> Автоматизация здания Sauter, Нужна помощь!
anna-volkova
сообщение 18.8.2011, 15:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 118951



helpsmilie.gif
Автоматизация здания на базе Sauter:
- Электроснабжение
- Водоснабжение
- Отопление
- Кондиционирование
всё нужно собрать в единую систему на базу Sauter
нужны советы, позсказки, с чего начать.где взять примеры такого рода.
P.S. нужна струкруная схема всей этой системы



Заранее благодарная wub.gif

Сообщение отредактировал anna-volkova - 18.8.2011, 15:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 60)
Abysmo
сообщение 18.8.2011, 15:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Вам с радостью помогут в компании "Унисервис", да же напрягаться не надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anna-volkova
сообщение 18.8.2011, 15:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 118951



Обращались в ближайщую фирму с такой просьбой,чисто за проект запросили довольно кругленькую суммуblink.gif sport_boxing.gif

Сообщение отредактировал anna-volkova - 18.8.2011, 15:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DmitriyN
сообщение 18.8.2011, 15:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 1.4.2008
Пользователь №: 17228



Структрная схема системы автоматизации на Sauter ничем не отличается от структурной схемы на любом другом оборудование.
Берете разрез здания, раставляете в нем инженерный системы, компонуете эти системы по щитам автоматики, обвязываете щиты автоматики связью.
6 лямов за проект автоматики довольно много. Сколько физических сигналов примерно будет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anna-volkova
сообщение 18.8.2011, 15:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 118951



Сигналов давольно много, 4 этажное здание ЦПУ.
При том из кадого помещения этого здания идут сигналы с датчиков температуры помещения и датчиков CO2 .

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anna-volkova
сообщение 18.8.2011, 16:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 118951



Главное с чего начать, до этого проектировала АСУ ТП. Нужны советы с чего начать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 18.8.2011, 16:10
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



6 миллионов за проект? Серьезно? Я в шоке... Ему 200.000 рублей наликом (400.000 безналиком) цена в базарный день.

Если у Вас датчики CO2 и влажности в каждом помещении, то видимо на вентиляции стоят VAV-клапана. На Саутере я бы такое в жизни не стал делать, так как придется прокладывать много кабеля или строить распределенную систему ввода-вывода. Ну и оборудование само по себе дорогое + попадание заказчика на некислое бабло в процессе реализации и эксплуатации системы.

У Вас задание проектировать именно на Саутере? Сделайте на промышленных контроллерах, если Вы действительно ПРОЕКТИРОВАЛИ АСУ ТП, а не синьку в теткоинституте ксерили.

Сообщение отредактировал Abysmo - 18.8.2011, 16:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anna-volkova
сообщение 18.8.2011, 16:13
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 118951



Саутер каприз заказчика,видимо деньги его не сильно беспокоят
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DmitriyN
сообщение 18.8.2011, 16:25
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 1.4.2008
Пользователь №: 17228



Начинать нужно с описания того, что нужно сделать на обычном РУССКОМ ЯЗЫКЕ. После этого берете исходные данные (проекты по инженерки и задания на автоматизацию от их авторов) и пишите себе ТЗ. Дальше все по накатанной
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 18.8.2011, 16:49
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Abysmo @ 18.8.2011, 16:27) *
Вам с радостью помогут в компании "Унисервис", да же напрягаться не надо.



+1 Ага. http://www.uniservice.ru/. Тута, в списке их выполненных проектов, здание, которое принимал от них в экспл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 18.8.2011, 18:43
Сообщение #11





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Начинать надо с приобретения софта. Поинтересуйтесь ценой на софт разовой работы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 18.8.2011, 20:04
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Зачем приобретать софт, если нужно сделать проект smile.gif Проект нужен для сметы, а смета для тендера. В тендер потом пригласят пару партнеров от Sauter для вида, но выберут карманную фирму и дело в шляпе. Насколько я понимаю, это жирный государственный объект с хорошим бюджетом и вкусным откатом от Sauter.

Анна, я бы честно слил всю работу какому-нибудь партнеру Sauter - они Вам проект могут и "за так" сделать, так как политика Sauter подразумевает то, что к какой бы фирме не обратился заказчик, все равно придет к родоначальникам проекта. В представительстве знают про каждый объект Sauter и про все, что с ним происходит, чтобы не допустить конкуренцию среди партнеров. Это в том случае, если заказчик примет решение действительно делать все на этом оборудовании. Реально на форуме очень мало автоматчиков, работающих с Sauter. Тем более никто Вам с Вашей работой помогать не будет.

Сообщение отредактировал Abysmo - 18.8.2011, 20:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 19.8.2011, 8:10
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Как я понимаю, вы не знакомы с инженерными системами и по этому вам будет сложно делать такую работу. Хорошо,если у вас грамотные ОВ-шники и ВК-шники и они подскажут все алгоритмы работы, необходимые точки контроля и узлы управления. И то уйдет куча времени на освоение информации. Лучше действительно слить работу кому-нибудь. Если у вас конечно есть вагон времени (где-то с пол-годика), то наверное сумеете разобраться и сами.
По большому счету, контроллеры от Саутера идентичны контроллерам от других производителей и можно делать и по аналогии. Думаю сам Саутер окажет тех.поддержку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 19.8.2011, 8:57
Сообщение #14


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Rus75 @ 19.8.2011, 12:10) *
Как я понимаю, вы не знакомы с инженерными системами и по этому вам будет сложно делать такую работу. Хорошо,если у вас грамотные ОВ-шники и ВК-шники и они подскажут все алгоритмы работы, необходимые точки контроля и узлы управления. И то уйдет куча времени на освоение информации. Лучше действительно слить работу кому-нибудь. Если у вас конечно есть вагон времени (где-то с пол-годика), то наверное сумеете разобраться и сами.
По большому счету, контроллеры от Саутера идентичны контроллерам от других производителей и можно делать и по аналогии. Думаю сам Саутер окажет тех.поддержку.


Хороший совет. Безусловно от специалиста...Соберите "тех.задания" с ОВ-шников и ВК-шников и даже человек с улицы "не знакомый с инженерными системами" (а также, очевидно с тепловой и вент.автоматикой, электрикой и пожаркой зданий) сделает комплексную систему...Всего за пол-годика... thumbdown.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anna-volkova
сообщение 19.8.2011, 9:20
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 118951



Rus75, действительно вы правы я поверхностно знакома с инженерными системами, ещё студентка.
Пока что сроки проекта не оговорены, и планируется съездить на обучение в Саутер.
Штаб сотрудников хороший и много опытных, но с системой Саутера пока ни кто не работал.
Просто перед обучением хотелось бы хотя бы не много понять системы,приципы реализации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 19.8.2011, 9:21
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(Usach @ 19.8.2011, 9:57) *
Хороший совет. Безусловно от специалиста...Соберите "тех.задания" с ОВ-шников и ВК-шников и даже человек с улицы "не знакомый с инженерными системами" (а также, очевидно с тепловой и вент.автоматикой, электрикой и пожаркой зданий) сделает комплексную систему...Всего за пол-годика... thumbdown.gif

Любите вы все перекручивать. Я не имел ввиду, что один специалист по автоматике будет делать комплексную систему. Прсто "хорошие спецы", которые проектируют ОВ, ВК,электрике,слаботочке в свое время работали на монтаже и пусконаладке и чаще всего в тандеме с автоматчиками и неплохо знают эту кухню. По крайней мере я работаю в такой команде. И при разработке разделов ОВ и ВК они постоянно советуются с автоматчиками о реализации того или иного решения, и наоборот.

В одиночку осилить комплексную автоматизацию инженерных систем, не имея до этого опыта действительно займет множество времени, независимо от оборудования, на котором этот проект будет реализован.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anna-volkova
сообщение 19.8.2011, 9:26
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 118951



А написать ТЗ не имея опыта реально?есть ли какой нибудь стандарт? или пример лучше всего wub.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alsz
сообщение 19.8.2011, 10:50
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 416
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138



Цитата(anna-volkova @ 19.8.2011, 13:26) *
А написать ТЗ не имея опыта реально?есть ли какой нибудь стандарт? или пример лучше всего wub.gif


Все реально, не парьтесь по этому поводу, бумага все стерпит.
Вы ж проект выпускаете, в проекте можно на фантазировать все что угодно.
В нашей работе главное выдать проект и поставить оборудование, собрать все на тяп-ляп, а потом найти "специалиста" желательно из молодых специалистов, а лучше всего студента последних курсов и дать ему это все запускать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anna-volkova
сообщение 19.8.2011, 11:00
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 118951



В кратце опишу систему,может кто поможет))
Система диспетчеризации и автоматизации здания.
Реализуемые цели :
1. Автоматизация таких систем:
- Вентиляция и кондиционирование-

- Отопление и водоснабжение

- Энергоснабжение

2. Возможность регулирования микроклимота каждого помещения с идивидуального пульта или с цетрального диспечерского пункта
3. Подключение системы пожарной безопасности (В случае возникновения пожара подаётся сигнал на диспечерский пункт диспетчеризации, после чего отключается вентиляция)

alsz, спасибо за совет) надеюсь что всё получится.ни когда не писала ТЗ )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anna-volkova
сообщение 19.8.2011, 11:14
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 118951



Или дайте хотя бы совет на какой системе моно это реализовать)
я понимаю что мне на любой системе сейчас будет тяжело
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 19.8.2011, 11:22
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата
Тем более никто Вам с Вашей работой помогать не будет.


NVN поможет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anna-volkova
сообщение 19.8.2011, 11:26
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 118951



Цитата(gilepp @ 19.8.2011, 12:22) *
NVN поможет.


а что за NVN? погуглила и нашла только Спецов по кровли(не совсем понимаю как это связано) и фабрику детской обуви
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DmitriyN
сообщение 19.8.2011, 11:39
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 1.4.2008
Пользователь №: 17228



На саутере можно сделать, на сименсе, на бекхоффе, на сегентексе, на всем чем угодно.
Если заказчик требует саутер (читай ему там бабла отвалят), то делайте на саутере.
Подходите к проблемам последовательно.
Как уже сказано:
1 собирайте задания на автоматизацию у проектировщиков ОВК, ВК, ЭС.
2 разбиваете автоматизацию на две части - автоматика для центральных систем и локальную автоматику
3 рисуете функциональные схемы автоматизации всего чего у вас есть (лучше с помощью проектировщиков ОВК, ВК, ЭС)
4 подбираете под эти функционалки оборудование саутер либо сами, либо в саутер их засылаете. при втором варианте вам скорее всего и типовые схемы пришлют.
5 оформляете электрические схемы как полагается, рисуете кабельные проводки и размещение оборудования, составляете ведомость оборудования, кабельный журнал - короче говоря все, что в проекте должно быть. про стурктурную схему не забудте

Какая стадия проектирования, П или Р?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 19.8.2011, 11:56
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата(anna-volkova @ 19.8.2011, 12:26) *
а что за NVN? погуглила и нашла только Спецов по кровли(не совсем понимаю как это связано) и фабрику детской обуви


Это один из авторов на этом форуме.
См. тему.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6...auter&st=20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anna-volkova
сообщение 19.8.2011, 12:47
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 118951



Цитата(DmitriyN @ 19.8.2011, 12:39) *
Какая стадия проектирования, П или Р?

стадия проекта П
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alsz
сообщение 19.8.2011, 13:37
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 416
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138



Цитата(anna-volkova @ 19.8.2011, 16:47) *
стадия проекта П


тем боле нечего париться

Это как в дипломе набросайте туда всяких страшных картинок все равно никто не разбирается и смотреть не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anna-volkova
сообщение 19.8.2011, 13:40
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 118951



Цитата(alsz @ 19.8.2011, 14:37) *
тем боле нечего париться

Это как в дипломе набросайте туда всяких страшных картинок все равно никто не разбирается и смотреть не будет.


в том то и проблема=)что диплом ещё не писала=)через годик только писать=)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alsz
сообщение 19.8.2011, 13:57
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 416
Регистрация: 31.3.2008
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138



Цитата(anna-volkova @ 19.8.2011, 17:40) *
в том то и проблема=)что диплом ещё не писала=)через годик только писать=)))


Приятное с полезным и тема для диплома и опыт работы, поэтому смелее в бой.
Прямо простор для творчества. Главное не бойтесь экспериментировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anna-volkova
сообщение 19.8.2011, 14:01
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 118951



Спасибо за совет=) но чувствую намучаюсь)) тем более не совсем по специальности тема)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DmitriyN
сообщение 19.8.2011, 14:05
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 1.4.2008
Пользователь №: 17228



QUOTE (anna-volkova @ 19.8.2011, 13:47) *
стадия проекта П

Тогда вообще все просто.
Нужныя только структурка с функционалками, ведеомость основного оборудования без детализации, и пояснительная записка.
В ПЗ пишите общие данные, для каждой из автоматизируемых систем что контролируется и управляется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anna-volkova
сообщение 19.8.2011, 14:27
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 118951



Системы осуществляют выполнение следующих функций:
- задание режимов работы оборудования и уставок регулируемых параметров;
- автоматический контроль всего оборудования (насосов, клапанов, и т.д.) с отображением на диспетчерском пункте данных состоянии;
- управление отдельными устройствами различных систем инженерного оборудования (кондиционерами, вентиляторами приточных и вытяжных установок, насосами, задвижками, воздушными заслонками и т.д.);
- автоматическое обнаружение аварийных ситуаций, принятие действий по сохранению оборудования в этих ситуациях и по выходу аварийных ситуаций;
- автоматическая передача на диспетчерский пункт аварийных сигналов, их регистрация;
- регулирование различных параметров (температура, давление и т.д.) с помощью регуляторов температуры и давления, регулируемых воздушных заслонок с целью обеспечения нормальных условий работы для технологического оборудования, а также поддержания комфортных условий в помещениях.

ТАК?)

Сообщение отредактировал anna-volkova - 19.8.2011, 14:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 19.8.2011, 15:55
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(anna-volkova @ 19.8.2011, 12:00) *
В кратце опишу систему,может кто поможет
3. Подключение системы пожарной безопасности (В случае возникновения пожара подаётся сигнал на диспечерский пункт диспетчеризации, после чего отключается вентиляция)
Третий пункт, по-моему, немного не так: в случае возникновения пожара отключается вентиляция (пожарной автоматикой) и подаётся сигнал (всё той же пожаркой) на "диспетчерский пункт диспетчеризации" .

Сообщение отредактировал cauto - 19.8.2011, 15:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anna-volkova
сообщение 19.8.2011, 16:02
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 118951



Цитата(cauto @ 19.8.2011, 16:55) *
Третий пункт, по-моему, немного не так: в случае возникновения пожара отключается вентиляция (пожарной автоматикой) и подаётся сигнал (всё той же пожаркой) на "диспетчерский пункт диспетчеризации" .

пожарка реализована уже,и реализована на ПО "Орион" (НВП Болид) на базе С2000. не знаю интегрировали они с вентеляцией систему пожарного оповищения, и вообще совместимы ли эти системы

Сообщение отредактировал anna-volkova - 19.8.2011, 16:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 19.8.2011, 16:09
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(anna-volkova @ 19.8.2011, 17:02) *
пожарка реализована уже,и реализована на ПО "Орион" (НВП Болид) на базе С2000. не знаю интегрировали они с вентеляцией систему пожарного оповищения, и вообще совместимы ли эти системы
А это уже их проблемы, я думаю, от них не скрывали, что в здании будет система вентиляции. rolleyes.gif Пожарную безопасность (в том числе и сигнал на отключение общеобменной вентиляции) должна обеспечить АПС.
P.S. С совместимостью никаких проблем у них не будет, любая АПС (уж Болид 100% laugh.gif ) рассчитана на формирование сигналов для управления инженерным оборудованием.

Сообщение отредактировал cauto - 19.8.2011, 16:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anna-volkova
сообщение 19.8.2011, 16:16
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 118951



Цитата(cauto @ 19.8.2011, 17:09) *
Пожарную безопасность (в том числе и сигнал на отключение общеобменной вентиляции) должна обеспечить АПС.

Надеюсь на это)не была на объекте и с разработчиками АПС не общался)
Если АПС не отключает вентеляцию,какой от неё вообще смысл тогда,вроде сама должна тушить,а с другой стороны сама же и разжигает laugh.gif
У меня тогда вопрос,вообще нужна ли интергация системы АПС с Саутером?осуществляющим автоматизацию и диспичиризацию. или Саутер может запустить вентеляцию во время пожара?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 19.8.2011, 16:23
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(anna-volkova @ 19.8.2011, 17:16) *
Если АПС не отключает вентеляцию,какой от неё вообще смысл тогда,вроде сама должна тушить,а с другой стороны сама же и разжигает laugh.gif
У меня тогда вопрос,вообще нужна ли интергация системы АПС с Саутером?осуществляющим автоматизацию и диспичиризацию. или Саутер может запустить вентеляцию во время пожара?
Нужна. При правильном проектировании АПС вентиляцию всё равно отключит, но и контроллер об этом знать должен..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anna-volkova
сообщение 19.8.2011, 16:26
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 118951



Цитата(cauto @ 19.8.2011, 17:23) *
Нужна. При правильном проектировании АПС вентиляцию всё равно отключит, но и контроллер об этом знать должен..

Спасибо=))глупый вопрос задала)теперь сама поняла)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 20.8.2011, 16:17
Сообщение #38


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Rus75 @ 19.8.2011, 13:21) *
Любите вы все перекручивать. Я не имел ввиду, что один специалист по автоматике будет делать комплексную систему. Прсто "хорошие спецы", которые проектируют ОВ, ВК,электрике,слаботочке в свое время работали на монтаже и пусконаладке и чаще всего в тандеме с автоматчиками и неплохо знают эту кухню. По крайней мере я работаю в такой команде. И при разработке разделов ОВ и ВК они постоянно советуются с автоматчиками о реализации того или иного решения, и наоборот.

В одиночку осилить комплексную автоматизацию инженерных систем, не имея до этого опыта действительно займет множество времени, независимо от оборудования, на котором этот проект будет реализован.


Я извиняюсь...Что то понесло куда то... unsure.gif

Цитата(anna-volkova @ 19.8.2011, 13:20) *
Rus75, действительно вы правы я поверхностно знакома с инженерными системами, ещё студентка.
Пока что сроки проекта не оговорены, и планируется съездить на обучение в Саутер.
Штаб сотрудников хороший и много опытных, но с системой Саутера пока ни кто не работал.
Просто перед обучением хотелось бы хотя бы не много понять системы,приципы реализации.

Бугага!! laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Мария 7575, я нашёл Вам работу!!! clap.gif
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=60277
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 22.8.2011, 9:21
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(cauto @ 19.8.2011, 16:55) *
Третий пункт, по-моему, немного не так: в случае возникновения пожара отключается вентиляция (пожарной автоматикой) и подаётся сигнал (всё той же пожаркой) на "диспетчерский пункт диспетчеризации" .


А BMS^ку уже "утвердили" (здесь, на форуме)? Хде? blink.gif
А дальше, шо делать с "сигналом" (или, "сигнал" должен делать)? Вот и начнуться "бодания", если не расписать все взаимодествия (взаимосвязи) двух систем "человек-машина". С одной стороны система диспечера (оператора), с - другой пожарников (охраны?). Ну эт, как пример.
А по сути. Любая автоматика должна начинаться с разработки и утверждения алгоритмов управления, начиная с единичного оборудования и кончая всей системой в целом. "Мне так кажется".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 22.8.2011, 14:08
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Да пусть проектирует - больше делетантов == больше работы. А то до некоторых заказчиков до сих пор не доходит...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anna-volkova
сообщение 22.8.2011, 14:50
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 118951



Ведь и вы когда то начинали как делитанты))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DmitriyN
сообщение 22.8.2011, 16:26
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 1.4.2008
Пользователь №: 17228



QUOTE (anna-volkova @ 22.8.2011, 15:50) *
Ведь и вы когда то начинали как делитанты))

Анна, странная у тебя контора. Берется за работу не имея хоть сколько то подготовленного специалиста. Это понятно, что все с чего-то начинают и постепенно набираются опыта. Но знания и опыт лучше всего получать у старших коллег
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anna-volkova
сообщение 22.8.2011, 16:29
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 118951



Цитата(DmitriyN @ 22.8.2011, 17:26) *
Анна, странная у тебя контора. Берется за работу не имея хоть сколько то подготовленного специалиста. Это понятно, что все с чего-то начинают и постепенно набираются опыта. Но знания и опыт лучше всего получать у старших коллег

Для этого и хотят отправить на обучение, но хотелось бы bvtnm jcyjde
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DmitriyN
сообщение 22.8.2011, 17:37
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 1.4.2008
Пользователь №: 17228



QUOTE (anna-volkova @ 22.8.2011, 17:29) *
Для этого и хотят отправить на обучение, но хотелось бы bvtnm jcyjde

И куда вас отправляют? Уж не в Унисервис случайно?
Там-то так научат......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 22.8.2011, 19:14
Сообщение #45


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(anna-volkova @ 22.8.2011, 18:50) *
Ведь и вы когда то начинали как делитанты))

Только как "молодые специалисты". Дилетанты - это у Вас в конторе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 22.8.2011, 21:29
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Ведь и вы когда то начинали как делитанты))


Я не брался за проектирование автоматики такого крупного объекта. У меня не было наставников, но зато была уйма времени и целя куча проектов, в том числе от "теткоинститутов" (20 ЦПИ МО РФ). Первое мое задание было - спроектировать и собрать шкаф для системы приточной вентиляции. Над ним я пыхтел месяц. Но до сих пор работает.

Сообщение отредактировал Abysmo - 22.8.2011, 21:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anna-volkova
сообщение 23.8.2011, 6:15
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 118951



Цитата(Usach @ 22.8.2011, 20:14) *
Только как "молодые специалисты". Дилетанты - это у Вас в конторе.

Молодой специалисткой я буду только через год, так как ещё учусь.
и моя специальность далековато от ОВК

Цитата(DmitriyN @ 22.8.2011, 18:37) *
И куда вас отправляют? Уж не в Унисервис случайно?
Там-то так научат......

неет) а что за критичность относительно Унисервис?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 23.8.2011, 8:03
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Usach @ 22.8.2011, 20:14) *
Только как "молодые специалисты". Дилетанты - это у Вас в конторе.


К-хе, к-хе. Простите, Коллега, а Вы случаем не тот, "молодой специалист", который на ПНР "наладил" мягкий запуск эл. двигателя вентилятора приточки на 70 Гц, и ... запустил. Таким образом, решил "просто" подогнать производительность ветродуя до проектных значений. Инициатива, молодых, пымашЬ! а то это старичьё-то в упор частотников не видели.

ЗЫ. Правда, надо отдать должное, 70 взято было не с бодуна, "на разборе полета" был предъявлен "расчет" как поднять рабочую точку вента.

Сообщение отредактировал vadim999 - 23.8.2011, 8:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NVN
сообщение 24.8.2011, 15:31
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 29.11.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1602



anna-volkova, в каждой теме про Саутер, люди почему-то боятся обратиться в представительство, а остальные (безосновательно) любят жути нагнать. Дабы не сочли за рекламу, сайт с контактами не указываю, но в поисковиках ищется легко. Кроме всего прочего всегда можно договориться о встрече и все обсудить.

ps 6 млн - это бред, у Унисервиса нет таких цен!!!

Сообщение отредактировал NVN - 24.8.2011, 15:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HVAC
сообщение 27.8.2011, 12:25
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 715
Регистрация: 12.5.2009
Пользователь №: 33391



Анна,
начните хотя бы с составления вот такого типа функциональных схем, как в приложении.
Потом все просто - среди продукции Sauter выбираете контроллеры с необходимым количеством AI, DI, AO, DO и рисуте принципиальные схемы.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  FAHU.jpg ( 107,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 28.8.2011, 19:41
Сообщение #51


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(vadim999 @ 23.8.2011, 12:03) *
К-хе, к-хе. Простите, Коллега, а Вы случаем не тот, "молодой специалист", который на ПНР "наладил" мягкий запуск эл. двигателя вентилятора приточки на 70 Гц, и ... запустил. Таким образом, решил "просто" подогнать производительность ветродуя до проектных значений. Инициатива, молодых, пымашЬ! а то это старичьё-то в упор частотников не видели.

ЗЫ. Правда, надо отдать должное, 70 взято было не с бодуна, "на разборе полета" был предъявлен "расчет" как поднять рабочую точку вента.


Сначала подумал, что просто перепутали мягкий пуск с ПЧ. Потом понял, что стандартный ПЧ 70 Гц не даст. Максисмум 60, но это надо очень постараться, да и то только векторные и только "в темноте под одеялом"...Короче удивили...Фига, себе - "молодые специалисты" вытворяют!! "Просто" разогнал ветродуй до 70 Гц при помощи мягкого пуска!! И Вы утверждаете, что при этом он был не с бодуна??? Поразительно!!! laugh.gif

Сообщение отредактировал Usach - 28.8.2011, 19:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anna-volkova
сообщение 31.8.2011, 13:27
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 118951



HVAC, а можно пояснить схему?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 31.8.2011, 14:51
Сообщение #53


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(anna-volkova @ 31.8.2011, 17:27) *
HVAC, а можно пояснить схему?)

laugh.gif laugh.gif
Для начала давайте определимся - Вы в каком институте-то на 4 курсе учитесь? Просто, что б понимать откуда начинать рассказывать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anna-volkova
сообщение 8.9.2011, 8:26
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 118951



Инженер по автоматизации АСУ ТП в машиностроение,уже 5 курс
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anna-volkova
сообщение 8.9.2011, 8:39
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 18.8.2011
Пользователь №: 118951



Вопросы по электроснабжению: Какие сигналы поступают на котролер? (AI,AO,DI,DO) и как примерно выглядит функциональная схема

Сообщение отредактировал anna-volkova - 8.9.2011, 8:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DmitriyN
сообщение 8.9.2011, 10:28
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 1.4.2008
Пользователь №: 17228



QUOTE (anna-volkova @ 8.9.2011, 9:39) *
Вопросы по электроснабжению: Какие сигналы поступают на котролер? (AI,AO,DI,DO) и как примерно выглядит функциональная схема

Поступать могут только AI и DI.
AO и DO могут только вЫступать.

Выглядит схема просто. Берете принципиальные схемы электрощитов и подрисоваваете ко всем аппаратам, состояние которых диспетчеризируется, функциональные лини связи (сигналы) и заводите их на табличку сигналов которая в любой функциональной схеме должна быть. Для лучшей читабельности электрическую схему можно упростить не показывая недиспетчеризируемые аппараты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 8.9.2011, 12:04
Сообщение #57





Guest Forum






Цитата(anna-volkova @ 8.9.2011, 8:39) *
Вопросы по электроснабжению: Какие сигналы поступают на котролер? (AI,AO,DI,DO) и как примерно выглядит функциональная схема

DI - состояние автоматов, наличие напряжения

AI - потребляемый ток (на воодах, на отдельных потребителях), температура трансформатора, темпретура в ТП и т.д.


DO - включение/отключение групп потребителей, включение/выключение освещения (уличное, внутреннее)

AO - регулирование интенсивности освещения при помощи диммера... куда еще применить AO в электроснабжении пока на ум не приходит

А для ыункционала вам надо взять схему по электроснабжению и дорисовать нужные сигналы.

Сообщение отредактировал Max2114 - 8.9.2011, 12:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 8.9.2011, 12:49
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Цитата(Max2114 @ 8.9.2011, 13:04) *
DI - состояние автоматов, наличие напряжения

AI - потребляемый ток (на воодах, на отдельных потребителях), температура трансформатора, темпретура в ТП и т.д.


DO - включение/отключение групп потребителей, включение/выключение освещения (уличное, внутреннее)

AO - регулирование интенсивности освещения при помощи диммера... куда еще применить AO в электроснабжении пока на ум не приходит

А для ыункционала вам надо взять схему по электроснабжению и дорисовать нужные сигналы.


Оккеть! Так обяснять? !!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 8.9.2011, 13:01
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(Usach @ 28.8.2011, 20:41) *
Сначала подумал, что просто перепутали мягкий пуск с ПЧ. laugh.gif


И праульно подумали. rolleyes.gif Просто стояла каято ПЧешная приблуда, ажно под 100Гц, с опцией мягкого пуска. Так, во всяком случае, доходчиво объснили киберы. Звиняйте, за термины в "том посту".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 8.9.2011, 13:37
Сообщение #60





Guest Forum






Цитата(Анатолий1 @ 8.9.2011, 12:49) *
Оккеть! Так обяснять? !!


Каков вопрос таков и ответ. Спрашивали какие сигналы будут поступать с элеткроснабжения. Ну а функционал мне искать или рисовать лень.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 8.9.2011, 13:54
Сообщение #61


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(Usach @ 31.8.2011, 18:51) *
laugh.gif laugh.gif
Для начала давайте определимся - Вы в каком институте-то на 4 курсе учитесь? Просто, что б понимать откуда начинать рассказывать...

Тады фсё просто! есть ряд фирм (Данфосс - на первом месте,но сразу говорю - НЕ реклама! Просто сам себя ещё помню как "начинал".) Которые в виде комиксов просто и понятно всё "разжёвывают" в своих каталогах. Учитывая Ваш уровень квалификации - вообще "семечки". Конечно - запускать системы Вы после такого "чтения" не сможете, но составить общее представление и получить "задел" по-профилю - это запросто.Потратьте 5-7 дней и пользуйтесь фсю жизнь!! Поищите в инете. По теплу и водоснабжению рекомендую Данфосс и Грундфосс. Особенно книгу Пыркова!!


Сообщение отредактировал Usach - 8.9.2011, 13:55
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________._.pdf ( 5,78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 40
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 4:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных