сообщение 22.7.2011, 10:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103047



Джентльмены, уперся лбом в стену и ни как не могу решить проблему.
Есть кнопка GIRA 106400, настроенная на отправку световой сцены №1.
Есть два диммера GIRA 103200, настроенные на 50% яркости по сцене №1
Есть два диммера ABB 6197/11-102-500, которые я вроде бы настроил на 50% яркости, при получени телеграммы на объект связи 14: Eingang1 : Lichtwert A 1 байт. Все, дальше взрыв мозга. GIRAвские диммеры получают телеграмму и выставляют нужную яркость, АВВшные молчат и меня игнорируют. Что с ними можно сделать? Как прикрутить к световой сцене №1?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 4)
leonid
сообщение 22.7.2011, 13:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 25.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5708



судя по-всему, АББ-шным диммерам нужно посылать не номер сцены, а значение яркости
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mertenist
сообщение 22.7.2011, 17:01
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 7.10.2010
Пользователь №: 75375



а нельзя ли обойтись без сцены - создать 1 коммун. объект, связать его с нужными каналами диммеров и посылать на него значение 50%(при условии, что по всем участвующим группам нужно получить одинаковый процент диммирования)?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
markhus
сообщение 25.7.2011, 9:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 18.6.2009
Из: NN
Пользователь №: 34978



В ABB 6197/11-102-500 световые сцены (здесь это предустановки, по 4шт на канал) работают через однобитные объекты связи и не совместимы с GIRA 103200.

Если по всем диммерам надо яркость пополам, то можно управлять передачей значений яркости. Если на АББ одна яркость, а на Гире другая, то можно выкрутится используя номер световой сцены для Гиры а для АББ взять его как значение яркости.

объект связи 14: Eingang1 отправляет тлг при нажатии кнопки подключеной к диммеру.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Brightness.png ( 25,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
Прикрепленный файл  Light_Scene.png ( 22,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BigMaikl
сообщение 26.7.2011, 22:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103047



Спасибо, уважаемый.
К сожалению, ближайшие две недели попробовать не смогу (в отпуск отпустили :-) простите за тафталогию) но суть понял.
Еще раз спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 15:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных