
27.8.2011, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 9.6.2010
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 60619

|
Цитата(АНТ @ 17.7.2011, 21:00)  Прошу помощи у всех.
Чиллер TRNE после почти 10 лет успешной работы выдает ошибку.
A sensor 3 maine
Чиллер 2-х контурный контура абсолютно одинаковы. Типа не работает датчик насыщения в испарителе. (не видит давление в испарителе) менял датчики давления на контурах, второй контур не выдает ни каких аварий. при отключении датчика реагирует и выдает аналогичную аварию, Типа датчик исправен получается.
В трэине говорят что срок поставки контроллера всего каких то 12 недель,
Но сами посудите через 12 недель у нас на урале уже снег будет устойчиво лежать на поверхности земной коры. А людям сейчас не комфортно, в помещении всего 30-40 градусов в +.
Может кто подскажет чего можно сделать?
Или чего своё сгородить по русски?.
С уважением АНТ. насколько я помню датчиков давления по испарению там нет. Там стоят 2 датчика температуры,один перед испарителем сразу после ТРВ второй сразу после испарителя. С помощью их он и пересчитывает с температуры - давление, а также температуру перегрева. Попробуйте поменять оба
|
|
|
|
|
  |