	 |  Насосы рециркуляции котла , Вопрос по подбору |  |  |  
	
		|  | 
				  2.8.2011, 15:34 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 39
 Регистрация: 12.5.2011
 Пользователь №: 107385
 
 
 
  
 | 
				Добрый день всем
 Не могли бы вы мне помочь, нужно подобрать насос рециркуляции котла, котёл мощностью 8 МВт, давление 3,1 кгс/см2 на входе в котёл, 0.1 бар падение давления в котле, расход через котёл 150 м3/ч, нашёл в снипах, что расход на рециркуляцию должен быть 1/3 от общего, то есть 50 м3/ч, подбираю на этот расход насос, не могу не где найти, что с напором делать, какой напор должен быть у насоса?
 Мне кажется напор должен быть килограмм > 3,1..
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 11)
	 
	
		|  | 
				  2.8.2011, 16:00 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 359
 Регистрация: 13.9.2009
 Из: СПБ
 Пользователь №: 38415
 
 
 
  
 | 
				В СНИПАХ не могли написать расход подмешивающего насоса   . Это наверное, из руководств по проектированию котла. Два варианта1) Правильно: 
 Надо  считать гидравлическое сопротивление перемычки с учетом сопротивления котла и  расхода подмешивающего насоса.2 Быстро Если сопротивление котла 1 м. То найти насос при большом  расходе на напор более 4 м. проблематично. Подбирайте насос метров на 6.  Относительно расхода. Тут фишка следующая. Иногда на котлах есть ограничение не только пот температуре на входе в котел, но и по разнице температур на подающем и обратном трубопроводе. У вас есть ограничение по максимально допустимой разнице температур (прямой/обратный трубопровод)?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.8.2011, 16:34 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3016
 Регистрация: 30.9.2005
 Из: Москва
 Пользователь №: 1271
 
 
 
  
 | 
				Цитата(tolant @ 2.8.2011, 17:00)  То найти насос при большом  расходе на напор более 4 м. проблематично. Может менее 4 м? Вообще проблема малого перепада решается заужением трубопровода рециркуляционной линии. Можно конечно шайбу поставить, но имхо - не нужно. А производительность подмешивающего насоса находится элементарно из уравнения теплового баланса. Тут главная фишка - задать правильные рабочие параметры теплоносителя.
				Сообщение отредактировал zeman - 2.8.2011, 16:36 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.8.2011, 17:09 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 359
 Регистрация: 13.9.2009
 Из: СПБ
 Пользователь №: 38415
 
 
 
  
 | 
				Цитата(zeman @ 2.8.2011, 17:34)  Может менее 4 м?Вообще проблема малого перепада решается заужением трубопровода рециркуляционной линии. Можно конечно шайбу поставить, но имхо - не нужно.
 А производительность подмешивающего насоса находится элементарно из уравнения теплового баланса. Тут главная фишка - задать правильные рабочие параметры теплоносителя.
 да, спасибо, что поправили,  проблематично найти насосы с напором менее 4м Все задачи,  в теплотехнике, решаются из теплового и материального баланса    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.8.2011, 18:37 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 39
 Регистрация: 12.5.2011
 Пользователь №: 107385
 
 
 
  
 | 
				Цитата(tolant @ 2.8.2011, 17:00)  В СНИПАХ не могли написать расход подмешивающего насоса   . Это наверное, из руководств по проектированию котла. Два варианта1) Правильно: 
 Надо  считать гидравлическое сопротивление перемычки с учетом сопротивления котла и  расхода подмешивающего насоса.2 Быстро Если сопротивление котла 1 м. То найти насос при большом  расходе на напор более 4 м. проблематично. Подбирайте насос метров на 6.  Относительно расхода. Тут фишка следующая. Иногда на котлах есть ограничение не только пот температуре на входе в котел, но и по разнице температур на подающем и обратном трубопроводе. У вас есть ограничение по максимально допустимой разнице температур (прямой/обратный трубопровод)?Ограничений по допустимой разнице температур нет, только по температуре на входе, не меньше 70 град.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.8.2011, 20:54 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Цитата(dmigor2 @ 2.8.2011, 19:37)  Ограничений по допустимой разнице температур нет, только по температуре на входе, не меньше 70 град. Ну так сделайте просто короткозамкнутый котловой контур безо всякого насоса рециркуляции:
				
				
				
   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.8.2011, 8:08 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4288
 Регистрация: 10.1.2011
 Из: г.Саранск
 Пользователь №: 88830
 
 
 
  
 | 
				Цитата(tiptop @ 2.8.2011, 21:54)  Ну так сделайте просто короткозамкнутый котловой контур безо всякого насоса рециркуляции: Как же тогда Вы обзавете насос, который перед котлом?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.8.2011, 8:11 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Галиев @ 3.8.2011, 9:08)  Как же тогда Вы обзавете насос, который перед котлом? Перед котлом как обычно - "котловой".
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.8.2011, 8:22 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4288
 Регистрация: 10.1.2011
 Из: г.Саранск
 Пользователь №: 88830
 
 
 
  
 | 
				У Вас стрелочками показано движение воды с выхода на вход котла, разве это не рециркуляция?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.8.2011, 8:58 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Галиев @ 3.8.2011, 9:22)  У Вас стрелочками показано движение воды с выхода на вход котла, разве это не рециркуляция? Ну, да. "Рециркуляция" или "подмес", или "перепуск" - как Вам будет угодно... Но насоса рециркуляции нет! Это точно.    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.8.2011, 10:59 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4288
 Регистрация: 10.1.2011
 Из: г.Саранск
 Пользователь №: 88830
 
 
 
  
 | 
				Цитата(tiptop @ 3.8.2011, 9:58)  Ну, да. "Рециркуляция" или "подмес", или "перепуск" - как Вам будет угодно... Но насоса рециркуляции нет! Это точно.  Т.е. в принципе такого насоса нет? Или нет на Вашей схеме?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.8.2011, 11:21 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1444
 Регистрация: 11.6.2007
 Пользователь №: 9467
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Галиев @ 3.8.2011, 12:59)  Т.е. в принципе такого насоса нет? Или нет на Вашей схеме? некоторое время назад были дебаты по этому поводу  http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=51673&st=40 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 