Цитата
1.если идет речь про токовую петлю, то мы гоняли по ней цировой сигнал ра расстояние в 5км на скорости 2400. Параметры проводника зависят от применяемого оборудования и обычно прописаны в паспорте на него.
наверное, я не правильно выразился - HART-протокол не используется, датчик с обычным выходным сигналом 4-20 мА.
я думаю так:
1. смотрим нагрузочную способность блока питания (домустим 300 Ом), смотрим сопротивление датчика (100 Ом, например) и считаем сопротивление кабеля на длине 500 м (пусть будет 150 Ом). в итоге 100+150<300 Ом. значит здесь всё проходит.
2. считаем потерю напряжения на участке, что бы на датчике напряжение было не меньше допустимого (9 В, кажется, при питании 24 В).
поправьте, если не прав.
Цитата
Лучше наверное поставить с одного конца устройства ввода\вывода и по токовой петле гнать цифровой сигнал на другой конец.
Имеется в виду устройства ввода вывода типа "дискрет-аналог"?