Здравствуйте.
Ситуация такая: проектирую автоматизацию приточно-вытяжной установки ВТС, для контура охлаждения применен блок RXYQ Daikin. Пожалуйста, поделитесь или дайте ссылку где искать схемы подключения адаптера EKEXFCB и блока расширительного вентиля EKEXVkit. Сам пока нашел только красивую картинку, напоминающую блок-схему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
Гость_Max2114_*
сообщение 2.8.2011, 17:13
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(Максим11 @ 2.8.2011, 15:18) *
Здравствуйте.
Ситуация такая: проектирую автоматизацию приточно-вытяжной установки ВТС, для контура охлаждения применен блок RXYQ Daikin. Пожалуйста, поделитесь или дайте ссылку где искать схемы подключения адаптера EKEXFCB и блока расширительного вентиля EKEXVkit. Сам пока нашел только красивую картинку, напоминающую блок-схему.

Скиньте свою почту - дам что есть по дайкину
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 2.8.2011, 20:07
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Максим11, если вы про систему с 5-ти ступенчатым ТРВ, то нам в блоке управления ТРВ есть контакты Т1. Только нужно это прописать в меню Дайкина, Если у вас штатная автоматика VTS и машина только с водяным нагревом и фреоном, выбираете аппликацию 9 и подключаете Дайкин к клеммам Q33-Q34 на контроллере ACX-EVO. Если есть другие элементы в установке, код автоматики изменится, но клеммы останутся те же самые. Если же вам нужно 2 ступени охлаждения, то укажите это в меню конфигурации контроллера. Вторая ступень подключается к клеммам Q43-Q44.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим11
сообщение 3.8.2011, 9:57
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 2.8.2011
Пользователь №: 117269



Max2114 - адрес почты mms778@mail.ru. Vian, пока не посмотрю схемы по Daikin, ничего вразумительного сказать не смогу. У ВТС штатной автоматики для такой конфигурации не было, будет модуль управления на базе CORRIGO E28D.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 0:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных