Контроль температуры обратной воды, Перетоп в режиме ожидания |
|
|
|
|
7.8.2011, 8:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 25.5.2011
Из: СССР
Пользователь №: 109220

|
Смонтировали приточную установку+щит автоматики производства "корф". Заказчик не пользуется вентиляцией и установка стоит в режиме ожидания. При этом температура подачи воды приравнивается температуре обратки, что вызывает перетоп системы. Заказчик вынужден оплачивать штрафы. Так, как объект частная клиника, то нет, нет да и приходят проверяющие, для которых, в принципе и смонтировали данную систему. Переплачивать за невостребованную систему как минимум смешно, как максимум дорого. Как быть в данной ситуации?!!!
|
|
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 56)
|
|
7.8.2011, 9:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198

|
Выключить насос на узле обвязки калорифера. Как вариант управлять через автоматику.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2011, 9:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 25.5.2011
Из: СССР
Пользователь №: 109220

|
Цитата(Михаил_PLC @ 7.8.2011, 9:01)  Выключить насос на узле обвязки калорифера. А что это даст ? Температура на обратке не повысится, а за счёт перепада давлений так же будет гнать в обратку. А если вдруг включат установку, то и с калорифером можно попрощаться. Так как тех.персонала у них в помине не было, а сами могут и забыть про насос.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2011, 9:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20930
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Обычно это решается бай-пассом с клапаном FJVR (ограничитель температуры, термостатный)
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2011, 10:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 25.5.2011
Из: СССР
Пользователь №: 109220

|
Цитата(jota @ 7.8.2011, 9:52)  Обычно это решается бай-пассом с клапаном FJVR (ограничитель температуры, термостатный) А нельзя ли поподробней. С учётом того что "тех.персонал" состоит из санитарок, максимум глав. врач.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2011, 10:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20930
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Поместите схему обвязки камеры, я тогда смогу показать куда цеплять
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2011, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 25.5.2011
Из: СССР
Пользователь №: 109220

|
Цитата(jota @ 7.8.2011, 11:22)  Поместите схему обвязки камеры, я тогда смогу показать куда цеплять Да там и камеры то нет . Может опишите принцип такой обвязки, а я попробую додумать.
Сообщение отредактировал inovator - 7.8.2011, 10:44
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2011, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20930
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Регулирующий клапан при отключённой камере закрыт. Параллельно ему включается термостатный ограничитель температуры FJVR (настройка 30-70*С), который будет понемногу пропускать воду с температурой ниже установленной (например 40*С)
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2011, 12:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 25.5.2011
Из: СССР
Пользователь №: 109220

|
Цитата(jota @ 7.8.2011, 11:52)  Регулирующий клапан при отключённой камере закрыт. Параллельно ему включается термостатный ограничитель температуры FJVR (настройка 30-70*С), который будет понемногу пропускать воду с температурой ниже установленной (например 40*С) задумка неплохая, но как быть с уставкой, ведь при разных температурах на улице и уставка должна меняться по графику зависимости. А если уставка будет фиксированной, можно и без калорифера остаться.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2011, 12:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140

|
Цитата(jota @ 7.8.2011, 11:52)  Регулирующий клапан при отключённой камере закрыт. Параллельно ему включается термостатный ограничитель температуры FJVR (настройка 30-70*С), который будет понемногу пропускать воду с температурой ниже установленной (например 40*С) Скорее всего несколько не так. У Корфа в узлах обвязки водяных воздухонагревателей - 3-х ходовые регулирующие клапаны, установленные на смешение, которые помимо регулирования температуры воздуха обеспечивают защиту от замораживания путём поддержания температуры обратного теплоносителя не ниже уставки. Конечно, может сложиться ситуация, когда при состоянии ожидания 3-х ходовой может перекрыть теплоноситель от источника тепла в калорифер, - до тех пор, пока датчик температуры обратки из калорифера не зафиксирует остывание ниже защитной уставки. Но, скорее всего, основной вклад в высокую температуру обратного теплоносителя на узле учёта происходит через байпас смесительного узла. Это если стоит стандартное оборудование Корфа. Это если гипотезы выдвигать. А конкретнее нужна схема узла обвязки.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2011, 12:38
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Цитата(inovator @ 7.8.2011, 12:00)  Смонтировали приточную установку+щит автоматики производства "корф". Заказчик не пользуется вентиляцией и установка стоит в режиме ожидания. При этом температура подачи воды приравнивается температуре обратки, что вызывает перетоп системы. Заказчик вынужден оплачивать штрафы. Так, как объект частная клиника, то нет, нет да и приходят проверяющие, для которых, в принципе и смонтировали данную систему. Переплачивать за невостребованную систему как минимум смешно, как максимум дорого. Как быть в данной ситуации?!!! Элементарно... Если установкой не пользуются - закрыть подачу "шариком"...При пуске установки шарик открыть... На вопли заказчика :"А на хрена такая автоматика, если "её" в ручную открывать!!" Спокойно ответить (как отвечает мой друг Александр  ) :" Какая кормёжка - такая и долбёжка!". Потому, как если у них нормальной обслуги нет - это проблемы (и риски!) заказчика...Он уже крупно сэкономил заказав некачественное проектирование у каких-то "проектантов", которые в миллионный раз на эти грабли наступают...Очень может быть, что и проектирования то и не было - а был "подбор типовой установки Корф" по прайсу... А теперь либо "перемонтаж" всего узла обвязки с переставлением клапана с обратки на подачу и "добавлением" байпаса со стороны калорифера, либо ручной запуск/останов всей установки с подключением/отключением от тепловой сети...
Сообщение отредактировал Usach - 7.8.2011, 12:56
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2011, 12:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Байпас закрой и настрой контроллер и накого перегрева не будет.
Ну и на будущее - больше с автоматикой "Корф" советую не связываться, я неоднократно переделывал их щиты на другой контроллер по тем или иным причинам.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2011, 12:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140

|
Цитата(Abysmo @ 7.8.2011, 12:43)  ...переделывал их щиты на другой контроллер... На свой, в смысле свободно программируемый контроллер со своими алгоритмами, или на что другое, такое же как корфовские сименсы жёстское , но с принципиально другими алгоритмами?
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2011, 13:02
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Цитата(Гена @ 7.8.2011, 16:31)  Скорее всего несколько не так. У Корфа в узлах обвязки водяных воздухонагревателей - 3-х ходовые регулирующие клапаны, установленные на смешение, которые помимо регулирования температуры воздуха обеспечивают защиту от замораживания путём поддержания температуры обратного теплоносителя не ниже уставки. Конечно, может сложиться ситуация, когда при состоянии ожидания 3-х ходовой может перекрыть теплоноситель от источника тепла в калорифер, - до тех пор, пока датчик температуры обратки из калорифера не зафиксирует остывание ниже защитной уставки. Но, скорее всего, основной вклад в высокую температуру обратного теплоносителя на узле учёта происходит через байпас смесительного узла. Это если стоит стандартное оборудование Корфа. Это если гипотезы выдвигать. А конкретнее нужна схема узла обвязки. А вот тут то он как раз на разделение стоит...Вариант для "коттеджей". Т.е. для теплоснабжения от котла...Только в этом случае "температура подачи воды приравнивается температуре обратки, что вызывает перетоп системы" при дежурном режиме (да и при просто "закрытом" клапане)...  Хотя совершенно согласен - нужна конкретная схема. А не конкурс экстрасенсов...
Сообщение отредактировал Usach - 7.8.2011, 13:12
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2011, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата На свой, в смысле свободно программируемый контроллер со своими алгоритмами, или на что другое, такое же как корфовские сименсы жёстское , но с принципиально другими алгоритмами? На Segnetics Pixel со всеми вытекающими преимуществами, а не тухлой релейной схемой Корфа с регулятором. В основном менялись из-за диспетчеризации.
Сообщение отредактировал Abysmo - 7.8.2011, 13:22
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2011, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 25.5.2011
Из: СССР
Пользователь №: 109220

|
Цитата(Usach @ 7.8.2011, 12:38)  Элементарно... Если установкой не пользуются - закрыть подачу "шариком"...При пуске установки шарик открыть... На вопли заказчика :"А на хрена такая автоматика, если "её" в ручную открывать!!" Спокойно ответить (как отвечает мой друг Александр  ) :" Какая кормёжка - такая и долбёжка!". Потому, как если у них нормальной обслуги нет - это проблемы (и риски!) заказчика...Он уже крупно сэкономил заказав некачественное проектирование у каких-то "проектантов", которые в миллионный раз на эти грабли наступают...Очень может быть, что и проектирования то и не было - а был "подбор типовой установки Корф" по прайсу... А теперь либо "перемонтаж" всего узла обвязки с переставлением клапана с обратки на подачу и "добавлением" байпаса со стороны калорифера, либо ручной запуск/останов всей установки с подключением/отключением от тепловой сети... Вариант с "шариком" сразу пришол мне в голову. Ну а дальше так как вы описали - "кормёжка, долбёжка". Просто обратившись сюда я думал, что кто то сталкивался с подобными проблемами и есть работоспособное решение на уровне практики.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2011, 13:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата кто то сталкивался с подобными проблемами и есть работоспособное решение на уровне практики. На уровне практики есть три варианта. 1. Шарик как написали выше - самый дешевый. 2. Заменить регулирующий клапан с разделения на смешение - самый грамотный. 3. Поставить соленойд на подаче и открывать его только тогда, когда запускается вентилятор и насос находится во включенном положении - промежуточный.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2011, 13:52
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50503
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Abysmo @ 7.8.2011, 14:37)  3. Поставить соленойд на подаче и открывать его только тогда, когда запускается вентилятор и насос находится во включенном положении - промежуточный. Только вентилятор на таймер завести, зимой можно очень быстро прихватить воду в ходах.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2011, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 25.5.2011
Из: СССР
Пользователь №: 109220

|
Цитата(Abysmo @ 7.8.2011, 13:37)  На уровне практики есть три варианта.
1. Шарик как написали выше - самый дешевый. 2. Заменить регулирующий клапан с разделения на смешение - самый грамотный. 3. Поставить соленойд на подаче и открывать его только тогда, когда запускается вентилятор и насос находится во включенном положении - промежуточный. 1. не подходит из за отсутствия тех.персонала. 2. не подходит из за жадности заказчика. 3. а вот за это спасибо !!! Попробую реализовать.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2011, 13:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Номер 3 равен по стоимости номеру 2 на больших диаметрах. Перегрев обратки в межсезонье он все равно не уберет. Никогда не понимал, зачем браться за работу, если у заказчика нет денег. Поставьте ему ультиматум и валите оттуда, раз не Вы систему монтировали. Пусть платит штрафы или крутит краны. Я с такими хитромудрыми заказчиками из серии "придумай что-нибудь" вообще не работаю. Цитата Только вентилятор на таймер завести, зимой можно очень быстро прихватить воду в ходах. Надо смотреть как система воздуховодов сделана. Если участок забора воздуха длинный, ничего не случится. Если приточка вплотную к стене то будет достаточно сигнала термостата по воздуху.
Сообщение отредактировал Abysmo - 7.8.2011, 14:06
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2011, 14:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(inovator @ 7.8.2011, 14:56)  3. а вот за это спасибо !!! Попробую реализовать. Попробуйте  . Только два момента учтите: при запуске установки (если таки зак соберётся ею пользоваться) Вы, скорее всего, получите ту же проблему и, если есть подсос воздуха через жалюзи (а зак установкой пользоваться не будет), заранее с калорифером попрощайтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2011, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 25.5.2011
Из: СССР
Пользователь №: 109220

|
Цитата(HeatServ @ 7.8.2011, 13:52)  Только вентилятор на таймер завести, зимой можно очень быстро прихватить воду в ходах. дельное замечание.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2011, 14:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 25.5.2011
Из: СССР
Пользователь №: 109220

|
Цитата(cauto @ 7.8.2011, 14:03)  Попробуйте  . Только два момента учтите: при запуске установки (если таки зак соберётся ею пользоваться) Вы, скорее всего, получите ту же проблему и, если есть подсос воздуха через жалюзи (а зак установкой пользоваться не будет), заранее с калорифером попрощайтесь. Про жалюзи то понятно. От них до калорифера метров 5 в тёплом помещении. А что до проблемы при запуске, что то никак не домыслю. Может опишите поподробней ?!
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2011, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(inovator @ 7.8.2011, 15:11)  Про жалюзи то понятно. От них до калорифера метров 5 в тёплом помещении. А что до проблемы при запуске, что то никак не домыслю. Может опишите поподробней ?! 5 метров могут и не спасти (И вообще что значит в тёплом помещении? У Вас и воздуховод без изоляции?). Немного неправильно написал, не при запуске, а при работе в переходный период (Abysmo чуть раньше об этом же писал) у Вас всё равно будет превышение Т обратки.
Сообщение отредактировал cauto - 7.8.2011, 14:21
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2011, 14:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Широко применяется "утепление" воздухоприемного устройства конструкцией полностью копирующей дверь (петли в верхней части воздухоприемного отверстия). Фанера (5 мм) с грунтовкой и теплоизоляцией (пенофол) под размер отверстия. В нижней части оконная защелка (одна или две). Работает автоматически  ... пуск вентилятора - фанера под давлением потока воздуха открывает отверстие. Откл. вентилятора - фанера автоматически  закрывает отверстие. Можно регулировать  степень рециркуляции системы... установив обычный (оконный) ограничитель открытия на этот "клапан" и дверь камеры (помещения). Тогда можно вход теплоносителя в калорифер просто перекрывать во время остановки. Прописать в инструкции (сделать штатным). Есть много подобных решений.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2011, 14:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 25.5.2011
Из: СССР
Пользователь №: 109220

|
Цитата(Abysmo @ 7.8.2011, 13:59)  Номер 3 равен по стоимости номеру 2 на больших диаметрах. Перегрев обратки в межсезонье он все равно не уберет.
Никогда не понимал, зачем браться за работу, если у заказчика нет денег. Поставьте ему ультиматум и валите оттуда, раз не Вы систему монтировали. Пусть платит штрафы или крутит краны. Я с такими хитромудрыми заказчиками из серии "придумай что-нибудь" вообще не работаю. Вы правы - систему не я монтировал. Но, если я "придумаю что-нибудь", то в дальнейшем на его объектах системы буду монтировать я. А по поводу "нет денег", то эти деньги были выделены на данную систему, а зака, уверили что проблем не будет.Смонтировали, запустили, сдали, взяли деньги и исчезли. А проблемы появились позже.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2011, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(inovator @ 7.8.2011, 15:42)  Вы правы - систему не я монтировал. Ну так и зачем Вы сами себе проблемы ищете? Вариант №2 от Abysmo. Если установкой пользоваться не будут, то больше ничего и не надо.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2011, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 25.5.2011
Из: СССР
Пользователь №: 109220

|
Ну так и зачем Вы сами себе проблемы ищете? Вариант №2 от Abysmo. Если установкой пользоваться не будут, то больше ничего и не надо.
Но, если я "придумаю что-нибудь", то в дальнейшем на его объектах системы буду монтировать я.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2011, 14:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20930
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(inovator @ 7.8.2011, 12:19)  как быть с уставкой, ведь при разных температурах на улице и уставка должна меняться по графику зависимости. А если уставка будет фиксированной, можно и без калорифера остаться. Уставка постоянная на Т2 мин. Принцип в том, что существует постоянная небольшая циркуляция и в обратке поддерживается температура с помощью термостатного ограничителя температуры. Кроме этого трасса от ИТП до венткамеры не остывает и при пуске, когда открывается основной клапан, в калорифер сразу поступает горячая вода. Вместо FJVR иногда используют балансовый вентиль, вручную установив минимальный проток для циркуляции. Этот проток из-за малого дебита не оказывает влияния на общую температуру обратки. Вобщем, уже было замечено выше - мы не экстрасенсы. Выкладывайте схему, если рисовать умеете. А если не умеете, тады вилы...
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2011, 15:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(inovator @ 7.8.2011, 15:54)  Но, если я "придумаю что-нибудь" Ну не бывает чудес. Не забывайте, что за последствие Вашей "придумки" отвечать тоже Вам придётся. Если, конечно, не свинтите как те, кто монтировал  . А схему Вы всё-таки нарисуйте. Мне кажется, что не так уж и дорого будет её изменить.
Сообщение отредактировал cauto - 7.8.2011, 15:06
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2011, 15:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 25.5.2011
Из: СССР
Пользователь №: 109220

|
Ну, как то так. Цитата(cauto @ 7.8.2011, 15:01)  Ну не бывает чудес. Не забывайте, что за последствие Вашей "придумки" отвечать тоже Вам придётся. Если, конечно, не свинтите как те, кто монтировал  . На чудеса я не рассчитываю. А на счёт "свинтить", так проще и не "завинчивать".
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2011, 15:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(inovator @ 7.8.2011, 16:22)  Ну, как то так. Ну если как то так, то это стандартный корфовский узел на "смешение". У Вас проблема в превышении Т обратки, а то может я чего-то не понял?
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2011, 15:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 25.5.2011
Из: СССР
Пользователь №: 109220

|
Цитата(cauto @ 7.8.2011, 15:25)  Ну если как то так, то это стандартный корфовский узел на "смешение". У Вас проблема в превышении Т обратки, а то может я чего-то не понял? Вы всё правильно поняли.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2011, 15:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Способ №2 полностью отпадает . Первое что нужно сделать - закрыть полностью регулировочный вентиль 5. Тип клапана 2 не помните?
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2011, 15:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 25.5.2011
Из: СССР
Пользователь №: 109220

|
Цитата(cauto @ 7.8.2011, 15:36)  Способ №2 полностью отпадает . Первое что нужно сделать - закрыть полностью регулировочный вентиль 5. Тип клапана 2 не помните? тип клапана не знаю, а привод на нём - ESBE62/
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2011, 15:56
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Совершенно верно! Лишний раз убеждаюсь, что разговор должен быть предметным, чего бы (времени и денег) это не стоило. По сути: 1.закрываем раз и навсегда балансировочник поз.5. Это надо каким же идиотом быть, чтоб ставить натуральную перемычку из подачи в обратку на тепловую сеть, а потом удивлятся, что по этой перемычке теплоноситель "перемычет"!! 2. Проверяем (материмся и делаем правильно) фазировку сигналов управления на привод регулирующего клапана поз.2. При сигнале на "закрытие клапана" шток должен полностью перекрывать направление А-АВ. т.е. подачу от Т1 (со стороны фильтра), при "открытии", соответственно полностью перекрывать В-АВ, т.е. подмес из обратки. При правильной фазировке схема вполне рабочая. И ещё...К делу не относится, но! Регулировочный клапан (2-х и 3-х ходовой - элемент автоматики) это не вентиль (это который такой "советский" штоковый краник с "барашкой" - запорная арматура советского и постсоветского периода). И уж тем более регулировочный вентиль - это откуда то из автоматики горелки (газ, он там игольчатый, по-моему). Поскольку это Корф, то поз.5 - это балансировочный клапан. Про поз.4 и поз.7 - вообще не понял это чо и как работает...Но явно хрень какая то, к делу не относящаяся...
Сообщение отредактировал Usach - 7.8.2011, 16:08
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2011, 16:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 25.5.2011
Из: СССР
Пользователь №: 109220

|
Цитата(Usach @ 7.8.2011, 15:56)  Совершенно верно! Лишний раз убеждаюсь, что разговор должен быть предметным, чего бы (времени и денег) это не стоило. По сути: 1.закрываем раз и навсегда балансировочник поз.5. Это надо каким же идиотом быть, чтоб ставить натуральную перемычку из подачи в обратку на тепловую сеть, а потом удивлятся, что по этой перемычке теплоноситель "перемычет"!! 2. Проверяем (материмся и делаем правильно) фазировку сигналов управления на привод регулирующего клапана поз.2. При сигнале на "закрытие клапана" шток должен полностью перекрывать направление А-АВ. т.е. подачу от Т1 (со стороны фильтра), при "открытии", соответственно полностью перекрывать В-АВ, т.е. подмес из обратки. При правильной фазировке схема вполне рабочая. 1. Балансировочник закрыт. 2. сигналы управления работают правильно. 3. Мат не помогает.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2011, 16:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(Usach @ 7.8.2011, 16:56)  2. Проверяем (материмся и делаем правильно) фазировку сигналов управления на привод регулирующего клапана поз.2. При сигнале на "закрытие клапана" шток должен полностью перекрывать направление А-АВ. т.е. подачу от Т1 (со стороны фильтра), при "открытии", соответственно полностью перекрывать В-АВ, т.е. подмес из обратки. При правильной фазировке схема вполне рабочая.  В общем-то правильно, если б не одно бы. Есть у таких клапанов пренеприятнейшая штука, они полностью не перекрываются. По паспорту 3F или 3MG (это те, которые работают с приводом ESBE62) пропускают 1%, но это по паспорту, а вот сколько реально?
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2011, 16:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964

|
Цитата(inovator @ 7.8.2011, 17:09)  1. Балансировочник закрыт. 2. сигналы управления работают правильно. 3. Мат не помогает. Это 3-хходовой клапан пропускает небольшое количество воды (типа не закрыт он). Еще может быть ось клапана сдвинута относительно "0" привода. Чтоб проверить нужно снять привод и клапан покрутить в ручную.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2011, 16:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 25.5.2011
Из: СССР
Пользователь №: 109220

|
Цитата(Анатолий1 @ 7.8.2011, 16:22)  Это 3-хходовой клапан пропускает небольшое количество воды (типа не закрыт он). Еще может быть ось клапана сдвинута относительно "0" привода. Чтоб проверить нужно снять привод и клапан покрутить в ручную. Сенькс ! Проверю. Цитата(cauto @ 7.8.2011, 16:15)   В общем-то правильно, если б не одно бы. Есть у таких клапанов пренеприятнейшая штука, они полностью не перекрываются. По паспорту 3F или 3MG (это те, которые работают с приводом ESBE62) пропускают 1%, но это по паспорту, а вот сколько реально? Печально.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2011, 16:52
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Цитата(inovator @ 7.8.2011, 20:09)  1. Балансировочник закрыт. 2. сигналы управления работают правильно. 3. Мат не помогает. Значит клапан "установлен" как разделительный, а не смесительный. Просто у этого го..нища на "седельная система", а в виде "чашка в чашке".... http://www.vent-cg.ru/korf98-34.htmlЕсли перемычка закрыта, и фазировка правильная, то при установке именно смесительного клапана всё будет работать как часы...
Сообщение отредактировал Usach - 7.8.2011, 16:53
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2011, 17:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 25.5.2011
Из: СССР
Пользователь №: 109220

|
Цитата(Usach @ 7.8.2011, 16:52)  Значит клапан "установлен" как разделительный, а не смесительный. Просто у этого го..нища на "седельная система", а в виде "чашка в чашке".... А вот про это я не знал. Спасибо, буду знать.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2011, 17:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(Usach @ 7.8.2011, 17:52)  Значит клапан "установлен" как разделительный, а не смесительный. Может, конечно, и такое быть Цитата(Usach @ 7.8.2011, 17:52)  Если перемычка закрыта, и фазировка правильная, то при установке именно смесительного клапана всё будет работать как часы... Не факт. inovator попробуйте здесь вопрос задать http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=34568 : как уменьшить проток при неполностью закрытом клапане? Там народ в этом более понимающий, а здесь только jota заглянул.
Сообщение отредактировал cauto - 7.8.2011, 17:19
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2011, 17:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20930
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Usach @ 7.8.2011, 15:56)  1.закрываем раз и навсегда балансировочник поз.5. Это надо каким же идиотом быть, чтоб ставить натуральную перемычку из подачи в обратку на тепловую сеть, а потом удивлятся, что по этой перемычке теплоноситель "перемычет"!!  Это типа все гондоны, токо я воздушный шарик.... Этот балансировочник именно для того, чтобы пропускать из подачи в обратку. Только он должен быть настроен на минимальный проток и служит для поддержания протока в питающей магистрали, поддерживая её в тёплом состоянии. Если этого пропуска нет, то подающие трубы остывают и в калорифер долго не поступает горячая вода. Как следствие, вентустановка отключается по низкой обратке..... Вобщем, правило: не давайте автоматчикам рулить! А рецепт такой - выставить проток через балансовый 5 по термометру обратки на 40-50*С и всё!
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2011, 17:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(jota @ 7.8.2011, 18:16)  Этот балансировочник именно для того, чтобы пропускать из подачи в обратку. Только он должен быть настроен на минимальный проток и служит для поддержания протока в питающей магистрали, поддерживая её в тёплом состоянии. Если этого пропуска нет, то подающие трубы остывают и в калорифер долго не поступает горячая вода. Как следствие, вентустановка отключается по низкой обратке..... А рецепт такой - выставить проток через балансовый 5 по термометру обратки на 40-50*С и всё! Теоритически Вы абсолютно правы. Но вот на практике, ещё раз повторюсь, не закрываются такие клапана полностью, а потому и смысла в этом байпасе никакого.
Сообщение отредактировал cauto - 7.8.2011, 17:37
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2011, 18:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20930
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(cauto @ 7.8.2011, 17:26)  Теоритически Вы абсолютно правы. Но вот на практике, ещё раз повторюсь, не закрываются такие клапана полностью, а потому и смысла в этом байпасе никакого. Почему теоретически...? Я полжизни на монтаже и эксплуатации провёл... Пропуск клапана может оказаться и так и бывает, слишком малым для поддержания трассы "на парах"
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2011, 18:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(jota @ 7.8.2011, 19:20)  Почему теоретически...? Я полжизни на монтаже и эксплуатации провёл... Прекрасно понимаю, что Вы в этом вопросе разбираетесь гораздо лучше меня Цитата(jota @ 7.8.2011, 19:20)  Пропуск клапана может оказаться и так и бывает, слишком малым для поддержания трассы "на парах" Ну вот в этом конкретном случае, видимо, не так (если, конечно, трёхходовой правильно установлен). А, вообще, встречались установки которым пропуска клапана хватало не только на дежурный режим, но и на работу на пониженном расходе (примерно 1/4) при -5 градусах на улице. Понятно, что так быть не должно, но вот...
Сообщение отредактировал cauto - 7.8.2011, 18:42
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2011, 18:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140

|
Цитата(jota @ 7.8.2011, 17:16)  Если этого пропуска нет, то подающие трубы остывают и в калорифер долго не поступает горячая вода. Как следствие, вентустановка отключается по низкой обратке.. Угу. Скорее всего у Корфа используется распространённый алгоритм с предварительным прогревом водяного воздухонагревателя - перед пуском открытие 3-х ходового на полный проток на определённый промежуток времени, по истечению которого включается вентилятор и открывается заслонка. Если расстояние от источника тепла до смесительного узла настолько велико, что теплоноситель с температурой источника только успеет добраться за время этой выдержки до калорифера, то его служба без байпаса перед смесительным узлом и определённом минусе за бортом может быть очень короткой. На всякий случай вопрос к inovator: источник тепла,- я так понимаю,-теплопункт по зависимой схеме подключённый? Цитата А рецепт такой - выставить проток через балансовый 5 по термометру обратки на 40-50*С и всё! При максимальном значении температуры Т1.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2011, 18:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140

|
Цитата(cauto @ 7.8.2011, 17:26)  Но вот на практике, ещё раз повторюсь, не закрываются такие клапана полностью, а потому и смысла в этом байпасе никакого. Протечка весьма мала. Корфовским (и многими другими) алгоритмом управления смесительным узлом предусмотрена защита - при снижении температуры теплоносителя на выходе из воздухоподогревателя ниже определённой уставки трёхходовой кран открывает проток через него. Возможно вы и встречались с этим процессом в действии, когда автоматика либо нашла такое положение 3-х ходового, близкое к закрытию, но поддерживающее требуемую температуру обратки, либо клапан работал небольшими пропусками.
Сообщение отредактировал Гена - 7.8.2011, 18:46
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2011, 18:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(Гена @ 7.8.2011, 19:45)  Протечка весьма мала. Корфовским (и многими другими) алгоритмом управления смесительным узлом предусмотрена защита - при снижении температуры теплоносителя на выходе из воздухоподогревателя ниже определённой уставки трёхходовой кран открывает проток через него. Возможно вы и встречались с этим процессом в действии, когда автоматика либо нашла такое положение 3-х ходового, близкое к закрытию, но поддерживающее требуемую температуру обратки, либо клапан работал небольшими пропусками. А вот тут уже я могу ответить словами jota: я полжизни провел на монтаже и ПНР автоматики управления вентиляцией  И уж, наверное, разбираюсь как и что работает.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2011, 19:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 25.5.2011
Из: СССР
Пользователь №: 109220

|
Цитата(Гена @ 7.8.2011, 18:37)  На всякий случай вопрос к inovator: источник тепла,- я так понимаю,-теплопункт по зависимой схеме подключенный? А вот на этот вопрос я, так сразу не отвечу, так как схем подключения не знаю.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2011, 19:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140

|
Цитата(inovator @ 7.8.2011, 19:14)  А вот на этот вопрос я, так сразу не отвечу, так как схем подключения не знаю. Спросил на всякий случай, если ТП по независимой схеме и не реализовано ограничение Т21 (редкое сочетание), то, если пойдёте по пути ручного перекрытия протока теплоносителя через воздухоподогреватель и байпас смесительного узла, не забудьте отключить (а при пуске приточки включить обратно) насос этого контура в ТП. Но, повторюсь, вероятнее всего схема подключения ТП в вашем варианте зависимая.
Сообщение отредактировал Гена - 7.8.2011, 19:37
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2011, 20:15
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Цитата(jota @ 7.8.2011, 22:20)  Почему теоретически...? Я полжизни на монтаже и эксплуатации провёл... Пропуск клапана может оказаться и так и бывает, слишком малым для поддержания трассы "на парах" Ну, это где как... Но у нас - в Сибири, уж чего-чего, а "держать трассу на парах" через какую-то плёвую приточку!!! Через 32-ой байпас трассу греть!! Хотьпоржал!! Хотя-стоп! Это какое такое "на парах", когда с начала отопительного сезона из неё (из трассы) постоянно расход на отопление того же здания потребляется!!! Или как там у Вас на облаке - на отопление трасса отдельно, на вентиляцию отдельно?? (шутка  ) Нет - у нас то же трассы не сахар. Но, в основном из-за перепада...Но чтоб в сезон (зимой! Это -25...-30!!) в трассе ниже 100 было?!! В межсезонье - там и до 70 бывает падает. Но там и температуры уже не те...Да и что это за трасса такая, в которой теплоноситель от теплокамеры до ИТП остывает??!! При обратке то в 4 атм. минимум?? И что - при старте за пару минут не протягивает?? Это тогда не трасса, а какое-то чудо техники...
Сообщение отредактировал Usach - 7.8.2011, 20:17
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2011, 20:40
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Цитата(Гена @ 7.8.2011, 22:37)  Угу. Скорее всего у Корфа используется распространённый алгоритм с предварительным прогревом водяного воздухонагревателя - перед пуском открытие 3-х ходового на полный проток на определённый промежуток времени, по истечению которого включается вентилятор и открывается заслонка. Если расстояние от источника тепла до смесительного узла настолько велико, что теплоноситель с температурой источника только успеет добраться за время этой выдержки до калорифера, то его служба без байпаса перед смесительным узлом и определённом минусе за бортом может быть очень короткой. На всякий случай вопрос к inovator: источник тепла,- я так понимаю,-теплопункт по зависимой схеме подключённый? Вот и я о том же...Это не трасса...А если штрафуют за превышение - значит нормальная городская магистраль. Потому как вентиляция не работает, а обратку завышает, то значит врезана параллельно контуру отопления. При этом зависимая, независимая - да кака кому разница... Если бы вентиляция из-под отопления врезана была (например на одном теплообменнике), то при завышении обратки в контуре вентиляции регулятор ограничил бы общую подачу. Соответственно посадил бы и отопление здания. А это бы сразу "заметили"... По сути проблемы: поражён, что до сих пор никто не подсказал (  )...Лень людям наверно...В выходной...Короче - на направление В-АВ ставиться обратный клапан по направлению из обратки в подачу...Фсё...25рублей 10 минут работы...
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2011, 21:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20930
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Usach @ 7.8.2011, 20:40)  Фсё...25рублей 10 минут работы... нельзя давать автоматчикам рулить!
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2011, 21:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184

|
Цитата(jota @ 7.8.2011, 22:14)  нельзя давать автоматчикам рулить!   Дык, если ОВ-шники рулить не хотят, куды ж нам деваться, объект-то сдавать надо Хотя смысла этого Цитата(Usach @ 7.8.2011, 21:40)  на направление В-АВ ставиться обратный клапан по направлению из обратки в подачу...Фсё...25рублей 10 минут работы... тоже не понимаю.
Сообщение отредактировал cauto - 7.8.2011, 21:33
|
|
|
|
|
|
|
|
8.8.2011, 3:40
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Раз перемычка на входе закрыта, то остаётся одна "перемычка" - через незакрытый...или закрытый... - короче через непонятно какой клапан. Поставив обратный клапан, мы получаем только циркуляцию насоса из обратки в подачу. Таким образом теплоноситель из Т1 в Т2 попадает, получается, только по единственному "пути" - через калорифер. В том числе - и при выключенном насосе...И что непонятного?
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9
Последние сообщения Форума
|