Здравствуйте. Есть помещение рынка. Стены профнастил, крыша шатер из ПВХ ткани натянутый на металоконструкцию . Общая площадь 1700 м кв. высота 5 - 10 м. Сверху в крыше есть клапана, но даже в открытом состоянии ситуацию не спасает. Летом духота. Зимой не эксплуатировали, но думаю тоже нужно решать вопрос. Хотелось бы комплексного решения но как обычно бюджетно. Вот такую задачу подкинули. Не знаю с какой стороны подойти. Похожих объектов не было, поэтому прошу совета.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 20)
|
27.7.2011, 15:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
Цитата(nefilim @ 27.7.2011, 16:08)  Здравствуйте. Есть помещение рынка. Стены профнастил, крыша шатер из ПВХ ткани натянутый на металоконструкцию . Общая площадь 1700 м кв. высота 5 - 10 м. Сверху в крыше есть клапана, но даже в открытом состоянии ситуацию не спасает. Летом духота. Зимой не эксплуатировали, но думаю тоже нужно решать вопрос. Хотелось бы комплексного решения но как обычно бюджетно. Вот такую задачу подкинули. Не знаю с какой стороны подойти. Похожих объектов не было, поэтому прошу совета. Советую сделать систему воздушного отопления/охлаждения. Разводку можно сделать из легких изолированных воздуховодов PIRALU - незначительная нагрузка на конструкции, тепло-шумоизоляця, эстетичный внешний вид.
201.jpg ( 114,23 килобайт )
Кол-во скачиваний: 35На нагрев и охлаждение ставьте приточную установку с рециркуляцией. Если нужна приточная установка с газовым нагревом, можем предложить по цене завода, пишите в личку.
Vojensk__opravny_Pre_ov.jpg ( 346,25 килобайт )
Кол-во скачиваний: 39 Есть исполнение для эксплуатации на улице.
|
|
|
|
|
27.7.2011, 16:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567

|
Цитата(WAKO @ 27.7.2011, 15:46)  Советую сделать систему воздушного отопления/охлаждения. Разводку можно сделать из легких изолированных воздуховодов PIRALU - незначительная нагрузка на конструкции, тепло-шумоизоляця, эстетичный внешний вид.
201.jpg ( 114,23 килобайт )
Кол-во скачиваний: 35На нагрев и охлаждение ставьте приточную установку с рециркуляцией. Если нужна приточная установка с газовым нагревом, можем предложить по цене завода, пишите в личку.
Vojensk__opravny_Pre_ov.jpg ( 346,25 килобайт )
Кол-во скачиваний: 39 Есть исполнение для эксплуатации на улице. а у меня к вам вопрос! по поводу газовой приточки. если смотреть на фото то в приточном воздуховоде решетка. или это вытяжная?
|
|
|
|
|
27.7.2011, 16:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
Цитата(zenat @ 27.7.2011, 17:03)  а у меня к вам вопрос! по поводу газовой приточки. если смотреть на фото то в приточном воздуховоде решетка. или это вытяжная? Решетка на приточном воздуховоде для подачи подогретого воздуха в топочную, этот воздух необходим для питания горелки, на данном воздухонагревателе установлена вентиляторная горелка, такие горелки работают до температуры минус 15 град С, чтобы не было подсоса холодного воздуха извне, необходимый объем воздуха берется из приточки.
|
|
|
|
|
27.7.2011, 16:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567

|
Цитата(WAKO @ 27.7.2011, 16:16)  Решетка на приточном воздуховоде для подачи подогретого воздуха в топочную, этот воздух необходим для питания горелки, на данном воздухонагревателе установлена вентиляторная горелка, такие горелки работают до температуры минус 15 град С, чтобы не было подсоса холодного воздуха извне, необходимый объем воздуха берется из приточки. а вероятность попадания газа (в случае его утечки) в приточный воздуховод исключен? может лучше отдельную систему было б?
|
|
|
|
|
27.7.2011, 16:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
Цитата(zenat @ 27.7.2011, 17:24)  а вероятность попадания газа (в случае его утечки) в приточный воздуховод исключен? может лучше отдельную систему было б? ну во первых в приточке давление выше чем в топочной и в топочной еще и вытяжка на 3 крата, во вторых при утечке срабатывает защита.
|
|
|
|
Гость_nefilim_*
|
27.7.2011, 16:55
|
Guest Forum

|
Мужики! Можно по существу. Если есть реальный опыт реализации? А по поводу приточно-вытяжной установки с секцией охлаждения и рекуперацией - это конечно правильно, но очень дорого.
|
|
|
|
|
27.7.2011, 17:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
Цитата(nefilim @ 27.7.2011, 17:55)  Мужики! Можно по существу. Если есть реальный опыт реализации? А по поводу приточно-вытяжной установки с секцией охлаждения и рекуперацией - это конечно правильно, но очень дорого. Уточните задачу, что требуется, вентиляция, обогрев, охлаждение, насколько бюджетно??? Какие есть энергоресурсы, электричество, газ, центральное теплоснабжение. Есть ли какие либо расчеты? А то может исходя из объемов финансирования поставить на клапан вентилятор, а зимой пушку тепловую.
Сообщение отредактировал WAKO - 27.7.2011, 17:12
|
|
|
|
Гость_nefilim_*
|
27.7.2011, 18:26
|
Guest Forum

|
Требуется сделать приемлемые условия для находящихся там людей. Бюджет никто не озвучивал. Электричество есть 3 фазы. практически любой мощности. Свой трансформатор. Как обычно решаются вопросы в подобного рода помещениях?
|
|
|
|
|
27.7.2011, 19:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
Цитата(nefilim @ 27.7.2011, 19:26)  Требуется сделать приемлемые условия для находящихся там людей. Бюджет никто не озвучивал. Электричество есть 3 фазы. практически любой мощности. Свой трансформатор. Как обычно решаются вопросы в подобного рода помещениях? Приемлемые условия для всех разные, есть нормы для каждого вида помещения, а также методы достижения этих условий. Вам нужно определиться какие "приемлемые" условия необходимо поддерживать зимой и летом (например температура и воздухообмен) после этого исходя из местоположения, конструкции здания и условий эксплуатации (количество людей оборудования, технологии и т.п.) нужно рассчитать сколько и куда тепла зимой нужно подать в помещение, а летом наоборот забрать из помещения. Потом останется подобрать соответствующее оборудование и смонтировать. Рекомендую Вам обратиться к проектировщикам. Уверяю Вас стоимость проектных работ значительно меньше стоимости работ по устранению проблем возникающих в системах смонтированных без проекта, "на глазок". (Проверено неоднократно)))) Имейте ввиду, что электричество не самый экономичный вариант для обогрева помещения, но если нет других источников тепла, то целесообразно использовать тепловые насосы, например воздух/воздух, они могут быть в составе ПВУ, или те же кондиционеры они и есть ТН. Варианты решений зависят от климата, Вы не указали, где территориально находится объект.
|
|
|
|
|
28.7.2011, 9:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 344
Регистрация: 4.8.2007
Пользователь №: 10459

|
Цитата(nefilim @ 27.7.2011, 15:08)  Здравствуйте. Есть помещение рынка. Стены профнастил, крыша шатер из ПВХ ткани натянутый на металоконструкцию . Общая площадь 1700 м кв. высота 5 - 10 м. Сверху в крыше есть клапана, но даже в открытом состоянии ситуацию не спасает. Летом духота. Зимой не эксплуатировали, но думаю тоже нужно решать вопрос. Хотелось бы комплексного решения но как обычно бюджетно. Вот такую задачу подкинули. Не знаю с какой стороны подойти. Похожих объектов не было, поэтому прошу совета. Предлагаю применить аэрацию - оборудовать проемы в стенах, и аэрационные фонари. Зимой- если поддерживать температуры на уровне снипов и гостов, то нужно делать воздушное отопление, правда с учетом того, что стены из профнастила и потолки из ПВХ нормальное отопление рассчитывать сложно. А вообще красивым в таких условиях было бы решение - сделать напольное отопление в зоне торговли.
|
|
|
|
|
28.7.2011, 9:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1404
Регистрация: 3.10.2007
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699

|
9344439.ru_GE2.jpg ( 211,77 килобайт )
Кол-во скачиваний: 27,
9344439.ru_GE1.JPG ( 119,83 килобайт )
Кол-во скачиваний: 33,
9344439.ru_GE3.JPG ( 346,1 килобайт )
Кол-во скачиваний: 29Это на газу - газовые воздухонагреватели (теплогенераторы). Хотя полезно посмотреть как дешево и сердито выполнены воздуховоды. По поводу всё на электричестве выполнив отопление и кондиционировании. Само то думаю будут моноблочные (крышные) кондиционеры. Ну их ещё Roof top-ами обзывают. Не вопрос, поставить их сбоку на улице рядом со стеной здания. Куча предложений на рынке есть. У нас кроме газовых тоже есть и чисто электрические.
|
|
|
|
|
28.7.2011, 11:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
Цитата(Losev @ 28.7.2011, 10:40) 
9344439.ru_GE2.jpg ( 211,77 килобайт )
Кол-во скачиваний: 27,
9344439.ru_GE1.JPG ( 119,83 килобайт )
Кол-во скачиваний: 33,
9344439.ru_GE3.JPG ( 346,1 килобайт )
Кол-во скачиваний: 29Это на газу - газовые воздухонагреватели (теплогенераторы). Хотя полезно посмотреть как дешево и сердито выполнены воздуховоды. По поводу всё на электричестве выполнив отопление и кондиционировании. Само то думаю будут моноблочные (крышные) кондиционеры. Ну их ещё Roof top-ами обзывают. Не вопрос, поставить их сбоку на улице рядом со стеной здания. Куча предложений на рынке есть. У нас кроме газовых тоже есть и чисто электрические.  В каком климате находится эта красота? Еще вопросик, как пожарники с введением нового регламента относятся к текстильным воздуховодам?
|
|
|
|
Гость_nefilim_*
|
28.7.2011, 11:55
|
Guest Forum

|
Цитата(Losev @ 28.7.2011, 9:40)  Само то думаю будут моноблочные (крышные) кондиционеры. Ну их ещё Roof top-ами обзывают. Не вопрос, поставить их сбоку на улице рядом со стеной здания. Пока именно в это решение и рассматриваем в качестве основного. Есть еще варианты? Объект находится в Украине
|
|
|
|
|
28.7.2011, 12:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 13.11.2009
Из: Kiev
Пользователь №: 40807

|
А собственно какое назначение сооружения ? Часом ето не рынок какой-то или что-то вроде того *
|
|
|
|
|
28.7.2011, 13:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1404
Регистрация: 3.10.2007
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699

|
Уважаемый WAKO, "эта красота" находится в солнечном Казахстане. Недалеко от Астаны вроде (а может Алма-Аты). Но т.к. климат там резко континентальный и вокруг голая степь, то расчётная зимняя температура - 35 С. Мы не монтировали этот объект, наше дело поставка оборудования. Объект реализовывался поэтапно в 2006/2007 году. Никаких тех.регламентов (и других матерных слов) в те времена от заказчика не слышал...  Да и до сих пор тоже. По "Объект находится в Украине". Это (пока  ) не наш рынок. Думаю и на Украине куча вариантов по моноблочникам... Насколько знаю ещё более в ходу всякие дешевые предложения Made in USA...
|
|
|
|
|
28.7.2011, 14:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
Цитата(Losev @ 28.7.2011, 14:10)  Уважаемый WAKO, "эта красота" находится в солнечном Казахстане. Недалеко от Астаны вроде (а может Алма-Аты). Но т.к. климат там резко континентальный и вокруг голая степь, то расчётная зимняя температура - 35 С. Мы не монтировали этот объект, наше дело поставка оборудования. Объект реализовывался поэтапно в 2006/2007 году. Никаких тех.регламентов (и других матерных слов) в те времена от заказчика не слышал...  Да и до сих пор тоже. По "Объект находится в Украине". Это (пока  ) не наш рынок. Думаю и на Украине куча вариантов по моноблочникам... Насколько знаю ещё более в ходу всякие дешевые предложения Made in USA... стремненько как то с такой крышей при -35С
|
|
|
|
Гость_nefilim_*
|
28.7.2011, 19:55
|
Guest Forum

|
Да ни кто СНИП не требует. Это вещевой рынок. Нужно просто сделать более-менее комфортные условия. Ни кто в эту "палатку" вкладываться не будет. Нужно что-то дешевое и как говорит заказчик - эффективное!
|
|
|
|
Гость_baron_*
|
2.8.2011, 11:10
|
Guest Forum

|
Цитата(WAKO @ 28.7.2011, 12:33)  Еще вопросик, как пожарники с введением нового регламента относятся к текстильным воздуховодам? Плохо относятся. Воздуховоды (как впрочем и все остальное) общественных зданий должны быть выполнены из пожаробезопасных материалов. Если у Вас есть сертификат пожарной безопасности на Ваш текстиль - тогда все ОК, иначе - пропитка. А вот как на пропитку смотрят СанПиН'ы?
|
|
|
|
|
2.8.2011, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 757
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26395

|
Цитата(baron @ 2.8.2011, 12:10)  Плохо относятся. Воздуховоды (как впрочем и все остальное) общественных зданий должны быть выполнены из пожаробезопасных материалов. Если у Вас есть сертификат пожарной безопасности на Ваш текстиль - тогда все ОК, иначе - пропитка. А вот как на пропитку смотрят СанПиН'ы? Причем сертификат должен быть не ниже Г1
|
|
|
|
|
2.8.2011, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(nefilim @ 27.7.2011, 15:08)  Есть помещение рынка. Сверху в крыше есть клапана, . Летом духота. Зимой не эксплуатировали, .... Зимой внутренняя температура на вещевом рынке достаточно +10. В примерочных, если такие будут, местные электрорадиаторы. Количество воздуха - по людям. Греть воздух можно в наружных газовых приточках, если есть газ. Если газа нет и электричество дорого, то не обойтись без твёрдотопливной котельной. Тогда приточки с водяными нагревателями и местные вентиляторные калориферы по зонам. Летом - больше воздуха раз в 5. Если кондиционирование, то нормативная подача по людям, с удалением воздуха через клапана на крыше, остальное рециркуляция. Можно предложить на наёмных местах сплиты с установкой ККБ снаружи на крышных металоконструкциях - тогда оплачивает наёмщик. Если есть газ, то стоит применить комбинированные адсорбционные кондиционеры - котлы типа Robur, которые зимой будут давать тепло, а летом холод. Если по бюджету кондиционирование и усиленная вентиляция в летнее время не проходит, то архи должны предусмотреть в летнее время большие открываемые проёмы в средней части по высоте (~ 50% площади стен) в наружных стенах, защищённые решётками. А в ОВ части - осевые вентиляторы, которые будут гнать воздух от проёмов в центр рынка, по типу вентиляции автостоянок. Для нормального вентилирования внутри должен быть небольшой избыток давления, чтобы выдавливать воздух через крышные клапана.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|