> Контроль температуры обратной воды, Перетоп в режиме ожидания
inovator
сообщение 7.8.2011, 8:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 25.5.2011
Из: СССР
Пользователь №: 109220



Смонтировали приточную установку+щит автоматики производства "корф". Заказчик не пользуется вентиляцией и установка стоит в режиме ожидания. При этом температура подачи воды приравнивается температуре обратки, что вызывает перетоп системы. Заказчик вынужден оплачивать штрафы. Так, как объект частная клиника, то нет, нет да и приходят проверяющие, для которых, в принципе и смонтировали данную систему. Переплачивать за невостребованную систему как минимум смешно, как максимум дорого.
Как быть в данной ситуации?!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 56)
Михаил_PLC
сообщение 7.8.2011, 9:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198



Выключить насос на узле обвязки калорифера.
Как вариант управлять через автоматику.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inovator
сообщение 7.8.2011, 9:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 25.5.2011
Из: СССР
Пользователь №: 109220



Цитата(Михаил_PLC @ 7.8.2011, 9:01) *
Выключить насос на узле обвязки калорифера.

А что это даст ? Температура на обратке не повысится, а за счёт перепада давлений так же будет гнать в обратку. А если вдруг включат установку, то и с калорифером можно попрощаться. Так как тех.персонала у них в помине не было, а сами могут и забыть про насос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 7.8.2011, 9:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20930
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Обычно это решается бай-пассом с клапаном FJVR (ограничитель температуры, термостатный)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inovator
сообщение 7.8.2011, 10:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 25.5.2011
Из: СССР
Пользователь №: 109220



Цитата(jota @ 7.8.2011, 9:52) *
Обычно это решается бай-пассом с клапаном FJVR (ограничитель температуры, термостатный)

А нельзя ли поподробней. С учётом того что "тех.персонал" состоит из санитарок, максимум глав. врач.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 7.8.2011, 10:22
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20930
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Поместите схему обвязки камеры, я тогда смогу показать куда цеплять
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inovator
сообщение 7.8.2011, 10:43
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 25.5.2011
Из: СССР
Пользователь №: 109220



Цитата(jota @ 7.8.2011, 11:22) *
Поместите схему обвязки камеры, я тогда смогу показать куда цеплять

Да там и камеры то нет . Может опишите принцип такой обвязки, а я попробую додумать.

Сообщение отредактировал inovator - 7.8.2011, 10:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 7.8.2011, 11:52
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20930
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Регулирующий клапан при отключённой камере закрыт. Параллельно ему включается термостатный ограничитель температуры FJVR (настройка 30-70*С), который будет понемногу пропускать воду с температурой ниже установленной (например 40*С)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inovator
сообщение 7.8.2011, 12:19
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 25.5.2011
Из: СССР
Пользователь №: 109220



Цитата(jota @ 7.8.2011, 11:52) *
Регулирующий клапан при отключённой камере закрыт. Параллельно ему включается термостатный ограничитель температуры FJVR (настройка 30-70*С), который будет понемногу пропускать воду с температурой ниже установленной (например 40*С)

задумка неплохая, но как быть с уставкой, ведь при разных температурах на улице и уставка должна меняться по графику зависимости. А если уставка будет фиксированной, можно и без калорифера остаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 7.8.2011, 12:31
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



Цитата(jota @ 7.8.2011, 11:52) *
Регулирующий клапан при отключённой камере закрыт. Параллельно ему включается термостатный ограничитель температуры FJVR (настройка 30-70*С), который будет понемногу пропускать воду с температурой ниже установленной (например 40*С)


Скорее всего несколько не так. У Корфа в узлах обвязки водяных воздухонагревателей - 3-х ходовые регулирующие клапаны, установленные на смешение, которые помимо регулирования температуры воздуха обеспечивают защиту от замораживания путём поддержания температуры обратного теплоносителя не ниже уставки. Конечно, может сложиться ситуация, когда при состоянии ожидания 3-х ходовой может перекрыть теплоноситель от источника тепла в калорифер, - до тех пор, пока датчик температуры обратки из калорифера не зафиксирует остывание ниже защитной уставки. Но, скорее всего, основной вклад в высокую температуру обратного теплоносителя на узле учёта происходит через байпас смесительного узла. Это если стоит стандартное оборудование Корфа. Это если гипотезы выдвигать. А конкретнее нужна схема узла обвязки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 7.8.2011, 12:38
Сообщение #11


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(inovator @ 7.8.2011, 12:00) *
Смонтировали приточную установку+щит автоматики производства "корф". Заказчик не пользуется вентиляцией и установка стоит в режиме ожидания. При этом температура подачи воды приравнивается температуре обратки, что вызывает перетоп системы. Заказчик вынужден оплачивать штрафы. Так, как объект частная клиника, то нет, нет да и приходят проверяющие, для которых, в принципе и смонтировали данную систему. Переплачивать за невостребованную систему как минимум смешно, как максимум дорого.
Как быть в данной ситуации?!!!


Элементарно...
Если установкой не пользуются - закрыть подачу "шариком"...При пуске установки шарик открыть...
На вопли заказчика :"А на хрена такая автоматика, если "её" в ручную открывать!!" Спокойно ответить (как отвечает мой друг Александр rolleyes.gif) :" Какая кормёжка - такая и долбёжка!". Потому, как если у них нормальной обслуги нет - это проблемы (и риски!) заказчика...Он уже крупно сэкономил заказав некачественное проектирование у каких-то "проектантов", которые в миллионный раз на эти грабли наступают...Очень может быть, что и проектирования то и не было - а был "подбор типовой установки Корф" по прайсу...
А теперь либо "перемонтаж" всего узла обвязки с переставлением клапана с обратки на подачу и "добавлением" байпаса со стороны калорифера, либо ручной запуск/останов всей установки с подключением/отключением от тепловой сети...

Сообщение отредактировал Usach - 7.8.2011, 12:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 7.8.2011, 12:43
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Байпас закрой и настрой контроллер и накого перегрева не будет.

Ну и на будущее - больше с автоматикой "Корф" советую не связываться, я неоднократно переделывал их щиты на другой контроллер по тем или иным причинам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 7.8.2011, 12:59
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



Цитата(Abysmo @ 7.8.2011, 12:43) *
...переделывал их щиты на другой контроллер...


На свой, в смысле свободно программируемый контроллер со своими алгоритмами, или на что другое, такое же как корфовские сименсы жёстское , но с принципиально другими алгоритмами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 7.8.2011, 13:02
Сообщение #14


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Гена @ 7.8.2011, 16:31) *
Скорее всего несколько не так. У Корфа в узлах обвязки водяных воздухонагревателей - 3-х ходовые регулирующие клапаны, установленные на смешение, которые помимо регулирования температуры воздуха обеспечивают защиту от замораживания путём поддержания температуры обратного теплоносителя не ниже уставки. Конечно, может сложиться ситуация, когда при состоянии ожидания 3-х ходовой может перекрыть теплоноситель от источника тепла в калорифер, - до тех пор, пока датчик температуры обратки из калорифера не зафиксирует остывание ниже защитной уставки. Но, скорее всего, основной вклад в высокую температуру обратного теплоносителя на узле учёта происходит через байпас смесительного узла. Это если стоит стандартное оборудование Корфа. Это если гипотезы выдвигать. А конкретнее нужна схема узла обвязки.


А вот тут то он как раз на разделение стоит...Вариант для "коттеджей". Т.е. для теплоснабжения от котла...Только в этом случае "температура подачи воды приравнивается температуре обратки, что вызывает перетоп системы" при дежурном режиме (да и при просто "закрытом" клапане)... rolleyes.gif
Хотя совершенно согласен - нужна конкретная схема. А не конкурс экстрасенсов...

Сообщение отредактировал Usach - 7.8.2011, 13:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 7.8.2011, 13:20
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
На свой, в смысле свободно программируемый контроллер со своими алгоритмами, или на что другое, такое же как корфовские сименсы жёстское , но с принципиально другими алгоритмами?


На Segnetics Pixel со всеми вытекающими преимуществами, а не тухлой релейной схемой Корфа с регулятором. В основном менялись из-за диспетчеризации.

Сообщение отредактировал Abysmo - 7.8.2011, 13:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inovator
сообщение 7.8.2011, 13:25
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 25.5.2011
Из: СССР
Пользователь №: 109220



Цитата(Usach @ 7.8.2011, 12:38) *
Элементарно...
Если установкой не пользуются - закрыть подачу "шариком"...При пуске установки шарик открыть...
На вопли заказчика :"А на хрена такая автоматика, если "её" в ручную открывать!!" Спокойно ответить (как отвечает мой друг Александр rolleyes.gif) :" Какая кормёжка - такая и долбёжка!". Потому, как если у них нормальной обслуги нет - это проблемы (и риски!) заказчика...Он уже крупно сэкономил заказав некачественное проектирование у каких-то "проектантов", которые в миллионный раз на эти грабли наступают...Очень может быть, что и проектирования то и не было - а был "подбор типовой установки Корф" по прайсу...
А теперь либо "перемонтаж" всего узла обвязки с переставлением клапана с обратки на подачу и "добавлением" байпаса со стороны калорифера, либо ручной запуск/останов всей установки с подключением/отключением от тепловой сети...

Вариант с "шариком" сразу пришол мне в голову. Ну а дальше так как вы описали - "кормёжка, долбёжка". Просто обратившись сюда я думал, что кто то сталкивался с подобными проблемами и есть работоспособное решение на уровне практики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 7.8.2011, 13:37
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
кто то сталкивался с подобными проблемами и есть работоспособное решение на уровне практики.


На уровне практики есть три варианта.

1. Шарик как написали выше - самый дешевый.
2. Заменить регулирующий клапан с разделения на смешение - самый грамотный.
3. Поставить соленойд на подаче и открывать его только тогда, когда запускается вентилятор и насос находится во включенном положении - промежуточный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 7.8.2011, 13:52
Сообщение #18


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50503
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Abysmo @ 7.8.2011, 14:37) *
3. Поставить соленойд на подаче и открывать его только тогда, когда запускается вентилятор и насос находится во включенном положении - промежуточный.
Только вентилятор на таймер завести, зимой можно очень быстро прихватить воду в ходах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inovator
сообщение 7.8.2011, 13:56
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 25.5.2011
Из: СССР
Пользователь №: 109220



Цитата(Abysmo @ 7.8.2011, 13:37) *
На уровне практики есть три варианта.

1. Шарик как написали выше - самый дешевый.
2. Заменить регулирующий клапан с разделения на смешение - самый грамотный.
3. Поставить соленойд на подаче и открывать его только тогда, когда запускается вентилятор и насос находится во включенном положении - промежуточный.

1. не подходит из за отсутствия тех.персонала.
2. не подходит из за жадности заказчика.
3. а вот за это спасибо !!! Попробую реализовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 7.8.2011, 13:59
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Номер 3 равен по стоимости номеру 2 на больших диаметрах. Перегрев обратки в межсезонье он все равно не уберет.

Никогда не понимал, зачем браться за работу, если у заказчика нет денег. Поставьте ему ультиматум и валите оттуда, раз не Вы систему монтировали. Пусть платит штрафы или крутит краны. Я с такими хитромудрыми заказчиками из серии "придумай что-нибудь" вообще не работаю.

Цитата
Только вентилятор на таймер завести, зимой можно очень быстро прихватить воду в ходах.


Надо смотреть как система воздуховодов сделана. Если участок забора воздуха длинный, ничего не случится. Если приточка вплотную к стене то будет достаточно сигнала термостата по воздуху.

Сообщение отредактировал Abysmo - 7.8.2011, 14:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 7.8.2011, 14:03
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(inovator @ 7.8.2011, 14:56) *
3. а вот за это спасибо !!! Попробую реализовать.
Попробуйте rolleyes.gif . Только два момента учтите: при запуске установки (если таки зак соберётся ею пользоваться) Вы, скорее всего, получите ту же проблему и, если есть подсос воздуха через жалюзи (а зак установкой пользоваться не будет), заранее с калорифером попрощайтесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inovator
сообщение 7.8.2011, 14:04
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 25.5.2011
Из: СССР
Пользователь №: 109220



Цитата(HeatServ @ 7.8.2011, 13:52) *
Только вентилятор на таймер завести, зимой можно очень быстро прихватить воду в ходах.

дельное замечание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inovator
сообщение 7.8.2011, 14:11
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 25.5.2011
Из: СССР
Пользователь №: 109220



Цитата(cauto @ 7.8.2011, 14:03) *
Попробуйте rolleyes.gif . Только два момента учтите: при запуске установки (если таки зак соберётся ею пользоваться) Вы, скорее всего, получите ту же проблему и, если есть подсос воздуха через жалюзи (а зак установкой пользоваться не будет), заранее с калорифером попрощайтесь.

Про жалюзи то понятно. От них до калорифера метров 5 в тёплом помещении. А что до проблемы при запуске, что то никак не домыслю. Может опишите поподробней ?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 7.8.2011, 14:15
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(inovator @ 7.8.2011, 15:11) *
Про жалюзи то понятно. От них до калорифера метров 5 в тёплом помещении. А что до проблемы при запуске, что то никак не домыслю. Может опишите поподробней ?!
5 метров могут и не спасти (И вообще что значит в тёплом помещении? У Вас и воздуховод без изоляции?). Немного неправильно написал, не при запуске, а при работе в переходный период (Abysmo чуть раньше об этом же писал) у Вас всё равно будет превышение Т обратки.

Сообщение отредактировал cauto - 7.8.2011, 14:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 7.8.2011, 14:41
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



rolleyes.gif

Широко применяется "утепление" воздухоприемного устройства конструкцией полностью копирующей дверь (петли в верхней части воздухоприемного отверстия). Фанера (5 мм) с грунтовкой и теплоизоляцией (пенофол) под размер отверстия. В нижней части оконная защелка (одна или две).

Работает автоматически rolleyes.gif ... пуск вентилятора - фанера под давлением потока воздуха открывает отверстие. Откл. вентилятора - фанера автоматически rolleyes.gif закрывает отверстие. Можно регулировать rolleyes.gif степень рециркуляции системы... установив обычный (оконный) ограничитель открытия на этот "клапан" и дверь камеры (помещения).

Тогда можно вход теплоносителя в калорифер просто перекрывать во время остановки. Прописать в инструкции (сделать штатным).

Есть много подобных решений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inovator
сообщение 7.8.2011, 14:42
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 25.5.2011
Из: СССР
Пользователь №: 109220



Цитата(Abysmo @ 7.8.2011, 13:59) *
Номер 3 равен по стоимости номеру 2 на больших диаметрах. Перегрев обратки в межсезонье он все равно не уберет.

Никогда не понимал, зачем браться за работу, если у заказчика нет денег. Поставьте ему ультиматум и валите оттуда, раз не Вы систему монтировали. Пусть платит штрафы или крутит краны. Я с такими хитромудрыми заказчиками из серии "придумай что-нибудь" вообще не работаю.




Вы правы - систему не я монтировал. Но, если я "придумаю что-нибудь", то в дальнейшем на его объектах системы буду монтировать я.
А по поводу "нет денег", то эти деньги были выделены на данную систему, а зака, уверили что проблем не будет.Смонтировали, запустили, сдали, взяли деньги и исчезли. А проблемы появились позже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 7.8.2011, 14:49
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(inovator @ 7.8.2011, 15:42) *
Вы правы - систему не я монтировал.
Ну так и зачем Вы сами себе проблемы ищете? Вариант №2 от Abysmo. Если установкой пользоваться не будут, то больше ничего и не надо. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inovator
сообщение 7.8.2011, 14:54
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 25.5.2011
Из: СССР
Пользователь №: 109220



Ну так и зачем Вы сами себе проблемы ищете? Вариант №2 от Abysmo. Если установкой пользоваться не будут, то больше ничего и не надо.


Но, если я "придумаю что-нибудь", то в дальнейшем на его объектах системы буду монтировать я.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 7.8.2011, 14:57
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 20930
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(inovator @ 7.8.2011, 12:19) *
как быть с уставкой, ведь при разных температурах на улице и уставка должна меняться по графику зависимости. А если уставка будет фиксированной, можно и без калорифера остаться.

Уставка постоянная на Т2 мин.
Принцип в том, что существует постоянная небольшая циркуляция и в обратке поддерживается температура с помощью термостатного ограничителя температуры. Кроме этого трасса от ИТП до венткамеры не остывает и при пуске, когда открывается основной клапан, в калорифер сразу поступает горячая вода. Вместо FJVR иногда используют балансовый вентиль, вручную установив минимальный проток для циркуляции. Этот проток из-за малого дебита не оказывает влияния на общую температуру обратки.
Вобщем, уже было замечено выше - мы не экстрасенсы. Выкладывайте схему, если рисовать умеете. А если не умеете, тады вилы... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 7.8.2011, 15:01
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(inovator @ 7.8.2011, 15:54) *
Но, если я "придумаю что-нибудь"
Ну не бывает чудес. Не забывайте, что за последствие Вашей "придумки" отвечать тоже Вам придётся. Если, конечно, не свинтите как те, кто монтировал laugh.gif.
А схему Вы всё-таки нарисуйте. Мне кажется, что не так уж и дорого будет её изменить.

Сообщение отредактировал cauto - 7.8.2011, 15:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inovator
сообщение 7.8.2011, 15:22
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 25.5.2011
Из: СССР
Пользователь №: 109220



Ну, как то так.

Цитата(cauto @ 7.8.2011, 15:01) *
Ну не бывает чудес. Не забывайте, что за последствие Вашей "придумки" отвечать тоже Вам придётся. Если, конечно, не свинтите как те, кто монтировал laugh.gif.

На чудеса я не рассчитываю. А на счёт "свинтить", так проще и не "завинчивать".
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________.dwg ( 47,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 7.8.2011, 15:25
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(inovator @ 7.8.2011, 16:22) *
Ну, как то так.
Ну если как то так, то это стандартный корфовский узел на "смешение". У Вас проблема в превышении Т обратки, а то может я чего-то не понял?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inovator
сообщение 7.8.2011, 15:28
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 25.5.2011
Из: СССР
Пользователь №: 109220



Цитата(cauto @ 7.8.2011, 15:25) *
Ну если как то так, то это стандартный корфовский узел на "смешение". У Вас проблема в превышении Т обратки, а то может я чего-то не понял?

Вы всё правильно поняли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 7.8.2011, 15:36
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Способ №2 полностью отпадает . Первое что нужно сделать - закрыть полностью регулировочный вентиль 5. Тип клапана 2 не помните?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inovator
сообщение 7.8.2011, 15:41
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 25.5.2011
Из: СССР
Пользователь №: 109220



Цитата(cauto @ 7.8.2011, 15:36) *
Способ №2 полностью отпадает . Первое что нужно сделать - закрыть полностью регулировочный вентиль 5. Тип клапана 2 не помните?

тип клапана не знаю, а привод на нём - ESBE62/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 7.8.2011, 15:56
Сообщение #36


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Совершенно верно!
Лишний раз убеждаюсь, что разговор должен быть предметным, чего бы (времени и денег) это не стоило.
По сути:
1.закрываем раз и навсегда балансировочник поз.5. Это надо каким же идиотом быть, чтоб ставить натуральную перемычку из подачи в обратку на тепловую сеть, а потом удивлятся, что по этой перемычке теплоноситель "перемычет"!! laugh.gif laugh.gif
2. Проверяем (материмся и делаем правильно) фазировку сигналов управления на привод регулирующего клапана поз.2. При сигнале на "закрытие клапана" шток должен полностью перекрывать направление А-АВ. т.е. подачу от Т1 (со стороны фильтра), при "открытии", соответственно полностью перекрывать В-АВ, т.е. подмес из обратки. При правильной фазировке схема вполне рабочая.

И ещё...К делу не относится, но! Регулировочный клапан (2-х и 3-х ходовой - элемент автоматики) это не вентиль (это который такой "советский" штоковый краник с "барашкой" - запорная арматура советского и постсоветского периода). И уж тем более регулировочный вентиль - это откуда то из автоматики горелки (газ, он там игольчатый, по-моему). Поскольку это Корф, то поз.5 - это балансировочный клапан. Про поз.4 и поз.7 - вообще не понял это чо и как работает...Но явно хрень какая то, к делу не относящаяся...

Сообщение отредактировал Usach - 7.8.2011, 16:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inovator
сообщение 7.8.2011, 16:09
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 25.5.2011
Из: СССР
Пользователь №: 109220



Цитата(Usach @ 7.8.2011, 15:56) *
Совершенно верно!
Лишний раз убеждаюсь, что разговор должен быть предметным, чего бы (времени и денег) это не стоило.
По сути:
1.закрываем раз и навсегда балансировочник поз.5. Это надо каким же идиотом быть, чтоб ставить натуральную перемычку из подачи в обратку на тепловую сеть, а потом удивлятся, что по этой перемычке теплоноситель "перемычет"!! laugh.gif laugh.gif
2. Проверяем (материмся и делаем правильно) фазировку сигналов управления на привод регулирующего клапана поз.2. При сигнале на "закрытие клапана" шток должен полностью перекрывать направление А-АВ. т.е. подачу от Т1 (со стороны фильтра), при "открытии", соответственно полностью перекрывать В-АВ, т.е. подмес из обратки. При правильной фазировке схема вполне рабочая.

1. Балансировочник закрыт.
2. сигналы управления работают правильно.
3. Мат не помогает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 7.8.2011, 16:15
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(Usach @ 7.8.2011, 16:56) *
2. Проверяем (материмся и делаем правильно) фазировку сигналов управления на привод регулирующего клапана поз.2. При сигнале на "закрытие клапана" шток должен полностью перекрывать направление А-АВ. т.е. подачу от Т1 (со стороны фильтра), при "открытии", соответственно полностью перекрывать В-АВ, т.е. подмес из обратки. При правильной фазировке схема вполне рабочая.
rolleyes.gif В общем-то правильно, если б не одно бы. Есть у таких клапанов пренеприятнейшая штука, они полностью не перекрываются. По паспорту 3F или 3MG (это те, которые работают с приводом ESBE62) пропускают 1%, но это по паспорту, а вот сколько реально?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 7.8.2011, 16:22
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Цитата(inovator @ 7.8.2011, 17:09) *
1. Балансировочник закрыт.
2. сигналы управления работают правильно.
3. Мат не помогает.

Это 3-хходовой клапан пропускает небольшое количество воды (типа не закрыт он).
Еще может быть ось клапана сдвинута относительно "0" привода. Чтоб проверить нужно снять привод и клапан покрутить в ручную.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inovator
сообщение 7.8.2011, 16:48
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 25.5.2011
Из: СССР
Пользователь №: 109220



Цитата(Анатолий1 @ 7.8.2011, 16:22) *
Это 3-хходовой клапан пропускает небольшое количество воды (типа не закрыт он).
Еще может быть ось клапана сдвинута относительно "0" привода. Чтоб проверить нужно снять привод и клапан покрутить в ручную.

Сенькс ! Проверю.

Цитата(cauto @ 7.8.2011, 16:15) *
rolleyes.gif В общем-то правильно, если б не одно бы. Есть у таких клапанов пренеприятнейшая штука, они полностью не перекрываются. По паспорту 3F или 3MG (это те, которые работают с приводом ESBE62) пропускают 1%, но это по паспорту, а вот сколько реально?

Печально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 7.8.2011, 16:52
Сообщение #41


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(inovator @ 7.8.2011, 20:09) *
1. Балансировочник закрыт.
2. сигналы управления работают правильно.
3. Мат не помогает.


Значит клапан "установлен" как разделительный, а не смесительный. Просто у этого го..нища на "седельная система", а в виде "чашка в чашке"....
http://www.vent-cg.ru/korf98-34.html
Если перемычка закрыта, и фазировка правильная, то при установке именно смесительного клапана всё будет работать как часы...

Сообщение отредактировал Usach - 7.8.2011, 16:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inovator
сообщение 7.8.2011, 17:03
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 25.5.2011
Из: СССР
Пользователь №: 109220



Цитата(Usach @ 7.8.2011, 16:52) *
Значит клапан "установлен" как разделительный, а не смесительный. Просто у этого го..нища на "седельная система", а в виде "чашка в чашке"....

А вот про это я не знал. Спасибо, буду знать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 7.8.2011, 17:15
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(Usach @ 7.8.2011, 17:52) *
Значит клапан "установлен" как разделительный, а не смесительный.
Может, конечно, и такое быть
Цитата(Usach @ 7.8.2011, 17:52) *
Если перемычка закрыта, и фазировка правильная, то при установке именно смесительного клапана всё будет работать как часы...
Не факт.

inovator
попробуйте здесь вопрос задать http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=34568 : как уменьшить проток при неполностью закрытом клапане? Там народ в этом более понимающий, а здесь только jota заглянул. rolleyes.gif

Сообщение отредактировал cauto - 7.8.2011, 17:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 7.8.2011, 17:16
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 20930
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Usach @ 7.8.2011, 15:56) *
1.закрываем раз и навсегда балансировочник поз.5. Это надо каким же идиотом быть, чтоб ставить натуральную перемычку из подачи в обратку на тепловую сеть, а потом удивлятся, что по этой перемычке теплоноситель "перемычет"!! laugh.gif laugh.gif

Это типа все гондоны, токо я воздушный шарик....
Этот балансировочник именно для того, чтобы пропускать из подачи в обратку. Только он должен быть настроен на минимальный проток и служит для поддержания протока в питающей магистрали, поддерживая её в тёплом состоянии. Если этого пропуска нет, то подающие трубы остывают и в калорифер долго не поступает горячая вода. Как следствие, вентустановка отключается по низкой обратке.....
Вобщем, правило: не давайте автоматчикам рулить! laugh.gif
А рецепт такой - выставить проток через балансовый 5 по термометру обратки на 40-50*С и всё!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 7.8.2011, 17:26
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(jota @ 7.8.2011, 18:16) *
Этот балансировочник именно для того, чтобы пропускать из подачи в обратку. Только он должен быть настроен на минимальный проток и служит для поддержания протока в питающей магистрали, поддерживая её в тёплом состоянии. Если этого пропуска нет, то подающие трубы остывают и в калорифер долго не поступает горячая вода. Как следствие, вентустановка отключается по низкой обратке.....
А рецепт такой - выставить проток через балансовый 5 по термометру обратки на 40-50*С и всё!
Теоритически Вы абсолютно правы. Но вот на практике, ещё раз повторюсь, не закрываются такие клапана полностью, а потому и смысла в этом байпасе никакого.

Сообщение отредактировал cauto - 7.8.2011, 17:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 7.8.2011, 18:20
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 20930
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(cauto @ 7.8.2011, 17:26) *
Теоритически Вы абсолютно правы. Но вот на практике, ещё раз повторюсь, не закрываются такие клапана полностью, а потому и смысла в этом байпасе никакого.

Почему теоретически...?
Я полжизни на монтаже и эксплуатации провёл...
Пропуск клапана может оказаться и так и бывает, слишком малым для поддержания трассы "на парах"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 7.8.2011, 18:36
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(jota @ 7.8.2011, 19:20) *
Почему теоретически...?
Я полжизни на монтаже и эксплуатации провёл...
Прекрасно понимаю, что Вы в этом вопросе разбираетесь гораздо лучше меня
Цитата(jota @ 7.8.2011, 19:20) *
Пропуск клапана может оказаться и так и бывает, слишком малым для поддержания трассы "на парах"
Ну вот в этом конкретном случае, видимо, не так (если, конечно, трёхходовой правильно установлен). А, вообще, встречались установки которым пропуска клапана хватало не только на дежурный режим, но и на работу на пониженном расходе (примерно 1/4) при -5 градусах на улице. Понятно, что так быть не должно, но вот...

Сообщение отредактировал cauto - 7.8.2011, 18:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 7.8.2011, 18:37
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



Цитата(jota @ 7.8.2011, 17:16) *
Если этого пропуска нет, то подающие трубы остывают и в калорифер долго не поступает горячая вода. Как следствие, вентустановка отключается по низкой обратке..

Угу. Скорее всего у Корфа используется распространённый алгоритм с предварительным прогревом водяного воздухонагревателя - перед пуском открытие 3-х ходового на полный проток на определённый промежуток времени, по истечению которого включается вентилятор и открывается заслонка. Если расстояние от источника тепла до смесительного узла настолько велико, что теплоноситель с температурой источника только успеет добраться за время этой выдержки до калорифера, то его служба без байпаса перед смесительным узлом и определённом минусе за бортом может быть очень короткой.
На всякий случай вопрос к inovator: источник тепла,- я так понимаю,-теплопункт по зависимой схеме подключённый?

Цитата
А рецепт такой - выставить проток через балансовый 5 по термометру обратки на 40-50*С и всё!

При максимальном значении температуры Т1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 7.8.2011, 18:45
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



Цитата(cauto @ 7.8.2011, 17:26) *
Но вот на практике, ещё раз повторюсь, не закрываются такие клапана полностью, а потому и смысла в этом байпасе никакого.


Протечка весьма мала. Корфовским (и многими другими) алгоритмом управления смесительным узлом предусмотрена защита - при снижении температуры теплоносителя на выходе из воздухоподогревателя ниже определённой уставки трёхходовой кран открывает проток через него. Возможно вы и встречались с этим процессом в действии, когда автоматика либо нашла такое положение 3-х ходового, близкое к закрытию, но поддерживающее требуемую температуру обратки, либо клапан работал небольшими пропусками.

Сообщение отредактировал Гена - 7.8.2011, 18:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 7.8.2011, 18:54
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(Гена @ 7.8.2011, 19:45) *
Протечка весьма мала. Корфовским (и многими другими) алгоритмом управления смесительным узлом предусмотрена защита - при снижении температуры теплоносителя на выходе из воздухоподогревателя ниже определённой уставки трёхходовой кран открывает проток через него. Возможно вы и встречались с этим процессом в действии, когда автоматика либо нашла такое положение 3-х ходового, близкое к закрытию, но поддерживающее требуемую температуру обратки, либо клапан работал небольшими пропусками.
А вот тут уже я могу ответить словами jota: я полжизни провел на монтаже и ПНР автоматики управления вентиляцией laugh.gif laugh.gif laugh.gif И уж, наверное, разбираюсь как и что работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inovator
сообщение 7.8.2011, 19:14
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 25.5.2011
Из: СССР
Пользователь №: 109220



Цитата(Гена @ 7.8.2011, 18:37) *
На всякий случай вопрос к inovator: источник тепла,- я так понимаю,-теплопункт по зависимой схеме подключенный?

А вот на этот вопрос я, так сразу не отвечу, так как схем подключения не знаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 7.8.2011, 19:37
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



Цитата(inovator @ 7.8.2011, 19:14) *
А вот на этот вопрос я, так сразу не отвечу, так как схем подключения не знаю.

Спросил на всякий случай, если ТП по независимой схеме и не реализовано ограничение Т21 (редкое сочетание), то, если пойдёте по пути ручного перекрытия протока теплоносителя через воздухоподогреватель и байпас смесительного узла, не забудьте отключить (а при пуске приточки включить обратно) насос этого контура в ТП. Но, повторюсь, вероятнее всего схема подключения ТП в вашем варианте зависимая.

Сообщение отредактировал Гена - 7.8.2011, 19:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 7.8.2011, 20:15
Сообщение #53


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(jota @ 7.8.2011, 22:20) *
Почему теоретически...?
Я полжизни на монтаже и эксплуатации провёл...
Пропуск клапана может оказаться и так и бывает, слишком малым для поддержания трассы "на парах"


Ну, это где как... Но у нас - в Сибири, уж чего-чего, а "держать трассу на парах" через какую-то плёвую приточку!!! Через 32-ой байпас трассу греть!! Хотьпоржал!!
Хотя-стоп! Это какое такое "на парах", когда с начала отопительного сезона из неё (из трассы) постоянно расход на отопление того же здания потребляется!!!
Или как там у Вас на облаке - на отопление трасса отдельно, на вентиляцию отдельно?? (шутка rolleyes.gif)
Нет - у нас то же трассы не сахар. Но, в основном из-за перепада...Но чтоб в сезон (зимой! Это -25...-30!!) в трассе ниже 100 было?!!
В межсезонье - там и до 70 бывает падает. Но там и температуры уже не те...Да и что это за трасса такая, в которой теплоноситель от теплокамеры до ИТП остывает??!! При обратке то в 4 атм. минимум?? И что - при старте за пару минут не протягивает?? Это тогда не трасса, а какое-то чудо техники...

Сообщение отредактировал Usach - 7.8.2011, 20:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 7.8.2011, 20:40
Сообщение #54


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Гена @ 7.8.2011, 22:37) *
Угу. Скорее всего у Корфа используется распространённый алгоритм с предварительным прогревом водяного воздухонагревателя - перед пуском открытие 3-х ходового на полный проток на определённый промежуток времени, по истечению которого включается вентилятор и открывается заслонка. Если расстояние от источника тепла до смесительного узла настолько велико, что теплоноситель с температурой источника только успеет добраться за время этой выдержки до калорифера, то его служба без байпаса перед смесительным узлом и определённом минусе за бортом может быть очень короткой.
На всякий случай вопрос к inovator: источник тепла,- я так понимаю,-теплопункт по зависимой схеме подключённый?


Вот и я о том же...Это не трасса...А если штрафуют за превышение - значит нормальная городская магистраль.
Потому как вентиляция не работает, а обратку завышает, то значит врезана параллельно контуру отопления. При этом зависимая, независимая - да кака кому разница...
Если бы вентиляция из-под отопления врезана была (например на одном теплообменнике), то при завышении обратки в контуре вентиляции регулятор ограничил бы общую подачу. Соответственно посадил бы и отопление здания. А это бы сразу "заметили"...

По сути проблемы: поражён, что до сих пор никто не подсказал ( blink.gif)...Лень людям наверно...В выходной...Короче - на направление В-АВ ставиться обратный клапан по направлению из обратки в подачу...Фсё...25рублей 10 минут работы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 7.8.2011, 21:14
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 20930
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Usach @ 7.8.2011, 20:40) *
Фсё...25рублей 10 минут работы...

нельзя давать автоматчикам рулить! laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 7.8.2011, 21:19
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(jota @ 7.8.2011, 22:14) *
нельзя давать автоматчикам рулить! laugh.gif
laugh.gif Дык, если ОВ-шники рулить не хотят, куды ж нам деваться, объект-то сдавать надо laugh.gif
Хотя смысла этого
Цитата(Usach @ 7.8.2011, 21:40) *
на направление В-АВ ставиться обратный клапан по направлению из обратки в подачу...Фсё...25рублей 10 минут работы...
тоже не понимаю.


Сообщение отредактировал cauto - 7.8.2011, 21:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 8.8.2011, 3:40
Сообщение #57


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Раз перемычка на входе закрыта, то остаётся одна "перемычка" - через незакрытый...или закрытый... - короче через непонятно какой клапан. Поставив обратный клапан, мы получаем только циркуляцию насоса из обратки в подачу. Таким образом теплоноситель из Т1 в Т2 попадает, получается, только по единственному "пути" - через калорифер. В том числе - и при выключенном насосе...И что непонятного? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 21:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных