Добрый день! Запускаю котельную и столкнулся со следующей проблемой. Когда ПЧ выходит на 50 Гц, то давление в коллекторе много меньше, чем когда эти же 2 вентилятора работают от сети. Частотники Vacon NXS...5. Задание у них общее. Ситуация немного улучшилась когда уменьшил частоту ШИМ со стандартных 3.6 кГц до 2.7 кГц. Но всё равно производительности недостаточно. Отсюда вопросы: какова природа потерь и как их устранить? Буду очень признателен за помощь.