> Выбор сигнального оповещения
Tiger_ne@
сообщение 18.7.2011, 14:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 30.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 113830



Добрый день, уважаемы специалисты!
Поскажите, пожалуйста, какой тип сигнального оповещения следует применить в здании торгового зала и нужно ли там пожаротушение? Не могу разобраться с таблицей №2 СП 3.13130.2009, п.8. А вернее, не знаю, что такое пожарный отсек. helpsmilie.gif unsure.gif
Продают бытовую технику.
Заранее благодарна.

Сообщение отредактировал Tiger_ne@ - 18.7.2011, 14:10
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________________.jpg ( 141,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 20)
innaya
сообщение 18.7.2011, 14:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 7.6.2011
Из: г. Тюмень
Пользователь №: 111004



В СП 58.13130.2009 - таблица А.1, п.10 и п.36 (т.к. Вы не написали отдельно-стоящее здание или встроенное и где - в цоколе или нет) - это про пожаротушение, определите сами. А пожарный отсек у вас один (считайте общую площадь и вуаля) - оповещение по 2 типу, т.е. обычные свирели и указатели Выход. А если без естественного освещения (определитесь с окнами, т.к. те два маленьких окошка ничего не дают) - то по 3-му, т.к явно больше 150 квадратов.

Пожарный отсек - площадь, ограниченная противопожарными преградами, перегородками, перекрытиями 1 типа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tiger_ne@
сообщение 18.7.2011, 14:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 30.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 113830



Благодарю, innaya! Чувствуется, вы, настоящий профессионал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tiger_ne@
сообщение 18.7.2011, 15:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 30.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 113830



О, Нет! По СП 5.13130.2009 табл. А3. п. 36 получается, что нужно пожаротушение?! ohmy.gif
Задаюсь вопросом какое нужно - водяное? Хватаюсь за голову и бьюсь о стену. черт, не помогает. Помогите! helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 18.7.2011, 16:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



innaya
Цитата
Пожарный отсек - площадь, ограниченная противопожарными преградами, перегородками, перекрытиями 1 типа

Не совсем так. ФЗ-123 статья 2 определение 27; а также СП2 п.5.4.1.

Tiger_ne@
Цитата
По СП 5.13130.2009 табл. А3. п. 36 получается, что нужно пожаротушение?

Может, Вы всё-таки опишите, что это за зал, где он находится, какая у него площадь и другие интересные подробности?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tiger_ne@
сообщение 18.7.2011, 16:26
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 30.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 113830



Здравствуйте, Sindarkon.
Торговый зал площадью 810 м2. Предположительно будет бытовая техника. Потолки подвесные - армстронг. Часть помещения высота 4м - 594м2, другая часть высота 8м - 216м2. Один этаж на нулевой отметке. рядом пристроены такие же торговые залы других фирм.

Сообщение отредактировал Tiger_ne@ - 18.7.2011, 16:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 18.7.2011, 16:38
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Судя по описанию, у Вас СП5 таблица А.1 п.10.1.2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tiger_ne@
сообщение 18.7.2011, 16:43
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 30.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 113830



Т.е. я могу обозвать объект в грубой форме - "здание"? и использовать таблицу А1, а так же радоваться жизни? или же это помещение и нужно использовать таблицу А3 п.36 и начинать расспросы сначала?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 18.7.2011, 16:46
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



У Вас есть чёткое определение в пункте А.2.

Пункт 36 таблицы А.3 относится к помещениям предприятий торговли, встроенным и встроенно-пристроенным в здания другого назначения. В какое здание встроено Ваше торговое помещение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tiger_ne@
сообщение 18.7.2011, 16:53
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 30.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 113830



Рядом пристроены другие такие же павильоны. Тоже чем-то торгуют, барыги.

Рядом пристроены другие такие же павильоны. Тоже чем-то торгуют, барыги.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
innaya
сообщение 19.7.2011, 9:00
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 7.6.2011
Из: г. Тюмень
Пользователь №: 111004



Боюсь, что ваше здание всё же относится к встроенно-пристроенным и радоваться жизни рано
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
innaya
сообщение 19.7.2011, 9:15
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 7.6.2011
Из: г. Тюмень
Пользователь №: 111004



Цитата(Tiger_ne@ @ 18.7.2011, 18:03) *
О, Нет! По СП 5.13130.2009 табл. А3. п. 36 получается, что нужно пожаротушение?! ohmy.gif
Задаюсь вопросом какое нужно - водяное? Хватаюсь за голову и бьюсь о стену. черт, не помогает. Помогите! helpsmilie.gif


Скорее всего тонкораспылёнку или газовое (довольно дорого). А водяное? Нужно узнать, какой гарантированный напор и расход даёт водоканал, обеспечит ли он водяное пожаротушение (т.к. насосную делать негде). Скорее всего нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tiger_ne@
сообщение 19.7.2011, 9:54
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 30.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 113830



И снова спасибо - innaya! Теперь, похоже, придеться обложиться литературой, выкинуть кота на улицу и взяться за дело двумя руками. Вообще я в этой индустрии не так давно. До этого верх моих достижений было разбрасывание извещателей на плане здания, а ныне наступают как видно смутные времена...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
innaya
сообщение 19.7.2011, 10:10
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 7.6.2011
Из: г. Тюмень
Пользователь №: 111004



Нет, газовое нельзя, народу много, не успеют разбежаться))) Кота не трогать!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 19.7.2011, 10:44
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



О, господи. Вы тут сейчас вдвоём напроектируете.

помещениям предприятий торговли, встроенным и встроенно-пристроенным в здания другого назначения

Рядом пристроены другие такие же павильоны. Тоже чем-то торгуют, барыги.

Ни о чём не говорит, нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
innaya
сообщение 19.7.2011, 10:56
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 7.6.2011
Из: г. Тюмень
Пользователь №: 111004



И? П.36.2 Площадь более 500 квадратов - АУПТ. Или я чего-то не понимаю?

Или вы про иное назначение?))))

А если рядом продают ГСМ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
innaya
сообщение 19.7.2011, 11:08
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 7.6.2011
Из: г. Тюмень
Пользователь №: 111004



А напроектируем мы втроём))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tiger_ne@
сообщение 19.7.2011, 11:08
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 30.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 113830



Думаю, Sindarkon, прав. Рядом тоже торговые площади, поэтому они одного назначения, следовательно нужно руководствоваться табл. А1 и не морочить себе голову.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
innaya
сообщение 19.7.2011, 11:26
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 7.6.2011
Из: г. Тюмень
Пользователь №: 111004



Да, наверное)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tiger_ne@
сообщение 19.7.2011, 11:34
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 30.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 113830



Sindarkon жму вашу когтистую лапу!
Innaya, спасибо!
Низко кланяюсь и благодарю за потраченное время.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
innaya
сообщение 19.7.2011, 12:11
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 7.6.2011
Из: г. Тюмень
Пользователь №: 111004



Ой, да ну на то он и форум, чтобы вопросы задавать и обсуждать их rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 9:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных