Расстановка колодцев наружной ливневой канализации |
|
|
|
|
20.7.2011, 15:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 16.6.2008
Пользователь №: 19768

|
Всем доброго дня!
При проектировании возник следующий вопрос - можно ли считать дождеприемный колодец смотровым?
Согласно определениям: Смотровой колодец - конструкция в виде камеры или шахты для доступа в каналы с подземными коммуникациями Ливнесточный (дождеприемный) колодец - камера или шахта для принятия поверхностных сточных вод и атмосферных осадков в ливневую канализационную систему Дождеприемник ливнесточного колодца - верхняя часть перекрытия ливнесточного колодца, состоящая из корпуса и решетки.
Вопрос возник в связи с пунктом 4.31 СНиП 2.04.03-85: Длина присоединения от дождеприемника до смотрового, колодца на коллекторе должна быть не более 40 м, при этом допускается установка не более одного промежуточного дождеприемника. Диаметр присоединения назначается по расчетному притоку воды к дождеприемнику при уклоне 0,02, но должен быть не менее 200 мм.
Т.е. как я понимаю, исходя из этого пункта, предусмотреть дождеприемные колодцы в линию длиной, например, 180 м нельзя?
Спасибо за участие)
|
|
|
|
|
|
3 страниц
1 2 3 >
|
 |
Ответов
(1 - 63)
|
|
20.7.2011, 15:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
Длина присоединения от дождеприемника до смотрового, колодца на коллекторе должна быть не более 40 м, при этом допускается установка не более одного промежуточного дождеприемника
|
|
|
|
|
|
|
|
20.7.2011, 17:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Откуда 180 м взялись-то?
|
|
|
|
|
|
|
|
20.7.2011, 17:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214

|
Вроде все ясно написано - рассотяние от решетки до смотрового колодца должно быть не более 40м, при этом на данном интервале можно поставить только одну допполнительную решетку, т.е как вы правильно понимаете предусмотреть дождеприемные колодцы в линию длиной, например, 180 м нельзя.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.7.2011, 19:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 29.4.2008
Из: Мытищи, МО
Пользователь №: 18251

|
а если учесть п. 2.41 СНиПа на наружку: .....Уклон присоединения от дождеприемников следует принимать 0,02. То 40м при таком уклоне- шикарно.
Сообщение отредактировал Сержжж - 20.7.2011, 19:41
|
|
|
|
|
|
|
|
20.7.2011, 22:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
ЕСЛИ УКЛОН МЕСНОСТИ ПОЗВОЛЯЕТ,,,ТО ПОЧЕМУ И НЕТ?
|
|
|
|
|
|
|
|
20.7.2011, 22:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838

|
Dima_UA, вы сейчас людей запутаете. "Почему нет" что?
|
|
|
|
|
|
|
|
21.7.2011, 8:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490

|
Цитата(Льдинка @ 20.7.2011, 16:24)  Т.е. как я понимаю, исходя из этого пункта, предусмотреть дождеприемные колодцы в линию длиной, например, 180 м нельзя? Нельзя. Дождеприемники - для приема дождевых вод, сеть со смотровыми, узловыми, поворотными и т.д. колодцами - для транспортировки стоков. Дождеприемники должны присоединяться к сети через ответвление, как указано в СНиП, потому, что имеют особенность забиваться всяким мусором. Если вы на магистраль поставите дождеприемник и он забъется, то из-за одного дождеприемного колодца выйдет из строя вся ветка.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.7.2011, 8:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
я отвечал на пост СержжжаЦитата(Сержжж @ 20.7.2011, 19:40)  а если учесть п. 2.41 СНиПа на наружку: .....Уклон присоединения от дождеприемников следует принимать 0,02. То 40м при таком уклоне- шикарно. , что при уклоне месности 0,02 и больше, уклон трубы 0,02 от дождеприемника может быть и замало
Сообщение отредактировал Dima_UA - 21.7.2011, 8:34
|
|
|
|
|
|
|
|
21.7.2011, 10:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 16.6.2008
Пользователь №: 19768

|
Цитата(Fisher_dm @ 21.7.2011, 9:29)  Нельзя. Дождеприемники - для приема дождевых вод, сеть со смотровыми, узловыми, поворотными и т.д. колодцами - для транспортировки стоков. Дождеприемники должны присоединяться к сети через ответвление, как указано в СНиП, потому, что имеют особенность забиваться всяким мусором. Если вы на магистраль поставите дождеприемник и он забъется, то из-за одного дождеприемного колодца выйдет из строя вся ветка. Спасибо. Понимаю, что все так - но надежда была(
|
|
|
|
|
|
|
|
11.3.2013, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 392
Регистрация: 7.2.2013
Пользователь №: 180576

|
Добрый день! Подскажите пожалуйста,а уклон от дождеприемника должен быть именно 0,02 и не больше? и как соединять тогда в смотровом колодце с трубой проходящей по основной сети? Присоединение труб выполняется по шелыгам или как? Пытаюсь разобраться как все это выглядит в смотровом колодце, и как правлильно все увязать, просят сделать эскиз смотрового колодца , и показать все
|
|
|
|
|
|
|
|
11.3.2013, 17:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2737
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
В водостоке разрешали на словах до 0,04 (или до 0,06?). С перепадом. Покажите им типовуху.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.3.2013, 7:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(usenochka1 @ 11.3.2013, 12:35)  Добрый день! Подскажите пожалуйста,а уклон от дождеприемника должен быть именно 0,02 и не больше? и как соединять тогда в смотровом колодце с трубой проходящей по основной сети? с перепадом
|
|
|
|
|
|
|
|
12.3.2013, 8:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 392
Регистрация: 7.2.2013
Пользователь №: 180576

|
Цитата(nagger @ 11.3.2013, 18:20)  В водостоке разрешали на словах до 0,04 (или до 0,06?). С перепадом. Покажите им типовуху. Делали ссылку на 46 типовой..но просят эскизы 2-3 конкретных колодцев. как показать перепад? как это выглядеть будет?
Сообщение отредактировал usenochka1 - 12.3.2013, 9:18
|
|
|
|
|
|
|
|
12.3.2013, 11:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2737
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(usenochka1 @ 12.3.2013, 9:59)  как это выглядеть будет? Для подключения решетки или малых диаметров - как дырка в стенке колодца на уровне подходящей трубы. Перечертите типовой и покажите (нам). И потом - ссылку или листы прикладывали?
Сообщение отредактировал nagger - 12.3.2013, 11:54
|
|
|
|
|
|
|
|
12.3.2013, 15:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 392
Регистрация: 7.2.2013
Пользователь №: 180576

|
И ссылались и прикладывали, и давали просто профиля.Но запросили показать именно эскиз- как присоединяется..и как это выглядит. Сбрасываю на суд то,что наработала-знаю что не правильно, но хоть что то.может быть кто то, как то покажет или подскажет как правильно.Изначально думала по шелыгам
|
|
|
|
|
|
|
|
12.3.2013, 18:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2737
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
В снипе прекрасно написано, как - на каком уровне - делаются присоединения. Чертеж, хоть и не совсем корректный, есть; что еще надо этим людям понять не могу, извините.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.3.2013, 8:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 392
Регистрация: 7.2.2013
Пользователь №: 180576

|
Цитата(nagger @ 12.3.2013, 19:31)  В снипе прекрасно написано, как - на каком уровне - делаются присоединения. Чертеж, хоть и не совсем корректный, есть; что еще надо этим людям понять не могу, извините. А какой пункт СНиПа не подскажите? Я так понимаю-они хотят сделать из меня прямо конструктора, чтоб показать им все до деталей.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.3.2013, 9:59
|
Работу работаю
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 2.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 110480

|
Цитата(usenochka1 @ 13.3.2013, 9:08)  А какой пункт СНиПа не подскажите? Я так понимаю-они хотят сделать из меня прямо конструктора, чтоб показать им все до деталей. СНиП 2.04.03-85 п.4.7. Соединения трубопроводов разных диаметров следует предусматривать в колодцах по шелыгам труб. При обосновании допускается соединение труб по расчетному уровню воды. 4.25. Примечание. На трубопроводах диаметром до 600 мм перепады высотой до 0,5 м допускается осуществлять без устройства перепадного колодца - путем слива в смотровом колодце. В Вашем чертеже присоединение дождеприемника к смотровому колодцу начерчено не по шелыгам . Ну я б сильно к этому не придирался... Или придрался б.. ))).
Сообщение отредактировал Kostyan777 - 13.3.2013, 10:08
|
|
|
|
|
|
|
|
13.3.2013, 10:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 392
Регистрация: 7.2.2013
Пользователь №: 180576

|
если смотреть СНиП 2.04.03-85 п 2.41 (Уклон присоединения от дождеприемников следует принимать 0,02.), то уклон получается намного больше 20 промиль, поэтому по шелыгам наверно тут не подходит. если делать перепад то тоже по п 4.27, как это показать в моем эскизе?
Сообщение отредактировал usenochka1 - 13.3.2013, 10:40
|
|
|
|
|
|
|
|
29.5.2013, 13:21
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 16.12.2011
Пользователь №: 133491

|
Подскажите, пожалуйста, в каком СНиПе написано,что дождеприемники должны присоединяться к сети через ответвление? и пункт желательно тоже. В ТУ Москводостока написано: предусматривать расположение смотровых колодцев вне проезжей части с возможной проокладкой трссы дождевой канализации вдоль бортового камня с устройством СОВМЕЩЕННЫХ СМОТРОВЫХ/ДОЖДЕПРИЁМНЫХ КОЛОДЦЕВ с боковым приемом.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.6.2013, 9:56
|
инженер водоснабжение и водоотведение
Группа: Участники форума
Сообщений: 640
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345

|
Цитата(Dima_UA @ 20.7.2011, 16:45)  Длина присоединения от дождеприемника до смотрового, колодца на коллекторе должна быть не более 40 м, при этом допускается установка не более одного промежуточного дождеприемника Мне в в Мосводостоке сказали, что расстояние от дождеприемника до колодца не более 25 м. Спрашиваю, где это написано, они говорят в СНиП Канализация. Я спорил с ней, говорил, что там написано 40м. Она стоит на своем.  Может в каких то территориальных нормах?
|
|
|
|
|
|
|
|
5.6.2013, 10:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2737
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
40, 40. Не жмотьтесь, поставьте колодец рядом с решеткой: пройдете повыше, сэкономите на земле. upd: в 'энцыклопэдиях' какие-то следы, но откуда ноги...
Сообщение отредактировал nagger - 5.6.2013, 11:08
|
|
|
|
|
|
|
|
13.2.2015, 13:23
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 28.10.2014
Пользователь №: 249123

|
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как выглядит промежуточный дождеприемник. С двумя отверстиями?
|
|
|
|
|
|
|
|
13.2.2015, 16:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
так же как и с одним, только появляется еще входная труба
|
|
|
|
|
|
|
|
16.2.2015, 17:44
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 28.10.2014
Пользователь №: 249123

|
Спасибо. В типовом такого примера нет? Я не нашла.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.2.2015, 0:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 21.6.2013
Пользователь №: 196727

|
В типовом не все возможно изобразить. Монтажник и кувалда решают данную проблему. Рисуйте обычный дождеприемник и он же будет промежуточным.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.2015, 9:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 27.7.2007
Пользователь №: 10295

|
Добрый день! А что делать, если выпуск от дождеприемника подходит к коллектору выше - перепад между лотками коллектора и подключения дождеприемника от 0,8 до 1,3м? Заглублять дождеприемники? Я брала их все одинаковые - 1,4. Или устраивать водобойные стенки или решетки в смотровом колодце на коллекторе? Думаю, при ливне они будут мешать. Подскажите, пожалуйста.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.2015, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 16.3.2014
Пользователь №: 227014

|
Цитата(Lavasy @ 2.7.2015, 9:34)  Добрый день! А что делать, если выпуск от дождеприемника подходит к коллектору выше - перепад между лотками коллектора и подключения дождеприемника от 0,8 до 1,3м? Заглублять дождеприемники? Я брала их все одинаковые - 1,4. Или устраивать водобойные стенки или решетки в смотровом колодце на коллекторе? Думаю, при ливне они будут мешать. Подскажите, пожалуйста. СНиП на наружную канализация, 4.26. Перепады высотой до 6 м на трубопроводах диаметром до 500 мм включ. следует осуществлять в колодцах в виде стояка сечением не менее сечения подводящего трубопровода.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.2015, 10:42
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3718
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Уклоном сыграйте и глубиной дождеприёмника
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.2015, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 16.3.2014
Пользователь №: 227014

|
Зачем играть? Возьмите уклон по расчету.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.2015, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2737
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(yulki @ 2.7.2015, 10:16)  4.26. Перепады высотой до 6 м на трубопроводах диаметром до 500 мм включ. следует осуществлять в колодцах в виде стояка сечением не менее сечения подводящего трубопровода. Много вы на к2 колодцев со стояками напроектировали? Пример покажете? Цитата(yulki @ 2.7.2015, 11:10)  Зачем играть? Возьмите уклон по расчету. И каждую дождеприемную ветку рассчитываете? Цитата(Lavasy @ 2.7.2015, 9:34)  что делать, если выпуск от дождеприемника подходит к коллектору выше - перепад между лотками коллектора и подключения дождеприемника от 0,8 до 1,3м? Подбирать соответствующий конструктив на колодцах коллектора: главное что бы ветка попала в рабочую часть и зазор, пусть, 50 (хорошо) или 20 (хуже) см от трубы до низа плиты перекрытия.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.2015, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 16.3.2014
Пользователь №: 227014

|
Рассчитываю каждую, не вижу сложности. А в чем проблема по стояковым перепадам на К2? И проектировали, и монтировали, нигде ни в литературе ни в нормативке не встречала мнений против. Нормально-то можете сказать, что вам не нравится? Зачем заглублять ДК?
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.2015, 15:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2737
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(yulki @ 2.7.2015, 14:45)  Нормально-то можете сказать, что вам не нравится? Цитата(nagger @ 2.7.2015, 11:52)  Пример покажете?
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.2015, 17:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 16.3.2014
Пользователь №: 227014

|
Ну и жадничайте дальше свои знания(
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.2015, 21:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
To yulki Как Вы считаете каждую ветку, особенно интересует как определяется расчетный расход. По вопросу: на коллекторах лучше, если все присоединения по верхам труб, потому что, когда ребята в колодце, а на тебя капает с высоты 1,3 метра - не очень приятно. С дождеприемниками проще - туда особо не лазают. Поэтому, если есть возможность делайте перепады не более 0,5 метров. Ну а если нет, то и суда нет.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.7.2015, 22:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2737
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
lexa00, а что капает? - есть же примеры со стояками (не показывают, правда). Ветку посчитать, думаю, обычно: площадь есть, tr есть. Толку-то: выбирать между д200 и д250?
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7.2015, 9:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 16.3.2014
Пользователь №: 227014

|
lexa, по методу предельных интенсивностей (все как обычно), только я для каждого участка считаю свой zmid, это единственное отличие от того, что мы делали в универе. Делаю так, тк площадки бываю большие и сильно меняется zmid по ходу трассы. В принципе это не сложно, только трудоемко конечно. Собственно я и не знаю, как можно по-другому делать, то есть я не могу "на глаз" определить уклон еще, вот может лет 10 так посижу - смогу) nagger, зря вы, вот недавно считала ветку, сразу 250 и еле после второго ДК в 315 влезла. Я вообще к ливневке трепетно отношусь, тк выросла на юге, а у нас там с этим не то что проблемы - трагедии(( Ну вот например, хоть так, как показано. там правда нет приемной воронки, но скорости невысокие и колено выбить не должно. Или на ваш взгляд?
Прикрепленные файлы
52.pdf ( 118,74 килобайт )
Кол-во скачиваний: 344
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7.2015, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2737
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
На мой взгляд - это "типовое" решение от производителя. Мы не работаем ни с пластиковыми колодцами - только искусственный камень, - ни с трубами менее д400. Про диаметры я не зря: речь шла о расчете веток от дождеприемников, а не о расчете сети, коллекторов. Считать уклон ветки - можно, но зачем, если есть есть абзац 4 п. 2.41 снипа. Казалось бы, остается проверить диаметр ветки. Но на какую площадь вы ставите решетку вы знаете, примерные расходы тоже, значит, знаете и диаметр. Про трепетное отношение к дк недавно было в национальных новостях (Сочи, Мск, кого там еще затопило?). Популярность темы о расчетных программах по дк показывает, как много проектировщиков озабочены вопросами совершенствования технологии проектирования дк.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2017, 5:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 4.7.2012
Пользователь №: 155629

|
Здравствуйте! Пришло такое замечание :"Перепады в смотровых колодцах не соответствуют типовым решениям для дождевой канализации". Это имеется ввиду отсыл к ТПР 902-09-46.88. Альбом 5? То есть мне нужно камеры ставитьс водосливом вместо колодцев круглых?
|
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2017, 7:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 4.7.2012
Пользователь №: 155629

|
Еще можно сослаться на пункт 6.4.1 Перепады высотой до 3 м на трубопроводах диаметром 600 мм и более следует принимать в виде водосливов практического профиля.
Перепады высотой до 6 м на трубопроводах диаметром до 500 мм включительно следует осуществлять в колодцах в виде стояка или вертикальных стенок-растекателей.
Чтобы не делать камеры?
|
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2017, 7:48
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3718
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Цитата(Krishna @ 13.10.2017, 9:19)  Еще можно сослаться на пункт 6.4.1 Перепады высотой до 3 м на трубопроводах диаметром 600 мм и более следует принимать в виде водосливов практического профиля.
Перепады высотой до 6 м на трубопроводах диаметром до 500 мм включительно следует осуществлять в колодцах в виде стояка или вертикальных стенок-растекателей.
Чтобы не делать камеры? На мой взгляд, это больше к бытовой относится. Про дождевую в п.6.4.2 написано
|
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2017, 8:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 4.7.2012
Пользователь №: 155629

|
Цитата(Ferdipendoz @ 13.10.2017, 11:48)  На мой взгляд, это больше к бытовой относится. Про дождевую в п.6.4.2 написано Да вот да, написано, но неохота делать водослив и камеру для труб Д=300мм..
|
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2017, 9:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 4.7.2012
Пользователь №: 155629

|
Может у кого найдется чертеж камеры в автокаде? Буду очень благодарна)
|
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2017, 10:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2737
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Конкретно к каким колодцам замечание? Где объект георгафически? Замечания экспертизы или эксплуатации?
|
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2017, 10:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 4.7.2012
Пользователь №: 155629

|
Цитата(nagger @ 13.10.2017, 14:21)  Конкретно к каким колодцам замечание? Где объект георгафически? Замечания экспертизы или эксплуатации? 1. Конкретно проверяющий не сказала какие , думаю, что имеет ввиду, где есть перепады. Перепады так же есть на коллекторе Д=300мм. Сеть длинная; 2. Новосибирск; 3. Эксплуатации.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2017, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2737
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Тогда не подскажу, не знаю тамошних обычаев. На магистрали делать водосливы выглядит логичным, на присоединениях, особенно 300, - нет. Стояки и перепады на дождевой обсуждались - это в поиск. Зато спрошу о том, как у вас получилось запихнуть гофру id300 в чугунный тройник д300.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2017, 11:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 4.7.2012
Пользователь №: 155629

|
Цитата(nagger @ 13.10.2017, 14:56)  Тогда не подскажу, не знаю тамошних обычаев. На магистрали делать водосливы выглядит логичным, на присоединениях, особенно 300, - нет. Стояки и перепады на дождевой обсуждались - это в поиск. Зато спрошу о том, как у вас получилось запихнуть гофру id300 в чугунный тройник д300. Я пыталась найти схожую тему, начала с этого, но так как не нашла, написала в эту тему. Помогите, пожалуйста. Ну да, не получится, нужен 350 тройник. Спасибо, что указали на ошибку. Да и перепады в колодцах в основном 0,4м. Только в одном месте 1,24м. Вот там можно камеру поставить.
Сообщение отредактировал Krishna - 13.10.2017, 11:58
|
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2017, 23:19
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Krishna @ 13.10.2017, 5:58)  Krishna, к сожалению, до сих пор не знаю, как вас по имени, небольшой оффтоп по выложенному файлу: 1. Прим. п.3 - на какой п. ГОСТа ссылка? 2. То же. ГОСТ 2011 действующий. 3. Прим. п.4 - упоминание комков на мой взгляд излишнее, хотя может быть весомый аргумент. 4. Узел А. Сверху тройника должна быть заглушка для прочистки. 5. Узел А. Труба ЧНР - это что? 6. В конце профиля куда труба вылезла? Можно не отвечать, это я просто придираюсь. Цитата(Krishna @ 13.10.2017, 11:44)  Да и перепады в колодцах в основном 0,4м. Только в одном месте 1,24м. Вот там можно камеру поставить. Если мы хотим выполнить п.6.4.2, то как раз перепад 0,4 м - водослив практического профиля, а 1,24 м - водобойный с одной решеткой. Эксплуатации нужно идти навстречу)
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2017, 11:47
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3718
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Цитата(Dmitry_vk @ 14.10.2017, 1:19)  4. Узел А. Сверху тройника должна быть заглушка для прочистки. А чем плох открытый раструб?
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2017, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2737
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(Dmitry_vk @ 13.10.2017, 23:19)  перепад 0,4 м - водослив практического профиля, а 1,24 м - водобойный с одной решеткой. Чертеж можете показать?
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2017, 12:49
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Ferdipendoz @ 14.10.2017, 11:47)  А чем плох открытый раструб? Собственно ничем) Принято. Цитата(nagger @ 14.10.2017, 11:52)  Чертеж можете показать? А чем вас типовой из поста 40 не устраивает?
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2017, 23:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2737
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Хотя бы тем, что все перепадные колодцы в ТПМ - линейные с перепадом на магистрали, а не узловые с перепадом на присоединении.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2017, 1:03
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Проблему понял, позанимаюсь на досуге. Из легких решений: уйти от узловых перепадных, оставить только отдельно перепадные и отдельно узловые. Как вам такое предложение?
|
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2017, 12:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 4.7.2012
Пользователь №: 155629

|
Единственный аргумент проверяющей, это то, что в ливневку могут попадать ветки и если не устраивать водослив, то сеть забьется. Как будто с водосливом этого не произойдет
Сообщение отредактировал Krishna - 15.10.2017, 12:45
|
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2017, 13:47
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Кришна, тройник в этом плане более уязвим. Но вот от матрасов с велосипедами ничего не спасет) Аргумент - СП.
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 15.10.2017, 13:48
|
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2017, 0:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 24.3.2005
Из: Москва, Омск, так и мотаюсь
Пользователь №: 587

|
Цитата(Krishna @ 15.10.2017, 12:44)  Единственный аргумент проверяющей, это то, что в ливневку могут попадать ветки и если не устраивать водослив, то сеть забьется. Как будто с водосливом этого не произойдет Делал так. Эксперт принял
|
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2017, 8:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2737
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Мда. Это общесплавная или, про что тема, дождевая?
|
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2017, 9:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 24.3.2005
Из: Москва, Омск, так и мотаюсь
Пользователь №: 587

|
Цитата(nagger @ 25.10.2017, 8:55)  Мда. Это общесплавная или, про что тема, дождевая? Ливневка, там такой рельеф.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2017, 19:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2737
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Рельеф, отметки, пересечки - что угодно. Но у вас получился колодец для фекалки на дождевой канализации. Даже в тпр, не говоря про московские альбомы, перепады на к2 не такие, как на к1.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2017, 22:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 24.3.2005
Из: Москва, Омск, так и мотаюсь
Пользователь №: 587

|
Цитата(nagger @ 25.10.2017, 19:38)  Рельеф, отметки, пересечки - что угодно. Но у вас получился колодец для фекалки на дождевой канализации. Даже в тпр, не говоря про московские альбомы, перепады на к2 не такие, как на к1. И....? Мысль дальше развивайте. Типа работать не будет (так уже 3 года как построено, ни кто лопату в близлежащем лесу не выдавал))) или что смущает? Или это типа, что надо что угодно написать, лишь бы запостить? Написано было, делал так и приняли.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2017, 23:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2737
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Пост номер 61 как раз про это: Цитата(PWW @ 25.10.2017, 22:34)  Или это типа, что надо что угодно написать, лишь бы запостить?
|
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2017, 23:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 24.3.2005
Из: Москва, Омск, так и мотаюсь
Пользователь №: 587

|
Цитата(nagger @ 25.10.2017, 23:01)  Пост номер 61 как раз про это: По поводу размеров штуцеров, за 12 лет 350 постов у меня, некто же, уже 1500 настрочил, но за 4 года. Ничего личного, просто статистика.
Сообщение отредактировал PWW - 25.10.2017, 23:14
|
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2017, 11:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2737
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Переход на личности - это круто.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)