схема двух вентиляторов с резервированием, поделитесь схемкой) |
|
|
|
11.8.2011, 21:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 25.7.2010
Пользователь №: 65959

|
Может у кого завалялась хорошая схемка для двух вентиляторов с резервированием друг друга??
Сообщение отредактировал weeknet - 11.8.2011, 21:36
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 14)
|
12.8.2011, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Схема чего, автоматического управления? Если речь идет о приточке, то обычно сам контроллер приточки управляет вентиляторами по сигналу от диф.датчика. Если на вытяжке, а мощный контроллер от приточки жаба душит ставить, то несмотря на то, что хаят ОВЕН, есть у них некоторые приборы. которые я считаю им удались. И для вашей цели подойдет САУ-МП,который будет менять вентиляторы во время работы для равномерного износа оборудования и подключать резервный вентилятор при выходе из строя основного. http://www.owen.ru/catalog/84423842Только все-равно напрямую вентилятор работать не будет от этого устройства, понадобятся щиты управления, например Я5000.
|
|
|
|
|
12.8.2011, 14:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4310

|
На насосы или вентиляторы иногда используем релейную схему
Прикрепленные файлы
___.pdf ( 33,76 килобайт )
Кол-во скачиваний: 247
|
|
|
|
|
12.8.2011, 17:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 25.7.2010
Пользователь №: 65959

|
релейная схема интерисует)))
|
|
|
|
|
12.8.2011, 17:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 18480

|
Лучше уж САУ-У.Д овеновское.
|
|
|
|
|
12.8.2011, 17:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 22.1.2011
Пользователь №: 90580

|
Цитата(weeknet @ 11.8.2011, 22:34)  Может у кого завалялась хорошая схемка для двух вентиляторов с резервированием друг друга?? Купите за 1947 руб. программируемое реле "Овен ПР-110" и комплект для его программирования ПР-КП10 за 885 руб. http://www.owen.ru/catalog/89272529 и забейте с помощью компа и прилагающейся к ПР-110 программы (скачивается с сайта овен бесплатно), ЛЮБУЮ нужную Вам последовательность работы Ваших вентиляторов. Там 2 варианта программирования: 1). "Словесный". Это программа "Easy Logic". Для тех, кто вообще не знаком с программированием. Просто отвечаете на вопросы - что и когда должно включиться и с какой выдержкой, в зависимости от ситуации. 2). В виде функциональных блоков - программа "Owen Logic". Это напоминает составление схем на микросхемах. Каждый функциональный блок несёт определённую функцию. На овеновском сайте, в разделе "Программируемые реле" можно просто рассказать Вашу проблему и Вам помогут с программированием. http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=7023. Я сам применил 3 штуки ПР-110. Не нарадуюсь. Как часы работают. А, если это всё на обычных реле городить - большая вероятность отказов из-за обилия контактов. Можно и на Logo! выполнить, но дорого, а результат тот же.
Сообщение отредактировал kolyan_bk - 12.8.2011, 18:05
|
|
|
|
|
15.8.2011, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4310

|
Я сам применил 3 штуки ПР-110. Не нарадуюсь. Как часы работают. А, если это всё на обычных реле городить - большая вероятность отказов из-за обилия контактов. Можно и на Logo! выполнить, но дорого, а результат тот же. [/quote]
А вероятность програмного сбоя - небольшая))), да и со стороны эксплуатации требует подготовленого персонала, а релейную - да практически любой нормальный электрик осилит
|
|
|
|
|
16.8.2011, 8:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Цитата(Diver @ 15.8.2011, 14:47)  Я сам применил 3 штуки ПР-110. Не нарадуюсь. Как часы работают. А, если это всё на обычных реле городить - большая вероятность отказов из-за обилия контактов. Можно и на Logo! выполнить, но дорого, а результат тот же.
А вероятность програмного сбоя - небольшая))), да и со стороны эксплуатации требует подготовленого персонала, а релейную - да практически любой нормальный электрик осилит По этому я и предложил САУ-МП, по цене все то же программируемое реле с комплектом для программирования, но уже с жестко зашитой логикой и все в одном корпусе. И выйдет однозначно дешевле, чем собирать реейную схему.
|
|
|
|
|
16.8.2011, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4310

|
Цитата(Rus75 @ 16.8.2011, 8:03)  По этому я и предложил САУ-МП, по цене все то же программируемое реле с комплектом для программирования, но уже с жестко зашитой логикой и все в одном корпусе. И выйдет однозначно дешевле, чем собирать реейную схему. Да не вопрос , только не совсем понятно как с помощью САУ-МП реализован АВР насосов (где датчик перепада давления или реле протока)
|
|
|
|
|
16.8.2011, 12:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 22.1.2011
Пользователь №: 90580

|
Цитата(Diver @ 15.8.2011, 14:47)  Я сам применил 3 штуки ПР-110. Не нарадуюсь. Как часы работают. А, если это всё на обычных реле городить - большая вероятность отказов из-за обилия контактов. Можно и на Logo! выполнить, но дорого, а результат тот же.
А вероятность програмного сбоя - небольшая))), да и со стороны эксплуатации требует подготовленого персонала, а релейную - да практически любой нормальный электрик осилит Вероятность программного сбоя почти нулевая. Проверено на практике. А у реле, как раз, вероятность плохих контактов или залипаний контактов очень велика. Иначе, до сих пор вся аппаратура (вплоть до ПЛК) на реле бы и строилась))). И эти же электрики зачастую пользуются и интернетом и моб.телефонами, телевизорами и другой техникой. А освоить ПР-110 (если владеешь чтением обычных релейных схем) не сложнее, чем освоить стиральную машину-автомат. Ведь никто не заставляет персонал разбираться в микроконтроллерах и машинных кодах! Всё до предела упрощено. Тем более, что у ПР-110 быстросъёмные контакты, которые позволяют производить очень быструю замену неисправного ПР-110 на заведомо запрограммированый и исправный. Ведь никто не мешает за 1700 руб. купить второй ПР-110 и иметь его на запас. Тем более, что такой запас практически очень редко бывает нужен из-за высокой надёжности этого девайса. И ещё. Самое главное. В промышленности всякое бывает и иногда нужно изменить схему. На программируемом реле это-проще простого. Забил другую программу - и гуляй! А, вот, в жёстко запрограммированных девайсах и релейных схемах надо много чего переделывать и перепаивать. И всегда это сопровождается денежными вложениями. А в ПР - надо, к примеру, задержку по времени сделать - пожалуйста. Надо схему на реле с самоблокировкой - да хоть 10! И тому подобное. И никаких покупок дополнительных реле времени, многоконтактных промежуточных реле и.т.п.
Сообщение отредактировал kolyan_bk - 16.8.2011, 12:47
|
|
|
|
|
16.8.2011, 12:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Цитата(Diver @ 16.8.2011, 12:46)  Да не вопрос , только не совсем понятно как с помощью САУ-МП реализован АВР насосов (где датчик перепада давления или реле протока) А вы инструкцию читать пробывали? Или хотя-бы посмотреть схемки по той ссылке что я дал выше У этого прибора есть дискретный вход, которым и определяется аварийная ситуация. Посмотрите 11 алгаритм работы.
|
|
|
|
|
16.8.2011, 12:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 22.1.2011
Пользователь №: 90580

|
Цитата(Diver @ 16.8.2011, 12:46)  Да не вопрос , только не совсем понятно как с помощью САУ-МП реализован АВР насосов (где датчик перепада давления или реле протока) Вам правильно советуют. Можно Вашу задачу и на САУ-МП реализовать. Алгоритм №11. И вход для датчика там имеется.
Сообщение отредактировал kolyan_bk - 16.8.2011, 13:08
|
|
|
|
|
16.8.2011, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4310

|
Цитата(kolyan_bk @ 16.8.2011, 12:33)  Вероятность программного сбоя почти нулевая. Проверено на практике. А у реле, как раз, вероятность плохих контактов или залипаний контактов очень велика. Иначе, до сих пор вся аппаратура (вплоть до ПЛК) на реле бы и строилась))). И эти же электрики зачастую пользуются и интернетом и моб.телефонами, телевизорами и другой техникой. А освоить ПР-110 (если владеешь чтением обычных релейных схем) не сложнее, чем освоить стиральную машину-автомат. Ведь никто не заставляет персонал разбираться в микроконтроллерах и машинных кодах! Всё до предела упрощено. Тем более, что у ПР-110 быстросъёмные контакты, которые позволяют производить очень быструю замену неисправного ПР-110 на заведомо запрограммированый и исправный. Ведь никто не мешает за 1700 руб. купить второй ПР-110 и иметь его на запас. Тем более, что такой запас практически очень редко бывает нужен из-за высокой надёжности этого девайса.
И ещё. Самое главное. В промышленности всякое бывает и иногда нужно изменить схему. На программируемом реле это-проще простого. Забил другую программу - и гуляй! А, вот, в жёстко запрограммированных девайсах и релейных схемах надо много чего переделывать и перепаивать. И всегда это сопровождается денежными вложениями. А в ПР - надо, к примеру, задержку по времени сделать - пожалуйста. Надо схему на реле с самоблокировкой - да хоть 10! И никаких покупок дополнительных реле времени, многоконтактных промежуточных реле и.т.п. Да не вопрос никто не спорит, как правило мы используем програмируемые реле (по ситуации) когда 3 и больше пар насосов и тд, когда 1/2 как правило релейная схема, теже самые Finder/Lovato надежные реле - в цепях управления токи минимальные - с залипание контактов проблем небыло (теже самые контакты - на выходах у програмируемых реле).
|
|
|
|
|
16.8.2011, 13:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 22.1.2011
Пользователь №: 90580

|
Цитата(Diver @ 16.8.2011, 14:01)  Да не вопрос никто не спорит, как правило мы используем програмируемые реле (по ситуации) когда 3 и больше пар насосов и тд, когда 1/2 как правило релейная схема, теже самые Finder/Lovato надежные реле - в цепях управления токи минимальные - с залипание контактов проблем небыло (теже самые контакты - на выходах у програмируемых реле). Понятно.
|
|
|
|
|
16.8.2011, 13:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149

|
Цитата(Diver @ 16.8.2011, 14:01)  Да не вопрос никто не спорит, как правило мы используем програмируемые реле (по ситуации) когда 3 и больше пар насосов и тд, когда 1/2 как правило релейная схема, теже самые Finder/Lovato надежные реле - в цепях управления токи минимальные - с залипание контактов проблем небыло (теже самые контакты - на выходах у програмируемых реле). Только теперь посчитайте стоимость всех элементов + монтаж. Выйдет явно больше,чем 2750руб. Хотя тут такая мелочь, что в мосштабах строительство это совсем не заметно,т.ч. делайте на чем хотите.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|