> регулирование в ИТП, регулирование температуры в Т2 при изменении нагрузки на вент
Ледышка
сообщение 3.8.2011, 9:34
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 3.8.2011
Пользователь №: 117357



Уважаемые господа!
Тема такая.
Насосная станция смешения (так ее обозвал заказчик).
из сети идет вода Т=150-70. стоит РПД. готовиться теплоноситель на О и В с Т=110-70 с помощью смесительных насосов с частотником (регулированием температуры на Т11 =110 град и Тн).
Необходимо контролировать температуру обратного теплоносителя при ночном отсутствии нагрузки на вентиляцию. Т.е. тепло не снимается в необходимом количестве. и потребитель переплачивает за тепло.
я поставила РТ после узла смешения после себя на Т2 (настроить на Т=70). он запрет и вода, пока не остынет с 110 до 70 не пойдет в обратную сеть.
прошу подсказать мне возможные варианты схемы при переменном расходе на потребителе.
и может быть при моем варианте необходимо еще добавить перемычку межде Т1 и Т2 для прохождения воды из обратки, с температурой превышающей 70 С, в подающую Т11 миную смесительные насосы .

Сообщение отредактировал Ледышка - 3.8.2011, 9:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 48)
HeatServ
сообщение 3.8.2011, 9:37
Сообщение #2


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50484
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Ледышка @ 3.8.2011, 10:34) *
Уважаемые господа!
Тема такая.
Насосная станция смешения (так ее обозвал заказчик).
из сети идет вода Т=150-70. стоит РПД. готовиться теплоноситель на О и В с Т=110-70 с помощью смесительных насосов с частотником (регулированием температуры на Т11 =110 град и Тн).
Необходимо контролировать температуру обратного теплоносителя при ночном отсутствии нагрузки на вентиляцию. Т.е. тепло не снимается в необходимом количестве. и потребитель переплачивает за тепло.
я поставила РТ после узла смешения до себя на Т2 (настроить на Т=70). он запрет и вода, пока не остынет с 110 до 70 не пойдет в обратную сеть.
прошу подсказать мне возможные варианты схемы при переменном расходе на потребителе.
и может быть при моем варианте необходимо еще добавить перемычку межде Т1 и Т2 для прохождения воды из обратки, с температурой превышающей 70 С, в подающую Т11 миную смесительные насосы .
А как соотносятся нагрузки О/В?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 3.8.2011, 10:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Ледышка @ 3.8.2011, 10:34) *
Т.е. тепло не снимается в необходимом количестве. и потребитель переплачивает за тепло.

Это как понять? Поясните.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dafnis
сообщение 3.8.2011, 10:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 4.2.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45829



Схему покажите!
ИМХО установить обычный уезл смешения с регулирующим клапанам и конроллер с возможностью ограничения температуры в обратном трубопроводе

Сообщение отредактировал Dafnis - 3.8.2011, 10:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ледышка
сообщение 3.8.2011, 13:22
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 3.8.2011
Пользователь №: 117357



заказчик хочет смесительные насосы-однозначно.
по поводу нагрузок: предпологается что (2 разные насосные. в одной 25% отопление, 75 вентиляция%. в другой наоборот 75% отопление и 25 вентиляция)


Цитата(KGP1 @ 3.8.2011, 11:12) *
Это как понять? Поясните.

потребитель-это отопление и вентиляция. отопление круглосуточно. вентиляция условно только в рабочее время
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ледышка
сообщение 3.8.2011, 13:31
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 3.8.2011
Пользователь №: 117357



Цитата(Dafnis @ 3.8.2011, 11:23) *
Схему покажите!
ИМХО установить обычный уезл смешения с регулирующим клапанам и конроллер с возможностью ограничения температуры в обратном трубопроводе

роль регулирущего клапана у меня выполняют насосы с управлением. а может ли насос смесительный, помимо поддержания температуры на теплоносители на ОВ Т11 в 110 С после узла смешения, еще и ограничить поступление в сеть обратки Т2 с температурой превышающей 70 С.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.dwg ( 217,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 3.8.2011, 13:34
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



У Danfossa просто вычисляется разница между текущем значением обратки и значением заданным по температурному графику. Этой разницей, умноженной на коэффициент, подобранный наладкой, корректируется задание по Т11.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 3.8.2011, 14:53
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Да,...

Сообщение отредактировал KGP1 - 3.8.2011, 14:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 4.8.2011, 7:55
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



У Вас что- сама приточка автоматикой не оборудована что ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ледышка
сообщение 4.8.2011, 8:05
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 3.8.2011
Пользователь №: 117357



Цитата(испытатель @ 4.8.2011, 8:55) *
У Вас что- сама приточка автоматикой не оборудована что ли?

О конечных потребителях очень скудная информация. но мне она и не нужна. задача от Заказчика поставлена непосредственно на эту насосную. чтобы она работала в автоматическом режиме, невзирая на конечных потребителей. они хотят регулирование именно на этом этапе. задача Т11 t=110 С и Т2 t не более 70 С. а лучше и вообще t=40. что бы максимально увеличить съем тепла у потребителей.
и повторюсь с вопросом.
как мне не пустить в обратку воду Т2 с параметрами более 70С? (на данном этапе по факту у них доходит в обратке к ТЭЦ Т2 до 110 С)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 4.8.2011, 9:03
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Когда в обратке температура равна или близка темп подачи, то потребительтепло не потребляет (не платит за тепло) и теплосьм в данном случае не увеличишь ни чем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ледышка
сообщение 4.8.2011, 9:29
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 3.8.2011
Пользователь №: 117357



как сообщил заказчик, они платят за отпущенное тепло на выходе, а не за потребленное. поэтому и затеяли все это
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 4.8.2011, 9:53
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Набросали бы схемку, а то путано излагаете условия и выбранное решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ледышка
сообщение 4.8.2011, 10:32
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 3.8.2011
Пользователь №: 117357



так я приложила схему в предыдущих сообщениях еще вчера
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 4.8.2011, 11:55
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Цитата
Когда в обратке температура равна или близка темп подачи, то потребительтепло не потребляет (не платит за тепло) и теплосьм в данном случае не увеличишь ни чем.

практика обратное показывает... в соотношении расхода и перепада температур, чем выше расход и меньше перепад, тем больше нагрузка... и наоборот.

PS
вероятно, связано с тем, что на отопительных приборах температура оказывается выше или ниже расчетной, и соответсвенно, теплосъем выше или ниже

Сообщение отредактировал Altelega - 4.8.2011, 12:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ледышка
сообщение 4.8.2011, 12:15
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 3.8.2011
Пользователь №: 117357



Цитата(Altelega @ 4.8.2011, 12:55) *
практика обратное показывает... в соотношении расхода и перепада температур, чем выше расход и меньше перепад, тем больше нагрузка... и наоборот.

PS
вероятно, связано с тем, что на отопительных приборах температура оказывается выше или ниже расчетной, и соответсвенно, теплосъем выше или ниже


у меня проблемма с переменной нагрузкой на вентиляцию!!!!!!!!!!! расход теплоносителя от ТЭЦ постоянный !!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 4.8.2011, 13:45
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Ледышка @ 4.8.2011, 11:32) *
так я приложила схему в предыдущих сообщениях еще вчера

У меня не открывается в этом формате, сервер блокирует.

Цитата(Ледышка @ 4.8.2011, 13:15) *
у меня проблемма с переменной нагрузкой на вентиляцию!!!!!!!!!!! расход теплоносителя от ТЭЦ постоянный !!!!

Выше тут советовали поставить автоматику на вентиляцию, но Вы что-то не среалировали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ледышка
сообщение 4.8.2011, 13:52
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 3.8.2011
Пользователь №: 117357



они не хотят пока реконструировать и автоматизировать потербителей тепла. им надо промежуточную регулировку. по опыту говорят очень экономично получается. но.....с заказчиком то не поспоришь....хотя многие спецы сомневаются в целессообразности промежуточного регулирования. ща скину схемку в другом формате

а вот и схемка в пдф
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________.pdf ( 73,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
Прикрепленный файл  ________.pdf ( 73,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 4.8.2011, 13:55
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Altelega @ 4.8.2011, 12:55) *
практика обратное показывает... в соотношении расхода и перепада температур, чем выше расход и меньше перепад, тем больше нагрузка... и наоборот.

PS
вероятно, связано с тем, что на отопительных приборах температура оказывается выше или ниже расчетной, и соответсвенно, теплосъем выше или ниже

В данном случае рост обратки идет от снижения тепловой нагрузки вентиляции. При чем здесь отопительные приборы. А на практике бывает из СО обратка высокой из-за перемычки(например на лестничной клетке или самоврезка), но при этом последние по стояку ОП(однотрубка) имеют темп ниже требуемой, ну и где же сдесь большой теплосьем и повышенная тепл нагрузка? Практики у Вас маловато будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 4.8.2011, 13:56
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



выкладывайте в PDF, не у всех автакады sad.gif

Цитата
у меня проблемма с переменной нагрузкой на вентиляцию!!!!!!!!!!! расход теплоносителя от ТЭЦ постоянный !!!!
Так вы с ТЭЦ или ИТП? Что значить постоянный? На ИТП можно и уменьшать расход в это время...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 4.8.2011, 13:56
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Ледышка @ 4.8.2011, 14:52) *
они не хотят пока реконструировать и автоматизировать потербителей тепла. им надо промежуточную регулировку. по опыту говорят очень экономично получается. но.....с заказчиком то не поспоришь....хотя многие спецы сомневаются в целессообразности промежуточного регулирования. ща скину схемку в другом формате

а вот и схемка в пдф

Ок, скачалась.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ледышка
сообщение 4.8.2011, 14:06
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 3.8.2011
Пользователь №: 117357



схема такова: от ТЭц идет теплоноситель- заходит в данную проектируемую насосную-снижаются параметры теплоносителя с 150 до 110-потом идет к потребителям на ИТП. необходимо в этой насосной помимо получения теплоносителя с параметрами 110 необходимо, что бы в обратке теплоноситель был не более 70. на практике без насосной у них в обратке доходит иногда до 110вот что мне делать с обраткой? как не допустить превышения температуры? что надо сделать в этой насосной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 4.8.2011, 14:07
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



В Вашем случае, когда совмещенные нагрузки О и В, снижение обратки воможно только ограничением расхода отдельно на В, другое решение мне не известно. Если введете ограничение на насосной, то ограничите и О, что, естественно, не допустимо. И еще, по-моему трубка РПД в обратке должна быть вкл до рег "После себя".

Сообщение отредактировал KGP1 - 4.8.2011, 14:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ледышка
сообщение 4.8.2011, 14:21
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 3.8.2011
Пользователь №: 117357



не понимаю. если я пущу обратный теплоноситель с Т=110 в подающую по перемычке я же не ограничу подачу тепла на потребителя-отопление. просто она будет курсировать по контору насосная-потребитель, не возвращаясь в ТЭЦ....так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 4.8.2011, 14:32
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Действительно "насосная станция", две трубы, три насоса smile.gif При такой схеме не представляю как ограничить температуру и не задеть расход на отопление.
Разделить нужно О и В... или у потребителей на калориферах термостаты-ограничителим поставить.

Цитата
если я пущу обратный теплоноситель с Т=110 в подающую по перемычке я же не ограничу подачу тепла на потребителя-отопление. просто она будет курсировать по контору насосная-потребитель, не возвращаясь в ТЭЦ....так?

будет курсировать и через отопление, и через вентиляцию вхолостую... пока не остынет от теплопотерь в трассе до нужных 70 smile.gif
так всетаки расход в ТЭЦ можно "не возращать"?

Сообщение отредактировал Altelega - 4.8.2011, 14:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ледышка
сообщение 4.8.2011, 15:00
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 3.8.2011
Пользователь №: 117357



не возвращать на Тэц пока не остынет smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 4.8.2011, 15:05
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Цитата
А на практике бывает из СО обратка высокой из-за перемычки(например на лестничной клетке или самоврезка), но при этом последние по стояку ОП(однотрубка) имеют темп ниже требуемой, ну и где же сдесь большой теплосьем и повышенная тепл нагрузка?

Мы о разных случаях. "Перемычка" это уже не система отопления. И не спорю, здесь не потребляют тепло, за исключением теплопотерь в этом кольце.
Я же говорю об нормальной системе, когда через "радиатор" идет расход с повышенной температурой.

Сообщение отредактировал Altelega - 4.8.2011, 15:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ледышка
сообщение 4.8.2011, 15:05
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 3.8.2011
Пользователь №: 117357



короче получается бессмысленность установки насосной. а практически как выйти из ситуации мне так и не подсказали
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 4.8.2011, 15:17
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Цитата(Ледышка @ 4.8.2011, 21:05) *
короче получается бессмысленность установки насосной. а практически как выйти из ситуации мне так и не подсказали

Разделить контуры от ТЭЦ и от потребителей теплообменниками, отдельно на О и на В. Расчитать на два режима работы, при постоянном расходе от ТЭЦ. Наверно, как-то так.

ЗЫ но вы же не будете тянуть еще две трубы к потребителям?

Сообщение отредактировал Altelega - 4.8.2011, 15:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 4.8.2011, 15:19
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Как это не подсказали? Автоматика на В у потребителя. Вашей схемой проблему высокой обратки не решить. Более того такая схема работает при пост гидр сопр. наргузки, а переменное сопр. при внедрении автоматики, может сделать данную схему регул в насосной неработоспособной.

Сообщение отредактировал KGP1 - 4.8.2011, 15:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 4.8.2011, 15:27
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



И вообще, каковы нагрузки этих О и В? Может и не стоит разделять. На сколько критично колебания расхода в магистрали?

Сообщение отредактировал Altelega - 4.8.2011, 15:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 4.8.2011, 15:41
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Altelega @ 4.8.2011, 16:27) *
И вообще, каковы нагрузки этих О и В? Может и не стоит разделять. На сколько критично колебания расхода в магистрали?

А Вы прикиньте сами, если при отключении В в обратке температура близка подаче.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ледышка
сообщение 4.8.2011, 16:01
Сообщение #33





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 3.8.2011
Пользователь №: 117357



я же писАла про нагрузки на О и на В.
1/3 на О и 2/3 на В.
а что касается изменения схемы принципиально-это не возможно. заказчик сказал хочу как д. Васи и все тут. и как не объясняй- никак. может надо все же посмотреть как у д. Васи сделано. может все совсем просто-какой-нить простой способ решения проблемм smile.gif

спасибо всем участникам за внимание к моей проблемме

Сообщение отредактировал Ледышка - 4.8.2011, 16:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 4.8.2011, 16:07
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Цитата
по поводу нагрузок: предпологается что (2 разные насосные. в одной 25% отопление, 75 вентиляция%. в другой наоборот 75% отопление и 25 вентиляция)

А это как понять? У дяди Васи вторая насосная, где наоборот 2/3 на О и 1/3 на В? Ну это ему просто повезло smile.gif Ваша схема ему подойдет... наверно.
А вашему дяде придется значительно снижать расход ночью...

ИМХУ smile.gif

Сообщение отредактировал Altelega - 4.8.2011, 16:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ледышка
сообщение 4.8.2011, 16:17
Сообщение #35





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 3.8.2011
Пользователь №: 117357



ночью пребегать в насосную и перекрывать вентиль? smile.gif
ну в общем то понятно.
надо менять концепцию. спс за внимание

Сообщение отредактировал Ледышка - 4.8.2011, 16:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 5.8.2011, 0:13
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Слова "Я поставила РТ" и "у дядя Васи"- нужно понимать как гипотетические?
Если это факт - тут не за консультацией нужно обращаться, а к т.н. "доктору Путина"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 5.8.2011, 7:08
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Если снижение Т1 для О допустимы
, то как вариант снижения обратки, можно применить на насосной регулирование методом пропуска(Вы его упоминали Выше). Это когда снижается (отключается) расход от ТЭЦ, при сохранении прежнего расхода у потребителя. Но при этом будет снижаться не только Т2, но и Т1, да и схема регулирования будет другой. Но при этом всегда необходимо помнить, как поведет себя ТЭЦ, ее сетевые насосы и т/сети в режиме переменого расхода в СЦТ. Согласование с ТСО изменение режима передачи теплоты обязательно.

Сообщение отредактировал KGP1 - 5.8.2011, 7:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 5.8.2011, 9:37
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




А "О бедном потребители, кто неть замолвит слово". Иль так и бу идти на поводу у тупых и безграммотных дядей Васей (Заков). Или шибко хитрые монополисты -заки закладывают свои сверхдоходы - штрафы с абонентов за превышение тем-ры обратки у онных.
По схеме. Ратуйте, грамодяне! Эт сталбыть, за время "Ихней!!!! ночи" бу получать заместа договорных 110гр, удобные для дядей Васей, жалкие 85 гр. И шо прикажете с ними делать при запуске вентиляции с утреца да по морозцу, этак часов 7-00, а в контроллере приточки "зашита" опция "предварительный прогрев калорифера" согласно Тнар по отопительному графику. Сидеть и ждать пока у "смесительной станции" закончится ночь, а тепломер в это время бу считать сикока булькает "холодной" водицы и кая завышенная обратка. Спасибочки. clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 5.8.2011, 10:31
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Такое не исключается. Но если низкая обратка - самое главное(хотя лично я так не считаю), то чем - то надо жертвовать!

Сообщение отредактировал KGP1 - 5.8.2011, 10:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 5.8.2011, 10:58
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(KGP1 @ 5.8.2011, 11:31) *
Такое не исключается. Но если низкая обратка - самое главное(хотя лично я так не считаю), то чем - то надо жертвовать!


У кого?, в смыслн где? На смесительной станции" или у Абонента-теплопотребителя. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ледышка
сообщение 5.8.2011, 11:20
Сообщение #41





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 3.8.2011
Пользователь №: 117357



[quote name='vadim999' date='5.8.2011, 10:37' post='673941']
получать заместа договорных 110гр, удобные для дядей Васей, жалкие 85 гр. clap.gif
[/quot

но ведь в ночное время (при отсутствии В) при завышенной температуре обратки будут работать насосы, настроенные по температурному графику 110-70. т.е. на потребителя будет идти 110 просто подмес будет не максимальный, а минимальный с учетом воды из обратки, которую можно пустить по перемычке (ее на схеме нет). а РД прикроет расход в сеть до остываения Т2 70 С
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 5.8.2011, 11:40
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



...если РТ будет на обратке держать 70, то Т1 ночью будет в пределах 110-70, пока оставыет... и так всю ночь по циклу ...110-70-110-70-110..., пока В не заработает

кажись так... подмес с подачи исчезнет, т.к. обратка закрыта РТ, вода заперта будет в контуре... типа того rolleyes.gif имху...

может на вентиляцию лучше всетаки вентилечки поставить, термостаты?)

Сообщение отредактировал Altelega - 5.8.2011, 11:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 5.8.2011, 11:50
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Случается конечно у потребителя и в жертву приносят только его.

Сообщение отредактировал KGP1 - 5.8.2011, 11:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 5.8.2011, 13:13
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Цитата
Случается конечно у потребителя и в жертву приносят только его.
а может тэц бабахнет ph34r.gif ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 5.8.2011, 13:40
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Ледышка @ 5.8.2011, 12:20) *
получать заместа договорных 110гр, удобные для дядей Васей, жалкие 85 гр. clap.gif
[/quot]

но ведь в ночное время (при отсутствии В) при завышенной температуре обратки будут работать насосы, настроенные по температурному графику 110-70. т.е. на потребителя будет идти 110 просто подмес будет не максимальный, а минимальный с учетом воды из обратки, которую можно пустить по перемычке (ее на схеме нет). а РД прикроет расход в сеть до остываения Т2 70 С


1. Нету схеы "перемычки", нэма пэсэн.
2. В вашей схеме, РТ (поз 2.3) "ПОСЛЕ СЕБЯ", как-то фиолетово до Ваших хотелок (см выше в цитате).
его супер задача, не пущать когда за 70. Надеюсь понятно изложил.
3 А кое дело дд Васей до моей В. Их дело согласно договоров начислять по 110гр в кажный стакан по схеме 365/24.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 5.8.2011, 13:44
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Altelega @ 5.8.2011, 14:13) *
а может тэц бабахнет ph34r.gif ph34r.gif

На ТЭЦ вряд ли, а в сетях бывает, хотя об этом ТЭЦ не любит базарить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 5.8.2011, 13:54
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Altelega @ 5.8.2011, 12:40) *
может на вентиляцию лучше всетаки вентилечки поставить, термостаты?)


Прст, эт Вы кому.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 8.8.2011, 7:40
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(vadim999 @ 5.8.2011, 14:54) *
Прст, эт Вы кому.

На пост 44.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 8.8.2011, 16:49
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519





Не тема, а сплошные непонятки.
Для начала о терминах. При отопительном графике 110-70, обратка должна поддерживаться 57 -42гр. Если и ошибаюсь, то не очеь много. Не понятно, почему на схеме температура обратки указана 70 гр.
Не понятно, что за потребитель - смешанный (жилфонд + предприятия) или единичное промышленное производство. И почему при отключении вентиляции у потребителя, происходит заброс обратки в обратной сети. И почему ТЭЦ сама не можит "отгружать" отопительный график 110-70, а ограничивается 150-70. Гы-гы-гы, так вот от куда 70гр. обратки от потребителя и выползло.
И еще раз о схеме. Если решаете первую задачу (срезать температуру прямой со 150 до 110гр), то датчик от РТ (поз 2.3) надо поставить перед подачей потребителю. Имея в виду, что расход через потребителя должен быть бОльший, через ТЭЦ. Если принять, что через ТЭЦ проходит 1, то через потребитедя должно пройти на дельту больше (считать из уравнения теплового баланса точки смешения).
В этой схеме можно реализовать и контроль "непревышания температуры обратки от потребителя", но в этом случае потребуется синхронизация работы ТЭЦ при заниженных расходах через нее.
ЗЫ. Только для справки. А какая тепловая мощность ТЭЦ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg





ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.1.2026, 1:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных