> Уставка на сенсорах ABB серии triton с термостатом
Гость_Dimkka_*
сообщение 30.7.2011, 13:06
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день!!!
Ситуация следующая:
Базовое значение для уставки установлено 23 С.
Максимальное увеличение уставки в режиме нагревания установлено 5 С.
Минимальное уменьшение уставки в режиме охлаждения 5 С.
Итого интервал для значений уставки должен быть от 18 до 28С.
Но на деле интервал получается то от 20 до 30, то от 18 до 28.
Может кто то сталкивался, почему так происходит? Возможно ли сделать чтобы уставка изменялась от 18 до 23 С и этот инервал не изменялся?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
AndyTrof
сообщение 30.7.2011, 15:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 21.7.2010
Из: Донецк
Пользователь №: 65600



между нагревом и охлаждением - мертвая зона. Более детально могу посмотреть в понедельник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex1qaz
сообщение 3.8.2011, 10:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 10.4.2008
Пользователь №: 17589



Возможно меняется базовая температура. Насколько я помня отсчет ведется от базовой температуры, а нет от сетпоинта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Melnikov
сообщение 4.8.2011, 9:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 26.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11537



Тут все очень просто, если владеете арифметикой.
Базовая уставка (Т*уст. баз) - это, то, относительно чего контроллер все рассчитывает.
Текущая уставка (Т* уст. тек) - это то значение, относительно которого в данный момент осуществляется регулирование.
Так вот Т* уст. тек = Т*уст. баз +/- Т режима (Холод или тепло +/- (комфорт, стенбай, ночь или защита от размораживания)+/- ручная корректировка.
Заходите в учебный центр KNX, там с этим очень прочто разобраться.
Успехов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 7:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных