> Пластиковые трубы в изоляции ППУ
Гость_OVKT_*
сообщение 31.7.2006, 18:18
Сообщение #1





Guest Forum






Есть ли опыт проектирования, монтажа и эксплуатации? Каковы отличия от стальных труб в ППУ изоляции? ОДК, очевидно, невозможно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 12)
Гость_Алхимик_*
сообщение 25.8.2006, 20:46
Сообщение #2





Guest Forum






Присоединяюсь к этому вопросу, хотелось бы узнать какой из производителей производит пластиковые трубы с системой ОДК, заверения поставщиков о том что трубы не могут иметь разрыва считаю необоснованными. Чтобы обнаружить свищ в пластиковых трубах, если они проложены без системы СОДК прийдётся раскопать всю трассу, это сами понимаете как бы так выразиться по культурнее - сложно. Поэтому хотелось бы узнать существуют ли системы СОДК для пластиковых труб.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_OVKT_*
сообщение 29.8.2006, 16:34
Сообщение #3





Guest Forum






ИЗОПРОФЛЕКС - труба для тепловых сетей, предназначенных для подземной бесканальной прокладки сетей горячего водоснабжения и низкотемпературного теплоснабжения до 95С.
Прилагаю комплект doc Изопрофлекс 37стр., скаченный с АВОК, просто там архив был без названия, и чтоб не потерялся. (2 МБ).
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IZOPROFLEX.zip ( 1,95 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 343
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алхимик_*
сообщение 29.8.2006, 18:12
Сообщение #4





Guest Forum






И сразу вопросы:
1. Опрессовка трубопровода производится только после монтажа или каждый год во время останова станции на ППР( t в сетях <=20С)
Если опрессовка производится ежегодично,что навряд ли, - это один из методов контроля пластиковых труб (правда остаётся проблема с определением места утечки, если таковая имеет место быть)
2. Вопрос по сроку эксплуатации труб - это проверернные данные на действующих сетях, или же простые лабораторные условия? (особенно интересует эксплуатация труб в условиях города Москвы, так как в землице родной много чего понамешано, закопано)
3. И наконец хотелось бы услышать узнать как устранять повреждение на данном трубопроводе. Слышал о варианте врезки нового участка, взамен вышедшего из строя, с фиттингами по обоим концам. Считаю его достаточно дорогостоящим (если у кого - нибудь имеется информация о другом способе ремонта прошу поделиться таковой).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_porosenok_*
сообщение 1.9.2006, 21:06
Сообщение #5





Guest Forum






Трубы изопрофлекс и касафлекс, кажется, не прессуются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алхимик_*
сообщение 1.9.2006, 21:19
Сообщение #6





Guest Forum






Прессуются при вводе в эксплуатацию, прочитайте документацию ссылка на неё выше...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Карапуз_*
сообщение 12.9.2006, 12:49
Сообщение #7





Guest Forum






Еще вопрос:
прокладка под дорогами в каналах и засыпать песком?
Никак не найду хоть строчечку про это ни в нормативах ни в руководствах...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DEN_911_*
сообщение 22.9.2006, 0:34
Сообщение #8





Guest Forum






Если имеется в виду прокладка теплосети под дорогами в непроходных каналах, то во всех проектах которые я встречал прокладка следущая: труба в трубе, т.е. в качестве непроходного канала принимается трубопровод большего диаметра, а в нём уже трубы теплосети.
Наверняка есть ссылка на такую прокладку в СНИПе... его надо поискать 8)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Карапуз_*
сообщение 22.9.2006, 9:43
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(DEN_911 @ Sep 22 2006, 01:34 )
Если имеется в виду прокладка теплосети под дорогами в непроходных каналах, то во всех проектах которые я встречал прокладка следущая: труба в трубе, т.е. в качестве непроходного канала принимается трубопровод большего диаметра, а в нём уже трубы теплосети.
Наверняка есть ссылка на такую прокладку в СНИПе... его надо поискать 8)

в снипе тепловые сети прокладка в футляре рекомендуется только при невозможности открытой прокладки трубопровода
если такя возможность есть - прокладывать в канале
это раз

два - попробуйте на трубу длиной 70 метров и нар диаметром изоляции 225 мм надеть футляр и не повредить оболочку

ау, монтажники!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
monkey
сообщение 4.10.2006, 13:05
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 3.9.2006
Пользователь №: 3873



СНиП 41-02-2003 п.9.11 ограничивает длину труб в футляре до 40м. Скользящие хомутовые опоры ставят на трубу до протаскивания, минимальное расстояние от изоляци до футляра -100мм, протаскивают частями на подложном безосновном материале. всё это в теории
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wert
сообщение 29.3.2007, 17:29
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 24.5.2005
Из: СПб
Пользователь №: 803



Как осуществляется компенсация тепмпературных удлинений. как установить НО опору на пластик? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 3.4.2007, 23:42
Сообщение #12





Guest Forum






Неподвижные опоры надо предусматривать в местах присоединения полим трубопроводов к стальным трубопроводам на ответвлениях, а также на вводах в здания и сооружения.
Промежеточные НО не требуются.

ОДК тоже не требуется.

Под проездами , автомагистралями, ж/д, трамвайными путями - в тоннелях, каналах или футлярах.

В своей практике использовали трубопроводы Экофлекс (упонор), Изопэкс (Твэл), Флексален (Термафлекс). у последнего производителя
трубы из полибутена диаметром до 300 мм. у других производителей максимально 160 мм.
Экофлекс используем уже давно. пока без нареканий. все экспертизы проходим без проблем. единственный недостаток - цена. не каждый заказчик готов на нее раскашелеться. но наши клиенты обычно платежеспособны, к счастью).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 3.4.2007, 23:44
Сообщение #13





Guest Forum






Выклыдываю инструкции по проектированию ТВЭЛ:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  RT1.4_01.zip ( 680,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 300
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 17:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных